NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

zigbee ohne Datenübertragung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
4 Beiträge 2 Kommentatoren 209 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Stephan 4
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo liebes Forum.

    Ich hab die Suche bereits verwendet und stoße bei folgendem Symptom nur auf Lösungen wo ein Gerät im Verbund keine Daten überträgt. Daher habe ich das Setup stark vereinfacht auf einen ConbeeII stick und einen Aqara Temperatursensor.(beides Quelle amazon.de)

    Das Pairing funktioniert wie auf diversen Quellen im Internetz beschrieben. Gestern Abend habe ich die neuste Software auf den ConbeeII geflasht.
    Mein Problem mit der Situation ist, das ich von den Geräten keine Daten empfange. So einige Minuten nach dem Pairing tut es noch und dann für Stunden Funkstille.

    Ein BLE Sensor an selber Position liefert Werte, die sich auch verändern >1°C. Was kann ich tun?

    Grüße
    Stephan

    log:

    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:30:09.990 info  Zigbee: stop joining
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.665 info  DeviceConfigure successful 0x00158d000804a3d0 lumi.weather
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.660 info  Configuring 0x00158d000804a3d0 lumi.weather
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.656 info  Device '0x00158d000804a3d0' is supported, identified as: Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.655 info  Successfully interviewed '0x00158d000804a3d0', device has succesfully been paired
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:23.856 info  Starting interview of '0x00158d000804a3d0'
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:07.585 info  Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0 3416  2022-07-19 09:04:44.992 info  Zigbee started
    

    ca 2h nach pairing:(im zigbeetab 255 signal und "grün-verbunden")

    timestamp value  acknowledged  from  
    2022-07-19T09:49:52.148Z  25.05 true influxdb.0
    
    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Stephan 4

      Hallo liebes Forum.

      Ich hab die Suche bereits verwendet und stoße bei folgendem Symptom nur auf Lösungen wo ein Gerät im Verbund keine Daten überträgt. Daher habe ich das Setup stark vereinfacht auf einen ConbeeII stick und einen Aqara Temperatursensor.(beides Quelle amazon.de)

      Das Pairing funktioniert wie auf diversen Quellen im Internetz beschrieben. Gestern Abend habe ich die neuste Software auf den ConbeeII geflasht.
      Mein Problem mit der Situation ist, das ich von den Geräten keine Daten empfange. So einige Minuten nach dem Pairing tut es noch und dann für Stunden Funkstille.

      Ein BLE Sensor an selber Position liefert Werte, die sich auch verändern >1°C. Was kann ich tun?

      Grüße
      Stephan

      log:

      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:30:09.990 info  Zigbee: stop joining
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.665 info  DeviceConfigure successful 0x00158d000804a3d0 lumi.weather
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.660 info  Configuring 0x00158d000804a3d0 lumi.weather
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.656 info  Device '0x00158d000804a3d0' is supported, identified as: Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:28.655 info  Successfully interviewed '0x00158d000804a3d0', device has succesfully been paired
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:23.856 info  Starting interview of '0x00158d000804a3d0'
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:29:07.585 info  Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0 3416  2022-07-19 09:04:44.992 info  Zigbee started
      

      ca 2h nach pairing:(im zigbeetab 255 signal und "grün-verbunden")

      timestamp value  acknowledged  from  
      2022-07-19T09:49:52.148Z  25.05 true influxdb.0
      
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
      #2

      @stephan-4 sagte in zigbee ohne Datenübertragung:

      Ein BLE Sensor an selber Position liefert Werte, die sich auch verändern >1°C. Was kann ich tun?

      • Welche Funknetze sind in dem Bereich aktiv ?
      • Auf welchen frequenzbändern ?
      • wo befindet sich der Conbee Stick relativ insbesondere zur WLan Antenne

      Wichtig: Unterschiedliche Kanalnummerierung beachten:
      WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg

      @stephan-4 sagte in zigbee ohne Datenübertragung:

      ca 2h nach pairing:(im zigbeetab 255 signal und "grün-verbunden")

      Ist eine Conbee Besonderheit - der Conbee setzt die LQ auf 255 auch wenn er vom Gerät noch nie eine LQ erhalten hat. LQ255 ist also eher ein Warnhinweis als eine gültige Zahl.

      A.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Asgothian

        @stephan-4 sagte in zigbee ohne Datenübertragung:

        Ein BLE Sensor an selber Position liefert Werte, die sich auch verändern >1°C. Was kann ich tun?

        • Welche Funknetze sind in dem Bereich aktiv ?
        • Auf welchen frequenzbändern ?
        • wo befindet sich der Conbee Stick relativ insbesondere zur WLan Antenne

        Wichtig: Unterschiedliche Kanalnummerierung beachten:
        WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg

        @stephan-4 sagte in zigbee ohne Datenübertragung:

        ca 2h nach pairing:(im zigbeetab 255 signal und "grün-verbunden")

        Ist eine Conbee Besonderheit - der Conbee setzt die LQ auf 255 auch wenn er vom Gerät noch nie eine LQ erhalten hat. LQ255 ist also eher ein Warnhinweis als eine gültige Zahl.

        A.

        S Offline
        S Offline
        Stephan 4
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan 4
        #3

        @asgothian Moin und danke für die rasche Antwort. Mein Heimisches WIFI sind 2 hotspots (ubiquiti mit openwrt)
        Nur einer hat 2ghz aktic und funkt auf Kanal 6. Durch die 40mhz breite bedeckt er nahezu das ganze Band. Den Kanal für zigbee habe ich deshalb ist zigbee auf Kanal26. Diese Vorgehen erschien mir Sinnvoll.

        Die Hotspots sind beide etwa 7 meter entfernt vom iobroker. Ich hab einen mobelen Router danebengestellt für einen scan:(Marvin ist mein Rasenmäher und Funkefiez ist mein 2ghz hotspot.)

        195aa2ed-df55-425e-8e32-26c66352bf7c-image.png

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Stephan 4

          @asgothian Moin und danke für die rasche Antwort. Mein Heimisches WIFI sind 2 hotspots (ubiquiti mit openwrt)
          Nur einer hat 2ghz aktic und funkt auf Kanal 6. Durch die 40mhz breite bedeckt er nahezu das ganze Band. Den Kanal für zigbee habe ich deshalb ist zigbee auf Kanal26. Diese Vorgehen erschien mir Sinnvoll.

          Die Hotspots sind beide etwa 7 meter entfernt vom iobroker. Ich hab einen mobelen Router danebengestellt für einen scan:(Marvin ist mein Rasenmäher und Funkefiez ist mein 2ghz hotspot.)

          195aa2ed-df55-425e-8e32-26c66352bf7c-image.png

          S Offline
          S Offline
          Stephan 4
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan 4
          #4

          @stephan-4
          reply to myself. Es scheint so als wäre ich einfach zu ungeduldig gewesen. Sensor einmal ins gefrierfach und wieder raus zeigt, das die Meldedichte stark zunimmt. Es verändert sich einfach zu wenig.
          9f115299-3662-40dc-ab62-d5b11287d83b-image.png

          Ich hab jetzt ein festes Intervall von 600s eingestellt auch ohne Änderungen. damit sind dann die Graphen in Grafana und iobroker nicht mehr leer, wenn ich Daten betrachte, nah am Ereignis Horizont.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          740

          Online

          32.4k

          Benutzer

          81.4k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe