Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    307

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
invalid responseregahss down
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • nik82N nik82

    @homoran sagte in HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb:

    ?????

    Hab das nur geschrieben weil ich evtl. hierdrauf noch als Fehler hoffte, aber wenn das vorher war dann ist das egal.
    Was komisch ist, das es manchmal nur einmal am Tag passiert und manchmal 10mal am Tag.

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #16

    @nik82 10 mal hatte ich nie. ein paar mal schon.

    Welche Adapter-Versionen hast Du und welche CCU-Version?
    Edit CCU steht oben 3.55.5 Raspimatic.
    Ich fahre piVCCU
    Seit eben 3.55.10

    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @nik82 10 mal hatte ich nie. ein paar mal schon.

      Welche Adapter-Versionen hast Du und welche CCU-Version?
      Edit CCU steht oben 3.55.5 Raspimatic.
      Ich fahre piVCCU
      Seit eben 3.55.10

      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @klassisch

      Alles auf aktuellen Stand weil ich jedesmal hoffe das Problem zu beheben.
      Leider kann ich gar nicht sagen wie lange ich das Problem schon habe, weil mir das jetzt erst aufgefallen ist und ich dann im Log sah das es schon sehr lange so ist.

      Bin wieder auf Raspberrymatic, weil es mit der Original CCU3 Firmware ja auch das Problem gab. Momentan die 3.55.5.20201226

      HM-Rega auf aktuell auf 3.0.7 und RPC auf 1.14.31

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • nik82N nik82

        @klassisch

        Alles auf aktuellen Stand weil ich jedesmal hoffe das Problem zu beheben.
        Leider kann ich gar nicht sagen wie lange ich das Problem schon habe, weil mir das jetzt erst aufgefallen ist und ich dann im Log sah das es schon sehr lange so ist.

        Bin wieder auf Raspberrymatic, weil es mit der Original CCU3 Firmware ja auch das Problem gab. Momentan die 3.55.5.20201226

        HM-Rega auf aktuell auf 3.0.7 und RPC auf 1.14.31

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @nik82 Dann bist Du Adapterseitig moderner als ich.
        Habe gerade mal die Ereignisanzeige studiert.
        Sieht so aus, als habe ich mich am 11.1. eingeloggt und anscheinend wurde ein Win Neustart durchgeführt.
        Langsam dämmert es.
        Das hängt wohl tatsächlich mit dem Update am 9.1. zusammen.
        Habe das Update wohl am 9.1. angestoßen aber den zugehörigen Neustart erst am 11. 1. frühmorgens in der Schwachlastzeit angestoßen.
        Vielleicht hat das Update doch etwas beigetragen. Denn im HM-Forum ist keiner auf das Thema eingegangen.
        Sehr ominös.
        Aber die Abhängigkeit von der HM Firmware war reproduzierbar.

        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @nik82 Dann bist Du Adapterseitig moderner als ich.
          Habe gerade mal die Ereignisanzeige studiert.
          Sieht so aus, als habe ich mich am 11.1. eingeloggt und anscheinend wurde ein Win Neustart durchgeführt.
          Langsam dämmert es.
          Das hängt wohl tatsächlich mit dem Update am 9.1. zusammen.
          Habe das Update wohl am 9.1. angestoßen aber den zugehörigen Neustart erst am 11. 1. frühmorgens in der Schwachlastzeit angestoßen.
          Vielleicht hat das Update doch etwas beigetragen. Denn im HM-Forum ist keiner auf das Thema eingegangen.
          Sehr ominös.
          Aber die Abhängigkeit von der HM Firmware war reproduzierbar.

          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @klassisch
          Naja, obs an den Windows Update liegt, kann ich dir dann sagen, weil ich gerade installiere.
          Hast du momentan auch noch die 1909 drauf?
          Habe jetzt die Win-Updates installiert, allerdings ist das Update von dir nicht dabei und jetzt würde er mir nur das Upgrade auf 20H2 anbieten, dass lasse ich aber jetzt mal weg, erst schau ich ob der Fehler nochmal kommt und dann kann ich immer noch das komplette Upgrade installieren.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N nik82

            @klassisch
            Naja, obs an den Windows Update liegt, kann ich dir dann sagen, weil ich gerade installiere.
            Hast du momentan auch noch die 1909 drauf?
            Habe jetzt die Win-Updates installiert, allerdings ist das Update von dir nicht dabei und jetzt würde er mir nur das Upgrade auf 20H2 anbieten, dass lasse ich aber jetzt mal weg, erst schau ich ob der Fehler nochmal kommt und dann kann ich immer noch das komplette Upgrade installieren.

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @nik82 Meine Version
            aa72e6ea-2dd4-417b-8f6d-b2bf3850778b-image.png
            Das 20H2 lassen wir erst mal weiter reifen. War wohl nicht so glücklich. Das muß noch nicht auf die Produktivmaschine. Wurde mir auch noch nicht angeboten. Ist ein i5-6300U.
            20H2 Habe ich bisher nur auf einem reinen "Office-Rechner" mit i5-5300.
            Auch für meinen Arbeitsrechner mit i7-7.... wurde das noch nicht angeboten.
            Unterm Strich bin ich aber mit den Win Rechnern deutlich zufriedener als mit den Linux-Frickel SBCs. Läuft bisher alles stabil.
            Vielleicht wäre auch eine richtige Linux-Desktop Distribution wie MINT denkbar. Aber mein ganzer Datenbestand ist auf NTFS und eben auch viele Daten von Win Applikationen und ein entsprechendes Toolset. Damit liegt für mich Windows näher als Linux. Außerdem laufen auf meinem ioBroker Rechner noch andere 24/7 Win Applikationen.

            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @nik82 Meine Version
              aa72e6ea-2dd4-417b-8f6d-b2bf3850778b-image.png
              Das 20H2 lassen wir erst mal weiter reifen. War wohl nicht so glücklich. Das muß noch nicht auf die Produktivmaschine. Wurde mir auch noch nicht angeboten. Ist ein i5-6300U.
              20H2 Habe ich bisher nur auf einem reinen "Office-Rechner" mit i5-5300.
              Auch für meinen Arbeitsrechner mit i7-7.... wurde das noch nicht angeboten.
              Unterm Strich bin ich aber mit den Win Rechnern deutlich zufriedener als mit den Linux-Frickel SBCs. Läuft bisher alles stabil.
              Vielleicht wäre auch eine richtige Linux-Desktop Distribution wie MINT denkbar. Aber mein ganzer Datenbestand ist auf NTFS und eben auch viele Daten von Win Applikationen und ein entsprechendes Toolset. Damit liegt für mich Windows näher als Linux. Außerdem laufen auf meinem ioBroker Rechner noch andere 24/7 Win Applikationen.

              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @klassisch
              Bei mir genau das gleiche, ich habe einen i7 Nuc als Arbeits-PC, der läuft eh 24/7 und die Iobroker Installation läuft bis jetzt echt tadellos.

              Habe jetzt dieses Build, bisschen neuer als deines:

              4de0eb71-9d31-4317-8515-c3d7acf32472-image.png

              Jetzt einfach mal abwarten, ich gebe Bescheid sobald der Fehler wieder auftritt :-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #22

                Vielleicht hilft auch mein Watchdog-Skript

                // Watchdog to monitor an alive signal of the CCU
                //
                const idWatchdogCcuMa = 'hm-rega.0.23614'/*Watchdog-CCU*/; 
                const timeoutCCUWatchdog = 2 * 60*1000; // 2 minuten in ms
                
                const regaConnectionId = 'hm-rega.0.info.connection';
                const rpc0ConnectionId = 'hm-rpc.0.info.connection';
                const rpc1ConnectionId = 'hm-rpc.1.info.connection'; // for CUxD
                const rpcTimeout = 1000; // granted timeout without mail
                const maxWarningsPerDay = 10; 
                
                var timerCcuMa = null;
                var timerHmRPC1 = null;
                var numberOfWarningsToday = 0;
                
                const emailFrom = globalEmailFrom;
                const emailTo = globalEmailTo;
                
                on({id: idWatchdogCcuMa, change: 'ne'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                   if(timerCcuMa) clearTimeout(timerCcuMa);       // laufender Timer wird gestoppt
                   timerCcuMa = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                      numberOfWarningsToday ++; 
                      if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                          sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU stucks', text: 'Timeout CCU HM . Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .Monitored by ioBroker'});  // Aktion, wenn  Verzoegerungszeit abgelaufen ist
                      }
                   }, timeoutCCUWatchdog); 
                });
                
                
                on({id: regaConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                    numberOfWarningsToday ++;
                    if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ // limits the messages per day 
                
                     if (dp.state.val){
                         sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega connected ', text: 'Rega CCU HM  connected. Warning' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                      }
                      else 
                     {
                          sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega stucks', text: 'Rega CCU HM  not connected. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                     }
                    } // end if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay)
                });
                
                
                on({id: rpc0ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                    numberOfWarningsToday ++;
                    if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                      if (dp.state.val){
                        sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 connected', text: 'Rpc0 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                      }
                      else 
                      {
                            sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 stucks', text: 'Rpc0 CCU HM  not connected. Monitored by ioBroker'}); 
                      }
                    }// ent if (numberOfWarnings)
                });
                
                on({id: rpc1ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                   numberOfWarningsToday ++;
                   if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){  
                   // HMRPC1 is prone to short connection losses < 1 second once or twice a day
                     if(timerHmRPC1) clearTimeout(timerHmRPC1);       // laufender Timer wird gestoppt
                       timerHmRPC1 = setTimeout(function() {      // Neustart Timer    
                             if (getState(rpc1ConnectionId).val){
                          sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 connected', text: 'Rpc1 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});   
                        }
                        else 
                        {
                            sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 stucks', text: 'Rpc1 CCU HM  not connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                        }
                     }, rpcTimeout);  // timeout time
                   } // end if numberOfWarningsToday
                });
                
                schedule({hour: 0, minute: 11}, function(){ // dayOfWeek: 0: sunday 
                    numberOfWarningsToday = 0;
                });
                
                
                
                // end
                
                
                
                
                
                
                

                Auf der CCU gibt es dazu
                Oszillator
                f26f48f4-e2e6-43bc-ad1d-b5128f2ee888-image.png
                mit
                6ba7611c-9de3-46c0-ba2e-62fdc5f2a504-image.png

                Und die Überwachung des ioBroker übernimmt auf der CCU
                8a082a5b-8a75-40b3-b93c-40a841999a48-image.png

                Edit: Dazu gibt es auf der CCU folgende Systemvariablen
                e25b380b-5136-42ec-8917-f65eb3e6605d-image.png
                und natürlich auch einen Oszillatior auf dem ioBroker. Ok, hätte man auch in das Watchdog-Skript einbauen können.....

                // generates Oszillations to be monitored by the CCU
                const idWatchdogToken = 'hm-rega.0.47538'/*Watchdog-ioBroker*/
                
                var token = getState (idWatchdogToken).val;
                
                //first live signal immediately after start
                   token = ! token;
                   setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
                
                // then continuing according schedule 
                schedule('* * * * *', function() { // each complete minute
                   token = ! token;
                   setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
                   });
                
                

                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • K klassisch

                  Vielleicht hilft auch mein Watchdog-Skript

                  // Watchdog to monitor an alive signal of the CCU
                  //
                  const idWatchdogCcuMa = 'hm-rega.0.23614'/*Watchdog-CCU*/; 
                  const timeoutCCUWatchdog = 2 * 60*1000; // 2 minuten in ms
                  
                  const regaConnectionId = 'hm-rega.0.info.connection';
                  const rpc0ConnectionId = 'hm-rpc.0.info.connection';
                  const rpc1ConnectionId = 'hm-rpc.1.info.connection'; // for CUxD
                  const rpcTimeout = 1000; // granted timeout without mail
                  const maxWarningsPerDay = 10; 
                  
                  var timerCcuMa = null;
                  var timerHmRPC1 = null;
                  var numberOfWarningsToday = 0;
                  
                  const emailFrom = globalEmailFrom;
                  const emailTo = globalEmailTo;
                  
                  on({id: idWatchdogCcuMa, change: 'ne'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                     if(timerCcuMa) clearTimeout(timerCcuMa);       // laufender Timer wird gestoppt
                     timerCcuMa = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                        numberOfWarningsToday ++; 
                        if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                            sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU stucks', text: 'Timeout CCU HM . Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .Monitored by ioBroker'});  // Aktion, wenn  Verzoegerungszeit abgelaufen ist
                        }
                     }, timeoutCCUWatchdog); 
                  });
                  
                  
                  on({id: regaConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                      numberOfWarningsToday ++;
                      if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ // limits the messages per day 
                  
                       if (dp.state.val){
                           sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega connected ', text: 'Rega CCU HM  connected. Warning' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                        }
                        else 
                       {
                            sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rega stucks', text: 'Rega CCU HM  not connected. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                       }
                      } // end if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay)
                  });
                  
                  
                  on({id: rpc0ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                      numberOfWarningsToday ++;
                      if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){ 
                        if (dp.state.val){
                          sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 connected', text: 'Rpc0 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' . Monitored by ioBroker'});  
                        }
                        else 
                        {
                              sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc0 stucks', text: 'Rpc0 CCU HM  not connected. Monitored by ioBroker'}); 
                        }
                      }// ent if (numberOfWarnings)
                  });
                  
                  on({id: rpc1ConnectionId, change:'ne'}, function(dp) { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                     numberOfWarningsToday ++;
                     if (numberOfWarningsToday <= maxWarningsPerDay){  
                     // HMRPC1 is prone to short connection losses < 1 second once or twice a day
                       if(timerHmRPC1) clearTimeout(timerHmRPC1);       // laufender Timer wird gestoppt
                         timerHmRPC1 = setTimeout(function() {      // Neustart Timer    
                               if (getState(rpc1ConnectionId).val){
                            sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 connected', text: 'Rpc1 CCU HM  connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});   
                          }
                          else 
                          {
                              sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: '!!HM CCU Rpc1 stucks', text: 'Rpc1 CCU HM  not connected.. Warning ' + numberOfWarningsToday +' of ' + maxWarningsPerDay +' .  Monitored by ioBroker'});  
                          }
                       }, rpcTimeout);  // timeout time
                     } // end if numberOfWarningsToday
                  });
                  
                  schedule({hour: 0, minute: 11}, function(){ // dayOfWeek: 0: sunday 
                      numberOfWarningsToday = 0;
                  });
                  
                  
                  
                  // end
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  Auf der CCU gibt es dazu
                  Oszillator
                  f26f48f4-e2e6-43bc-ad1d-b5128f2ee888-image.png
                  mit
                  6ba7611c-9de3-46c0-ba2e-62fdc5f2a504-image.png

                  Und die Überwachung des ioBroker übernimmt auf der CCU
                  8a082a5b-8a75-40b3-b93c-40a841999a48-image.png

                  Edit: Dazu gibt es auf der CCU folgende Systemvariablen
                  e25b380b-5136-42ec-8917-f65eb3e6605d-image.png
                  und natürlich auch einen Oszillatior auf dem ioBroker. Ok, hätte man auch in das Watchdog-Skript einbauen können.....

                  // generates Oszillations to be monitored by the CCU
                  const idWatchdogToken = 'hm-rega.0.47538'/*Watchdog-ioBroker*/
                  
                  var token = getState (idWatchdogToken).val;
                  
                  //first live signal immediately after start
                     token = ! token;
                     setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
                  
                  // then continuing according schedule 
                  schedule('* * * * *', function() { // each complete minute
                     token = ! token;
                     setState (idWatchdogToken, token); // toggling and writing back
                     });
                  
                  

                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @klassisch
                  Hi, also Windows Updates haben nichts geholfen, bei mir ist der Fehler wieder seit gestern 3 mal aufgetreten.
                  Ich mache jetzt mal ein Downgrade auf RaspberryMatic-3.53.30.20201024-ccu3.tgz, da du sagtest dort trat es bei dir nicht auf, dass interessiert mich jetzt schon ob das bei mir auch so ist.
                  Werde dann wieder Bescheid geben :-)

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • nik82N nik82

                    @klassisch
                    Hi, also Windows Updates haben nichts geholfen, bei mir ist der Fehler wieder seit gestern 3 mal aufgetreten.
                    Ich mache jetzt mal ein Downgrade auf RaspberryMatic-3.53.30.20201024-ccu3.tgz, da du sagtest dort trat es bei dir nicht auf, dass interessiert mich jetzt schon ob das bei mir auch so ist.
                    Werde dann wieder Bescheid geben :-)

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @nik82 vielen Dank für die RM.
                    Nur zur Info. Ich verwende keine Raspimatic, sondern piVCCU. Die piVCCU betreibt die originale CCU3 Firmware in einem Container. Das war und ist eine Möglichkeit, auch andere HW als die frühere CCU2 HW oder die heutige Raspi-HW zu verwenden.
                    Bin da noch zu CCU2 Zeiten mit einem Orange PI +2e eingestiegen, weil der die (zumindest damals) fehleranlällige SD-Karte durch ein eMMC ersetzt hat, mehr Speicher hatte etc. Das habe ich irgendwann mal auf (piV)CCU3 umgestellt. Und da das stabil läuft, bin ich dabei geblieben. Wachstum findet bei mir eh meist außerhalb von HM statt, also gab es für mich kein Grund zum Wechsel. piVCCU ist zur regulären CCU-SW auch Backup-kompatibel (da ja identisch), was mir wichtig ist. Bei Raspimatic war das damals nicht so. Wie es heute ist, weiß ich nicht. So lange es läuft....

                    Habe gestern Abend auch nochmals irgendeinen Win Treiber aktualisiert und eben auch die CCU3 3.55.10 installiert.
                    Bisher ist Ruhe. Hatte allerdings auch nur eine oder wenige Meldungen pro Tag.

                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @nik82 vielen Dank für die RM.
                      Nur zur Info. Ich verwende keine Raspimatic, sondern piVCCU. Die piVCCU betreibt die originale CCU3 Firmware in einem Container. Das war und ist eine Möglichkeit, auch andere HW als die frühere CCU2 HW oder die heutige Raspi-HW zu verwenden.
                      Bin da noch zu CCU2 Zeiten mit einem Orange PI +2e eingestiegen, weil der die (zumindest damals) fehleranlällige SD-Karte durch ein eMMC ersetzt hat, mehr Speicher hatte etc. Das habe ich irgendwann mal auf (piV)CCU3 umgestellt. Und da das stabil läuft, bin ich dabei geblieben. Wachstum findet bei mir eh meist außerhalb von HM statt, also gab es für mich kein Grund zum Wechsel. piVCCU ist zur regulären CCU-SW auch Backup-kompatibel (da ja identisch), was mir wichtig ist. Bei Raspimatic war das damals nicht so. Wie es heute ist, weiß ich nicht. So lange es läuft....

                      Habe gestern Abend auch nochmals irgendeinen Win Treiber aktualisiert und eben auch die CCU3 3.55.10 installiert.
                      Bisher ist Ruhe. Hatte allerdings auch nur eine oder wenige Meldungen pro Tag.

                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @klassisch
                      So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.
                      Naja, dann wird nichts anderes übrig bleiben als damit zu leben :-)

                      Trotzdem Danke für deine Info.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • nik82N nik82

                        @klassisch
                        So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.
                        Naja, dann wird nichts anderes übrig bleiben als damit zu leben :-)

                        Trotzdem Danke für deine Info.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @nik82 sagte in HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb:

                        So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.

                        hast du mal im CCU log nachgesehen, ob da etwas drinsteht?
                        z.B. low voltage?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @nik82 sagte in HM-Rega: invalid response und kurz ReGaHSS down / gelb:

                          So schon wieder zweimal der Fehler. Also an der CCU Firmware scheint es dann nicht zu liegen.

                          hast du mal im CCU log nachgesehen, ob da etwas drinsteht?
                          z.B. low voltage?

                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @homoran
                          Jo, hab ich, hab ich auch schon im Homematic-Forum diskutiert:

                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=64719&p=637123#p637123

                          Wenn ich auf "ALLES LOGGEN" stelle, dann kommen zu diesem Zeitpunkt mehrere dieser Meldungen:

                          Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                          Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MIN' does not exist [GetMinProperty():iseDOMdp.cpp:326]
                          Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MAX' does not exist [GetMaxProperty():iseDOMdp.cpp:359]
                          

                          und mehrmals:

                          Jan 19 14:18:04 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                          
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • nik82N nik82

                            @homoran
                            Jo, hab ich, hab ich auch schon im Homematic-Forum diskutiert:

                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=64719&p=637123#p637123

                            Wenn ich auf "ALLES LOGGEN" stelle, dann kommen zu diesem Zeitpunkt mehrere dieser Meldungen:

                            Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                            Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MIN' does not exist [GetMinProperty():iseDOMdp.cpp:326]
                            Jan 19 14:17:34 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'MAX' does not exist [GetMaxProperty():iseDOMdp.cpp:359]
                            

                            und mehrmals:

                            Jan 19 14:18:04 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: metadata property 'VALUE_LIST' does not exist [GetValueListProperty():iseDOMdp.cpp:425]
                            
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            Hallo,
                            ich wollte nur Bescheid sagen (für den ein oder anderen, der evtl. auch dieses Problem hat), der Fehler ist jetzt anscheinend nach 1,5 Jahren behoben! :-)
                            Ich weiß leider nicht ob es an einem Iobroker Update oder am RaspberryMatic Update lag.

                            Ich habe vor vier Tagen ein Update auf die RaspberryMatic Version 3.63.9.20220625 gemacht und den Iobroker mit einer Migrationsinstallation auf JS-Controller 4.0 upgedatet und Node.js auf die Version v14.19.3 upgedatet.

                            Seit dem ist der Fehler behoben.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            572

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe