  4. Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    312

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    782

Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • amg_666A amg_666

    @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

    n Modbusadapter auslesen.
    Dies hatte bis dato mit der Installation auf Wi

    kann es sein, dass dein iob doppelt läuft (also die Windows Installation noch aktiv ist)?

    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @amg_666 Nein, das kann nicht sein, weil die windows installation gechrasht ist und iob komplett deinstalliert ist :-D

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      Bei Docker würde ich mal schauen ob die entsprechenden Ports geöffnet sind.

      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @wendy2702 Muss man die einstellen,auch wenn man das netzwerk des hosts verwendet?

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ben1983B Ben1983

        @wendy2702 Muss man die einstellen,auch wenn man das netzwerk des hosts verwendet?

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
        #6

        @ben1983 Bin kein Docker Profi aber 9% solcher Probleme hier im Forum kommen von gesperrten ports.

        Wie das im Detail geht kann ich dir leider nicht sagen.

        Bist du denn 100% sicher das die Einstellungen wirklich stimmen?

        Kannst ja auch mal das loggen für den Adapter auf Debug stellen und ins log schauen.

        Oder mal mit Wireshark oder TCPDump den Netzwerk verkehr belauschen. Dann siehst du ob aus dem Container was rauskommt.

        Trace mit TCPDUMP sieht dann in Wireshark z.B. so aus:

        63672015-ed54-4a03-a545-e03b658e892b-grafik.png

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @ben1983 Bin kein Docker Profi aber 9% solcher Probleme hier im Forum kommen von gesperrten ports.

          Wie das im Detail geht kann ich dir leider nicht sagen.

          Bist du denn 100% sicher das die Einstellungen wirklich stimmen?

          Kannst ja auch mal das loggen für den Adapter auf Debug stellen und ins log schauen.

          Oder mal mit Wireshark oder TCPDump den Netzwerk verkehr belauschen. Dann siehst du ob aus dem Container was rauskommt.

          Trace mit TCPDUMP sieht dann in Wireshark z.B. so aus:

          63672015-ed54-4a03-a545-e03b658e892b-grafik.png

          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #7

          @wendy2702 Das kommt im debug log:

          modbus.0
          2022-03-02 11:56:32.473	debug	sending tcp data
          modbus.0
          2022-03-02 11:56:32.473	debug	request outside register boundaries.
          modbus.0
          2022-03-02 11:56:32.371	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
          modbus.0
          2022-03-02 11:56:32.371	debug	new connection
          

          Fehlerhafter Adresbereich?
          Ich habe ja an dem Auslesen des Masters nichts verändert.
          Der möchte Adresse 0-x auslesen.
          Habe ich jetzt noch irgendwo ein falschesHäkchen?

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ben1983B Ben1983

            @wendy2702 Das kommt im debug log:

            modbus.0
            2022-03-02 11:56:32.473	debug	sending tcp data
            modbus.0
            2022-03-02 11:56:32.473	debug	request outside register boundaries.
            modbus.0
            2022-03-02 11:56:32.371	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
            modbus.0
            2022-03-02 11:56:32.371	debug	new connection
            

            Fehlerhafter Adresbereich?
            Ich habe ja an dem Auslesen des Masters nichts verändert.
            Der möchte Adresse 0-x auslesen.
            Habe ich jetzt noch irgendwo ein falschesHäkchen?

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @ben1983 Mach mal bei Allgemein die drei haken rechts raus.

            Wie sind denn die Register im Adapter konfiguriert?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @ben1983 Mach mal bei Allgemein die drei haken rechts raus.

              Wie sind denn die Register im Adapter konfiguriert?

              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @wendy2702 jetzt habensich die Namen zumindest von 40001... auf 0.... geaendert

              53f52bfc-d5d6-4675-ab09-b9d4c7e8a44a-image.png

              trotzdem kommt noch die gleiche meldung.

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ben1983B Ben1983

                @wendy2702 jetzt habensich die Namen zumindest von 40001... auf 0.... geaendert

                53f52bfc-d5d6-4675-ab09-b9d4c7e8a44a-image.png

                trotzdem kommt noch die gleiche meldung.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @ben1983 Nachdem die Haken entfernt wurden musst du die Adressen wieder korrigieren.

                Mach auch mal den Haken bei Abfrage und CW

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @ben1983 Nachdem die Haken entfernt wurden musst du die Adressen wieder korrigieren.

                  Mach auch mal den Haken bei Abfrage und CW

                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @wendy2702 Das mit den Häkchen war es.
                  Läuft alles. Danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #12

                    @wendy2702 Es erscheinen aber diese Meldungen.
                    Wass soll mir das sagen?
                    2a654e74-ad05-49b1-bdbb-622822d05c59-image.png

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ben1983B Ben1983

                      @wendy2702 Es erscheinen aber diese Meldungen.
                      Wass soll mir das sagen?
                      2a654e74-ad05-49b1-bdbb-622822d05c59-image.png

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @ben1983 Das logfile bitte nächstes mal als Text posten.

                      Instanz stoppen
                      alle Objekte der Instanz löschen
                      Instanz starten

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @ben1983 Das logfile bitte nächstes mal als Text posten.

                        Instanz stoppen
                        alle Objekte der Instanz löschen
                        Instanz starten

                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @wendy2702 danach kommen beim neustart genau diese meldungen

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @ben1983 Das logfile bitte nächstes mal als Text posten.

                          Instanz stoppen
                          alle Objekte der Instanz löschen
                          Instanz starten

                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @wendy2702 Das steht indem object drin.
                          Bei wirte, das ist doch nicht korrekt,oder?

                            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": 1,
                              "def": 0,
                              "unit": "%"
                            },
                          
                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ben1983B Ben1983

                            @wendy2702 Das steht indem object drin.
                            Bei wirte, das ist doch nicht korrekt,oder?

                              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "",
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": 1,
                                "def": 0,
                                "unit": "%"
                              },
                            
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @ben1983 Was meinst du?

                            Zeig doch mal den RAW eines Datenpunktes aus dem Logfile oben.

                            Stelle mal im Register von "level" auf "value".

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @ben1983 Was meinst du?

                              Zeig doch mal den RAW eines Datenpunktes aus dem Logfile oben.

                              Stelle mal im Register von "level" auf "value".

                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @wendy2702

                              modbus.0
                              2022-03-02 14:33:03.299	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              modbus.0
                              2022-03-02 14:33:03.299	warn	Object holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                              

                              das hier?

                              umstellen auf value hat nichts gebracht.

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ben1983B Ben1983

                                @wendy2702

                                modbus.0
                                2022-03-02 14:33:03.299	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                modbus.0
                                2022-03-02 14:33:03.299	warn	Object holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                

                                das hier?

                                umstellen auf value hat nichts gebracht.

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                das hier?

                                Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.

                                Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                  das hier?

                                  Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.

                                  Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....

                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @wendy2702 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                  @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                  das hier?

                                  Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.

                                  Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....

                                  Was meinst Du damit?

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ben1983B Ben1983

                                    @wendy2702 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                    @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                    das hier?

                                    Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.

                                    Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....

                                    Was meinst Du damit?

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #20

                                    @ben1983 Na das was du ein Beiträge vorher für das Object 40008 gepostet hast, jetzt halt für 40022

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @ben1983 Na das was du ein Beiträge vorher für das Object 40008 gepostet hast, jetzt halt für 40022

                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                      #21

                                      @wendy2702 die sind alle gleich, falls Du das meinst:

                                      {
                                        "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": 1,
                                          "def": 0,
                                          "unit": ""
                                        },
                                        "native": {
                                          "regType": "holdingRegs",
                                          "address": 21,
                                          "deviceId": 1,
                                          "type": "uint16be",
                                          "len": 1,
                                          "offset": 0,
                                          "factor": 1,
                                          "poll": true
                                        },
                                        "from": "system.adapter.modbus.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1646228216978,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      

                                      meines erachtens nach muss bei write ein true stehen und keine 1,oder?

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ben1983B Ben1983

                                        @wendy2702 die sind alle gleich, falls Du das meinst:

                                        {
                                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": 1,
                                            "def": 0,
                                            "unit": ""
                                          },
                                          "native": {
                                            "regType": "holdingRegs",
                                            "address": 21,
                                            "deviceId": 1,
                                            "type": "uint16be",
                                            "len": 1,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 1,
                                            "poll": true
                                          },
                                          "from": "system.adapter.modbus.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1646228216978,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        meines erachtens nach muss bei write ein true stehen und keine 1,oder?

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                        "type": "number",
                                        

                                        Eigentlich ist das hier der Eintrag der zu deiner Logmeldung gehört. Laut log erwartest du ein "Boolean" erhällst "number".

                                        Was ich nur nicht verstehe ist das im Objekt auch "number" steht.

                                        Sind die Einträge denn noch immer da?

                                        Steht das loggen noch auf "Debug"? Wenn nicht bitte nochmal einstellen.

                                        Dann nochmal die Instanz stoppen, alle Objekte davon löschen, Instanz starten und im Anschluß das logfile vom Adapter start bis zum auslesen der ersten Werte hier Posten.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:

                                          "type": "number",
                                          

                                          Eigentlich ist das hier der Eintrag der zu deiner Logmeldung gehört. Laut log erwartest du ein "Boolean" erhällst "number".

                                          Was ich nur nicht verstehe ist das im Objekt auch "number" steht.

                                          Sind die Einträge denn noch immer da?

                                          Steht das loggen noch auf "Debug"? Wenn nicht bitte nochmal einstellen.

                                          Dann nochmal die Instanz stoppen, alle Objekte davon löschen, Instanz starten und im Anschluß das logfile vom Adapter start bis zum auslesen der ersten Werte hier Posten.

                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @wendy2702

                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.138	debug	sending tcp data
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.137	debug	finished read holding register request.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.010	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.009	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.008	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.007	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:28.005	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308003,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.120	debug	sending tcp data
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.119	debug	finished read holding register request.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.020	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.018	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.017	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.015	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:26.006	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306005,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.128	debug	sending tcp data
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.123	debug	finished read holding register request.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.019	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.018	debug	new connection
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.009	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234304005,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.008	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234304004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.007	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.004	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304002,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:24.003	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304002,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:22.020	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":57,"ack":false,"ts":1646234302013,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234302013}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:22.019	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":43,"ack":false,"ts":1646234302013,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234302013}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:22.018	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302012,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:22.017	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302012,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:22.005	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.350	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.350	debug	initiating write single register request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.350	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.350	debug	initiating write single coil request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.349	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.349	debug	initiating write multiple registers request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.349	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.349	debug	initiating write multiple coils request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.348	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.348	debug	initiating read input registers request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.348	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.348	debug	initiating read holding registers request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.347	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.347	debug	initiating read discrete inputs request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.347	debug	setting request handler
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.347	debug	initiating read coils request handler.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.346	debug	server is listening on port
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.275	debug	Slave ready to start
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.229	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "string" but received type "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.172	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.172	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.125	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.125	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.078	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.078	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.031	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:20.031	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.984	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.984	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.936	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.936	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.889	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.889	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.841	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.840	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.793	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.792	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.744	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.744	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.697	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.697	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40006_Status_Garagentor is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.647	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.599	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.598	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.552	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.551	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.505	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.504	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.451	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.451	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.407	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "string" but received type "number"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.361	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.360	warn	Object modbus.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.345	debug	Add holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny: {"_id":"holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":21,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.345	debug	Add holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung: {"_id":"holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":20,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung: {"_id":"holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":18,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe: {"_id":"holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe: {"_id":"holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":14,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":10,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen: {"_id":"holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":8,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"_id":"holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":7,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"_id":"holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40006_Status_Garagentor: {"_id":"holdingRegisters.40006_Status_Garagentor","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"_id":"holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"_id":"holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"_id":"holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe: {"_id":"holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Freigabe Pumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe"},{"_address":40002,"name":"Freigabe Waermepumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":1,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe"},{"_address":40003,"name":"Prozentuale Leistung 1B ohne Garten von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV"},{"_address":40004,"name":"Prozentuale Leistung 1A von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":3,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV"},{"_address":40005,"name":"Prozentuale Leistung Garten von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":4,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV"},{"_address":40006,"name":"Status Garagentor","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":5,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40006_Status_Garagentor"},{"_address":40007,"name":"Prozentualer Eigennutz","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":6,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz"},{"_address":40008,"name":"Prozentuale Rückspeisung","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":7,"id":"holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung"},{"_address":40009,"name":"Temperatur Schuppen","description":"","unit":"°C","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":8,"id":"holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen"},{"_address":40011,"name":"Leistung Waermepumpe","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":10,"id":"holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe"},{"_address":40013,"name":"Verbrauch Waermepumpe","description":"","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":12,"id":"holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe"},{"_address":40015,"name":"Leistung Filterpumpe","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":14,"id":"holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe"},{"_address":40017,"name":"Verbrauch Filterpumpe","description":"","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":16,"id":"holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe"},{"_address":40019,"name":"Mobile Temperaturmessung","description":"","unit":"°C","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":18,"id":"holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung"},{"_address":40021,"name":"Gartenhausbeleuchtung","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":20,"id":"holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung"},{"_address":40022,"name":"Status Garagentor Jenny","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":21,"id":"holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny"}]
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 21 = holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 20 = holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 18 = holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 16 = holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 14 = holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 12 = holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 10 = holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 8 = holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 7 = holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 6 = holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 5 = holdingRegisters.40006_Status_Garagentor
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 4 = holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 3 = holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 2 = holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 1 = holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.337	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 0 = holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:19.165	info	starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                          
                                          modbus.0
                                          2022-03-02 16:18:18.991	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          
                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          292

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe