Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
23 Beiträge 3 Kommentatoren 721 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Andy 1

    Noch folgende Anmerkungen:

    • ich bekomme keine Fehler im Protokoll bzw. Skriptlog
      firefox_wF1wKDRmnQ.png

    ShareX_FvI1TnTX5s.png

    • Zur grafischen Auswertung nutze ich Grafana. Die Berechnung (wenn nicht per Skript möglich) könnte auch dort passieren

    • ich weiß, dass es das Volkszähler-Projekt gibt und habe dadurch auch schon S0-Impulse erfolgreich auslesen können, bevorzuge aber eine iobroker-Lösung, da iobroker auch schon für andere Sachen läuft und ich nicht noch zusätzlich eine Instanz dazwischen schalten möchte.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @andy-1 Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber:

    • um Meldungen zu bekommen solltest du sinnvolle debug-Bausteine an den interessanten Stellen deines Skripts setzen um zu sehen wo es hängt.
    • bei eigenen Datenpunkten reicht ein aktualisiere, statt steuere
    • du kannst die Zeit zwischen den Änderungen zum berechnen nutzen.
      • Die dazu notwendigen Timestamps bekommst du aus dem selben Baustein unter Trigger, aus dem Wert stammt
      • Da ist doch dein Wert her, und keine eigene Variable? - wenn doch, so ist Wert eine reservierte Bezeichnung, dann musst du deine Variable umbenennen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @andy-1 Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber:

      • um Meldungen zu bekommen solltest du sinnvolle debug-Bausteine an den interessanten Stellen deines Skripts setzen um zu sehen wo es hängt.
      • bei eigenen Datenpunkten reicht ein aktualisiere, statt steuere
      • du kannst die Zeit zwischen den Änderungen zum berechnen nutzen.
        • Die dazu notwendigen Timestamps bekommst du aus dem selben Baustein unter Trigger, aus dem Wert stammt
        • Da ist doch dein Wert her, und keine eigene Variable? - wenn doch, so ist Wert eine reservierte Bezeichnung, dann musst du deine Variable umbenennen
      A Offline
      A Offline
      Andy 1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @homoran Danke Homoran für die Antwort,

      also diesen Schlater sozusagen von Wert auf Zeitstempel umsetzen?
      firefox_V4xR2ocz6W.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Andy 1

        Ich habe oben verlinkten Post gefunden und es hat mir schon teilweise geholfen. Mein Anliegen ist Folgendes:

        Ich habe die aktuelle Version (5.3.8) auf einem Raspi 4 installiert und über GPIO (Pin4) ein Modul angeschlossen, was mir die Lichimpulse von meinem Stromzähler "ausliest". Er gibt mit "true" und "false" Werte zurück, mit denen ich nun (per Skript) die aktuelle Leistung ausrechnen möchte.
        Mein Zähler erzeugt 1000 Impulse für 1kWh.

        Ich habe das oben verlinkte Skript so angepasst, dass es 1000 Impulse verarbeitet, den richtigen Eingang nimmt und dann noch ein user-objekt erstellt, in die die Daten geschrieben werden:

        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="Zh:,x@fPl?!iX),z3z_y" x="-391" y="-172">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Lesitung</field>
          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_round" id="sjOp3d8^}jClP_0/9_]Y">
              <field name="OP">ROUND</field>
              <value name="NUM">
                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                  <field name="NUM">3.1</field>
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="1_c0K2p^[!Yr.axi5F-e">
                  <field name="VAR" id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
        

        hier das Screenshot zum Skript:
        firefox_Ncl4CfDpKV.png

        Das ist mein User-Objekt (also in die die berehcneten Daten geschrieben werden sollen):
        firefox_Gj92pYwsJw.png

        und das die Konfig meines GPIO-Eingangs:
        firefox_n4YBfwAUeH.png

        Mein Problem ist nun, dass ich keine Daten ins Objekt geschrieben bekomme:
        firefox_rsr0IXbgVg.png

        Ich bin erst seit ein paar Wochen überhaupt mit iobroker unterwegs und habe von Skripten kau Ahnung, darum sorry, falls ich hier was total falsch gemacht habe und schon mal vielen vielen Dank für alle hilfreichen Tipps und Korrekturen!

        P.S.: Ja, ich weiß, es gibt dutzende Hardwarelösungen, die man alternativ nutzen kann. Da ich mir die Bauteile aber extra besorgt habe und (neben dem Raspi) damit weit unter 10 euro gekommen bin, möchte ich nicht wieder eine neue Lösung probieren, sondern mit dieser zum Ziel kommen. Ich denke, die Lösung dieses Problem könnte damit auch vielen anderen Bastlern helfen :)

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #6

        @andy-1
        "GPIO 4" ist der S0-Impuls?
        Werden alle Impulse übertragen?

        Damit nur auf eine Flanke des Impulses getriggert wird, ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".

        Bild_2022-04-22_135119351.png

        letzte Änderung findet man unter "Trigger".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @andy-1
          "GPIO 4" ist der S0-Impuls?
          Werden alle Impulse übertragen?

          Damit nur auf eine Flanke des Impulses getriggert wird, ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".

          Bild_2022-04-22_135119351.png

          letzte Änderung findet man unter "Trigger".

          A Offline
          A Offline
          Andy 1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @paul53

          Danke Paul53,

          das habe ich gemacht und es kommen keine Werte an, er steht immer noch bei "0"
          2f6096d5-57f0-4e9c-9fb0-b28b454ca20c-grafik.png

          Ich hatte vorher auch schon mal diesen Schalter auf "ist wahr" gesetzt, da er bei einem (Licht)impuls den Zustand im Iobroker von "false" auf "true" ändert. Hat aber auch nichts gebracht
          f4aa1e39-d704-4c32-b9ac-d70310e86a2b-grafik.png

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A Andy 1

            @paul53

            Danke Paul53,

            das habe ich gemacht und es kommen keine Werte an, er steht immer noch bei "0"
            2f6096d5-57f0-4e9c-9fb0-b28b454ca20c-grafik.png

            Ich hatte vorher auch schon mal diesen Schalter auf "ist wahr" gesetzt, da er bei einem (Licht)impuls den Zustand im Iobroker von "false" auf "true" ändert. Hat aber auch nichts gebracht
            f4aa1e39-d704-4c32-b9ac-d70310e86a2b-grafik.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @andy-1 sagte in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

            das habe ich gemacht und es kommen keine Werte an, er steht immer noch bei "0"

            aber dein aktueller Screenshot sieht nicht aus wie der von @paul53

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Andy 1

              @paul53

              Danke Paul53,

              das habe ich gemacht und es kommen keine Werte an, er steht immer noch bei "0"
              2f6096d5-57f0-4e9c-9fb0-b28b454ca20c-grafik.png

              Ich hatte vorher auch schon mal diesen Schalter auf "ist wahr" gesetzt, da er bei einem (Licht)impuls den Zustand im Iobroker von "false" auf "true" ändert. Hat aber auch nichts gebracht
              f4aa1e39-d704-4c32-b9ac-d70310e86a2b-grafik.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @andy-1 sagte: er steht immer noch bei "0"

              Du verwendest auch die absolute Zeit seit 1.1.1970 und nicht die Zeitdifferenz zwischen zwei Impulsen. Mein Vorschlag oben zeigt, wie es geht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @andy-1 sagte: er steht immer noch bei "0"

                Du verwendest auch die absolute Zeit seit 1.1.1970 und nicht die Zeitdifferenz zwischen zwei Impulsen. Mein Vorschlag oben zeigt, wie es geht.

                A Offline
                A Offline
                Andy 1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @paul53

                Ah sorry, ich habe nicht gesehen, dass es dein eigenes Setup ist. Ich dachte es wäre meins mit deinem Beschriebenen Vorschlag :)

                Hast du das Ganze als Skript? Ich habe das noch nie gemacht und würde ewig brauchen das so hinzubekommen...ganz zu schweigen von der Fehleranfälligkeit :/

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andy 1

                  @paul53

                  Ah sorry, ich habe nicht gesehen, dass es dein eigenes Setup ist. Ich dachte es wäre meins mit deinem Beschriebenen Vorschlag :)

                  Hast du das Ganze als Skript? Ich habe das noch nie gemacht und würde ewig brauchen das so hinzubekommen...ganz zu schweigen von der Fehleranfälligkeit :/

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @andy-1 sagte: Hast du das Ganze als Skript?

                  Die IDs müssen noch zugewiesen / korrigiert werden.

                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                   <variables>
                     <variable id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</variable>
                     <variable id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id=")dln,TiE^U:Mv_m$=.)i" x="13" y="-38">
                     <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="{#^T6-0Ws0C9@$-w9S0z">
                         <field name="ATTR">lc</field>
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="Oro(%HB3p/}{[q=Eljwl">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <field name="ACK_CONDITION"></field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="CTc7`cnO8v]t0NHxjCO)">
                             <field name="oid">default</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="e9.#iL0.ELCs[Wu_rPvG">
                             <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_arithmetic" id="EKRkNu-`e;?XZp~)RG}M">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="fuYcTR[bdzQfn,mXXO2E">
                                     <field name="NUM">3600000</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="{pt{u8eoUX[Y53$B]a=a">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="+Vae]Y^md8ch)wqFoB45">
                                     <field name="OP">MINUS</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="Ijy@`#fw{tC;5Kg3S=rB">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="on_source" id="D|xBp^4L1+NB[)=QfuBp">
                                         <field name="ATTR">state.lc</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="ubz;[q+fJ}9YI|xhd/b}">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="0^M;*e9$;b4vphyRmt:h">
                                         <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="f?jF@,lHbz6o~AMw2s=x">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_round" id="miRdpH,F)iJw.TyQ4@dE">
                                     <field name="OP">ROUND</field>
                                     <value name="NUM">
                                       <shadow type="math_number" id="dBmatg~(%-2,9t%[SzXv">
                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="#8:k*ssP.vT:7s%#OGI=">
                                         <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="DG7|*l]|JXfX)5Z@9,*X">
                                     <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="on_source" id="A`mia%.{7Y*3k?AV,6fb">
                                         <field name="ATTR">state.lc</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @andy-1 sagte: Hast du das Ganze als Skript?

                    Die IDs müssen noch zugewiesen / korrigiert werden.

                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                     <variables>
                       <variable id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</variable>
                       <variable id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id=")dln,TiE^U:Mv_m$=.)i" x="13" y="-38">
                       <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="{#^T6-0Ws0C9@$-w9S0z">
                           <field name="ATTR">lc</field>
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="Oro(%HB3p/}{[q=Eljwl">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                           <field name="CONDITION">gt</field>
                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="CTc7`cnO8v]t0NHxjCO)">
                               <field name="oid">default</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="e9.#iL0.ELCs[Wu_rPvG">
                               <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="EKRkNu-`e;?XZp~)RG}M">
                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="fuYcTR[bdzQfn,mXXO2E">
                                       <field name="NUM">3600000</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="{pt{u8eoUX[Y53$B]a=a">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="+Vae]Y^md8ch)wqFoB45">
                                       <field name="OP">MINUS</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="Ijy@`#fw{tC;5Kg3S=rB">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="on_source" id="D|xBp^4L1+NB[)=QfuBp">
                                           <field name="ATTR">state.lc</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="ubz;[q+fJ}9YI|xhd/b}">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="0^M;*e9$;b4vphyRmt:h">
                                           <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="f?jF@,lHbz6o~AMw2s=x">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_round" id="miRdpH,F)iJw.TyQ4@dE">
                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="dBmatg~(%-2,9t%[SzXv">
                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="#8:k*ssP.vT:7s%#OGI=">
                                           <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="DG7|*l]|JXfX)5Z@9,*X">
                                       <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="on_source" id="A`mia%.{7Y*3k?AV,6fb">
                                           <field name="ATTR">state.lc</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    

                    A Offline
                    A Offline
                    Andy 1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @paul53

                    Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
                    c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

                    paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A Andy 1

                      @paul53

                      Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
                      c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @andy-1 sagte: muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?

                      Nein, bei "aktualisiere" muss der Datenpunkt mit dem Leistungswert zugewiesen werden.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • A Andy 1

                        @paul53

                        Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
                        c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

                        A Offline
                        A Offline
                        Andy 1
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @andy-1

                        Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
                        b91d45dd-9f3f-4898-9c2a-a39a2b0eef23-grafik.png

                        Werte kommen rein:
                        fb05d297-517f-4954-9780-9e225773d261-grafik.png

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Andy 1

                          @andy-1

                          Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
                          b91d45dd-9f3f-4898-9c2a-a39a2b0eef23-grafik.png

                          Werte kommen rein:
                          fb05d297-517f-4954-9780-9e225773d261-grafik.png

                          A Offline
                          A Offline
                          Andy 1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @andy-1

                          ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Andy 1

                            @andy-1

                            ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..

                            A Offline
                            A Offline
                            Andy 1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @andy-1

                            SUPER!! Stimmt exact überein!!

                            Vielen vielen Dank!!!

                            Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart :)

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Andy 1

                              @andy-1

                              SUPER!! Stimmt exact überein!!

                              Vielen vielen Dank!!!

                              Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart :)

                              A Offline
                              A Offline
                              Andy 1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                              Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Andy 1

                                Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                                Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #18

                                @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                                In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                                  In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Andy 1
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @paul53

                                  Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                                  8a21dd77-73f3-4613-8d97-6147f3901acf-grafik.png

                                  Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                                  3e2323bb-058c-4315-ae48-57512cdb6f4d-grafik.png

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Andy 1

                                    @paul53

                                    Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                                    8a21dd77-73f3-4613-8d97-6147f3901acf-grafik.png

                                    Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                                    3e2323bb-058c-4315-ae48-57512cdb6f4d-grafik.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #20

                                    @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?

                                    Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.

                                    Bild_2022-04-22_222349673.png

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?

                                      Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.

                                      Bild_2022-04-22_222349673.png

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Andy 1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andy 1
                                      #21

                                      @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

                                      00000000

                                      super! Danke :)

                                      Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                                      2089e77a-61c2-4945-b46a-ab3da53ed192-grafik.png

                                      Ist das "schlimm"?
                                      Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Andy 1

                                        @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

                                        00000000

                                        super! Danke :)

                                        Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                                        2089e77a-61c2-4945-b46a-ab3da53ed192-grafik.png

                                        Ist das "schlimm"?
                                        Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.

                                        Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.

                                          Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Andy 1
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @paul53

                                          danke! Dann stimmt jetzt alles, vielen vielen Dank für eure Hilfe!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          581

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe