    [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      diwoma last edited by diwoma

      Hi,

      ich habe gestern meine neue PV in Betrieb genommen und wollte sie gleich über den Fronius-Adapter einbinden.
      Allerdings will sich der Adapter nicht mit Fronius Wechselrichter verbinden.
      Log-Auszug:

      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:52.079	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:52.075	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:52.062	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.938	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.923	debug	States create User PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.922	debug	States create System PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.913	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.899	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.897	debug	Objects client initialize lua scripts
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.871	debug	Objects create User PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.871	debug	Objects create System PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.870	debug	Objects client ready ... initialize now
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.852	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      

      wenn ich aus dem ioBroker den Ping mache:

      maier@ioBroker:~$ sudo /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      PING 192.168.1.102 (192.168.1.102) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.43 ms
      
      --- 192.168.1.102 ping statistics ---
      1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
      rtt min/avg/max/mdev = 1.427/1.427/1.427/0.000 ms
      

      bekomme ich ein Return, allerdings nur mit sudo

      Ohne sudo erhalte ich:

      maier@ioBroker:~$ /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      /bin/ping: socket: Operation not permitted
      maier@ioBroker:~$ 
      

      Die API ist aktiviert:

      APIVersion	1
      BaseURL	"/solar_api/v1/"
      CompatibilityRange	"1.7-4"
      

      Zusatz-Info:
      ioBroker läuft in einem LXC unter Proxmox.

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @diwoma last edited by

        @diwoma sagte in Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

        System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102

        Lese mal hier :

        https://forum.iobroker.net/topic/50504/gelöst-fronius-adapter-bleibt-gelb-empfängt-keine-daten

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D
          diwoma @Glasfaser last edited by

          @glasfaser
          Danke.

          Ich schwöre, ich habe vorher gesucht mit "Fronius" als Such-Begriff, aber ich habe diesen Thread nicht gefunden.
          Aber genau das war es.

          Obwohl ich das Kommando

          sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin,cap_dac_override+eip /bin/ping
          

          nicht verstehe. Aber es hat gewirkt.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            GOETSCHHOFER @diwoma last edited by

            @diwoma @Glasfaser

            Ich habe den Fronius Adapter auch seit ca. 3 Wochen am Laufen.

            Im Reiter Aufzählungen scheinen die Werte auf, aber nicht in den Objekten.

            Wir bekomme ich diese Werte in die Objekte ?

            Danke für die Info.

            Karl


            e9ef92e1-bee8-494d-b711-d31d8ec00ea5-image.png

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @GOETSCHHOFER last edited by

              @goetschhofer sagte in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

              Im Reiter Aufzählungen scheinen die Werte auf

              ( Ich habe kein Fronius .....)

              Verstehe nicht gerade was du meinst ..

              Du zeigts ein Screenshot von den Aufzählungen ...

              aber was meinst du mit :

              , aber nicht in den Objekten.

              Wir bekomme ich diese Werte in die Objekte ?

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • G
                GOETSCHHOFER @Glasfaser last edited by GOETSCHHOFER

                @glasfaser said in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

                @goetschhofer sagte in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

                Im Reiter Aufzählungen scheinen die Werte auf

                ( Ich habe kein Fronius .....)

                Verstehe nicht gerade was du meinst ..

                Du zeigts ein Screenshot von den Aufzählungen ...

                aber was meinst du mit :

                , aber nicht in den Objekten.

                Wir bekomme ich diese Werte in die Objekte ?

                Ich bin davon ausgegangen, dass der Fronius Adapter die Datenpunkte in den Objekten selbständig anlegt.

                Sehe im Reiter Aufzählungen diese Werte, möchte diese aber gerne in der InfluxDB speichern um anschließend in Grafana zu verwenden.

                Vielen Dank

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @GOETSCHHOFER last edited by Glasfaser

                  @goetschhofer sagte in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

                  dass der Fronius Adapter die Datenpunkte in den Objekten selbständig anlegt.

                  ?? also fehlt im Reiter Objekte alle Datenpunkte vom Adapter Fronius inkl. der Ordner !?

                  Zeige doch mal ein Screenshot davon !

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • G
                    GOETSCHHOFER @Glasfaser last edited by GOETSCHHOFER

                    @glasfaser

                    Ja, Ordner und Datenpunkte fehlen aus meiner Sicht zur Gänze.


                    ![bcf018eb-78b9-4cfb-9c11-88ff0afb027-image.png)

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @GOETSCHHOFER last edited by

                      @goetschhofer sagte in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

                      fehlen aus meiner Sicht zur Gänze.

                      nimm mal den Filter raus

                      1bfc63a6-c912-4d43-89e0-70cd7ac31fa1-grafik.png

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • G
                        GOETSCHHOFER @Glasfaser last edited by GOETSCHHOFER

                        @glasfaser

                        Ich bin ein De......

                        Habe mir schon die ganze Zeit gedacht, warum die Datenpunkte nicht mehr zur Gänze angezeigt werden.

                        Vielen, vielen Dank 👍 👍 👍 🤕 . Aus Fehlern lernt man halt, so ist es zumindest bei mir.

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @GOETSCHHOFER last edited by

                          @goetschhofer sagte in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:

                          Vielen, vielen Dank . Aus Fehlern lernt man halt, so ist es zumindest bei mir.

                          Kein Problem 😉 😀

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          885
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          3
                          11
                          723
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo