  4. Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
23 Beiträge 3 Kommentatoren 721 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Andy 1

    @paul53

    Ah sorry, ich habe nicht gesehen, dass es dein eigenes Setup ist. Ich dachte es wäre meins mit deinem Beschriebenen Vorschlag :)

    Hast du das Ganze als Skript? Ich habe das noch nie gemacht und würde ewig brauchen das so hinzubekommen...ganz zu schweigen von der Fehleranfälligkeit :/

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @andy-1 sagte: Hast du das Ganze als Skript?

    Die IDs müssen noch zugewiesen / korrigiert werden.

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <variables>
       <variable id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</variable>
       <variable id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id=")dln,TiE^U:Mv_m$=.)i" x="13" y="-38">
       <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="get_value" id="{#^T6-0Ws0C9@$-w9S0z">
           <field name="ATTR">lc</field>
           <field name="OID">ID auswählen</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on_ext" id="Oro(%HB3p/}{[q=Eljwl">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
           <field name="CONDITION">gt</field>
           <field name="ACK_CONDITION"></field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="CTc7`cnO8v]t0NHxjCO)">
               <field name="oid">default</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="e9.#iL0.ELCs[Wu_rPvG">
               <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_arithmetic" id="EKRkNu-`e;?XZp~)RG}M">
                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                   <value name="A">
                     <shadow type="math_number" id="fuYcTR[bdzQfn,mXXO2E">
                       <field name="NUM">3600000</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="{pt{u8eoUX[Y53$B]a=a">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="+Vae]Y^md8ch)wqFoB45">
                       <field name="OP">MINUS</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="Ijy@`#fw{tC;5Kg3S=rB">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="D|xBp^4L1+NB[)=QfuBp">
                           <field name="ATTR">state.lc</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="ubz;[q+fJ}9YI|xhd/b}">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="0^M;*e9$;b4vphyRmt:h">
                           <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="f?jF@,lHbz6o~AMw2s=x">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_round" id="miRdpH,F)iJw.TyQ4@dE">
                       <field name="OP">ROUND</field>
                       <value name="NUM">
                         <shadow type="math_number" id="dBmatg~(%-2,9t%[SzXv">
                           <field name="NUM">3.1</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="#8:k*ssP.vT:7s%#OGI=">
                           <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="DG7|*l]|JXfX)5Z@9,*X">
                       <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="on_source" id="A`mia%.{7Y*3k?AV,6fb">
                           <field name="ATTR">state.lc</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @andy-1 sagte: Hast du das Ganze als Skript?

      Die IDs müssen noch zugewiesen / korrigiert werden.

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <variables>
         <variable id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</variable>
         <variable id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id=")dln,TiE^U:Mv_m$=.)i" x="13" y="-38">
         <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="get_value" id="{#^T6-0Ws0C9@$-w9S0z">
             <field name="ATTR">lc</field>
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="Oro(%HB3p/}{[q=Eljwl">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
             <field name="CONDITION">gt</field>
             <field name="ACK_CONDITION"></field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="CTc7`cnO8v]t0NHxjCO)">
                 <field name="oid">default</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="e9.#iL0.ELCs[Wu_rPvG">
                 <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_arithmetic" id="EKRkNu-`e;?XZp~)RG}M">
                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="fuYcTR[bdzQfn,mXXO2E">
                         <field name="NUM">3600000</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="{pt{u8eoUX[Y53$B]a=a">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_arithmetic" id="+Vae]Y^md8ch)wqFoB45">
                         <field name="OP">MINUS</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="Ijy@`#fw{tC;5Kg3S=rB">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="on_source" id="D|xBp^4L1+NB[)=QfuBp">
                             <field name="ATTR">state.lc</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="ubz;[q+fJ}9YI|xhd/b}">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="0^M;*e9$;b4vphyRmt:h">
                             <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="f?jF@,lHbz6o~AMw2s=x">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_round" id="miRdpH,F)iJw.TyQ4@dE">
                         <field name="OP">ROUND</field>
                         <value name="NUM">
                           <shadow type="math_number" id="dBmatg~(%-2,9t%[SzXv">
                             <field name="NUM">3.1</field>
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="#8:k*ssP.vT:7s%#OGI=">
                             <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="DG7|*l]|JXfX)5Z@9,*X">
                         <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="on_source" id="A`mia%.{7Y*3k?AV,6fb">
                             <field name="ATTR">state.lc</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      

      A Offline
      A Offline
      Andy 1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @paul53

      Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
      c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

      paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A Andy 1

        @paul53

        Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
        c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @andy-1 sagte: muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?

        Nein, bei "aktualisiere" muss der Datenpunkt mit dem Leistungswert zugewiesen werden.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • A Andy 1

          @paul53

          Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
          c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

          A Offline
          A Offline
          Andy 1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @andy-1

          Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
          b91d45dd-9f3f-4898-9c2a-a39a2b0eef23-grafik.png

          Werte kommen rein:
          fb05d297-517f-4954-9780-9e225773d261-grafik.png

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Andy 1

            @andy-1

            Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
            b91d45dd-9f3f-4898-9c2a-a39a2b0eef23-grafik.png

            Werte kommen rein:
            fb05d297-517f-4954-9780-9e225773d261-grafik.png

            A Offline
            A Offline
            Andy 1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @andy-1

            ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Andy 1

              @andy-1

              ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..

              A Offline
              A Offline
              Andy 1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @andy-1

              SUPER!! Stimmt exact überein!!

              Vielen vielen Dank!!!

              Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart :)

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Andy 1

                @andy-1

                SUPER!! Stimmt exact überein!!

                Vielen vielen Dank!!!

                Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart :)

                A Offline
                A Offline
                Andy 1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andy 1

                  Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                  Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #18

                  @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                  In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                    In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs

                    A Offline
                    A Offline
                    Andy 1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @paul53

                    Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                    8a21dd77-73f3-4613-8d97-6147f3901acf-grafik.png

                    Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                    3e2323bb-058c-4315-ae48-57512cdb6f4d-grafik.png

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Andy 1

                      @paul53

                      Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                      8a21dd77-73f3-4613-8d97-6147f3901acf-grafik.png

                      Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                      3e2323bb-058c-4315-ae48-57512cdb6f4d-grafik.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #20

                      @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?

                      Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.

                      Bild_2022-04-22_222349673.png

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?

                        Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.

                        Bild_2022-04-22_222349673.png

                        A Offline
                        A Offline
                        Andy 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy 1
                        #21

                        @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

                        00000000

                        super! Danke :)

                        Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                        2089e77a-61c2-4945-b46a-ab3da53ed192-grafik.png

                        Ist das "schlimm"?
                        Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Andy 1

                          @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

                          00000000

                          super! Danke :)

                          Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                          2089e77a-61c2-4945-b46a-ab3da53ed192-grafik.png

                          Ist das "schlimm"?
                          Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.

                          Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.

                            Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.

                            A Offline
                            A Offline
                            Andy 1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @paul53

                            danke! Dann stimmt jetzt alles, vielen vielen Dank für eure Hilfe!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            631

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.3k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe