NEWS
Reedkontakt an Gaszähler zu viele Impulse
-
Hallo
Auf die Gefahr hin dass ich gleich ermahnt werde die Suche zu benutzen stelle ich doch meine Frage.
Natürlich habe ich gesucht. Leider nicht das richtige gefunden.
Ich habe einen Reedkontakt mit einem 3D gedruckten Teil in meinen Gaszähler eingebaut.
Nun habe ich mit einem Messgerät festgestellt dass bei der 2 Stelle der Magnet bei 70 Liter kommt und dann beim umschalten auf 80 l ausgeht.
Der Gedanke war Reedkontakt an ESP32 und dann Pulsecounter ohne Widerstand. Kommt die 7 wird 1 Impuls zählt. Leider kann es sein dass nun 4 Impulse kommen.
Was muss ich einstellen um das Teil träge zu machen.
Danke Hans -
@fraenki23 sagte in Reedkontakt an Gaszähler zu viele Impulse:
Leider kann es sein dass nun 4 Impulse kommen.
???
oder meinst du mit
@fraenki23 sagte in Reedkontakt an Gaszähler zu viele Impulse:
Was muss ich einstellen um das Teil träge zu machen.
ein Entprellen, weil die 4 gezählten Impulse nur ein echter waren?
-
@homoran Hallo
Danke für deinen Antwort. Ja ich wollte damit sagen dass beim Anfahren an den Magneten mehrere Impulse zählt obwohl nur 1 Impuls für einige Zeit anliegt .
Ich habe das schon bemerkt wenn ich die beiden Dräte kurz verbinde dass er mehrer Impulse zählt.Das mit dem Entprellen hört sich gut an. Was ist ein guter Wert bei dieser langen Zeit wo der Zahler auf der 7 mit dem Magneten bleibt
Danke Hans -
@fraenki23 sagte in Reedkontakt an Gaszähler zu viele Impulse:
Was ist ein guter Wert bei dieser langen Zeit wo der Zahler auf der 7 mit dem Magneten bleibt
schlimmstenfalls geht der Brenner ja genau dann aus, wenn der Zähler auf der 7 steht und bleibt dann da
-
@homoran Hallo
Danke Ich habe mal den Wert auf 10000ms gestellt im Handmodus scheint es zu gehen.
Dann teste ich mal.
Ich hatte einen Denkfehler un den wert immer nach unten angepasst. So scheint es stimmiger zu sein
Danke Hans -
-
@fraenki23
Nur auf die Flanke reagieren und dann den Zähler um 1 erhöhen. Da verzählt er sich nur noch, wenn der Kontakt ansteht und die Software, welche die Flanke auswertet, neu gestartet wird. -
@fraenki23,
ich nutze einen Fensterkontakt an einer SPS am Gaszähler und ein Näherungsschalter an einem Wemos.
Beide haben keine Probleme mit Prellungen ohne das ich speziell was gemacht habe.
Da es meist Masseprobleme oder Spannungsschwankungen sind würde ich mal eine andere Spannungsversorgung testen.