Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    305

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
invalid responseregahss down
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @nik82 Dann bist Du Adapterseitig moderner als ich.
    Habe gerade mal die Ereignisanzeige studiert.
    Sieht so aus, als habe ich mich am 11.1. eingeloggt und anscheinend wurde ein Win Neustart durchgeführt.
    Langsam dämmert es.
    Das hängt wohl tatsächlich mit dem Update am 9.1. zusammen.
    Habe das Update wohl am 9.1. angestoßen aber den zugehörigen Neustart erst am 11. 1. frühmorgens in der Schwachlastzeit angestoßen.
    Vielleicht hat das Update doch etwas beigetragen. Denn im HM-Forum ist keiner auf das Thema eingegangen.
    Sehr ominös.
    Aber die Abhängigkeit von der HM Firmware war reproduzierbar.

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @klassisch
    Naja, obs an den Windows Update liegt, kann ich dir dann sagen, weil ich gerade installiere.
    Hast du momentan auch noch die 1909 drauf?
    Habe jetzt die Win-Updates installiert, allerdings ist das Update von dir nicht dabei und jetzt würde er mir nur das Upgrade auf 20H2 anbieten, dass lasse ich aber jetzt mal weg, erst schau ich ob der Fehler nochmal kommt und dann kann ich immer noch das komplette Upgrade installieren.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nik82N nik82

      @klassisch
      Naja, obs an den Windows Update liegt, kann ich dir dann sagen, weil ich gerade installiere.
      Hast du momentan auch noch die 1909 drauf?
      Habe jetzt die Win-Updates installiert, allerdings ist das Update von dir nicht dabei und jetzt würde er mir nur das Upgrade auf 20H2 anbieten, dass lasse ich aber jetzt mal weg, erst schau ich ob der Fehler nochmal kommt und dann kann ich immer noch das komplette Upgrade installieren.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @nik82 Meine Version
      aa72e6ea-2dd4-417b-8f6d-b2bf3850778b-image.png
      Das 20H2 lassen wir erst mal weiter reifen. War wohl nicht so glücklich. Das muß noch nicht auf die Produktivmaschine. Wurde mir auch noch nicht angeboten. Ist ein i5-6300U.
      20H2 Habe ich bisher nur auf einem reinen "Office-Rechner" mit i5-5300.
      Auch für meinen Arbeitsrechner mit i7-7.... wurde das noch nicht angeboten.
      Unterm Strich bin ich aber mit den Win Rechnern deutlich zufriedener als mit den Linux-Frickel SBCs. Läuft bisher alles stabil.
      Vielleicht wäre auch eine richtige Linux-Desktop Distribution wie MINT denkbar. Aber mein ganzer Datenbestand ist auf NTFS und eben auch viele Daten von Win Applikationen und ein entsprechendes Toolset. Damit liegt für mich Windows näher als Linux. Außerdem laufen auf meinem ioBroker Rechner noch andere 24/7 Win Applikationen.

      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @nik82 Meine Version
        aa72e6ea-2dd4-417b-8f6d-b2bf3850778b-image.png
        Das 20H2 lassen wir erst mal weiter reifen. War wohl nicht so glücklich. Das muß noch nicht auf die Produktivmaschine. Wurde mir auch noch nicht angeboten. Ist ein i5-6300U.
        20H2 Habe ich bisher nur auf einem reinen "Office-Rechner" mit i5-5300.
        Auch für meinen Arbeitsrechner mit i7-7.... wurde das noch nicht angeboten.
        Unterm Strich bin ich aber mit den Win Rechnern deutlich zufriedener als mit den Linux-Frickel SBCs. Läuft bisher alles stabil.
        Vielleicht wäre auch eine richtige Linux-Desktop Distribution wie MINT denkbar. Aber mein ganzer Datenbestand ist auf NTFS und eben auch viele Daten von Win Applikationen und ein entsprechendes Toolset. Damit liegt für mich Windows näher als Linux. Außerdem laufen auf meinem ioBroker Rechner noch andere 24/7 Win Applikationen.

        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @klassisch
        Bei mir genau das gleiche, ich habe einen i7 Nuc als Arbeits-PC, der läuft eh 24/7 und die Iobroker Installation läuft bis jetzt echt tadellos.

        Habe jetzt dieses Build, bisschen neuer als deines:

        4de0eb71-9d31-4317-8515-c3d7acf32472-image.png

        Jetzt einfach mal abwarten, ich gebe Bescheid sobald der Fehler wieder auftritt :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #22

          Vielleicht hilft auch mein Watchdog-Skript

          // Watchdog to monitor an alive signal of the CCU
          //
          const idWatchdogCcuMa = 'hm-rega.0.23614'/*Watchdog-CCU*/; 
          const timeoutCCUWatchdog = 2 * 60*1000; // 2 minuten in ms
          
          const regaConnectionId = 'hm-rega.0.info.connection';
          const rpc0ConnectionId = 'hm-rpc.0.info.connection';
          const rpc1ConnectionId = 'hm-rpc.1.info.connection'; // for CUxD
          const rpcTimeout = 1000; // granted timeout without mail
          const maxWarningsPerDay = 10; 
          
          var timerCcuMa = null;
          var timerHmRPC1 = null;
          var numberOfWarningsToday = 0;
          
          const emailFrom = globalEmailFrom;
          const emailTo = globalEmailTo;
          
          on({id: idWatchdogCcuMa, change: 'ne'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
             if(timerCcuMa) clearTimeout(timerCcuMa);       // laufender Timer wird gestoppt
             timerCcuMa = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                numberOfWarningsToday ++; 
                if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                    sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU stucks', text: 'Timeout CCU HM . Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .Monitored by ioBroker'});  // Aktion, wenn  Verzoegerungszeit abgelaufen ist
                }
             }, timeoutCCUWatchdog); 
          });
          
          
          on({id: regaConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
              numberOfWarningsToday ++;
              if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ // limits the messages per day 
          
               if (dp.state.val){
                   sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega connected ', text: 'Rega CCU HM  connected. Warning' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                }
                else 
               {
                    sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega stucks', text: 'Rega CCU HM  not connected. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
               }
              } // end if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay)
          });
          
          
          on({id: rpc0ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
              numberOfWarningsToday ++;
              if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                if (dp.state.val){
                  sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 connected', text: 'Rpc0 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                }
                else 
                {
                      sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 stucks', text: 'Rpc0 CCU HM  not connected. Monitored by ioBroker'}); 
                }
              }// ent if (numberOfWarnings)
          });
          
          on({id: rpc1ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
             numberOfWarningsToday ++;
             if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){  
             // HMRPC1 is prone to short connection losses < 1 second once or twice a day
               if(timerHmRPC1) clearTimeout(timerHmRPC1);       // laufender Timer wird gestoppt
                 timerHmRPC1 = setTimeout(function() {      // Neustart Timer    
                       if (getState(rpc1ConnectionId).val){
                    sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 connected', text: 'Rpc1 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});   
                  }
                  else 
                  {
                      sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 stucks', text: 'Rpc1 CCU HM  not connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                  }
               }, rpcTimeout);  // timeout time
             } // end if numberOfWarningsToday
          });
          
          schedule({hour: 0, minute: 11}, function(){ // dayOfWeek: 0: sunday 
              numberOfWarningsToday = 0;
          });
          
          
          
          // end
          
          
          
          
          
          
          

          Auf der CCU gibt es dazu
          Oszillator
          f26f48f4-e2e6-43bc-ad1d-b5128f2ee888-image.png
          mit
          6ba7611c-9de3-46c0-ba2e-62fdc5f2a504-image.png

          Und die Überwachung des ioBroker übernimmt auf der CCU
          8a082a5b-8a75-40b3-b93c-40a841999a48-image.png

          Edit: Dazu gibt es auf der CCU folgende Systemvariablen
          e25b380b-5136-42ec-8917-f65eb3e6605d-image.png
          und natürlich auch einen Oszillatior auf dem ioBroker. Ok, hätte man auch in das Watchdog-Skript einbauen können.....

          // generates Oszillations to be monitored by the CCU
          const idWatchdogToken = 'hm-rega.0.47538'/*Watchdog-ioBroker*/
          
          var token = getState (idWatchdogToken).val;
          
          //first live signal immediately after start
             token = ! token;
             setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
          
          // then continuing according schedule 
          schedule('* * * * *', function() { // each complete minute
             token = ! token;
             setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
             });
          
          

          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • K klassisch

            Vielleicht hilft auch mein Watchdog-Skript

            // Watchdog to monitor an alive signal of the CCU
            //
            const idWatchdogCcuMa = 'hm-rega.0.23614'/*Watchdog-CCU*/; 
            const timeoutCCUWatchdog = 2 * 60*1000; // 2 minuten in ms
            
            const regaConnectionId = 'hm-rega.0.info.connection';
            const rpc0ConnectionId = 'hm-rpc.0.info.connection';
            const rpc1ConnectionId = 'hm-rpc.1.info.connection'; // for CUxD
            const rpcTimeout = 1000; // granted timeout without mail
            const maxWarningsPerDay = 10; 
            
            var timerCcuMa = null;
            var timerHmRPC1 = null;
            var numberOfWarningsToday = 0;
            
            const emailFrom = globalEmailFrom;
            const emailTo = globalEmailTo;
            
            on({id: idWatchdogCcuMa, change: 'ne'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
               if(timerCcuMa) clearTimeout(timerCcuMa);       // laufender Timer wird gestoppt
               timerCcuMa = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                  numberOfWarningsToday ++; 
                  if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                      sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU stucks', text: 'Timeout CCU HM . Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .Monitored by ioBroker'});  // Aktion, wenn  Verzoegerungszeit abgelaufen ist
                  }
               }, timeoutCCUWatchdog); 
            });
            
            
            on({id: regaConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                numberOfWarningsToday ++;
                if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ // limits the messages per day 
            
                 if (dp.state.val){
                     sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega connected ', text: 'Rega CCU HM  connected. Warning' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                  }
                  else 
                 {
                      sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega stucks', text: 'Rega CCU HM  not connected. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                 }
                } // end if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay)
            });
            
            
            on({id: rpc0ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                numberOfWarningsToday ++;
                if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                  if (dp.state.val){
                    sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 connected', text: 'Rpc0 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                  }
                  else 
                  {
                        sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 stucks', text: 'Rpc0 CCU HM  not connected. Monitored by ioBroker'}); 
                  }
                }// ent if (numberOfWarnings)
            });
            
            on({id: rpc1ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
               numberOfWarningsToday ++;
               if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){  
               // HMRPC1 is prone to short connection losses < 1 second once or twice a day
                 if(timerHmRPC1) clearTimeout(timerHmRPC1);       // laufender Timer wird gestoppt
                   timerHmRPC1 = setTimeout(function() {      // Neustart Timer    
                         if (getState(rpc1ConnectionId).val){
                      sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 connected', text: 'Rpc1 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});   
                    }
                    else 
                    {
                        sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 stucks', text: 'Rpc1 CCU HM  not connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                    }
                 }, rpcTimeout);  // timeout time
               } // end if numberOfWarningsToday
            });
            
            schedule({hour: 0, minute: 11}, function(){ // dayOfWeek: 0: sunday 
                numberOfWarningsToday = 0;
            });
            
            
            
            // end
            
            
            
            
            
            
            

            Auf der CCU gibt es dazu
            Oszillator
            f26f48f4-e2e6-43bc-ad1d-b5128f2ee888-image.png
            mit
            6ba7611c-9de3-46c0-ba2e-62fdc5f2a504-image.png

            Und die Überwachung des ioBroker übernimmt auf der CCU
            8a082a5b-8a75-40b3-b93c-40a841999a48-image.png

            Edit: Dazu gibt es auf der CCU folgende Systemvariablen
            e25b380b-5136-42ec-8917-f65eb3e6605d-image.png
            und natürlich auch einen Oszillatior auf dem ioBroker. Ok, hätte man auch in das Watchdog-Skript einbauen können.....

            // generates Oszillations to be monitored by the CCU
            const idWatchdogToken = 'hm-rega.0.47538'/*Watchdog-ioBroker*/
            
            var token = getState (idWatchdogToken).val;
            
            //first live signal immediately after start
               token = ! token;
               setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
            
            // then continuing according schedule 
            schedule('* * * * *', function() { // each complete minute
               token = ! token;
               setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
               });
            
            

            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @klassisch
            Hi, also Windows Updates haben nichts geholfen, bei mir ist der Fehler wieder seit gestern 3 mal aufgetreten.
            Ich mache jetzt mal ein Downgrade auf RaspberryMatic-3.53.30.20201024-ccu3.tgz, da du sagtest dort trat es bei dir nicht auf, dass interessiert mich jetzt schon ob das bei mir auch so ist.
            Werde dann wieder Bescheid geben :-)

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N nik82

              @klassisch
              Hi, also Windows Updates haben nichts geholfen, bei mir ist der Fehler wieder seit gestern 3 mal aufgetreten.
              Ich mache jetzt mal ein Downgrade auf RaspberryMatic-3.53.30.20201024-ccu3.tgz, da du sagtest dort trat es bei dir nicht auf, dass interessiert mich jetzt schon ob das bei mir auch so ist.
              Werde dann wieder Bescheid geben :-)

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @nik82 vielen Dank für die RM.
              Nur zur Info. Ich verwende keine Raspimatic, sondern piVCCU. Die piVCCU betreibt die originale CCU3 Firmware in einem Container. Das war und ist eine Möglichkeit, auch andere HW als die frühere CCU2 HW oder die heutige Raspi-HW zu verwenden.
              Bin da noch zu CCU2 Zeiten mit einem Orange PI +2e eingestiegen, weil der die (zumindest damals) fehleranlällige SD-Karte durch ein eMMC ersetzt hat, mehr Speicher hatte etc. Das habe ich irgendwann mal auf (piV)CCU3 umgestellt. Und da das stabil läuft, bin ich dabei geblieben. Wachstum findet bei mir eh meist außerhalb von HM statt, also gab es für mich kein Grund zum Wechsel. piVCCU ist zur regulären CCU-SW auch Backup-kompatibel (da ja identisch), was mir wichtig ist. Bei Raspimatic war das damals nicht so. Wie es heute ist, weiß ich nicht. So lange es läuft....

              Habe gestern Abend auch nochmals irgendeinen Win Treiber aktualisiert und eben auch die CCU3 3.55.10 installiert.
              Bisher ist Ruhe. Hatte allerdings auch nur eine oder wenige Meldungen pro Tag.

              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @nik82 vielen Dank für die RM.
                Nur zur Info. Ich verwende keine Raspimatic, sondern piVCCU. Die piVCCU betreibt die originale CCU3 Firmware in einem Container. Das war und ist eine Möglichkeit, auch andere HW als die frühere CCU2 HW oder die heutige Raspi-HW zu verwenden.
                Bin da noch zu CCU2 Zeiten mit einem Orange PI +2e eingestiegen, weil der die (zumindest damals) fehleranlällige SD-Karte durch ein eMMC ersetzt hat, mehr Speicher hatte etc. Das habe ich irgendwann mal auf (piV)CCU3 umgestellt. Und da das stabil läuft, bin ich dabei geblieben. Wachstum findet bei mir eh meist außerhalb von HM statt, also gab es für mich kein Grund zum Wechsel. piVCCU ist zur regulären CCU-SW auch Backup-kompatibel (da ja identisch), was mir wichtig ist. Bei Raspimatic war das damals nicht so. Wie es heute ist, weiß ich nicht. So lange es läuft....

                Habe gestern Abend auch nochmals irgendeinen Win Treiber aktualisiert und eben auch die CCU3 3.55.10 installiert.
                Bisher ist Ruhe. Hatte allerdings auch nur eine oder wenige Meldungen pro Tag.

                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                @klassisch
                So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.
                Naja, dann wird nichts anderes übrig bleiben als damit zu leben :-)

                Trotzdem Danke für deine Info.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nik82N nik82

                  @klassisch
                  So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.
                  Naja, dann wird nichts anderes übrig bleiben als damit zu leben :-)

                  Trotzdem Danke für deine Info.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  @nik82 sagte in HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb:

                  So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.

                  hast du mal im CCU log nachgesehen, ob da etwas drinsteht?
                  z.B. low voltage?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @nik82 sagte in HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb:

                    So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.

                    hast du mal im CCU log nachgesehen, ob da etwas drinsteht?
                    z.B. low voltage?

                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @homoran
                    Jo, hab ich, hab ich auch schon im Homematic-Forum diskutiert:

                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=64719&p=637123#p637123

                    Wenn ich auf "ALLES LOGGEN" stelle, dann kommen zu diesem Zeitpunkt mehrere dieser Meldungen:

                    Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                    Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MIN' does not exist [GetMinProperty():iseDOMdp.cpp:326]
                    Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MAX' does not exist [GetMaxProperty():iseDOMdp.cpp:359]
                    

                    und mehrmals:

                    Jan 19 14:18:04 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                    
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • nik82N nik82

                      @homoran
                      Jo, hab ich, hab ich auch schon im Homematic-Forum diskutiert:

                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=64719&p=637123#p637123

                      Wenn ich auf "ALLES LOGGEN" stelle, dann kommen zu diesem Zeitpunkt mehrere dieser Meldungen:

                      Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                      Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MIN' does not exist [GetMinProperty():iseDOMdp.cpp:326]
                      Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MAX' does not exist [GetMaxProperty():iseDOMdp.cpp:359]
                      

                      und mehrmals:

                      Jan 19 14:18:04 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                      
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      Hallo,
                      ich wollte nur Bescheid sagen (für den ein oder anderen, der evtl. auch dieses Problem hat), der Fehler ist jetzt anscheinend nach 1,5 Jahren behoben! :-)
                      Ich weiß leider nicht ob es an einem Iobroker Update oder am RaspberryMatic Update lag.

                      Ich habe vor vier Tagen ein Update auf die RaspberryMatic Version 3.63.9.20220625 gemacht und den Iobroker mit einer Migrationsinstallation auf JS-Controller 4.0 upgedatet und Node.js auf die Version v14.19.3 upgedatet.

                      Seit dem ist der Fehler behoben.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      612

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe