Hallo zusammen,
wir haben eine PV anlage auf dem Dach und wollen unseren Warmwasserspeicher erneuern. Da kommt für uns nun ein Speicher mit Wärmepumpe in Frage. Gibt es irgendwelche die besser oder schlechter in den Iobroker einzubinden sind?
Gruß
Christian
-
@nftvirus Wenn deine PV Anlage es unterstützt achte auf SG Ready. Wenn ich vor der Wahl stehen würde müsste meine neue WP Modbus oder ein anderes gängiges Protokoll sprechen. Nichts Hersteller spezifisches.
-
Die WW-Wärmepumpen von Vaillant besitzen zwei PV Schalt-Eingänge, die man mit einem simplen potentialfreien Relais (shelly o.Ä.) schalten kann.
Wenn Dein Wechselrichter im ioBroker eingebunden ist, sollte das gehen.
Gruß
Alex -
Schau dir mal die Dimplex (DHW300...) Pumpen an. Die haben mittlerweile Schnittstellen und als Zubehör gibt es sogar ein Modul, welches perfekt für den Betrieb mit PV geeignet zu sein scheint.
Was die Hardware betrifft, kann ich nur sagen, läuft sehr zuverlässig.
BTW: Gibt es z.B. bei Conrad.de
VG
Axel -
Hallo zusammen,
viele dank erstmal für die Hinweise. Die Dimplex hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
Ich habe einen SMA Tripower 8.0 und nen SHM 2.0. Am liebsten hätte ich natürlich auch die Informationen wie die Wasser Temp. etc. direkt mit im Iobroker, aber also minimallösung würde natürlich die Variante über potentialfreie Kontakte gehen.
Gruß
Christian
-
@nftvirus Wie gesagt die Dimplex ist da schon gut vorbereitet.
- Hat sie einen Eingang für eine "Photovoltaik-Funktion"
Schau mal hier: https://www.manualslib.de/manual/298483/Dimplex-Dhw-300Plus.html?page=15#manual - Hat sie RS485, welches wohl MODBUS sein soll.
Frag doch mal hier wie der Stand ist: https://kaloon.ch/2019/03/challenge-dimplex-dhw-300-brauchwasser-waermepumpe-modbus-rtu/
oder noch besser, hier im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/5755/frage-dimplex-wärmepumpe-temperaturen-über-modbus-auslesen
VG
Axel
- Hat sie einen Eingang für eine "Photovoltaik-Funktion"
-
Vielen Dank für die Anregungen. Ich denke derzeit auch über eine Brachwasserwärmepumoe nach. Die derzeitigen Dimplax sind aber zu groß, dafür hätte ich keinen Platz und mir würden auch 200l reichen. Habe ich derzeit in der Ölheizung auch.
Gibt es Betriebserfahrungen mt anderen Geräten von anderen Herstellern?
Habe Wenn ich die Ölheizung im Sommer ausschalte, spare ich ca. 250 l Heizöl. Das ist schon was, aber nicht so riesig viel. Will also gut überlegt sein.