Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
mbuswirelesswm-buswmbus
568 Beiträge 64 Kommentatoren 190.3k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H hartwigm

    @lvogt Vielen Dank für das Feedback

    Ich haben zwischenzeitlich von NZR die folgende Info bekommen.
    a.) das Ding sendet mit Auslieferung
    b.) ccc61437-32db-4a09-8a12-d4edae433973-image.png

    Mir wurde nun ein optischer Lesekopf empfohlen um die Werte setzten zu können.
    Wenn der Preis akzeptabel ist, werde ich mir das kaufen und dann mal schauen, ob ich da irgendwo den Fehler feststellen kann.

    Meine Einstellung mit mode T war somit korrekt, allerdings hatte ich meist Abend nach dem Ding geschaut und ab 18 Uhr sendet das Ding ja nicht mehr.
    Nachdem ich aber auch einen Tag später keine Objekte sehe, dürfte das Ding wie Du vermutest gar nicht senden.

    L Offline
    L Offline
    lvogt
    schrieb am zuletzt editiert von
    #346

    @hartwigm
    Naja wenn die behaupten der sendet und er neu ist sollte man eigentlich nicht von dir den Lesekopf erwarten dürfen.

    Evtl. mal näher am Sender testen? Oder mal den Stick mit offizieller Imst Software testen?
    Ich kann natürlich nicht 100% ausschließlich dass es am Ende nicht doch am Adapter liegt...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lvogt

      @gizmodlx said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

      @lvogt Was mir noch aufgefallen ist: Die Einstellung zu "blockierten" Zählern scheint nicht zu funktionieren. Ich habe es mit den Werten "Address" und "ID" versucht, aber die Daten anderer Zähler werden weiterhin angezeigt.

      Du musst zum Blockieren die Kombination aus Hersteller und ID nach diesem Muster MAN-XXXXXXXX angeben. So wie auch der Übergeordnete Kanal im Objektbaum heißt.

      (Evtl. könnte es aber sein dass du es mit einem Gerät mit "externen" Sender zu tun hast, dann müsstest du die Hersteller-iD Kombination dafür herausbekommen, was der Adapter im Moment leider quasi nicht herausgibt. Wenn das der Fall ist, könntest du mir ein "Rohdaten Telegramm" aus dem Log fischen, dann würde ich dir die ID heraussuchen. - Das müsste ich mal etwas verbessern - aber es wird ja auch scheinbar nicht gebraucht.)

      Das ganze müsste auch mal dringend in die README 🙈

      P.S. Bereits angelegte Daten im Objektbaum werden natürlich nicht gelöscht, können dann aber einfach händisch gelöscht werden.


      @hartwigm said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

      Der Inhalt von rawdata ist

      49449344779650953508780dff5f3500821600007e0007b06effff07020000bf2c90040000de26070200000000020001002e002f0049007efe230019002700040000002f046d3a0ec627

      Das Telegramm gehört zu QDS-95509677, ist also vermutlich aus deinem "C-Mode Test".

      Bei Mode S und T bekomme ich rawdata ohne einen Fehler im Protokoll.

      Das bezweifle ich. Der rawdata State wird immer nur noch irgendwelchen Fehlern gesetzt.

      ich habe 2 NZR Wasserzähler Art. 8109 Mod Wireless M-Bus (OMS) verbaut.

      Bist du sicher dass die auch senden? Und was die senden? Ich habe gerade versucht ein Handbuch zu finden - aber NZR finde ich nur ein völlig unbrauchbares Datenblatt. Falls die neu sind, müssen die evtl. erst "scharf" geschaltet werden, damit die nicht in der Verpackung schon unnötig Batterielebenszeit "verfunken"...

      G Offline
      G Offline
      gizmodlx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #347

      @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

      @gizmodlx said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

      @lvogt Was mir noch aufgefallen ist: Die Einstellung zu "blockierten" Zählern scheint nicht zu funktionieren. Ich habe es mit den Werten "Address" und "ID" versucht, aber die Daten anderer Zähler werden weiterhin angezeigt.

      Du musst zum Blockieren die Kombination aus Hersteller und ID nach diesem Muster MAN-XXXXXXXX angeben. So wie auch der Übergeordnete Kanal im Objektbaum heißt.

      Danke für die Info. Hersteller und ID mit Bindestrich getrennt hat funktioniert.
      Statt einer Readme würde da auch ein Einzeiler auf der Konfigurationsseite reichen 🙂

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        rali2011
        schrieb am zuletzt editiert von
        #348

        Hallo zusammen,

        ich habe es nun endlich hinbekommen Daten von meinem kamstrup multical 21 mit diesem Adapter zu empfangen 🙂

        Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung: "Unknown Kamstrup compact frame format".

        Den AES Key hab ich vorher aus einer .kem Datei ausgelesen und im Adapter eingefügt. Mache ich etwas falsch oder muss ich mit einem anderen Programm die Datei weiterverarbeiten?

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R rali2011

          Hallo zusammen,

          ich habe es nun endlich hinbekommen Daten von meinem kamstrup multical 21 mit diesem Adapter zu empfangen 🙂

          Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung: "Unknown Kamstrup compact frame format".

          Den AES Key hab ich vorher aus einer .kem Datei ausgelesen und im Adapter eingefügt. Mache ich etwas falsch oder muss ich mit einem anderen Programm die Datei weiterverarbeiten?

          L Offline
          L Offline
          lvogt
          schrieb am zuletzt editiert von
          #349

          @rali2011

          In den Adapter Einstellung "Cache für Kompakt-Telegramme" aktivieren. Danach wird die Meldung trotzdem ein paar Mal kommen, weil der Adapter dann erst einmal (pro Adapter Neustart!) ein "nicht-kompakt" Telegramm empfangen muss. Danach werden auch die kompakten korrekt verarbeitet.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Offline
            R Offline
            rali2011
            schrieb am zuletzt editiert von
            #350

            Hallo, ich möchte mit meinem System umziehen und hab mir dazu einen neuen iobroker aufgesetzt. Leider bekomme ich den Adapter dort nicht installiert. Im Expertenmodus habe ich den github link zum installieren eingefügt. Was mache ich falsch?

            $ iobroker url https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git --host iobroker-kreuser

            install lvogt/ioBroker.wireless-mbus#78f62f0c4704420cfebc9d689c721222af66c247

            NPM version: 6.14.17

            Installing lvogt/ioBroker.wireless-mbus#78f62f0c4704420cfebc9d689c721222af66c247... (System call)

            • iobroker.wireless-mbus@0.8.2updated 1 package in 793.631s

            48 packages are looking for funding run npm fund for details

            upload [2] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/index_m.html index_m.html text/html

            upload [1] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/wireless-mbus.png wireless-mbus.png image/png

            upload [0] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/words.js words.js application/javascript

            Process exited with code 0

            Danke für eure Antworten!

            Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R rali2011

              Hallo, ich möchte mit meinem System umziehen und hab mir dazu einen neuen iobroker aufgesetzt. Leider bekomme ich den Adapter dort nicht installiert. Im Expertenmodus habe ich den github link zum installieren eingefügt. Was mache ich falsch?

              $ iobroker url https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git --host iobroker-kreuser

              install lvogt/ioBroker.wireless-mbus#78f62f0c4704420cfebc9d689c721222af66c247

              NPM version: 6.14.17

              Installing lvogt/ioBroker.wireless-mbus#78f62f0c4704420cfebc9d689c721222af66c247... (System call)

              • iobroker.wireless-mbus@0.8.2updated 1 package in 793.631s

              48 packages are looking for funding run npm fund for details

              upload [2] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/index_m.html index_m.html text/html

              upload [1] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/wireless-mbus.png wireless-mbus.png image/png

              upload [0] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/words.js words.js application/javascript

              Process exited with code 0

              Danke für eure Antworten!

              Thomas BraunT Online
              Thomas BraunT Online
              Thomas Braun
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
              #351

              @rali2011 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

              Process exited with code 0

              0 = Adapter wurde installiert.

              Und warum bitte die github-Version? Nimm halt das Beta-Repository dafür her und lass den github-Sumpf außen vor.

              wireless-mbus
              github:	0.8.2
              latest:	0.8.2 for 52 days
              stable:	-.-.-
              

              Linux-Werkzeugkasten:
              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
              NodeJS Fixer Skript:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                ratte-rizzo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #352

                Moin @lvogt

                Ich musste meinen Server mal wieder neu starten und dann habe ich immer Anfangsschwierigkeiten, den CUL zum Leben zu erwecken. Adapter Version 0.8.2

                Kann es sein, dass die Timeout Limits etwas knapp gefasst sind? Zwischen dem ersten TX und dem Tm Timeout liegt ja nicht einmal eine Sekunde:

                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.237	error	Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.237	error	Error opening serial port /dev/ttyACM0 with baudrate 38400
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.236	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:04.235	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:04.234	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.280	debug	connected set to false
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.230	debug	CUL: TX: 560d0a
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.227	debug	Created device of type: CUL
                wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.174	info	starting. Version 0.8.2 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a5b274111e95f62d28b7179f7d0f29f2ea87b0b7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                

                Ferner ist es ja nicht so, dass der CUL gar nicht antworten würde. Ich hab auch so etwas im Log:

                wireless-mbus.0 2022-08-02 07:13:03.332	error	Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:03.332	error	Error opening serial port /dev/ttyACM0 with baudrate 38400
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:03.331	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:01.916	debug	CUL: RX: 38433131334646464644453236343438303030303044463237323739323835353230303030303030303030303030303030303330303746303037443030373430
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:00.329	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:00.329	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.377	debug	connected set to false
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.326	debug	CUL: TX: 560d0a
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.324	debug	Created device of type: CUL
                wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.291	info	starting. Version 0.8.2 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a5b274111e95f62d28b7179f7d0f29f2ea87b0b7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                

                Hast Du vielleicht einen Tipp?

                Dank & Gruß
                Daniel

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R ratte-rizzo

                  Moin @lvogt

                  Ich musste meinen Server mal wieder neu starten und dann habe ich immer Anfangsschwierigkeiten, den CUL zum Leben zu erwecken. Adapter Version 0.8.2

                  Kann es sein, dass die Timeout Limits etwas knapp gefasst sind? Zwischen dem ersten TX und dem Tm Timeout liegt ja nicht einmal eine Sekunde:

                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.237	error	Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.237	error	Error opening serial port /dev/ttyACM0 with baudrate 38400
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:07.236	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:04.235	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:04.234	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.280	debug	connected set to false
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.230	debug	CUL: TX: 560d0a
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.227	debug	Created device of type: CUL
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 06:32:01.174	info	starting. Version 0.8.2 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a5b274111e95f62d28b7179f7d0f29f2ea87b0b7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  

                  Ferner ist es ja nicht so, dass der CUL gar nicht antworten würde. Ich hab auch so etwas im Log:

                  wireless-mbus.0 2022-08-02 07:13:03.332	error	Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:03.332	error	Error opening serial port /dev/ttyACM0 with baudrate 38400
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:03.331	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:01.916	debug	CUL: RX: 38433131334646464644453236343438303030303044463237323739323835353230303030303030303030303030303030303330303746303037443030373430
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:00.329	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:13:00.329	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.377	debug	connected set to false
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.326	debug	CUL: TX: 560d0a
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.324	debug	Created device of type: CUL
                  wireless-mbus.0	2022-08-02 07:12:57.291	info	starting. Version 0.8.2 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a5b274111e95f62d28b7179f7d0f29f2ea87b0b7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  

                  Hast Du vielleicht einen Tipp?

                  Dank & Gruß
                  Daniel

                  R Offline
                  R Offline
                  ratte-rizzo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #353

                  Noch ein Nachtrag (und vielleicht sogar die Lösung):

                  Ich war jetzt mal faul und hab den ganzen Tag mal eine "Brute Force" Lösung probiert: Adapter-Neustart alle 5 Minuten...

                  Und tatsächlich hat es nach gut 8 Stunden zum Erfolg geführt! Kommunikation mit dem CUL läuft (und ich vermute auch mal stabil, weil ich bisher immer nur Probleme beim ersten Start nach einem Booten hatte, danach nie wieder).

                  Daher vermute ich mal als naiver Nutzer: Kann es vielleicht wirklich ein Timing-Problem sein?

                  Danke fürs nachschauen sagt
                  Daniel

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R ratte-rizzo

                    Noch ein Nachtrag (und vielleicht sogar die Lösung):

                    Ich war jetzt mal faul und hab den ganzen Tag mal eine "Brute Force" Lösung probiert: Adapter-Neustart alle 5 Minuten...

                    Und tatsächlich hat es nach gut 8 Stunden zum Erfolg geführt! Kommunikation mit dem CUL läuft (und ich vermute auch mal stabil, weil ich bisher immer nur Probleme beim ersten Start nach einem Booten hatte, danach nie wieder).

                    Daher vermute ich mal als naiver Nutzer: Kann es vielleicht wirklich ein Timing-Problem sein?

                    Danke fürs nachschauen sagt
                    Daniel

                    L Offline
                    L Offline
                    lvogt
                    schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                    #354

                    @ratte-rizzo
                    Der Timeout kommt nach 3 Sekunden. Du musst das Log chronologisch - also von unten nach oben - lesen.

                    Die Antwort, die der Stick in deinem 2. Logauszug schickt, kann ich zu nichts zuordnen.

                    Ich denke nicht, dass ich da ohne Hardware viel machen kann. Und soweit ich das den Einträgen hier entnehmen kann ist es jetzt auch nicht der Normalfall, dass man 8h lang den Adapter neu starten muss...

                    Edit: Ich kenne mich mit dem CUL ja wirklich nicht gut aus, aber hast du die Möglichkeit zu beeinflussen in welchem Mode und mit welchen Einstellungen der per default startet, wenn er neu bootet? Evtl. hilft es ja da direkt "bessere" Einstellungen zu setzen?

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lvogt

                      @ratte-rizzo
                      Der Timeout kommt nach 3 Sekunden. Du musst das Log chronologisch - also von unten nach oben - lesen.

                      Die Antwort, die der Stick in deinem 2. Logauszug schickt, kann ich zu nichts zuordnen.

                      Ich denke nicht, dass ich da ohne Hardware viel machen kann. Und soweit ich das den Einträgen hier entnehmen kann ist es jetzt auch nicht der Normalfall, dass man 8h lang den Adapter neu starten muss...

                      Edit: Ich kenne mich mit dem CUL ja wirklich nicht gut aus, aber hast du die Möglichkeit zu beeinflussen in welchem Mode und mit welchen Einstellungen der per default startet, wenn er neu bootet? Evtl. hilft es ja da direkt "bessere" Einstellungen zu setzen?

                      R Offline
                      R Offline
                      ratte-rizzo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #355

                      Moin @lvogt

                      Dass ich das Log von unten her lesen muss, ist klar. Meine Idee war halt, den Timeout von 3s etwas zu vergrößern. Vielleicht 5s oder 10s. Solltest Du den Adapter bei Gelegenheit nochmal anfassen, kannst Du ja mal dran denken. Eilt ja nicht.

                      Immerhin steht jetzt fest, dass dieser (für mich) nervige Linux Kram mit Rechten, Durchreichen zu VM und so korrekt ist. Die Baustelle ist weiter eingekreist. Vielleicht hilfts ja anderen CUL Nutzern.

                      Letzte Frage: Was für eine Hardware nutzt / empfiehlst Du denn? Weihnachten kommt ja bald und die CUL HW und SW ist ja auch nicht gerade brandneu.

                      Dank & Gruß
                      Daniel

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R ratte-rizzo

                        Moin @lvogt

                        Dass ich das Log von unten her lesen muss, ist klar. Meine Idee war halt, den Timeout von 3s etwas zu vergrößern. Vielleicht 5s oder 10s. Solltest Du den Adapter bei Gelegenheit nochmal anfassen, kannst Du ja mal dran denken. Eilt ja nicht.

                        Immerhin steht jetzt fest, dass dieser (für mich) nervige Linux Kram mit Rechten, Durchreichen zu VM und so korrekt ist. Die Baustelle ist weiter eingekreist. Vielleicht hilfts ja anderen CUL Nutzern.

                        Letzte Frage: Was für eine Hardware nutzt / empfiehlst Du denn? Weihnachten kommt ja bald und die CUL HW und SW ist ja auch nicht gerade brandneu.

                        Dank & Gruß
                        Daniel

                        L Offline
                        L Offline
                        lvogt
                        schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                        #356

                        @ratte-rizzo
                        Wie ich im Thread ab und zu schon mal erwähne, verwende ich den Adapter und sogar ioBroker einfach gar nicht selbst. Ich habe den Adapter ursprünglich im Rahmen meiner alten Arbeitsstelle geschrieben und ihn nach einer Weile "einfach so" weiter gepflegt.

                        Empfehlung zur Hardware kann ich daher kaum geben. "Damals" habe ich recht viel beim Testen den Amber Stick verwendet. Der hat ja zB auch diesen praktischen Mode der C und T gleichzeitig kann (hatte damit aber auch ab und zu Hardware(?) Problem). Der tatsächliche produktive Einsatz erfolgte dann mit der Embit Hardware, die aber - soweit ich weiß - nicht als USB Stick sondern nur direkt verbaut in irgendwelchem "Embedded Systemen" zu finden ist.

                        Der Amber Stick ist mittlerweile glaube ich aber gar nicht mehr so gut zu bekommen. Was recht gut zu bekommen ist, ist der IMST Stick von "alten" RWE SmartHome Angeboten auf eBay oä. Da muss man unter Linux noch ein bisschen was mit udev machen, damit der korrekte Treiber geladen wird (irgendwo hier im Thread zu finden), aber dann sollte es keine Probleme damit geben.

                        Der von dir gerade etwas in Zweifel gezogene CUL hat auch ein "inoffizielles" Update (auch schon nicht mehr ganz neu) das auch den C Mode bzw. eigentlichen einen C und T Mode implementiert verpasst bekommen. Wenn man also einen kombinierten Mode gebrauchen kann, ist das schon keine schlechte Wahl denke ich.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • G Offline
                          G Offline
                          gizmodlx
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #357

                          @lvogt Ich erhalte regelmäßig die folgende Fehlermeldung vom wireless-mbus Adapter:

                          ab856ce1-b54e-4afc-a49e-4192d705bd8f-image.png

                          Ich dachte ja, der Wasserzähler würde sich beim ersten Ablesen irgendwie das richtige Datum ziehen, aber für 2 Parameter wird mir weiterhin der Wert "65535" (entspricht wohl 2128-03-31) ausgelesen. Wäre klasse, wenn man diese Meldung irgendwie unterdrücken könnte. Hast du da eine Idee?

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G gizmodlx

                            @lvogt Ich erhalte regelmäßig die folgende Fehlermeldung vom wireless-mbus Adapter:

                            ab856ce1-b54e-4afc-a49e-4192d705bd8f-image.png

                            Ich dachte ja, der Wasserzähler würde sich beim ersten Ablesen irgendwie das richtige Datum ziehen, aber für 2 Parameter wird mir weiterhin der Wert "65535" (entspricht wohl 2128-03-31) ausgelesen. Wäre klasse, wenn man diese Meldung irgendwie unterdrücken könnte. Hast du da eine Idee?

                            L Offline
                            L Offline
                            lvogt
                            schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                            #358

                            @gizmodlx

                            Die neueste "unstable" Version 0.8.5 sollte da jetzt keinen Fehler mehr ausspucken, sondern das nur noch als "INFO" loggen.

                            Das Problem ist, dass der Zähler da halt einen eigentlich ungültigen Wert zurückgibt - vermutlich weil das entsprechenden Datum nicht gesetzt ist.

                            -cs-- G 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • L lvogt

                              @gizmodlx

                              Die neueste "unstable" Version 0.8.5 sollte da jetzt keinen Fehler mehr ausspucken, sondern das nur noch als "INFO" loggen.

                              Das Problem ist, dass der Zähler da halt einen eigentlich ungültigen Wert zurückgibt - vermutlich weil das entsprechenden Datum nicht gesetzt ist.

                              -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                              #359

                              @lvogt

                              Hallo, habe es auf einem frischen Testsystem probiert, er schreibt immer noch die Error- Meldung.

                              wireless-mbus.0  2022-09-25 11:21:25.391	error	Unknown Kamstrup compact frame format
                              

                              System ist heute neu auf einen Raspberry Pi aufgesetzt worden und Adapter ist v0.8.5

                              Edit:
                              Ups, da habe ich wohl zu viel quer durch die Beiträge gelesen, das ist ja eine andere Meldung oder?

                              Zähler ist Kamstrup Multical 21 mit IMST871A - Stick.

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • -cs-- -cs-

                                @lvogt

                                Hallo, habe es auf einem frischen Testsystem probiert, er schreibt immer noch die Error- Meldung.

                                wireless-mbus.0  2022-09-25 11:21:25.391	error	Unknown Kamstrup compact frame format
                                

                                System ist heute neu auf einen Raspberry Pi aufgesetzt worden und Adapter ist v0.8.5

                                Edit:
                                Ups, da habe ich wohl zu viel quer durch die Beiträge gelesen, das ist ja eine andere Meldung oder?

                                Zähler ist Kamstrup Multical 21 mit IMST871A - Stick.

                                L Offline
                                L Offline
                                lvogt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #360

                                @cs
                                Ja das ist offensichtlich eine völlige andere Fehlermeldung...

                                Du musst den Cache für Kompakt-Telegramme in den Einstellungen einschalten. Ich sollte das mal "automatisieren"...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • L lvogt

                                  @gizmodlx

                                  Die neueste "unstable" Version 0.8.5 sollte da jetzt keinen Fehler mehr ausspucken, sondern das nur noch als "INFO" loggen.

                                  Das Problem ist, dass der Zähler da halt einen eigentlich ungültigen Wert zurückgibt - vermutlich weil das entsprechenden Datum nicht gesetzt ist.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  gizmodlx
                                  schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                                  #361

                                  @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:

                                  @gizmodlx

                                  Die neueste "unstable" Version 0.8.5 sollte da jetzt keinen Fehler mehr ausspucken, sondern das nur noch als "INFO" loggen.

                                  Das Problem ist, dass der Zähler da halt einen eigentlich ungültigen Wert zurückgibt - vermutlich weil das entsprechenden Datum nicht gesetzt ist.

                                  Danke für das Update 👍
                                  Hab die Version 0.8.5 jetzt am Laufen. Der alte Fehler mit ungültigem Datum ist weg, dafür ist ein anderer Fehler neu dazu gekommen:

                                  9a7146f6-7c60-4e66-b1d0-d4e2b8634f98-image.png

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • fzzybllzF Offline
                                    fzzybllzF Offline
                                    fzzybllz
                                    schrieb am zuletzt editiert von fzzybllz
                                    #362

                                    Hallo zusammen,
                                    da ich mittlerweile nicht mehr weiterkomme, bräuchte ich mal eure Hilfe.
                                    Ich habe den Wireless M-Bus Adapter in v.0.8.2 zusammen mit einem nanoCUL (Arduino Nano + Ti CC1101) (der lag noch rum) am laufen.
                                    Mittlerweile ist der Adapter auch endlich grün und wirft keine Fehler mehr. Geflashed wurde die Firmware von https://weetmuts.github.io/wmbusmeterswiki/nanoCUL.html
                                    Der Adapter ist eingestellt auf Empfänger = CUL / Mode = T Mode / Die richtige Schnittstelle / Baudrate 38400. Nur in dem Setup wird der Adapter auch grün.
                                    Lesen würde ich gerne einen "allmess Integral-V Ultra Lite".
                                    Leider bekomme ich in den Objekten gar nichts ausgeworfen und im Protokoll auch gar nichts angezeigt. Mach ich hier was falsch oder passt noch was an der Hardware/Firmware nicht?
                                    Vg

                                    Edit: Der allmess Integral-V Ultra Lite ist zwar mein Wärmezähler, aber tatsächlich versuche ich mich eigentlich mit einem Itron EquaScan h MIU RF zu verbinden.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G gizmodlx

                                      @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:

                                      @gizmodlx

                                      Die neueste "unstable" Version 0.8.5 sollte da jetzt keinen Fehler mehr ausspucken, sondern das nur noch als "INFO" loggen.

                                      Das Problem ist, dass der Zähler da halt einen eigentlich ungültigen Wert zurückgibt - vermutlich weil das entsprechenden Datum nicht gesetzt ist.

                                      Danke für das Update 👍
                                      Hab die Version 0.8.5 jetzt am Laufen. Der alte Fehler mit ungültigem Datum ist weg, dafür ist ein anderer Fehler neu dazu gekommen:

                                      9a7146f6-7c60-4e66-b1d0-d4e2b8634f98-image.png

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lvogt
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #363

                                      @gizmodlx
                                      Sorry, ich habe da am Wochenende nicht aufgepasst 🙈 mit 0.8.6 sollte auch der Fehler nicht mehr passieren...

                                      @fzzybllz
                                      Der verlinkte Zähler behauptet im C2 Mode zu senden. Von daher solltest du wohl auch mal den "C/T" Mode des CULs ausprobieren. Ich sehe aber trotzdem zwei potentielle Probleme:
                                      Das Datenblatt sagt C2 - evtl. bedeutet das, dass der Zähler nur antwortet wenn man erst ihm was sendet - da bin ich mir aber recht unsicher. Falls ja, dann ist dieser Adapter damit raus - senden ist bisher nicht drin.
                                      Zum anderen steht im Datenblatt zwar brav wireless m-bus drin - aber nicht OMS - damit könnte es gut sein, dass die Daten nicht so einfach / gar nicht "lesbar" sind.

                                      fzzybllzF G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lvogt

                                        @gizmodlx
                                        Sorry, ich habe da am Wochenende nicht aufgepasst 🙈 mit 0.8.6 sollte auch der Fehler nicht mehr passieren...

                                        @fzzybllz
                                        Der verlinkte Zähler behauptet im C2 Mode zu senden. Von daher solltest du wohl auch mal den "C/T" Mode des CULs ausprobieren. Ich sehe aber trotzdem zwei potentielle Probleme:
                                        Das Datenblatt sagt C2 - evtl. bedeutet das, dass der Zähler nur antwortet wenn man erst ihm was sendet - da bin ich mir aber recht unsicher. Falls ja, dann ist dieser Adapter damit raus - senden ist bisher nicht drin.
                                        Zum anderen steht im Datenblatt zwar brav wireless m-bus drin - aber nicht OMS - damit könnte es gut sein, dass die Daten nicht so einfach / gar nicht "lesbar" sind.

                                        fzzybllzF Offline
                                        fzzybllzF Offline
                                        fzzybllz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #364

                                        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:

                                        @fzzybllz
                                        Der verlinkte Zähler behauptet im C2 Mode zu senden. Von daher solltest du wohl auch mal den "C/T" Mode des CULs ausprobieren. Ich sehe aber trotzdem zwei potentielle Probleme:
                                        Das Datenblatt sagt C2 - evtl. bedeutet das, dass der Zähler nur antwortet wenn man erst ihm was sendet - da bin ich mir aber recht unsicher. Falls ja, dann ist dieser Adapter damit raus - senden ist bisher nicht drin.
                                        Zum anderen steht im Datenblatt zwar brav wireless m-bus drin - aber nicht OMS - damit könnte es gut sein, dass die Daten nicht so einfach / gar nicht "lesbar" sind.

                                        @lvogt
                                        Danke für die Antwort. Ja wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Über den C2 Mode bin ich dann auch gestolpert, hab auf C/T-Mode umgestellt und siehe da. Alles funktioniert einwandfrei.
                                        Mir wurden - wie erwartet - jede Menge Geräte (inkl. meiner 5 Zähler) aufgelistet.
                                        Aktuell scheitert es "nur noch" an den AES Keys. Dazu hab ich gestern noch sehr sehr lange gesucht und bin aber nicht wirklich fündig geworden. Gibts da Tipps wie man die erhalten könnte?

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L lvogt

                                          @gizmodlx
                                          Sorry, ich habe da am Wochenende nicht aufgepasst 🙈 mit 0.8.6 sollte auch der Fehler nicht mehr passieren...

                                          @fzzybllz
                                          Der verlinkte Zähler behauptet im C2 Mode zu senden. Von daher solltest du wohl auch mal den "C/T" Mode des CULs ausprobieren. Ich sehe aber trotzdem zwei potentielle Probleme:
                                          Das Datenblatt sagt C2 - evtl. bedeutet das, dass der Zähler nur antwortet wenn man erst ihm was sendet - da bin ich mir aber recht unsicher. Falls ja, dann ist dieser Adapter damit raus - senden ist bisher nicht drin.
                                          Zum anderen steht im Datenblatt zwar brav wireless m-bus drin - aber nicht OMS - damit könnte es gut sein, dass die Daten nicht so einfach / gar nicht "lesbar" sind.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          gizmodlx
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #365

                                          @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:

                                          @gizmodlx
                                          Sorry, ich habe da am Wochenende nicht aufgepasst 🙈 mit 0.8.6 sollte auch der Fehler nicht mehr passieren...

                                          Kein Problem 🙂 Version 0.8.6 wirft jetzt keinen Error mehr aus. Danke!

                                          Der aus meiner Sicht letzte offene Punkt wäre noch die Anlage von bisher nicht vorhandenen Datenpunkten. Hier kommt es immer wieder zu Warnungen, weil der Adapter wohl neue (?) Datenpunkte nicht korrekt anlegt. Kann man zwar auch einfach ignorieren, aber lässt sich sicher auch eleganter lösen.

                                          f40d3736-cf2b-4874-a524-f96cc581a86d-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe