NEWS
Permanente Fehlermeldung nach CCU wechsel, ausgelöst durch rpc.0
-
Hallo,
ich bin neu hier im Forum und hoffe das mir mal eine der Profis hier im Forum helfen kann.
IoB nutze ich zur Zeit nur zum verbinden von Alexa und HM, für mehr reicht mein Pi1 auch wohl nicht aus, und mit dem Linux tue ich mich auch noch sehr schwer.
Ich habe nach dem wechsel der CCU2, weil die erste den Geist aufgegeben hat, folgendes Problem:(in der CCU Logdatei)
homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
und das alle 2-3 min, Seitenweise. Wenn ich die rpc Instanz offline schalte ist der Fehler weg !
Dadurch funktionierte die CCU auch schon einmal nicht mehr richtig und fuhr die Rollos abends nicht mehr runter, dann ist es mir auch erst aufgefallen!
Im IoB hatte ich dann auch komischerweise unter Objekte eine Zeile mehr, die hieß hm-rpc.meta, die nach dem Neustart vom PI weg war.
Nach langen suchen im Netz, hab ich dann gefunden, das der Fehler 2166 wohl aussagt, das auf ein nicht existierendes Gerät zugegriffen werden soll.
Da hab ich mir gedacht, das da vielleicht auf die alte CCU zugegriffen werden soll und die natürlich nicht mehr gefunden werden kann, so hab ich dann mal alle HM Instanzen gelöscht und wollte noch mal von vorne anfangen. Leider war der Fehler wieder da, und meine ganze Alexa Befehle waren auch alle weg, die ich auch nicht wieder rein bekommen hab, außer ich würde alle wieder von Hand einfügen.
So nun die eigentlichen Fragen:
Wie bekomme ich den Fehler/nicht existierende Gerät weg?
Und wie bekomme ich die Smart Geräte wieder in den Cloud Adapter ohne sie alle von Hand ein zu tippen?
Würde mich freuen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen kann.
Gruß Andreas
-
Hast du alle Geräte in der neuen CCU genau gleich benannt oder hast du ein Backup eingespielt? Hast du im ioBroker-log irgendwelche Meldungen?
Enrico
-
Und was ist mit Fehlermeldungen in ioBroker?
Enrico
-
rpc greift ja auf cuxd, Funk oder wired zu. Welche hast du eingerichtet?
Enrico
-
Kaum ist man ne halbe Stunde im Garten, geht's hier drunter und drüber.
Der Error ist bei EQ-3 bekannt und soll in der nächsten CCU-Firmware bereits weg sein.
in der aktuellen Beta (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=36623&p=358659#p358585) ist genau dieser Fehler behoben.
Gruß
Rainer
-
Hast du den Adapter nochmal neugestartet?
Enrico
-
Das ist der dritte (sofern ich mich recht erinnere)!Thread zu diesem Thema (Fehler 2166 auf CCU) - bitte mal die Suchfunktion benutzen.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Hatte ich gefunden, zumindest einen, und da stand nix was mich weiter gebracht hätte!
-
Hatte ich gefunden, zumindest einen, und da stand nix was mich weiter gebracht hätte! `
Wäre aber evtl. besser, in den vorhandenen Threads weiterzumachen, als mit wieder einem neuen Thread die Infos zu verteilen - wird sonst schnell unübersichtlich [emoji846]Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hatte ich gefunden, zumindest einen, und da stand nix was mich weiter gebracht hätte! `
Wäre aber evtl. besser, in den vorhandenen Threads weiterzumachen, als mit wieder einem neuen Thread die Infos zu verteilen - wird sonst schnell unübersichtlich [emoji846]Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Das stimmt wohl, ich habe ja eigentlich noch ein Problem was ich oben rein geschrieben habe, das hat wohl nur noch keiner gelesen.