Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    927

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 4 Kommentatoren 674 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Tschagga

    @homoran
    Ok habe ich vielleicht falsch formuliert.... Ich meinte natürlich die Konfiguration der Direktverbindung zu ändern.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #4

    @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

    Ich meinte natürlich die Konfiguration der Direktverbindung zu ändern.

    Auch das geht nicht. Genauso wie die Konfiguration der Geräte selber, muss das auf der CCU passieren.
    ggf. geht das mit dem Homematic Manager

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

      Ich meinte natürlich die Konfiguration der Direktverbindung zu ändern.

      Auch das geht nicht. Genauso wie die Konfiguration der Geräte selber, muss das auf der CCU passieren.
      ggf. geht das mit dem Homematic Manager

      T Offline
      T Offline
      Tschagga
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @homoran
      Danke für die Antwort.
      Wie schon beschrieben, habe ich mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst, also muss ich deiner Antwort höflichst widersprechen. Es ist generell möglich Gerätekonfigurationen in der CCU aus ioBroker zu ändern. Nur eben nicht direkt in den Datenpunkten des HM.RPC Adapters.

      Dass es keine eingebaute Funktion dazu gibt ist mir natürlich auch klar. Und wenn es ein Homematic Manager schafft, scheint es ja eine Art Schnittstelle zu geben, über die das umzusetzen wäre.

      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T Tschagga

        @homoran
        Danke für die Antwort.
        Wie schon beschrieben, habe ich mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst, also muss ich deiner Antwort höflichst widersprechen. Es ist generell möglich Gerätekonfigurationen in der CCU aus ioBroker zu ändern. Nur eben nicht direkt in den Datenpunkten des HM.RPC Adapters.

        Dass es keine eingebaute Funktion dazu gibt ist mir natürlich auch klar. Und wenn es ein Homematic Manager schafft, scheint es ja eine Art Schnittstelle zu geben, über die das umzusetzen wäre.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

        Und wenn es ein Homematic Manager schafft,

        und der HMM-Adapter ist inzwischen gar nicht mehr im Repo
        der HMM, der dort eingesetzt wurde, sollte als Ersatz für die doch anfällige ReGa dienen.

        Natürlich kann man irgendwie
        @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

        mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst,

        auf die Daten zugreifen.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

          Und wenn es ein Homematic Manager schafft,

          und der HMM-Adapter ist inzwischen gar nicht mehr im Repo
          der HMM, der dort eingesetzt wurde, sollte als Ersatz für die doch anfällige ReGa dienen.

          Natürlich kann man irgendwie
          @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

          mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst,

          auf die Daten zugreifen.

          T Offline
          T Offline
          Tschagga
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @homoran said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

          Natürlich kann man irgendwie
          @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

          mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst,

          auf die Daten zugreifen.

          Also... genau darum geht es mir ja.
          Ich dachte mit meiner Einleitung sollte klar gewesen sein, dass mir bewusst ist, dass keine einfache fertige Lösung dafür gibt und ich das auch nicht erwarte.
          Aber gleich mal zu schreiben "geht nicht" ist halt auch nur die halbe Wahrheit.

          Ich würde mich freuen, wenn jemand nähere Informationen dazu hat, wie man abseits der Standards auf derartige Konfigurationen zugreifen kann.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Tschagga

            @homoran said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

            Natürlich kann man irgendwie
            @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

            mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst,

            auf die Daten zugreifen.

            Also... genau darum geht es mir ja.
            Ich dachte mit meiner Einleitung sollte klar gewesen sein, dass mir bewusst ist, dass keine einfache fertige Lösung dafür gibt und ich das auch nicht erwarte.
            Aber gleich mal zu schreiben "geht nicht" ist halt auch nur die halbe Wahrheit.

            Ich würde mich freuen, wenn jemand nähere Informationen dazu hat, wie man abseits der Standards auf derartige Konfigurationen zugreifen kann.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #8

            @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

            Aber gleich mal zu schreiben "geht nicht" ist halt auch nur die halbe Wahrheit.

            da ging es noch um den Threadtitel, diese DVs zu steuern!
            Und ja, es geht nicht (mit Standardmitteln = Adapter/DPs) für Normaluser.
            Für "Nerds" ist bekanntlich nichts unmöglich. Aber nicht für "ioBroker allgemein"

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Tschagga

              @homoran
              Danke für die Antwort.
              Wie schon beschrieben, habe ich mittels SendTo Funktion bereits Konfigurationen in der CCU angepasst, also muss ich deiner Antwort höflichst widersprechen. Es ist generell möglich Gerätekonfigurationen in der CCU aus ioBroker zu ändern. Nur eben nicht direkt in den Datenpunkten des HM.RPC Adapters.

              Dass es keine eingebaute Funktion dazu gibt ist mir natürlich auch klar. Und wenn es ein Homematic Manager schafft, scheint es ja eine Art Schnittstelle zu geben, über die das umzusetzen wäre.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #9

              @tschagga sagte: wenn es ein Homematic Manager schafft

              Dann schau mal mit diesem, wie der Link-Parameter ohne dt. Übersetzung benannt ist.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                Aber gleich mal zu schreiben "geht nicht" ist halt auch nur die halbe Wahrheit.

                da ging es noch um den Threadtitel, diese DVs zu steuern!
                Und ja, es geht nicht (mit Standardmitteln = Adapter/DPs) für Normaluser.
                Für "Nerds" ist bekanntlich nichts unmöglich. Aber nicht für "ioBroker allgemein"

                T Offline
                T Offline
                Tschagga
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                da ging es noch um den Threadtitel, diese DVs zu steuern!
                Und ja, es geht nicht (mit Standardmitteln = Adapter/DPs) für Normaluser.
                Für "Nerds" ist bekanntlich nichts unmöglich. Aber nicht für "ioBroker allgemein"

                Da hier offensichtlich mehr Wert auf Formulierungen im Titel anstatt auf die ausführliche Beschreibung im Post gelegt wird, scheint es hier wirklich das falsche Forum zu sein.
                Ich versuche mein Glück woanders...

                HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • T Tschagga

                  @homoran said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                  da ging es noch um den Threadtitel, diese DVs zu steuern!
                  Und ja, es geht nicht (mit Standardmitteln = Adapter/DPs) für Normaluser.
                  Für "Nerds" ist bekanntlich nichts unmöglich. Aber nicht für "ioBroker allgemein"

                  Da hier offensichtlich mehr Wert auf Formulierungen im Titel anstatt auf die ausführliche Beschreibung im Post gelegt wird, scheint es hier wirklich das falsche Forum zu sein.
                  Ich versuche mein Glück woanders...

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #11

                  @tschagga Verzeihung, was ist denn jetzt?

                  @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                  Ok habe ich vielleicht falsch formuliert....

                  @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                  scheint es hier wirklich das falsche Forum zu sein.

                  ich kann es ja gerne in ein anderes Unterforum verschieben, wenn ich weiß worum es hier geht?
                  javascript?
                  Adapter-Entwicklung?

                  Da würden sich dann auch die "richtigen" Ansprechpartner tummeln

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Tschagga

                    @homoran said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                    da ging es noch um den Threadtitel, diese DVs zu steuern!
                    Und ja, es geht nicht (mit Standardmitteln = Adapter/DPs) für Normaluser.
                    Für "Nerds" ist bekanntlich nichts unmöglich. Aber nicht für "ioBroker allgemein"

                    Da hier offensichtlich mehr Wert auf Formulierungen im Titel anstatt auf die ausführliche Beschreibung im Post gelegt wird, scheint es hier wirklich das falsche Forum zu sein.
                    Ich versuche mein Glück woanders...

                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @tschagga Ich glaube tatsächlich, dass im HM Forum eher Cracks in dem Bereich unterwegs sind, lt. der Doku würde ich sagen, dass es evtl. mit putParamset geht, die Parameter neben MASTER und VALUES kann man wohl mit getLinkPeers abfragen.

                    Falls du es hin bekommst, wäre es nen interessanter Use Case für die sendTo Doku.

                    Videotutorials & mehr

                    Hier könnt ihr mich unterstützen.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • foxriver76F foxriver76

                      @tschagga Ich glaube tatsächlich, dass im HM Forum eher Cracks in dem Bereich unterwegs sind, lt. der Doku würde ich sagen, dass es evtl. mit putParamset geht, die Parameter neben MASTER und VALUES kann man wohl mit getLinkPeers abfragen.

                      Falls du es hin bekommst, wäre es nen interessanter Use Case für die sendTo Doku.

                      T Offline
                      T Offline
                      Tschagga
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @foxriver76 said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                      @tschagga Ich glaube tatsächlich, dass im HM Forum eher Cracks in dem Bereich unterwegs sind, lt. der Doku würde ich sagen, dass es evtl. mit putParamset geht, die Parameter neben MASTER und VALUES kann man wohl mit getLinkPeers abfragen.

                      Falls du es hin bekommst, wäre es nen interessanter Use Case für die sendTo Doku.

                      @foxriver76 DANKE! Genau das habe ich gebraucht.
                      Nach einer Doku wie dieser hatte ich gesucht aber warum auch immer, hatte ich diese nicht gefunden...

                      Damit habe ich es fast hinbekommen.... Ich kann den Wert in der CCU setzen, aber an den Dimmer wird es wohl (noch) nicht automatisch übermittelt... Zumindest taucht unter "Service Messages" dann ein Eintrag mit "Configuration data ready for transmission" auf., Aus der CCU kann ich diese aber nicht anstoßen. Vielleicht hast du da direkt eine Idee? Ansonsten muss ich morgen weiter schauen....

                      Gerne stelle ich meine Lösung dann auch in der angesprochenen SendTo Doku bereit... wo finde ich diese denn?

                      HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T Tschagga

                        @foxriver76 said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                        @tschagga Ich glaube tatsächlich, dass im HM Forum eher Cracks in dem Bereich unterwegs sind, lt. der Doku würde ich sagen, dass es evtl. mit putParamset geht, die Parameter neben MASTER und VALUES kann man wohl mit getLinkPeers abfragen.

                        Falls du es hin bekommst, wäre es nen interessanter Use Case für die sendTo Doku.

                        @foxriver76 DANKE! Genau das habe ich gebraucht.
                        Nach einer Doku wie dieser hatte ich gesucht aber warum auch immer, hatte ich diese nicht gefunden...

                        Damit habe ich es fast hinbekommen.... Ich kann den Wert in der CCU setzen, aber an den Dimmer wird es wohl (noch) nicht automatisch übermittelt... Zumindest taucht unter "Service Messages" dann ein Eintrag mit "Configuration data ready for transmission" auf., Aus der CCU kann ich diese aber nicht anstoßen. Vielleicht hast du da direkt eine Idee? Ansonsten muss ich morgen weiter schauen....

                        Gerne stelle ich meine Lösung dann auch in der angesprochenen SendTo Doku bereit... wo finde ich diese denn?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @tschagga sagte in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                        aber an den Dimmer wird es wohl (noch) nicht automatisch übermittelt... Zumindest taucht unter "Service Messages" dann ein Eintrag mit "Configuration data ready for transmission" auf.

                        Ich gehe mal von der manuellen Parametrierung aus.
                        Der Dimmer wird wohl mit 230V versorgt.
                        Dann sollten "eigentlich" die Parameter automatisch übertragen werden.

                        Hast du mal das Licht geschaltet, ob dies die Übertragung anstößt?

                        Oder ist gar die Kommunikation der CCU zum Dimmer gestört?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Tschagga

                          @foxriver76 said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                          @tschagga Ich glaube tatsächlich, dass im HM Forum eher Cracks in dem Bereich unterwegs sind, lt. der Doku würde ich sagen, dass es evtl. mit putParamset geht, die Parameter neben MASTER und VALUES kann man wohl mit getLinkPeers abfragen.

                          Falls du es hin bekommst, wäre es nen interessanter Use Case für die sendTo Doku.

                          @foxriver76 DANKE! Genau das habe ich gebraucht.
                          Nach einer Doku wie dieser hatte ich gesucht aber warum auch immer, hatte ich diese nicht gefunden...

                          Damit habe ich es fast hinbekommen.... Ich kann den Wert in der CCU setzen, aber an den Dimmer wird es wohl (noch) nicht automatisch übermittelt... Zumindest taucht unter "Service Messages" dann ein Eintrag mit "Configuration data ready for transmission" auf., Aus der CCU kann ich diese aber nicht anstoßen. Vielleicht hast du da direkt eine Idee? Ansonsten muss ich morgen weiter schauen....

                          Gerne stelle ich meine Lösung dann auch in der angesprochenen SendTo Doku bereit... wo finde ich diese denn?

                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #15

                          @tschagga evtl. restoreConfigToDevice

                          Mit sendTo Doku meine ich den Abschnitt hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc#custom-commands

                          Videotutorials & mehr

                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • foxriver76F foxriver76

                            @tschagga evtl. restoreConfigToDevice

                            Mit sendTo Doku meine ich den Abschnitt hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc#custom-commands

                            T Offline
                            T Offline
                            Tschagga
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @foxriver76

                            Ich glaube die ausstehende Übertragung war durch meine zahlreichen Tests verursacht... Hab es auch mit restoreConfigToDevice leider nicht weg bekommen. Musste den Aktor komplett aus der CCU löschen und neu anlernen.
                            Seither funktioniert es aber auch so :)

                            async function SetOnLevel(varDimmerID, varButtonID, varValue) {
                                sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: varDimmerID, paramType: varButtonID, params:{'SHORT_ON_LEVEL':varValue}}, res => {
                                    log(JSON.stringify(res));
                                });
                            }
                            await SetOnLevel('0008DD89A25BA1:4', '0008DD89A25BA1:2', 0.2); //20%
                            await SetOnLevel('0008DD89A25BA1:4', '0008DD89A25BA1:2', 1); //100%
                            

                            Das ist der Javascript Code aus meinem Blocky Skript.

                            Obwohl das Skript seinen Zweck erfüllt, bekomme ich bei der Ausführung jedoch folgenden Fehler im ioBroker Log: {"result":"","error":null}

                            In die GitHub Doku musst du es dann ja ergänzen... Würde mich aber freuen, mein Beispiel dort zu finden :)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @tschagga cool, ist ja kein Fehler den du bekommst, das ist das was du im Skript loggst. Error: null ist gut, heißt quasi fehlerfrei ;-)

                              Videotutorials & mehr

                              Hier könnt ihr mich unterstützen.

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • foxriver76F foxriver76

                                @tschagga cool, ist ja kein Fehler den du bekommst, das ist das was du im Skript loggst. Error: null ist gut, heißt quasi fehlerfrei ;-)

                                T Offline
                                T Offline
                                Tschagga
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @foxriver76 said in Homematic CCU3 Direktverbindungen steuern:

                                @tschagga cool, ist ja kein Fehler den du bekommst, das ist das was du im Skript loggst. Error: null ist gut, heißt quasi fehlerfrei ;-)

                                Dachte es ist eine Error-Rückmeldung ohne "Inhalt". Aber dann ist das ja gut so :)

                                Damit es auch für das Allgemein Forum gerecht wird, hier das fertige Blocky Skript:
                                Ich habe den Wert für die Nachtschaltung noch in einen DP gelegt, dass ich den über das Tablet anpassen kann:

                                2b873233-76aa-4759-b213-75f34cd6edd6-image.png

                                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                  <variables>
                                    <variable id="W{lteMI.3@7t208`tW_l">varDimmerID</variable>
                                    <variable id="m~~W5;#V@2UCTooK)6+7">varButtonID</variable>
                                    <variable id="$sZRi787RiX}),q4OH[d">varLevel</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="$on?8]Isk#;*j?tw+$]~" x="37" y="38">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="varDimmerID" varid="W{lteMI.3@7t208`tW_l"></arg>
                                      <arg name="varButtonID" varid="m~~W5;#V@2UCTooK)6+7"></arg>
                                      <arg name="varLevel" varid="$sZRi787RiX}),q4OH[d"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">SetOnLevel</field>
                                    <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdobS1ycGMuMScsICdwdXRQYXJhbXNldCcsIHtJRDogdmFyRGltbWVySUQsIHBhcmFtVHlwZTogdmFyQnV0dG9uSUQsIHBhcmFtczp7J1NIT1JUX09OX0xFVkVMJzogdmFyTGV2ZWx9fSwgcmVzID0+IHsNCiAgICBsb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkocmVzKSk7DQp9KTs=</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                                  </block>
                                  <block type="on" id="!tk#sJ(.Z=Gw}XP2#@:d" x="37" y="62">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Central.Mode.Nachtmodus</field>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="r[fw;TVWdJ-*pse=~Fa~">
                                        <mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="OiTFf3bKhvt9uv:==rv7">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="9(t)9X|(Z^.@//(hg))(">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Central.Mode.Nachtmodus</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="))jXag[9aV1].V+eKDY3">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a5AcUtrxfwVu!D!m0Tw7">
                                            <mutation name="SetOnLevel">
                                              <arg name="varDimmerID"></arg>
                                              <arg name="varButtonID"></arg>
                                              <arg name="varLevel"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="AIfclamMF}K]gY1l,{u9">
                                                <field name="TEXT">0008DD89A25BA1:4</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="0g-7u52!g/:_!)7lwqJ@">
                                                <field name="TEXT">0008DD89A25BA1:2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="math_rndfixed" id="U|yQ~@9~ZI:A;Q)VMb5w">
                                                <field name="n">1</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="`5Zh(VCvRj04bV7}=gzH">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="U?@FfuVVrjtx%@Re1UB9">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id=":rd9%Ls0Wfb*}2cM0f|R">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="*zn*D-Ia)]?dqU,Bavtk">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Rooms.Badezimmer.LevelNight</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="_uoNa|j6o0zg-os.x/j,">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#g;$:7K+_aB7JQ0BZYIh">
                                            <mutation name="SetOnLevel">
                                              <arg name="varDimmerID"></arg>
                                              <arg name="varButtonID"></arg>
                                              <arg name="varLevel"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="IJ3m2$BZg%cV[xXlbb4F">
                                                <field name="TEXT">0008DD89A25BA1:4</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="diJL%Kfl642V#Lc0RBLp">
                                                <field name="TEXT">0008DD89A25BA1:2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="math_number" id="0dgZTvVzE0cr{?,g[_~^">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                

                                Danke an @foxriver76 für den entscheidenden Hinweis für die Umsetzung! Und bei der Gelegenheit auch generell ein großes Danke für deinen Beitrag des HM Adapters! :)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                346

                                Online

                                32.6k

                                Benutzer

                                82.2k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe