Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SegwayS Segway

    Hallo,

    nach 6 Jahren scheinen meine Hutschienenaktoren von ELV, die im Gartenhaus arbeiten, wohl hinüber.

    Bin leider gerade vom Stuhl gefallen, dass der aktueller Preis 119 Euro ist. Ich dachte ich falle vom Glauben ab. Damals hab ich noch 49 Euro bezahlt. Krass.

    Nun die Frage, gibt es eine Alternative um 4 Kabelgeräte anzuschliessen anstatt an dem obigen 4-fach Hutschienenaktor ? (HM-LC-Sw4-DR)

    Es sind Teichpumpen angeschlossen von daher brauch ich bisken an Watt, die ich schalten darf :-)

    Bin für eine/jede Alternative dankbar !

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

    Damals hab ich noch 49 Euro bezahlt

    Bestimmt??
    Selbst als Bausatz lag er IMHO immer deutlich höher.
    Hab deshalb auch nur einen.

    Zu diesen Relaisboards gibt es einige Meinungen, dass das Platinenlayout die angegebenen Leistungen icht verkraften würde. Die Relais könnten das möglicherweise schaffen, aber die Leiterbahnen wohl nicht.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SegwayS Segway

      Hallo,

      nach 6 Jahren scheinen meine Hutschienenaktoren von ELV, die im Gartenhaus arbeiten, wohl hinüber.

      Bin leider gerade vom Stuhl gefallen, dass der aktueller Preis 119 Euro ist. Ich dachte ich falle vom Glauben ab. Damals hab ich noch 49 Euro bezahlt. Krass.

      Nun die Frage, gibt es eine Alternative um 4 Kabelgeräte anzuschliessen anstatt an dem obigen 4-fach Hutschienenaktor ? (HM-LC-Sw4-DR)

      Es sind Teichpumpen angeschlossen von daher brauch ich bisken an Watt, die ich schalten darf :-)

      Bin für eine/jede Alternative dankbar !

      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @segway
      Ich habe mir aus den Gründen einen "kleinen Reservevorrat" über die Kleinanzeigen der Bucht zugelegt. Etwas Geduld ist aber auf jeden Fall von Nöten.

      Alternativ den Shelly 4Pro. Der hat auch LAN-Anschluss und kann auch direkt in die CCU integriert werden.

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

        Damals hab ich noch 49 Euro bezahlt

        Bestimmt??
        Selbst als Bausatz lag er IMHO immer deutlich höher.
        Hab deshalb auch nur einen.

        Zu diesen Relaisboards gibt es einige Meinungen, dass das Platinenlayout die angegebenen Leistungen icht verkraften würde. Die Relais könnten das möglicherweise schaffen, aber die Leiterbahnen wohl nicht.

        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @homoran
        Mhhh, das hört sich nicht gut an :-( Ich dachte potentialfreie Kontakte sind gut und damit Thema erledigt :-( Ich frag gleich mal meinen Elektriker ob der ne Alternative kennt.

        @Samson71
        Beim Shelly 4 Pro bin ich seeeeehr vorsichtig.
        In der Anleitung steht, dass jedes Gerät eine eigene Zuleitung braucht sprich 4 x 2,5 mm2 UND NICHT 1 x 2,5mm2.
        So ist es bei mir aber. Wer hat sowas schon wenn nicht Neubau !
        Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider

        Gruß Dirk
        Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SegwayS Segway

          @homoran
          Mhhh, das hört sich nicht gut an :-( Ich dachte potentialfreie Kontakte sind gut und damit Thema erledigt :-( Ich frag gleich mal meinen Elektriker ob der ne Alternative kennt.

          @Samson71
          Beim Shelly 4 Pro bin ich seeeeehr vorsichtig.
          In der Anleitung steht, dass jedes Gerät eine eigene Zuleitung braucht sprich 4 x 2,5 mm2 UND NICHT 1 x 2,5mm2.
          So ist es bei mir aber. Wer hat sowas schon wenn nicht Neubau !
          Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
          #8

          @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

          Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider

          Stimmt, aber ich bin von Nutzung gem. Anschlussschema aus der Bedienungsanleitung ausgegangen. Demnach ist der Aktor dafür vorgesehen seine Versorgungsspannung bzw. die anliegende Phase jeweils durchzuschalten. Das sagt im Übrigen auch die Anleitung.

          0c1b9c98-1392-43d8-85a5-6d6e807e46cf-image.png

          @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

          In der Anleitung steht, dass jedes Gerät eine eigene Zuleitung braucht sprich 4 x 2,5 mm2 UND NICHT 1 x 2,5mm2.

          Das war mir nicht bekannt/bewusst. Wo steht das? Zumindest beim aktuellen Shelly 4Pro PM habe ich dazu nichts gefunden.

          https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro-4pm/

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Samson71S Samson71

            @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

            Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider

            Stimmt, aber ich bin von Nutzung gem. Anschlussschema aus der Bedienungsanleitung ausgegangen. Demnach ist der Aktor dafür vorgesehen seine Versorgungsspannung bzw. die anliegende Phase jeweils durchzuschalten. Das sagt im Übrigen auch die Anleitung.

            0c1b9c98-1392-43d8-85a5-6d6e807e46cf-image.png

            @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

            In der Anleitung steht, dass jedes Gerät eine eigene Zuleitung braucht sprich 4 x 2,5 mm2 UND NICHT 1 x 2,5mm2.

            Das war mir nicht bekannt/bewusst. Wo steht das? Zumindest beim aktuellen Shelly 4Pro PM habe ich dazu nichts gefunden.

            https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro-4pm/

            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            Mhhh, nun bin ich auf Eltako gestossen.

            Das sieht sehr gut aus da die Industriestandard direkt haben.

            Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ? Brauch ich ein Gateway von Eltako dafür ? MiniSafe ?

            Kann mir jemand ein Tip geben ?

            Gruß Dirk
            Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SegwayS Segway

              Mhhh, nun bin ich auf Eltako gestossen.

              Das sieht sehr gut aus da die Industriestandard direkt haben.

              Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ? Brauch ich ein Gateway von Eltako dafür ? MiniSafe ?

              Kann mir jemand ein Tip geben ?

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von Samson71
              #10

              @segway
              Hast mal nen Link? Kommt sicher drauf an mit was für einem Standard die Teile arbeiten.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Samson71S Samson71

                @segway
                Hast mal nen Link? Kommt sicher drauf an mit was für einem Standard die Teile arbeiten.

                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @samson71

                Also ich spreche von dieser Reihe --> Eltako Smart Home

                Das ist die Baureihe 14 und in Kürze soll wohl die Baureihe 64 rauskommen. Alles schön per BUS erweiterbar.
                Gibt auch eine Zentrale nennt sich wohl MiniSafe

                Gruß Dirk
                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SegwayS Segway

                  @samson71

                  Also ich spreche von dieser Reihe --> Eltako Smart Home

                  Das ist die Baureihe 14 und in Kürze soll wohl die Baureihe 64 rauskommen. Alles schön per BUS erweiterbar.
                  Gibt auch eine Zentrale nennt sich wohl MiniSafe

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                  #12

                  @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                  Gibt auch eine Zentrale nennt sich wohl MiniSafe

                  Günstig ist die nicht gerade. Scheint aber diverse Zentralenvarianten zu geben.

                  @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                  Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ? Brauch ich ein Gateway von Eltako dafür ? MiniSafe ?

                  Funkstandard scheint EnOcean zu sein. Dann geht evtl. auch ein anderes EnOcean-Gateway.

                  Wenn es aber "nur" darum geht einen HM-LC-Sw4-DR zu ersetzen, würde ich mir dann wieder überlegen entweder

                  • in den sauren Apfel zu beißen und einen neuen (teuren) Aktor kaufen
                  • ggf. gleich auf ein aktuelleres HMIP-Pendant (HmIP-K-DRSI4) auszuweichen
                  • Zeit und Geduld in die Suche eines gebrauchten Aktors zu investieren.

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SegwayS Segway

                    Hallo,

                    nach 6 Jahren scheinen meine Hutschienenaktoren von ELV, die im Gartenhaus arbeiten, wohl hinüber.

                    Bin leider gerade vom Stuhl gefallen, dass der aktueller Preis 119 Euro ist. Ich dachte ich falle vom Glauben ab. Damals hab ich noch 49 Euro bezahlt. Krass.

                    Nun die Frage, gibt es eine Alternative um 4 Kabelgeräte anzuschliessen anstatt an dem obigen 4-fach Hutschienenaktor ? (HM-LC-Sw4-DR)

                    Es sind Teichpumpen angeschlossen von daher brauch ich bisken an Watt, die ich schalten darf :-)

                    Bin für eine/jede Alternative dankbar !

                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @segway said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                    eine Alternative um 4 Kabelgeräte anzuschliessen

                    Es sind Teichpumpen angeschlossen von daher brauch ich bisken an Watt

                    Geht es ein wenig genauer? Wenn ich Teichpumpe höhere denke ich an wenige Watt, 50 oder 100 vielleicht?

                    Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider

                    Woher kommt die besondere Anforderung für potentialfreie Kontakte?

                    1 x 2,5mm2.
                    So ist es bei mir aber.

                    Sprich mit 16A Sicherung? Laufen die 4 Verbraucher alle gleichzeitig? Wie groß sind die einzelnen Lasten?

                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #14

                      @homoran said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                      Zu diesen Relaisboards gibt es einige Meinungen, dass das Platinenlayout die angegebenen Leistungen icht verkraften würde. Die Relais könnten das möglicherweise schaffen, aber die Leiterbahnen wohl nicht.

                      Also außer das es einen schier unendlichen Haufen verschiedener dieser Relaisboards gibt, habe ich mir angewöhnt meine Grauimporte generell nur mit maximal 1/3 der angeben Leistung zu belasten. Bis zum heutigen Tage (teilweise schon viele Jahre im Einsatz) ist noch kein einziges kaputt. (Dafür kenne ich Leute bei denen in kleineren Zeiträumen nicht nur ein eltako "aufgegeben" hat :zap:)

                      Wenn höhere Lasten geschalten werden sollen gibt's ja auch noch dickere Relais, habe selber einiger dieser dicken "30A" gelabelten Versionen mit massiven Schraubkontakten und dicken Leiterbahnen. :point_down:

                      cdae77c0-b843-4208-aced-cb3601cd00ae-image.png
                      678f4511-064b-4fd6-b2a7-9fc996da1584-image.png

                      Die gibt's für wenige Euronen und können nach belieben betrieben werden, z.B. mit einem ESP32 und Ethernet... :muscle:

                      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                        @homoran said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                        Zu diesen Relaisboards gibt es einige Meinungen, dass das Platinenlayout die angegebenen Leistungen icht verkraften würde. Die Relais könnten das möglicherweise schaffen, aber die Leiterbahnen wohl nicht.

                        Also außer das es einen schier unendlichen Haufen verschiedener dieser Relaisboards gibt, habe ich mir angewöhnt meine Grauimporte generell nur mit maximal 1/3 der angeben Leistung zu belasten. Bis zum heutigen Tage (teilweise schon viele Jahre im Einsatz) ist noch kein einziges kaputt. (Dafür kenne ich Leute bei denen in kleineren Zeiträumen nicht nur ein eltako "aufgegeben" hat :zap:)

                        Wenn höhere Lasten geschalten werden sollen gibt's ja auch noch dickere Relais, habe selber einiger dieser dicken "30A" gelabelten Versionen mit massiven Schraubkontakten und dicken Leiterbahnen. :point_down:

                        cdae77c0-b843-4208-aced-cb3601cd00ae-image.png
                        678f4511-064b-4fd6-b2a7-9fc996da1584-image.png

                        Die gibt's für wenige Euronen und können nach belieben betrieben werden, z.B. mit einem ESP32 und Ethernet... :muscle:

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @opensourcenomad sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                        Also außer das es einen schier unendlichen Haufen verschiedener dieser Relaisboards gibt,

                        Stimmt, ich habe das wohl zu allgemein beschrieben.
                        Hätte lauten müssen: " Da soll es einige Boards geben, bei denen...."

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                          Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ?

                          USB300 oder was vergleichbares, FAM14 und FSR14 4x.
                          Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus.

                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33

                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Jey CeeJ Jey Cee

                            @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                            Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ?

                            USB300 oder was vergleichbares, FAM14 und FSR14 4x.
                            Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus.

                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @jey-cee sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                            @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                            Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ?

                            USB300 oder was vergleichbares, FAM14 und FSR14 4x.

                            Ja den USB300 hab ich auch schon ins Auge gefasst. Weiss nur grad nicht wo ich den anstöpseln soll. In meinem Netzwerkschrank wo der Master IoB als VM auf nem NUC läuft macht es kein Sinn, da ich wahrscheinlich bis in den Garten kein Empfang mehr habe. Müsste dann wieder ein Repeater her :-(
                            Oder aber ein Pi mit IoB drauf als Slave ?

                            Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus.

                            Jein. Bei einem Gerät geb ich dir Recht. Ich brauche aber 2x 4-fach Schaltaktor. Der Eltako FSR14 kostet aber nur 40€. Von daher wenn mal was ist oder ich noch Taster & Co nachrüsten möchte ist das einfach und günstiger als bei HM zu tätigen. Ausserdem scheint so nach 7-8 Jahren so langsam alles von HM den Geist aufzugeben. Leider :-(

                            • Wassermelder
                            • Temp.-Feuchtigkeitssensor
                            • 2x 4-fach Hutschienenaktor
                            • 1-fach Hutschienenaktor

                            Gruß Dirk
                            Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SegwayS Segway

                              @jey-cee sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                              @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                              Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ?

                              USB300 oder was vergleichbares, FAM14 und FSR14 4x.

                              Ja den USB300 hab ich auch schon ins Auge gefasst. Weiss nur grad nicht wo ich den anstöpseln soll. In meinem Netzwerkschrank wo der Master IoB als VM auf nem NUC läuft macht es kein Sinn, da ich wahrscheinlich bis in den Garten kein Empfang mehr habe. Müsste dann wieder ein Repeater her :-(
                              Oder aber ein Pi mit IoB drauf als Slave ?

                              Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus.

                              Jein. Bei einem Gerät geb ich dir Recht. Ich brauche aber 2x 4-fach Schaltaktor. Der Eltako FSR14 kostet aber nur 40€. Von daher wenn mal was ist oder ich noch Taster & Co nachrüsten möchte ist das einfach und günstiger als bei HM zu tätigen. Ausserdem scheint so nach 7-8 Jahren so langsam alles von HM den Geist aufzugeben. Leider :-(

                              • Wassermelder
                              • Temp.-Feuchtigkeitssensor
                              • 2x 4-fach Hutschienenaktor
                              • 1-fach Hutschienenaktor
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #18

                              @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                              Ausserdem scheint so nach 7-8 Jahren so langsam alles von HM den Geist aufzugeben. Leider

                              meine Geräte sind jetzt >10 Jahre und "nur" das C26-Problem bei einigen Rollladen oder Schaltaktoren hatte zugeschlagen.
                              Dabei weiß ich gar nicht, ob es das Problem auch beim 4fach Aktor geben kann.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                Ausserdem scheint so nach 7-8 Jahren so langsam alles von HM den Geist aufzugeben. Leider

                                meine Geräte sind jetzt >10 Jahre und "nur" das C26-Problem bei einigen Rollladen oder Schaltaktoren hatte zugeschlagen.
                                Dabei weiß ich gar nicht, ob es das Problem auch beim 4fach Aktor geben kann.

                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @homoran
                                Ja der HM-LC-SW4-DR ist auch vom C26 Problem betroffen !

                                Gruß Dirk
                                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                                  @segway said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                  eine Alternative um 4 Kabelgeräte anzuschliessen

                                  Es sind Teichpumpen angeschlossen von daher brauch ich bisken an Watt

                                  Geht es ein wenig genauer? Wenn ich Teichpumpe höhere denke ich an wenige Watt, 50 oder 100 vielleicht?

                                  Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider

                                  Woher kommt die besondere Anforderung für potentialfreie Kontakte?

                                  1 x 2,5mm2.
                                  So ist es bei mir aber.

                                  Sprich mit 16A Sicherung? Laufen die 4 Verbraucher alle gleichzeitig? Wie groß sind die einzelnen Lasten?

                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  #20

                                  @opensourcenomad said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                  Laufen die 4 Verbraucher alle gleichzeitig? Wie groß sind die einzelnen Lasten?

                                  Also wenn deine Gesamtlast unter 16A ist (wird sie hoffentlich sein aufgrund deines Querschnitts deiner einzigen Zuleitung) und deine Teichpümpchen nur einige hundert Watt brauchen könnte dieses Teil was für dich sein:

                                  2495f3fb-007d-4f1c-b250-ebbc4236df3c-image.png
                                  :point_right: https://robotdyn.com/catalog/smarthome/esp32-4-relays-controller-board-for-wi-fi-or-bluetooth-smart-home-system-equipment-control-programmable-esp32-4-relays-controller-board-for-wi-fi-or-bluetooth-smart-home-system-equipment-control-programmable-esp32-4-relays-controller-boa

                                  Das kommt mit Gehäuse für DIN Rail, 10A Relais, ESP32 und buttons zu lokalen Steuerung. Es gibt auch noch einen gpio header, wahrscheinlich genug freie um auch noch ein ethernet board dran zu hängen.

                                  Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest... :thinking_face:

                                  „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                  Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                                    @opensourcenomad said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                    Laufen die 4 Verbraucher alle gleichzeitig? Wie groß sind die einzelnen Lasten?

                                    Also wenn deine Gesamtlast unter 16A ist (wird sie hoffentlich sein aufgrund deines Querschnitts deiner einzigen Zuleitung) und deine Teichpümpchen nur einige hundert Watt brauchen könnte dieses Teil was für dich sein:

                                    2495f3fb-007d-4f1c-b250-ebbc4236df3c-image.png
                                    :point_right: https://robotdyn.com/catalog/smarthome/esp32-4-relays-controller-board-for-wi-fi-or-bluetooth-smart-home-system-equipment-control-programmable-esp32-4-relays-controller-board-for-wi-fi-or-bluetooth-smart-home-system-equipment-control-programmable-esp32-4-relays-controller-boa

                                    Das kommt mit Gehäuse für DIN Rail, 10A Relais, ESP32 und buttons zu lokalen Steuerung. Es gibt auch noch einen gpio header, wahrscheinlich genug freie um auch noch ein ethernet board dran zu hängen.

                                    Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest... :thinking_face:

                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @opensourcenomad sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                    Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest... :thinking_face:

                                    Gehen wir mal von einer (offiziell) "nicht ganz konformen" Nutzung des Aktors aus. Das kann die Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes sein oder aber auch das Schalten von Niedervolt z.B. von 24v Hunter- oder Rainbird-Ventilen der Gartenbewässerung.

                                    Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.

                                    Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v. Der steuert u.a. die 12v Blinkleuchten an der Torausfahrt beim rückwärts Rausfahren und den elektrischen Türöffner der Seitentür (Codeschloss). Ausserdem wird damit ein kleiner Abzweigkasten mit einer 12v-Heizfolie im Winter auf Temperatur gehalten. Darin sitzt ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranken, dass bei Frost sonst immer ausgestiegen ist.

                                    Markus

                                    Bitte beachten:
                                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                    HomoranH OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Samson71S Samson71

                                      @opensourcenomad sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                      Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest... :thinking_face:

                                      Gehen wir mal von einer (offiziell) "nicht ganz konformen" Nutzung des Aktors aus. Das kann die Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes sein oder aber auch das Schalten von Niedervolt z.B. von 24v Hunter- oder Rainbird-Ventilen der Gartenbewässerung.

                                      Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.

                                      Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v. Der steuert u.a. die 12v Blinkleuchten an der Torausfahrt beim rückwärts Rausfahren und den elektrischen Türöffner der Seitentür (Codeschloss). Ausserdem wird damit ein kleiner Abzweigkasten mit einer 12v-Heizfolie im Winter auf Temperatur gehalten. Darin sitzt ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranken, dass bei Frost sonst immer ausgestiegen ist.

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @samson71 sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                      Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.

                                      was hat das mit 230v zu tun, ist doch kein wired! Natürlich treibt es den DC!

                                      @samson71 sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                      Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v.

                                      wieso soll er nicht dafür geeignet/vorgesehen sein.
                                      War zumindest früher sogar ein Beispiel.
                                      Nur soll man (jetzt!) an die 4 Eingänge nicht 4 unterschiedliche Spannungen anlegen. (oder Drei Phasen)

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Samson71S Samson71

                                        @opensourcenomad sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                        Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest... :thinking_face:

                                        Gehen wir mal von einer (offiziell) "nicht ganz konformen" Nutzung des Aktors aus. Das kann die Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes sein oder aber auch das Schalten von Niedervolt z.B. von 24v Hunter- oder Rainbird-Ventilen der Gartenbewässerung.

                                        Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.

                                        Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v. Der steuert u.a. die 12v Blinkleuchten an der Torausfahrt beim rückwärts Rausfahren und den elektrischen Türöffner der Seitentür (Codeschloss). Ausserdem wird damit ein kleiner Abzweigkasten mit einer 12v-Heizfolie im Winter auf Temperatur gehalten. Darin sitzt ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranken, dass bei Frost sonst immer ausgestiegen ist.

                                        OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @samson71 said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                        Gehen wir mal von einer (offiziell) "nicht ganz konformen" Nutzung des Aktors aus.

                                        Aber @Segway will doch 230VAC schalten? :point_down:

                                        @segway said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                        Kann ich denn damit 230v schalten

                                        Ich glaub nur er kann hier Licht in's dunkel bringen warum er sich potentialfreie Schaltkontakte in den Kopf gesetzt hat :thinking_face:

                                        „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @samson71 sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                          Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.

                                          was hat das mit 230v zu tun, ist doch kein wired! Natürlich treibt es den DC!

                                          @samson71 sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                          Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v.

                                          wieso soll er nicht dafür geeignet/vorgesehen sein.
                                          War zumindest früher sogar ein Beispiel.
                                          Nur soll man (jetzt!) an die 4 Eingänge nicht 4 unterschiedliche Spannungen anlegen. (oder Drei Phasen)

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                          #24

                                          @homoran sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):

                                          was hat das mit 230v zu tun, ist doch kein wired! Natürlich treibt es den DC!

                                          Sorry, das war die echte Kurzfassung. Gemeint habe ich damit, dass damit keine Batterieaktoren durch einen Burst unnötig geweckt werden. Solche Niedervolt-Steuerungen werden sonst gerne von Bastelfreaks mit selbst gebauten 8-fach Aktoren auf Basis eines HM-MOD-RE-8 mit Relaisboard an einem Netzteil als Low-Budget Lösung umgesetzt.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          265

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe