Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.4k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    Klamm 0
    schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
    #630

    @glasfaser said in Modbus adapter:

    @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

    Waveshare RS485 to eth Adapter

    hier steht einiges drin darüber :

    https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b

    Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen) es ist aber leider nicht mein "Problem". In dem Beispiel ist der Zähler vorhanden und man will den IOBroker als MASTER haben.

    Meine Frage geht eher in diese Richtung (hier hat man es dann aber doch anders gemacht):
    https://forum.iobroker.net/topic/51897/modbus-adapter-energiemessgerät-simulieren

    @klassisch said in Modbus adapter:

    @klamm-0
    Vielleicht hilft Dir mein Beitrag SDM120 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker etwas.
    Ich verwende allerdings USRIOT statt Waveshare. Waveshare würde mich aber auch interessieren, weil in D verfügbar.

    Mir hat das Programm "QModMaster" zur Evaluierung der Register weiter geholfen.

    Separat habe ich mir noch in meinen Unterlagen notiert:
    "Die Brücke zum Modbus geschieht über ein USR-WIFI232-A2 Modul
    Dabei muß genau in einem der beiden Verbndungspartner (USRIOT oder Modbus Adapter) die Option "Modbus TCP <-> Modbus RTU" gewählt werden - nicht aber in beiden. Präferenz: Soll der USRIOT richten, damit auch einfachere Modbus Programme darauf zugreifen können"

    Generell würde ich wie im zweiten Beitrag des referenzierten Posts auf "Mehrere Geräte Ids" gehen und die Adresse dann in den Instanzeneinstellung als "Slave-Id" eingeben. Geht auch, wenn man nur ein Gerät hat und scheint mir universeller zu sein.

    Wenn ich das richtig verstanden habe hast auch du den Zähler und nutzt den IOBroker als Master um Werte vom Zähler zu erfragen.
    In meinem Fall ist der WR aber der Master und der IOBroker müsste der Slave sein.

    Ich vermute mit den aktuellen Einstellungen (die ja eigentlich nicht richtig sind, weil nicht RTU over TCP als Slave möglich ist) scheint es auch Komminikation zu geben. Nur eben nicht im richtigen register?!

    Evtl. macht der Waveshare ein Fehler beim "Übersetzen" daher die Frage ob ich im iobroker adapter sehen kann welche Adresse versucht wird zu lesen. So könnte ich mir die passende Adresse anlegen und dann sehen ob die Kommunikation zurück (iobroker zum Wechselrichter) funktioniert oder ob der Waveshare da auch fehler beim "übersetzen" macht.

    Nachtrag: Stelle ich auf mehrere ID´s und RTU over TCP, dann bleibt der Adapter in gelb stehen (not connected)

    Die Warnung FC3 request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0 kommt übrigens auch wenn der Master werte einer anderen Geräte ID abfragt.

    GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K Klamm 0

      @glasfaser said in Modbus adapter:

      @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

      Waveshare RS485 to eth Adapter

      hier steht einiges drin darüber :

      https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b

      Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen) es ist aber leider nicht mein "Problem". In dem Beispiel ist der Zähler vorhanden und man will den IOBroker als MASTER haben.

      Meine Frage geht eher in diese Richtung (hier hat man es dann aber doch anders gemacht):
      https://forum.iobroker.net/topic/51897/modbus-adapter-energiemessgerät-simulieren

      @klassisch said in Modbus adapter:

      @klamm-0
      Vielleicht hilft Dir mein Beitrag SDM120 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker etwas.
      Ich verwende allerdings USRIOT statt Waveshare. Waveshare würde mich aber auch interessieren, weil in D verfügbar.

      Mir hat das Programm "QModMaster" zur Evaluierung der Register weiter geholfen.

      Separat habe ich mir noch in meinen Unterlagen notiert:
      "Die Brücke zum Modbus geschieht über ein USR-WIFI232-A2 Modul
      Dabei muß genau in einem der beiden Verbndungspartner (USRIOT oder Modbus Adapter) die Option "Modbus TCP <-> Modbus RTU" gewählt werden - nicht aber in beiden. Präferenz: Soll der USRIOT richten, damit auch einfachere Modbus Programme darauf zugreifen können"

      Generell würde ich wie im zweiten Beitrag des referenzierten Posts auf "Mehrere Geräte Ids" gehen und die Adresse dann in den Instanzeneinstellung als "Slave-Id" eingeben. Geht auch, wenn man nur ein Gerät hat und scheint mir universeller zu sein.

      Wenn ich das richtig verstanden habe hast auch du den Zähler und nutzt den IOBroker als Master um Werte vom Zähler zu erfragen.
      In meinem Fall ist der WR aber der Master und der IOBroker müsste der Slave sein.

      Ich vermute mit den aktuellen Einstellungen (die ja eigentlich nicht richtig sind, weil nicht RTU over TCP als Slave möglich ist) scheint es auch Komminikation zu geben. Nur eben nicht im richtigen register?!

      Evtl. macht der Waveshare ein Fehler beim "Übersetzen" daher die Frage ob ich im iobroker adapter sehen kann welche Adresse versucht wird zu lesen. So könnte ich mir die passende Adresse anlegen und dann sehen ob die Kommunikation zurück (iobroker zum Wechselrichter) funktioniert oder ob der Waveshare da auch fehler beim "übersetzen" macht.

      Nachtrag: Stelle ich auf mehrere ID´s und RTU over TCP, dann bleibt der Adapter in gelb stehen (not connected)

      Die Warnung FC3 request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0 kommt übrigens auch wenn der Master werte einer anderen Geräte ID abfragt.

      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #631

      @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

      daher die Frage ob ich im iobroker adapter sehen kann welche Adresse versucht wird zu lesen.

      Nein , der Modbus Adapter scannt / liest die Adressen/ Register vom angeschlossen Teilnehmer nicht aus.

      So könnte ich mir die passende Adresse anlegen

      Die mußt du in der Dokumentation zum Wechselrichter herraussuchen und in der Instanz eintragen ,
      Input / oder Holding , so das der Modbus-Adapter dieses Register abfragt .

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

        daher die Frage ob ich im iobroker adapter sehen kann welche Adresse versucht wird zu lesen.

        Nein , der Modbus Adapter scannt / liest die Adressen/ Register vom angeschlossen Teilnehmer nicht aus.

        So könnte ich mir die passende Adresse anlegen

        Die mußt du in der Dokumentation zum Wechselrichter herraussuchen und in der Instanz eintragen ,
        Input / oder Holding , so das der Modbus-Adapter dieses Register abfragt .

        K Offline
        K Offline
        Klamm 0
        schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
        #632

        @glasfaser
        Nein ich glaube du hast meine Frage nicht verstanden.
        Ich möchte nicht rausfinden welche Register es gibt (dafür habe ich die Dokumentation des Zählers und da steht alles drin)
        Der Master (Wechselrichter) Fragt bereits ein Register ab
        Direkt auf der RS485 Leitung sieht das dann so aus:
        01 03 00 0B 00 01 F5 C8
        ------------------^^^^^ crc
        ------------^^^^^------ anzahl der zu lesenden Register
        ------^^^^^------------ Startadresse
        ---^^------------------ Funktionscode (03 read holding register)
        ^^--------------------- GeräteID

        Der Waveshare übersetzt das dann in TCP und schickt es an den iobroker.
        Hier habe ich das Holdingregister 300012 auch bereits angelegt
        55e7eb19-2dcc-4db3-bcad-b6224883cbaa-grafik.png

        Die Anfrage scheint auch im iobroker anzukommen. Hier gibts aber dann den Fehler:
        FC3 request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0

        Was sich für mich danach anhört als hätte man versucht ein nicht vorhandenes Register abzufragen.
        Meine Frage ist also: welches register wurde ausgelesen? (bzw. versucht) was dann zu dem Fehler geführt hat.
        evtl. übersetzt der Waveshare ja schwachsinn und das Register 5331896 (wild auf dem Numpad rumgedrückt) wird abgefragt.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Klamm 0

          @glasfaser said in Modbus adapter:

          @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

          Waveshare RS485 to eth Adapter

          hier steht einiges drin darüber :

          https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b

          Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen) es ist aber leider nicht mein "Problem". In dem Beispiel ist der Zähler vorhanden und man will den IOBroker als MASTER haben.

          Meine Frage geht eher in diese Richtung (hier hat man es dann aber doch anders gemacht):
          https://forum.iobroker.net/topic/51897/modbus-adapter-energiemessgerät-simulieren

          @klassisch said in Modbus adapter:

          @klamm-0
          Vielleicht hilft Dir mein Beitrag SDM120 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker etwas.
          Ich verwende allerdings USRIOT statt Waveshare. Waveshare würde mich aber auch interessieren, weil in D verfügbar.

          Mir hat das Programm "QModMaster" zur Evaluierung der Register weiter geholfen.

          Separat habe ich mir noch in meinen Unterlagen notiert:
          "Die Brücke zum Modbus geschieht über ein USR-WIFI232-A2 Modul
          Dabei muß genau in einem der beiden Verbndungspartner (USRIOT oder Modbus Adapter) die Option "Modbus TCP <-> Modbus RTU" gewählt werden - nicht aber in beiden. Präferenz: Soll der USRIOT richten, damit auch einfachere Modbus Programme darauf zugreifen können"

          Generell würde ich wie im zweiten Beitrag des referenzierten Posts auf "Mehrere Geräte Ids" gehen und die Adresse dann in den Instanzeneinstellung als "Slave-Id" eingeben. Geht auch, wenn man nur ein Gerät hat und scheint mir universeller zu sein.

          Wenn ich das richtig verstanden habe hast auch du den Zähler und nutzt den IOBroker als Master um Werte vom Zähler zu erfragen.
          In meinem Fall ist der WR aber der Master und der IOBroker müsste der Slave sein.

          Ich vermute mit den aktuellen Einstellungen (die ja eigentlich nicht richtig sind, weil nicht RTU over TCP als Slave möglich ist) scheint es auch Komminikation zu geben. Nur eben nicht im richtigen register?!

          Evtl. macht der Waveshare ein Fehler beim "Übersetzen" daher die Frage ob ich im iobroker adapter sehen kann welche Adresse versucht wird zu lesen. So könnte ich mir die passende Adresse anlegen und dann sehen ob die Kommunikation zurück (iobroker zum Wechselrichter) funktioniert oder ob der Waveshare da auch fehler beim "übersetzen" macht.

          Nachtrag: Stelle ich auf mehrere ID´s und RTU over TCP, dann bleibt der Adapter in gelb stehen (not connected)

          Die Warnung FC3 request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0 kommt übrigens auch wenn der Master werte einer anderen Geräte ID abfragt.

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #633

          Wenn ich das richtig verstanden habe hast auch du den Zähler und nutzt den IOBroker als Master um Werte vom Zähler zu erfragen.

          Ja, genau. geht auch mit mehreren dieser Zähler

          In meinem Fall ist der WR aber der Master und der IOBroker müsste der Slave sein.

          Sorry, das hatte ich nicht verstanden oder überlesen. Diesen Fall hatte ich noch nicht und kann dazu leider auch nichts sagen. Mir ist auch unklar, welche Daten der ioBroker dem WR per Modbus bereit stellen sollte.

          Wie gesagt, beim Suchen der Adressen hat mir das etwas angestaubte Programm QModMaster geholfen, weil die Adressen und Werte stur in Bin, Dec oder Hex anzeigt. Dem ioBroker Modbus-Adapter vermochte ich diese Informationen nicht zu entlocken. Der Autor von QModMaster verweist auf seiner Sourceforge Seite auf seinen Modbus Slave SW PyModSlave
          https://sourceforge.net/projects/pymodslave/

          Vielleich hilft das weiter?

          Nachtrag: Stelle ich auf mehrere ID´s und RTU over TCP, dann bleibt der Adapter in gelb stehen (not connected)

          Bei mir war es so, daß nur EINER der Kommunikationspartner die Übersetzung RTU over TCP vornehmen durfte. Wenn beide oder keiner diese Translarion vornahmen hat es nicht funktioniert.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Klamm 0

            @glasfaser said in Modbus adapter:

            @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

            Waveshare RS485 to eth Adapter

            hier steht einiges drin darüber :

            https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b

            Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen) es ist aber leider nicht mein "Problem". In dem Beispiel ist der Zähler vorhanden und man will den IOBroker als MASTER haben.

            Meine Frage geht eher in diese Richtung (hier hat man es dann aber doch anders gemacht):
            https://forum.iobroker.net/topic/51897/modbus-adapter-energiemessgerät-simulieren

            @klassisch said in Modbus adapter:

            @klamm-0
            Vielleicht hilft Dir mein Beitrag SDM120 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker etwas.
            Ich verwende allerdings USRIOT statt Waveshare. Waveshare würde mich aber auch interessieren, weil in D verfügbar.

            Mir hat das Programm "QModMaster" zur Evaluierung der Register weiter geholfen.

            Separat habe ich mir noch in meinen Unterlagen notiert:
            "Die Brücke zum Modbus geschieht über ein USR-WIFI232-A2 Modul
            Dabei muß genau in einem der beiden Verbndungspartner (USRIOT oder Modbus Adapter) die Option "Modbus TCP <-> Modbus RTU" gewählt werden - nicht aber in beiden. Präferenz: Soll der USRIOT richten, damit auch einfachere Modbus Programme darauf zugreifen können"

            Generell würde ich wie im zweiten Beitrag des referenzierten Posts auf "Mehrere Geräte Ids" gehen und die Adresse dann in den Instanzeneinstellung als "Slave-Id" eingeben. Geht auch, wenn man nur ein Gerät hat und scheint mir universeller zu sein.

            Wenn ich das richtig verstanden habe hast auch du den Zähler und nutzt den IOBroker als Master um Werte vom Zähler zu erfragen.
            In meinem Fall ist der WR aber der Master und der IOBroker müsste der Slave sein.

            Ich vermute mit den aktuellen Einstellungen (die ja eigentlich nicht richtig sind, weil nicht RTU over TCP als Slave möglich ist) scheint es auch Komminikation zu geben. Nur eben nicht im richtigen register?!

            Evtl. macht der Waveshare ein Fehler beim "Übersetzen" daher die Frage ob ich im iobroker adapter sehen kann welche Adresse versucht wird zu lesen. So könnte ich mir die passende Adresse anlegen und dann sehen ob die Kommunikation zurück (iobroker zum Wechselrichter) funktioniert oder ob der Waveshare da auch fehler beim "übersetzen" macht.

            Nachtrag: Stelle ich auf mehrere ID´s und RTU over TCP, dann bleibt der Adapter in gelb stehen (not connected)

            Die Warnung FC3 request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0 kommt übrigens auch wenn der Master werte einer anderen Geräte ID abfragt.

            GlasfaserG Online
            GlasfaserG Online
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #634

            @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

            Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen)

            Schlecht ... dann hättest du das erstmal gemacht :

            Vorschlag ... teste erstmal damit :
            https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

              Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen)

              Schlecht ... dann hättest du das erstmal gemacht :

              Vorschlag ... teste erstmal damit :
              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

              K Offline
              K Offline
              Klamm 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #635

              @klassisch said in Modbus adapter:

              Mir ist auch unklar, welche Daten der ioBroker dem WR per Modbus bereit stellen sollte.

              Normalerweise fragt der WR am Zähler Leistung, Strom, Spannung etc. ab.
              Ich habe aber einen SMA Zähler und will mir nicht noch einen weiteren Zähler einsetz sondern die Werte des SMA nutzen und diese dem WR bereitstellen wenn er die entsprechenden Register abfragt.

              @klassisch said in Modbus adapter:

              https://sourceforge.net/projects/pymodslave/

              Vielleich hilft das weiter?

              Habe ich mir angesehen aber leider nicht viel verstanden :face_with_rolling_eyes:

              @glasfaser said in Modbus adapter:

              @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

              Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen)

              Schlecht ... dann hättest du das erstmal gemacht :

              Vorschlag ... teste erstmal damit :
              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

              Meinst du den Radzio? oder meinst du die Instanz neu aufsetzen?

              der Radzio! ist ja ein MASTER und genau den brauche ich nicht.
              Die Instanz habe ich schon neu aufgesetzt. Hat nicht geholfen.

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Klamm 0

                @klassisch said in Modbus adapter:

                Mir ist auch unklar, welche Daten der ioBroker dem WR per Modbus bereit stellen sollte.

                Normalerweise fragt der WR am Zähler Leistung, Strom, Spannung etc. ab.
                Ich habe aber einen SMA Zähler und will mir nicht noch einen weiteren Zähler einsetz sondern die Werte des SMA nutzen und diese dem WR bereitstellen wenn er die entsprechenden Register abfragt.

                @klassisch said in Modbus adapter:

                https://sourceforge.net/projects/pymodslave/

                Vielleich hilft das weiter?

                Habe ich mir angesehen aber leider nicht viel verstanden :face_with_rolling_eyes:

                @glasfaser said in Modbus adapter:

                @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                Habe mir das mal alles durchgelesen (teilweise nur überflogen)

                Schlecht ... dann hättest du das erstmal gemacht :

                Vorschlag ... teste erstmal damit :
                https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                Meinst du den Radzio? oder meinst du die Instanz neu aufsetzen?

                der Radzio! ist ja ein MASTER und genau den brauche ich nicht.
                Die Instanz habe ich schon neu aufgesetzt. Hat nicht geholfen.

                GlasfaserG Online
                GlasfaserG Online
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                #636

                @klamm-0

                Ich meine eine Ausleseprogramm wie auch ..... geschrieben hat .
                Erstmal unabhängig von ioBroker testen.

                @klassisch sagte in Modbus adapter:
                verweist auf seiner Sourceforge Seite auf seinen Modbus Slave SW PyModSlave
                https://sourceforge.net/projects/pymodslave/

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  Klamm 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #637

                  Habe die Instanz auf dem iobroker jetzt so eigestellt gelassen (TCP Slave) und die Objekte mit Daten gefüllt.
                  Habe versucht die dann mit radzio auszulesen. Ich weiß nicht ob es eine Radzio oder Modbus Beschränkung ist aber es können nur Register bis 65535 genutzt werden.

                  Wenn ich im Modbus Adapter 300002 anlege (eine Adresse die ich nachher auch brauche), dann erhalte ich die oben genannte Fehlermeldung.

                  Ich werde mal noch ein paar Sachen mit Alias bzw. ohne Versuchen und mich mal morgen im Laufe des Tages erneut dazu melden.

                  Hilfreich wäre es, wenn ich im Log sehen könnte welches Register gelesen wurde bzw. versucht wird zu lesen.
                  Ist das irgendwie möglich?

                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Klamm 0

                    Habe die Instanz auf dem iobroker jetzt so eigestellt gelassen (TCP Slave) und die Objekte mit Daten gefüllt.
                    Habe versucht die dann mit radzio auszulesen. Ich weiß nicht ob es eine Radzio oder Modbus Beschränkung ist aber es können nur Register bis 65535 genutzt werden.

                    Wenn ich im Modbus Adapter 300002 anlege (eine Adresse die ich nachher auch brauche), dann erhalte ich die oben genannte Fehlermeldung.

                    Ich werde mal noch ein paar Sachen mit Alias bzw. ohne Versuchen und mich mal morgen im Laufe des Tages erneut dazu melden.

                    Hilfreich wäre es, wenn ich im Log sehen könnte welches Register gelesen wurde bzw. versucht wird zu lesen.
                    Ist das irgendwie möglich?

                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #638

                    @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                    Wenn ich im Modbus Adapter 300002 anlege

                    so eine lange Registeradresse kenne ich nicht, wo hast du die her ! und deshalb kommt bei dir :

                    request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0

                    Beispiel , von mir :

                    b83a9493-e182-4a08-b0aa-faf8e79e283b-grafik.png

                    f6436ad5-fef6-4d0b-ad6c-f0b116d708b7-grafik.png

                    2da3803c-0ad5-49f5-8ed2-6f0169d44dae-grafik.png

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                      Wenn ich im Modbus Adapter 300002 anlege

                      so eine lange Registeradresse kenne ich nicht, wo hast du die her ! und deshalb kommt bei dir :

                      request outside register boundaries: from 11, len 1. Expected max address 0

                      Beispiel , von mir :

                      b83a9493-e182-4a08-b0aa-faf8e79e283b-grafik.png

                      f6436ad5-fef6-4d0b-ad6c-f0b116d708b7-grafik.png

                      2da3803c-0ad5-49f5-8ed2-6f0169d44dae-grafik.png

                      K Offline
                      K Offline
                      Klamm 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #639

                      @glasfaser
                      Die Register habe ich aus der Dokumentation des EM24. Hier mal ein paar Beispiele:

                      6dd22d96-2f93-4aaa-9b50-8a01295f1501-grafik.png

                      wenn ich in Radzio einen Wert größer als 65535 eingebe, wird einfach wieder vor vorne begonnen zu zählen.
                      65536 ist also quasi wieder 0.
                      Ich vermute der Iobroker Adapter nutzt die Zahl die wirklich reinkommt. Gibts eine Modbus Schnittstellenbeschreibung in der steht was gemacht werden soll wenn das abgefragte Register größer ist als FFFF? Bzw. gibts eine vorgabe bis wohin die Registeradressen gehen dürfen?

                      b2824cd1-f343-42e9-85c3-3bd4dd3a8bc2-grafik.png

                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • K Klamm 0

                        @glasfaser
                        Die Register habe ich aus der Dokumentation des EM24. Hier mal ein paar Beispiele:

                        6dd22d96-2f93-4aaa-9b50-8a01295f1501-grafik.png

                        wenn ich in Radzio einen Wert größer als 65535 eingebe, wird einfach wieder vor vorne begonnen zu zählen.
                        65536 ist also quasi wieder 0.
                        Ich vermute der Iobroker Adapter nutzt die Zahl die wirklich reinkommt. Gibts eine Modbus Schnittstellenbeschreibung in der steht was gemacht werden soll wenn das abgefragte Register größer ist als FFFF? Bzw. gibts eine vorgabe bis wohin die Registeradressen gehen dürfen?

                        b2824cd1-f343-42e9-85c3-3bd4dd3a8bc2-grafik.png

                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                        #640

                        @klamm-0

                        nimm mal Holding-Register in der Instanz ( kein ALIAS ) , dann 40001 mit int32 , wenn nichts kommt dann das Register rauf oder runter +1 / oder -1
                        Also 40000 oder 40002

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #641

                          Oder physical Address und ohne alias, falls noch nicht getestet

                          Adressen wie 30019 hat mein SDM auch. Aber wie gesagt, da habe ich ja eine Master-Instanz und keine Slave Instanz.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Klamm 0

                            @glasfaser
                            Die Register habe ich aus der Dokumentation des EM24. Hier mal ein paar Beispiele:

                            6dd22d96-2f93-4aaa-9b50-8a01295f1501-grafik.png

                            wenn ich in Radzio einen Wert größer als 65535 eingebe, wird einfach wieder vor vorne begonnen zu zählen.
                            65536 ist also quasi wieder 0.
                            Ich vermute der Iobroker Adapter nutzt die Zahl die wirklich reinkommt. Gibts eine Modbus Schnittstellenbeschreibung in der steht was gemacht werden soll wenn das abgefragte Register größer ist als FFFF? Bzw. gibts eine vorgabe bis wohin die Registeradressen gehen dürfen?

                            b2824cd1-f343-42e9-85c3-3bd4dd3a8bc2-grafik.png

                            GlasfaserG Online
                            GlasfaserG Online
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                            #642

                            @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                            Dokumentation des EM24

                            Siehe mal in der Suche ...

                            bzw. hier :

                            https://forum.iobroker.net/topic/47991/modbus-zähler-einbinden-carlo-gavazzi-em24-lan?_=1658208815961

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @klamm-0

                              nimm mal Holding-Register in der Instanz ( kein ALIAS ) , dann 40001 mit int32 , wenn nichts kommt dann das Register rauf oder runter +1 / oder -1
                              Also 40000 oder 40002

                              K Offline
                              K Offline
                              Klamm 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
                              #643

                              @glasfaser said in Modbus adapter:

                              @klamm-0

                              nimm mal Holding-Register in der Instanz ( kein ALIAS ) , dann 40001 mit int32 , wenn nichts kommt dann das Register rauf oder runter +1 / oder -1
                              Also 40000 oder 40002

                              Wenn ich das mache bekomme ich immer die Fehlermeldung. Egal ob mit oder ohne Alias. Auch wenn ich beim Holdingregister kleinere Registeradressen vergebe (40 zb.) bekomme ich immer die Fehlermeldung.
                              Input Register funktioniert über radzio sofort.
                              59430712-1683-43f5-9a82-c42a26747726-grafik.png

                              @glasfaser said in Modbus adapter:

                              @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                              Dokumentation des EM24

                              Siehe mal in der Suche ...

                              bzw. hier :

                              https://forum.iobroker.net/topic/47991/modbus-zähler-einbinden-carlo-gavazzi-em24-lan?_=1658208815961

                              Auch hier geht es darum das der Zähler vorhanden ist und ausgelesen werden soll. Ich will aber den Zähler simulieren.
                              Das heißt ich mache den ioBroker zum Slave, lege die Register an und fülle diese mit Daten.
                              Wenn mein Wechselrichter dann auf diese Daten zugreifen will (wie er es beim Zähler auch tun würde), dann soll ioBroker die Werte rausgeben. Anscheinend funktioniert das als Slave nicht wenn die Inputregister größer sind als 65535.
                              Das könnte daran liegen dass Radzio aus 300001 die 37857 macht oder daran dass der Modbus adapter aus der 300001 nicht die 37857 macht. Ich kenne hierzu halt nicht den Soll
                              ab4ca4cb-fd44-4802-9d75-8f226879cb5b-grafik.png

                              Ich denke also entweder wird aus dem Beispiel RS485 Telegramm 03 00 0B als Adresse genommen (was dann ja deutlich über 35565 liegt) oder der Waveshare übersetzt ganz groben Unfug.

                              Mir sagt es leider nichts aber hier mal ein tcpdump vom raspberry (iobroker).
                              IP 170 ist der Waveshare und 166 der Raspberry
                              Hier ist es GeräteID 3, Funktionscode 3, Register 0100 (dezimal 256) was man im ersten Päckchen auch zum Ende hin sieht.
                              Vielleicht sieht man daran welche Registeradresse lt. Modbusadapter gelesen werden soll (was dann mit FC3 nicht gemacht wird)

                              09:22:55.558539 IP 192.168.100.170.4197 > 192.168.100.166.4196: Flags [P.], seq 1305343477:1305343489, ack 1863987640, win 3000, length 12
                              	0x0000:  e45f 0115 89f8 2861 98ea ccaf 0800 4500
                              	0x0010:  0034 0d70 0000 4006 22b3 c0a8 64aa c0a8
                              	0x0020:  64a6 1065 1064 4dcd f5f5 6f1a 31b8 5018
                              	0x0030:  0bb8 3028 0000 0126 1eb0 0006 0303 0100
                              	0x0040:  0001
                              
                              09:22:55.558598 IP 192.168.100.166.4196 > 192.168.100.170.4197: Flags [.], ack 1305343489, win 64228, length 0
                              	0x0000:  2861 98ea ccaf e45f 0115 89f8 0800 4500
                              	0x0010:  0028 3781 4000 4006 b8ad c0a8 64a6 c0a8
                              	0x0020:  64aa 1064 1065 6f1a 31b8 4dcd f601 5010
                              	0x0030:  fae4 4abc 0000
                              
                              09:22:55.762428 IP 192.168.100.170.4197 > 192.168.100.166.4196: Flags [.], ack 10, win 3000, length 0
                              	0x0000:  e45f 0115 89f8 2861 98ea ccaf 0800 4500
                              	0x0010:  0028 0d71 0000 4006 22be c0a8 64aa c0a8
                              	0x0020:  64a6 1065 1064 4dcd f601 6f1a 31c1 5010
                              	0x0030:  0bb8 5407 0000 0126 3432 0020
                              
                              09:22:55.664385 IP 192.168.100.166.4196 > 192.168.100.170.4197: Flags [P.], seq 0:9, ack 1, win 64228, length 9
                              	0x0000:  2861 98ea ccaf e45f 0115 89f8 0800 4500
                              	0x0010:  0031 3782 4000 4006 b8a3 c0a8 64a6 c0a8
                              	0x0020:  64aa 1064 1065 6f1a 31b8 4dcd f601 5018
                              	0x0030:  fae4 4ac5 0000 0126 1eb0 0003 0383 02
                              

                              Hier die passende Fehlermeldung aus dem ioboker:
                              6d21f50b-1b4f-4417-9fbe-f2bb5b4498f0-grafik.png

                              Wenn die Zeitstempel alle passen, dann scheint es auf das erste Telegramm hin einen Fehler zu geben.
                              Und auf das zweite wird etwas geantwortet (was das zweite Telegramm sein soll weiß ich nicht.)

                              EDIT: Ich habe im inputregister natürlich Adressen angelegt (250-260) und gefüllt mit 1,2,3 bis 11
                              Als Antwort hätte ich also idealerweise
                              03 03 01 XX CRC
                              ^^ Gerät
                              ---^^ Funktion
                              ------^^ bytes transfered

                              für XX dann eine der Zahlen zwischen 1 und 11,
                              CRC dementsprechend.

                              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Klamm 0

                                @glasfaser said in Modbus adapter:

                                @klamm-0

                                nimm mal Holding-Register in der Instanz ( kein ALIAS ) , dann 40001 mit int32 , wenn nichts kommt dann das Register rauf oder runter +1 / oder -1
                                Also 40000 oder 40002

                                Wenn ich das mache bekomme ich immer die Fehlermeldung. Egal ob mit oder ohne Alias. Auch wenn ich beim Holdingregister kleinere Registeradressen vergebe (40 zb.) bekomme ich immer die Fehlermeldung.
                                Input Register funktioniert über radzio sofort.
                                59430712-1683-43f5-9a82-c42a26747726-grafik.png

                                @glasfaser said in Modbus adapter:

                                @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                                Dokumentation des EM24

                                Siehe mal in der Suche ...

                                bzw. hier :

                                https://forum.iobroker.net/topic/47991/modbus-zähler-einbinden-carlo-gavazzi-em24-lan?_=1658208815961

                                Auch hier geht es darum das der Zähler vorhanden ist und ausgelesen werden soll. Ich will aber den Zähler simulieren.
                                Das heißt ich mache den ioBroker zum Slave, lege die Register an und fülle diese mit Daten.
                                Wenn mein Wechselrichter dann auf diese Daten zugreifen will (wie er es beim Zähler auch tun würde), dann soll ioBroker die Werte rausgeben. Anscheinend funktioniert das als Slave nicht wenn die Inputregister größer sind als 65535.
                                Das könnte daran liegen dass Radzio aus 300001 die 37857 macht oder daran dass der Modbus adapter aus der 300001 nicht die 37857 macht. Ich kenne hierzu halt nicht den Soll
                                ab4ca4cb-fd44-4802-9d75-8f226879cb5b-grafik.png

                                Ich denke also entweder wird aus dem Beispiel RS485 Telegramm 03 00 0B als Adresse genommen (was dann ja deutlich über 35565 liegt) oder der Waveshare übersetzt ganz groben Unfug.

                                Mir sagt es leider nichts aber hier mal ein tcpdump vom raspberry (iobroker).
                                IP 170 ist der Waveshare und 166 der Raspberry
                                Hier ist es GeräteID 3, Funktionscode 3, Register 0100 (dezimal 256) was man im ersten Päckchen auch zum Ende hin sieht.
                                Vielleicht sieht man daran welche Registeradresse lt. Modbusadapter gelesen werden soll (was dann mit FC3 nicht gemacht wird)

                                09:22:55.558539 IP 192.168.100.170.4197 > 192.168.100.166.4196: Flags [P.], seq 1305343477:1305343489, ack 1863987640, win 3000, length 12
                                	0x0000:  e45f 0115 89f8 2861 98ea ccaf 0800 4500
                                	0x0010:  0034 0d70 0000 4006 22b3 c0a8 64aa c0a8
                                	0x0020:  64a6 1065 1064 4dcd f5f5 6f1a 31b8 5018
                                	0x0030:  0bb8 3028 0000 0126 1eb0 0006 0303 0100
                                	0x0040:  0001
                                
                                09:22:55.558598 IP 192.168.100.166.4196 > 192.168.100.170.4197: Flags [.], ack 1305343489, win 64228, length 0
                                	0x0000:  2861 98ea ccaf e45f 0115 89f8 0800 4500
                                	0x0010:  0028 3781 4000 4006 b8ad c0a8 64a6 c0a8
                                	0x0020:  64aa 1064 1065 6f1a 31b8 4dcd f601 5010
                                	0x0030:  fae4 4abc 0000
                                
                                09:22:55.762428 IP 192.168.100.170.4197 > 192.168.100.166.4196: Flags [.], ack 10, win 3000, length 0
                                	0x0000:  e45f 0115 89f8 2861 98ea ccaf 0800 4500
                                	0x0010:  0028 0d71 0000 4006 22be c0a8 64aa c0a8
                                	0x0020:  64a6 1065 1064 4dcd f601 6f1a 31c1 5010
                                	0x0030:  0bb8 5407 0000 0126 3432 0020
                                
                                09:22:55.664385 IP 192.168.100.166.4196 > 192.168.100.170.4197: Flags [P.], seq 0:9, ack 1, win 64228, length 9
                                	0x0000:  2861 98ea ccaf e45f 0115 89f8 0800 4500
                                	0x0010:  0031 3782 4000 4006 b8a3 c0a8 64a6 c0a8
                                	0x0020:  64aa 1064 1065 6f1a 31b8 4dcd f601 5018
                                	0x0030:  fae4 4ac5 0000 0126 1eb0 0003 0383 02
                                

                                Hier die passende Fehlermeldung aus dem ioboker:
                                6d21f50b-1b4f-4417-9fbe-f2bb5b4498f0-grafik.png

                                Wenn die Zeitstempel alle passen, dann scheint es auf das erste Telegramm hin einen Fehler zu geben.
                                Und auf das zweite wird etwas geantwortet (was das zweite Telegramm sein soll weiß ich nicht.)

                                EDIT: Ich habe im inputregister natürlich Adressen angelegt (250-260) und gefüllt mit 1,2,3 bis 11
                                Als Antwort hätte ich also idealerweise
                                03 03 01 XX CRC
                                ^^ Gerät
                                ---^^ Funktion
                                ------^^ bytes transfered

                                für XX dann eine der Zahlen zwischen 1 und 11,
                                CRC dementsprechend.

                                GlasfaserG Online
                                GlasfaserG Online
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #644

                                @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                                Ich will aber den Zähler simulieren.

                                Warum hast du das nicht das ganz am Anfang deiner Anfrage hier im Thread geschrieben .

                                Bzw. eventuell habe ich es auch überlesen ... nach deinen Angaben !?

                                @klassisch verstehst du was er dann möchte !?

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                                  Ich will aber den Zähler simulieren.

                                  Warum hast du das nicht das ganz am Anfang deiner Anfrage hier im Thread geschrieben .

                                  Bzw. eventuell habe ich es auch überlesen ... nach deinen Angaben !?

                                  @klassisch verstehst du was er dann möchte !?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Klamm 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #645

                                  @glasfaser
                                  Also wörtlich habe ich es nicht geschrieben aber ich fand ich habe es gut erklärt.
                                  Sonst würde ich den IObroker ja auch nicht als Slave haben wollen sondern als Master.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @klamm-0 sagte in Modbus adapter:

                                    Ich will aber den Zähler simulieren.

                                    Warum hast du das nicht das ganz am Anfang deiner Anfrage hier im Thread geschrieben .

                                    Bzw. eventuell habe ich es auch überlesen ... nach deinen Angaben !?

                                    @klassisch verstehst du was er dann möchte !?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #646

                                    @klassisch verstehst du was er dann möchte !?

                                    Der Spur nach schon. Aber leider habe ich das noch nie gemacht und kann deshalb nicht wirklich helfen, wie ich oben geschrieben habe. Ich hatte es anfangs auch nicht kapiert.
                                    Mein Verständnis:

                                    • Er hat einen Wechselrichter, der einen Zähler (wohl den Carlo Gavazzi EM24) erwartet. Der EM24 arbeitet ja auch mit Victrons zusammen.
                                    • Der Wechselrichter ist Master und will den EM24 per Modbus RTU via TCP abfragen
                                    • Den EM24 gibt es aber nicht. Die benötigten Daten sind aber bereits auf dem ioBroker vorhanden - woher auch immer
                                    • ioBroker soll jetzt Slave sein und dem Wechselrichter einen EM24 vorspielen und ihm die auf dem ioBroker vorhandenen Daten nach Aufforderung zuspielen
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @klassisch verstehst du was er dann möchte !?

                                      Der Spur nach schon. Aber leider habe ich das noch nie gemacht und kann deshalb nicht wirklich helfen, wie ich oben geschrieben habe. Ich hatte es anfangs auch nicht kapiert.
                                      Mein Verständnis:

                                      • Er hat einen Wechselrichter, der einen Zähler (wohl den Carlo Gavazzi EM24) erwartet. Der EM24 arbeitet ja auch mit Victrons zusammen.
                                      • Der Wechselrichter ist Master und will den EM24 per Modbus RTU via TCP abfragen
                                      • Den EM24 gibt es aber nicht. Die benötigten Daten sind aber bereits auf dem ioBroker vorhanden - woher auch immer
                                      • ioBroker soll jetzt Slave sein und dem Wechselrichter einen EM24 vorspielen und ihm die auf dem ioBroker vorhandenen Daten nach Aufforderung zuspielen
                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Klamm 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
                                      #647

                                      Genau so ist es.
                                      Die Frage wäre jetzt ob ich irgendwie/irgendwo sehen kann welche Abfrage zu einem Fehler geführt hat. Möglichst genau mit Teilnehmer X hat Y Bytes von Register XYZ abgefragt.
                                      Bin davon ausgegangen, dass ich das im Log mit einstellung Silly sehen kann (ist aber nicht so) oder ob es eine Protokollbeschreibung von Modbus allgemein gibt und ob da drinne steht was passiert wenn die Registerzieladresse größer ist als 65535.

                                      Die beötigten Daten sind übrigens schon durch einen Sunny Home Manager 2.0 auf dem ioBroker vorhanden.

                                      bzgl. Modbusbeschreibung. Nach ein bisschen mehr googlen ist klar, dass es maximal FFFF = 65535 Register gibt.
                                      Registeradressen darüber sind nicht möglich. Dass da also ein Fehler im Log steht ist absolut richtig. Schön wäre es, wenn ich sehen könnte warum.

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Klamm 0

                                        Genau so ist es.
                                        Die Frage wäre jetzt ob ich irgendwie/irgendwo sehen kann welche Abfrage zu einem Fehler geführt hat. Möglichst genau mit Teilnehmer X hat Y Bytes von Register XYZ abgefragt.
                                        Bin davon ausgegangen, dass ich das im Log mit einstellung Silly sehen kann (ist aber nicht so) oder ob es eine Protokollbeschreibung von Modbus allgemein gibt und ob da drinne steht was passiert wenn die Registerzieladresse größer ist als 65535.

                                        Die beötigten Daten sind übrigens schon durch einen Sunny Home Manager 2.0 auf dem ioBroker vorhanden.

                                        bzgl. Modbusbeschreibung. Nach ein bisschen mehr googlen ist klar, dass es maximal FFFF = 65535 Register gibt.
                                        Registeradressen darüber sind nicht möglich. Dass da also ein Fehler im Log steht ist absolut richtig. Schön wäre es, wenn ich sehen könnte warum.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #648

                                        @klamm-0 Sorry, das einizige, was ich dazu sagen kann ist, daß ich noch nie "silly" benutzt habe, sondern immer nur "debug". Wirst Du aber auch schon getestet haben.
                                        Was dann meiner Meinung nach bleibt, ist ein Ticket in Github
                                        Das Szenario ist durchaus interessant. So könnte man z.B. unter Umständen auch eine vorhandene "moderne Meßeinrichtung" als Wurzelzähler verwenden oder irgendenen anderen (z.B. SDM72), wenn der Carlo Gavazzi nicht verfügbar ist.
                                        Der Rest der Anlage funktioniert dann halt nur bestimmungsgemäß, solange ioBroker läuft....

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @klamm-0 Sorry, das einizige, was ich dazu sagen kann ist, daß ich noch nie "silly" benutzt habe, sondern immer nur "debug". Wirst Du aber auch schon getestet haben.
                                          Was dann meiner Meinung nach bleibt, ist ein Ticket in Github
                                          Das Szenario ist durchaus interessant. So könnte man z.B. unter Umständen auch eine vorhandene "moderne Meßeinrichtung" als Wurzelzähler verwenden oder irgendenen anderen (z.B. SDM72), wenn der Carlo Gavazzi nicht verfügbar ist.
                                          Der Rest der Anlage funktioniert dann halt nur bestimmungsgemäß, solange ioBroker läuft....

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Klamm 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #649

                                          Habe ein Issue in github angelegt.

                                          Vermute nach einigen weiteren recherchen aber eher, dass Funktionscode 3 nicht funktioniert wenn der IObroker der Slave ist.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          449

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe