Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Chillkroete1206C Offline
    Chillkroete1206C Offline
    Chillkroete1206
    schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
    #1

    Hallo zusammen,

    mich umtreibt aktuell die Frage, wie es sich mit dem Stromverbrauch meines Synology NAS verhält, wenn ich dort kontinuierlich Loggingdaten über InfluxDB speichere.

    Ich meine mal gelesen zu haben, dass Überwachungskameras beim Speichern auf ein NAS einen signifikanten Strommehrverbrauch (um die 100€/a) verursachen, da die Festplatten kontinuierlich laufen.

    Dies ließe sich ja durch ein sammeln der Loggingeinträge im InfluxDB-Adapter verhindern, aber ist das nötig? Das würde ja auch die Datenaktuallität beeinflussen Springen bei jedem Loggingvorgang beim NAS die Festplatte an? (Ich höre zumindest nichts). Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.
    EDIT: Sorry, Verbrauch liegt bei laufendem Docker bei ca. 15W. Siehe hier

    Alternativ könnte ich die Daten ja auf einer SD zwischenspeichern (Schätze das ist weniger energieintensiv?!) und dann in regelmäßigen Abständen (1mal pro Tag) auf das NAS kopieren. Kompliziert aber sinnvoll?

    Besten Dank für eure Meinungen!

    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • Chillkroete1206C Chillkroete1206

      Hallo zusammen,

      mich umtreibt aktuell die Frage, wie es sich mit dem Stromverbrauch meines Synology NAS verhält, wenn ich dort kontinuierlich Loggingdaten über InfluxDB speichere.

      Ich meine mal gelesen zu haben, dass Überwachungskameras beim Speichern auf ein NAS einen signifikanten Strommehrverbrauch (um die 100€/a) verursachen, da die Festplatten kontinuierlich laufen.

      Dies ließe sich ja durch ein sammeln der Loggingeinträge im InfluxDB-Adapter verhindern, aber ist das nötig? Das würde ja auch die Datenaktuallität beeinflussen Springen bei jedem Loggingvorgang beim NAS die Festplatte an? (Ich höre zumindest nichts). Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.
      EDIT: Sorry, Verbrauch liegt bei laufendem Docker bei ca. 15W. Siehe hier

      Alternativ könnte ich die Daten ja auf einer SD zwischenspeichern (Schätze das ist weniger energieintensiv?!) und dann in regelmäßigen Abständen (1mal pro Tag) auf das NAS kopieren. Kompliziert aber sinnvoll?

      Besten Dank für eure Meinungen!

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #2

      @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

      wie es sich mit dem Stromverbrauch meines Synology NAS verhält, wenn ich dort kontinuierlich Loggingdaten über InfluxDB speichere.

      miss es doch!
      hab dazu in deinem Parallelthread schon was geschrieben.

      aber bei deiner 220+ werden es keine 100€ im Jahr sein.

      Dein Sonoff scheint ja ein schönes Schätzeisen zu sein.
      Faktor 2 oder 3 darüber? Also 80W statt 20?
      Ich weiß nicht welche Platten du drin hast, aber 4TB WD red ziehen etwa 4W mehr im Lauf.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

        wie es sich mit dem Stromverbrauch meines Synology NAS verhält, wenn ich dort kontinuierlich Loggingdaten über InfluxDB speichere.

        miss es doch!
        hab dazu in deinem Parallelthread schon was geschrieben.

        aber bei deiner 220+ werden es keine 100€ im Jahr sein.

        Dein Sonoff scheint ja ein schönes Schätzeisen zu sein.
        Faktor 2 oder 3 darüber? Also 80W statt 20?
        Ich weiß nicht welche Platten du drin hast, aber 4TB WD red ziehen etwa 4W mehr im Lauf.

        Chillkroete1206C Offline
        Chillkroete1206C Offline
        Chillkroete1206
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @homoran Das hatte ich vor. Würde das über mehrere Tagen messen wollen.

        Erstes Problem ist aber, dass ich die Daten für den Betrieb ohne NAS ja irgendwo anders speichern muss. Muss dafür InfluxDB also auf einem Älternativsystem aufsetzen.

        Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob ggf. anderes Nutzungsverhalten das Ergebnis verfälsche.

        Richtig, alles keine Showstopper zum Messen, ich hatte aber erstmal auf eine theoretische Antwort durch euch gehofft. Diese hast du ja quasi schon in meinem anderen Thema gegeben, da anscheinend die Platten bereits durch ioBroker nicht in den Ruhemodus gehen.

        Das spräche ja dafür in der Tat ioBroker, Graphana und InfluxDB auf einen RPi (ggf. mit SSD) umzuziehen und regelmäßige Backups auf mein NAS zu ziehen, korrekt?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #4

          @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

          Das spräche ja dafür in der Tat ioBroker, Graphana und InfluxDB auf einen RPi (ggf. mit SSD) umzuziehen und regelmäßige Backups auf mein NAS zu ziehen, korrekt?

          bei mir ist es ein NUc, der etwa 6W zieht, der Rest sieht so aus
          Screenshot_20220123-232321_Firefox.jpg
          kann am Handy gerade nicht die anderen Linien ausblenden.

          Der gesamte Serverschrank zieht im Moment gut 40W, wenn die Backups über die Ds916+ auf die Dx512 geschrieben werden geht der Stromverbrauch auf 70W.
          bei anderen Aktionen, in denen die Expansion Unit nicht hochfährt, etwa bei 60W.
          Da sind aber noch andere Geräte eine Sonos:1, ein 24 Port Switch, USV, Homematic wired und ein RF Gateway, 3 SBCs sowie der Nuc dran

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Fakt ist, dass das kontinuierliche Datenlogging auf das NAS sicher dazu führt, dass die Platten nicht zur Ruhe kommen.
            Eine Alternative wäre, die InfluxDB auf dem System des ioBrokers zu installieren und mit dem Backitup Adapters dann regelmäßig Backups aufs NAS zu schicken.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • w00dst0ckW w00dst0ck

              Fakt ist, dass das kontinuierliche Datenlogging auf das NAS sicher dazu führt, dass die Platten nicht zur Ruhe kommen.
              Eine Alternative wäre, die InfluxDB auf dem System des ioBrokers zu installieren und mit dem Backitup Adapters dann regelmäßig Backups aufs NAS zu schicken.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #6

              @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

              Fakt ist, dass das kontinuierliche Datenlogging auf das NAS sicher dazu führt, dass die Platten nicht zur Ruhe kommen.

              korrekt! Aber wie ich schon schrieb sollte es bei einer DS220+ mit nur 2 Platten keine 100€ im Jahr ausmachen

              bei techstage wurden die Werte von NAS Platten mal zusammengefasst
              https://www.techstage.de/ratgeber/vergleich-die-beste-festplatte-furs-nas-von-4-bis-12-tbyte/4n545pv

              Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
              sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
              sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
              Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
              Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
              

              Hier die 4TB
              bei IDLE sind es etwas um die 8 Watt Verbrauch (nur WD Red liegt bei der Hälfte)
              Das sind bei 2 Platten ein max. Mehrverbrauch von etwa 14W * 24h * 365 Tage = 120 kWh = 30€
              (bei WD Red wären das die Hälfte) und das passt zu meinen Messungen
              6 Platten in Betrieb sind etwa 30W mehr.

              Allerdings ist dieser maximale Mehrverbrauch nur dann, wenn sonst die Platten 24/7 schlafen würden

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              w00dst0ckW D 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                Fakt ist, dass das kontinuierliche Datenlogging auf das NAS sicher dazu führt, dass die Platten nicht zur Ruhe kommen.

                korrekt! Aber wie ich schon schrieb sollte es bei einer DS220+ mit nur 2 Platten keine 100€ im Jahr ausmachen

                bei techstage wurden die Werte von NAS Platten mal zusammengefasst
                https://www.techstage.de/ratgeber/vergleich-die-beste-festplatte-furs-nas-von-4-bis-12-tbyte/4n545pv

                Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
                sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
                sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
                Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
                Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
                

                Hier die 4TB
                bei IDLE sind es etwas um die 8 Watt Verbrauch (nur WD Red liegt bei der Hälfte)
                Das sind bei 2 Platten ein max. Mehrverbrauch von etwa 14W * 24h * 365 Tage = 120 kWh = 30€
                (bei WD Red wären das die Hälfte) und das passt zu meinen Messungen
                6 Platten in Betrieb sind etwa 30W mehr.

                Allerdings ist dieser maximale Mehrverbrauch nur dann, wenn sonst die Platten 24/7 schlafen würden

                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Dennoch sollte man nicht außer acht lassen, dass die CPU im NAS auch mehr zu tun hat, wenn die die Daten verarbeitet.

                Um die Auswirkungen zu testen/messen, könnte man die InfluxDB auf dem NAS auch temporär herunterfahren.
                Der Adapter im ioBroker sollte eine Queue aufbauen und die Daten an die InfluxDB schicken, sobald diese wieder verfügbar ist.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                  Fakt ist, dass das kontinuierliche Datenlogging auf das NAS sicher dazu führt, dass die Platten nicht zur Ruhe kommen.

                  korrekt! Aber wie ich schon schrieb sollte es bei einer DS220+ mit nur 2 Platten keine 100€ im Jahr ausmachen

                  bei techstage wurden die Werte von NAS Platten mal zusammengefasst
                  https://www.techstage.de/ratgeber/vergleich-die-beste-festplatte-furs-nas-von-4-bis-12-tbyte/4n545pv

                  Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
                  sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
                  sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
                  Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
                  Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
                  

                  Hier die 4TB
                  bei IDLE sind es etwas um die 8 Watt Verbrauch (nur WD Red liegt bei der Hälfte)
                  Das sind bei 2 Platten ein max. Mehrverbrauch von etwa 14W * 24h * 365 Tage = 120 kWh = 30€
                  (bei WD Red wären das die Hälfte) und das passt zu meinen Messungen
                  6 Platten in Betrieb sind etwa 30W mehr.

                  Allerdings ist dieser maximale Mehrverbrauch nur dann, wenn sonst die Platten 24/7 schlafen würden

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #8

                  @homoran

                  klingt für mich nachvollziehbar. Betreibe 1-Slot Nas mit Surveilance Station und 4 Cams. Du rechnest nachvollziehbar immer mit dem Delta zum Standard/IDLE Betrieb. Die 100€/a vom TS klingen für mich eher pauschaler zu verstehen inkl. Kameras. Meine 4 Stück ziehen ca. 24W über POE und mit aktiven IR-LEDs in der Nacht natürlich mehr. Das 1-Slot NAS mit WD Red grob 12W. Also mal dicker Daumen: 40W * 24 * 365 * 0,3€ = 105€ für das gesamte System total und nicht Delta durch "aktive" Festplatten.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • w00dst0ckW w00dst0ck

                    Dennoch sollte man nicht außer acht lassen, dass die CPU im NAS auch mehr zu tun hat, wenn die die Daten verarbeitet.

                    Um die Auswirkungen zu testen/messen, könnte man die InfluxDB auf dem NAS auch temporär herunterfahren.
                    Der Adapter im ioBroker sollte eine Queue aufbauen und die Daten an die InfluxDB schicken, sobald diese wieder verfügbar ist.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                    Dennoch sollte man nicht außer acht lassen, dass die CPU im NAS auch mehr zu tun hat, wenn die die Daten verarbeitet.

                    ebenfalls korrekt!

                    Deswegen hilft nur messen mit etwas was auch korrekt misst.
                    Wenn er schreibt, dass

                    @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                    Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.

                    kann das "Messgerät" nicht wirklich passen.
                    eine DS220+ sollte im absoluten Leerlauf keine 20W ziehen und in Aktion nicht Faktor 2-3 darüber.

                    Auf der Synology Seite finde ich keine Daten dazu, in einem Chip-Test:

                    Leistungsaufnahme (in Ruhe):	12,8 Watt
                    Leistungsaufnahme (im Betrieb):	14,5 Watt
                    

                    https://www.chip.de/test/Synology-DS220-im-Test_183024732.html

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                      Dennoch sollte man nicht außer acht lassen, dass die CPU im NAS auch mehr zu tun hat, wenn die die Daten verarbeitet.

                      ebenfalls korrekt!

                      Deswegen hilft nur messen mit etwas was auch korrekt misst.
                      Wenn er schreibt, dass

                      @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                      Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.

                      kann das "Messgerät" nicht wirklich passen.
                      eine DS220+ sollte im absoluten Leerlauf keine 20W ziehen und in Aktion nicht Faktor 2-3 darüber.

                      Auf der Synology Seite finde ich keine Daten dazu, in einem Chip-Test:

                      Leistungsaufnahme (in Ruhe):	12,8 Watt
                      Leistungsaufnahme (im Betrieb):	14,5 Watt
                      

                      https://www.chip.de/test/Synology-DS220-im-Test_183024732.html

                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                      eine DS220+ sollte im absoluten Leerlauf keine 20W ziehen und in Aktion nicht Faktor 2-3 darüber.
                      Auf der Synology Seite finde ich keine Daten dazu, in einem Chip-Test:

                      Power Consumption*
                      14.69 W (Access)
                      4.41 W (HDD Hibernation)

                      https://www.synology.com/en-global/products/DS220+#specs ;-)

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • w00dst0ckW w00dst0ck

                        @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                        eine DS220+ sollte im absoluten Leerlauf keine 20W ziehen und in Aktion nicht Faktor 2-3 darüber.
                        Auf der Synology Seite finde ich keine Daten dazu, in einem Chip-Test:

                        Power Consumption*
                        14.69 W (Access)
                        4.41 W (HDD Hibernation)

                        https://www.synology.com/en-global/products/DS220+#specs ;-)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @w00dst0ck Danke!
                        Ich hatte mir das Datenblatt heruntergeladen :-(

                        Die 14.7W passen ja jetzt gut zu der Messung von Chip
                        Und den Ruhewert von 4.41 glaube ich auch. Der passt im Verhältnis zu meiner 916+
                        Dann sind bei Chip die 12.8W "Ruhe" der Stromverbrauch von laufenden Platten im Idle

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Chillkroete1206C Offline
                          Chillkroete1206C Offline
                          Chillkroete1206
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Ihr habt vollkommen Recht, Faktor 2 bis 3 drüber ist vollkommener Mumpitz. Sorry für die falsche Aussage.

                          Richtig ist:
                          Regulär (mit Docker am Laufen) ca. 15W, bei Sicherung auf USB-Festplatte in der Spitze um die 21W.

                          Auf dem Bild habe ich zwei Sicherungen laufen lassen.
                          5904804e-c0d5-4bb1-93b5-4d89c78a128a-image.png

                          Docker ausschalten und logging an einen anderen RPi starte ich gleich.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Chillkroete1206C Offline
                            Chillkroete1206C Offline
                            Chillkroete1206
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Hallo zusammen,

                            anbei die Messung:
                            2b2155e8-8667-4bc3-bfb7-f60d6e3f6848-image.png

                            Man sieht deutlich, wie sich der der Stromverbrauch ändert:
                            Bei laufendem Docker: ca. 15 - 16W
                            Docker abgeschaltet: ca. 13W
                            Lastspitze bei Update: ca. 23W
                            Danach läuft Docker wieder: ca. 15W

                            Bin mir grade nicht sicher, ob die Festplattenabschaltung funktioniert. Kann im DSM kein Protokoll finden, wo angezeigt wird, ob die Platten abgeschaltet wurden oder nicht.

                            Sind die 2-3W Verbrauchsunterschied genau die Festplattenabschaltung oder ist das lediglich die verringerte CPU bzw. RAM-Nutzung?

                            Bin mir bei der Angabe "14.69 W (Access) / 4.41 W (HDD Hibernation)" nicht sicher, wie das zu deuten ist? Bei Zugriff 14,7W und durch Ruhemodus (HDD Hibernation) lassen sich 4,4W einsparen? Oder sind die Werte als Summe zu sehen?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Chillkroete1206C Chillkroete1206

                              Hallo zusammen,

                              anbei die Messung:
                              2b2155e8-8667-4bc3-bfb7-f60d6e3f6848-image.png

                              Man sieht deutlich, wie sich der der Stromverbrauch ändert:
                              Bei laufendem Docker: ca. 15 - 16W
                              Docker abgeschaltet: ca. 13W
                              Lastspitze bei Update: ca. 23W
                              Danach läuft Docker wieder: ca. 15W

                              Bin mir grade nicht sicher, ob die Festplattenabschaltung funktioniert. Kann im DSM kein Protokoll finden, wo angezeigt wird, ob die Platten abgeschaltet wurden oder nicht.

                              Sind die 2-3W Verbrauchsunterschied genau die Festplattenabschaltung oder ist das lediglich die verringerte CPU bzw. RAM-Nutzung?

                              Bin mir bei der Angabe "14.69 W (Access) / 4.41 W (HDD Hibernation)" nicht sicher, wie das zu deuten ist? Bei Zugriff 14,7W und durch Ruhemodus (HDD Hibernation) lassen sich 4,4W einsparen? Oder sind die Werte als Summe zu sehen?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #14

                              @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                              Sind die 2-3W Verbrauchsunterschied genau die Festplattenabschaltung

                              das wäre zu wenig
                              Welche HDDs hast du denn. Ich hatte ja eine Liste der gängigen NAS HDDs verlinkt

                              @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                              "14.69 W (Access) / 4.41 W (HDD Hibernation)" nicht sicher, wie das zu deuten ist?

                              Das ist der Stromverbrauch
                              14W bei Festplattenzugriff
                              4,4W, wenn die Platten schlafen.

                              Deine 2-3W Differenz ist der Mehrverbrauch beim Zugriff im Vergleich zu unbeschäftigt rotierenden Platten

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Chillkroete1206C Chillkroete1206

                                Hallo zusammen,

                                mich umtreibt aktuell die Frage, wie es sich mit dem Stromverbrauch meines Synology NAS verhält, wenn ich dort kontinuierlich Loggingdaten über InfluxDB speichere.

                                Ich meine mal gelesen zu haben, dass Überwachungskameras beim Speichern auf ein NAS einen signifikanten Strommehrverbrauch (um die 100€/a) verursachen, da die Festplatten kontinuierlich laufen.

                                Dies ließe sich ja durch ein sammeln der Loggingeinträge im InfluxDB-Adapter verhindern, aber ist das nötig? Das würde ja auch die Datenaktuallität beeinflussen Springen bei jedem Loggingvorgang beim NAS die Festplatte an? (Ich höre zumindest nichts). Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.
                                EDIT: Sorry, Verbrauch liegt bei laufendem Docker bei ca. 15W. Siehe hier

                                Alternativ könnte ich die Daten ja auf einer SD zwischenspeichern (Schätze das ist weniger energieintensiv?!) und dann in regelmäßigen Abständen (1mal pro Tag) auf das NAS kopieren. Kompliziert aber sinnvoll?

                                Besten Dank für eure Meinungen!

                                M Online
                                M Online
                                mane444
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @chillkroete1206
                                Hi, ich kann das mit den 100€ nicht nachvollziehen.
                                Mein komplettes System braucht ca. 55W im Dauerbetrieb. Da hängen folgende Geräte dran:

                                • Fritzbox
                                • Synology DS216 (2x3TB) mit SQL für Daten vom Iobroker
                                • Raspi 4 (Iobroker)
                                • ein 8 Port Switch
                                  Gruß
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                  Sind die 2-3W Verbrauchsunterschied genau die Festplattenabschaltung

                                  das wäre zu wenig
                                  Welche HDDs hast du denn. Ich hatte ja eine Liste der gängigen NAS HDDs verlinkt

                                  @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                  "14.69 W (Access) / 4.41 W (HDD Hibernation)" nicht sicher, wie das zu deuten ist?

                                  Das ist der Stromverbrauch
                                  14W bei Festplattenzugriff
                                  4,4W, wenn die Platten schlafen.

                                  Deine 2-3W Differenz ist der Mehrverbrauch beim Zugriff im Vergleich zu unbeschäftigt rotierenden Platten

                                  Chillkroete1206C Offline
                                  Chillkroete1206C Offline
                                  Chillkroete1206
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                  Welche HDDs hast du denn. Ich hatte ja eine Liste der gängigen NAS HDDs verlinkt
                                  Ich habe 2x 4TB Ironwolf ST4000VN008.

                                  Ich checke mal deine Verlinkung...

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Chillkroete1206C Chillkroete1206

                                    @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                    Welche HDDs hast du denn. Ich hatte ja eine Liste der gängigen NAS HDDs verlinkt
                                    Ich habe 2x 4TB Ironwolf ST4000VN008.

                                    Ich checke mal deine Verlinkung...

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #17

                                    @chillkroete1206 brauchst du nicht, hatte da auch genau diese kopiert:

                                    Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
                                    sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
                                    sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
                                    Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
                                    Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
                                    

                                    Da liegt die 4TB bei 7.6/8.9/8.9W in Aktivität.
                                    Ist fast doppelt so hoch wie meine WD RED, und zweimal 1,3W Differnz zwischen schreiben und "nur rotieren" passt ja.
                                    Wie wenig die im Tiefschlaf brauchen habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden

                                    EDIT:
                                    Das ist eine andere IronWolf!

                                    Deine Daten:

                                    Energieverbrauch
                                    Leistungsaufnahme (Betrieb)
                                    4,8 Watt
                                    Leistungsaufnahme (Leerlauf)
                                    3,95 Watt
                                    Leistungsaufnahme (Standby)
                                    0,5 Watt
                                    Leistungsaufnahme (Sleep)
                                    0,5 Watt
                                    

                                    Dann würden die 3W Differnz bedeuten, dass bei dir nur eine Platte läuft und dann schläft

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @chillkroete1206 brauchst du nicht, hatte da auch genau diese kopiert:

                                      Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
                                      sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
                                      sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
                                      Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
                                      Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
                                      

                                      Da liegt die 4TB bei 7.6/8.9/8.9W in Aktivität.
                                      Ist fast doppelt so hoch wie meine WD RED, und zweimal 1,3W Differnz zwischen schreiben und "nur rotieren" passt ja.
                                      Wie wenig die im Tiefschlaf brauchen habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden

                                      EDIT:
                                      Das ist eine andere IronWolf!

                                      Deine Daten:

                                      Energieverbrauch
                                      Leistungsaufnahme (Betrieb)
                                      4,8 Watt
                                      Leistungsaufnahme (Leerlauf)
                                      3,95 Watt
                                      Leistungsaufnahme (Standby)
                                      0,5 Watt
                                      Leistungsaufnahme (Sleep)
                                      0,5 Watt
                                      

                                      Dann würden die 3W Differnz bedeuten, dass bei dir nur eine Platte läuft und dann schläft

                                      Chillkroete1206C Offline
                                      Chillkroete1206C Offline
                                      Chillkroete1206
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                      Deine Daten:

                                      Ich verstehe bei der Rechnung grade noch nicht, wie der Verbrauch des NAS (CPU, RAM etc.) noch dazuzurechnen ist.

                                      Bei Festplattenabschaltung:
                                      4,4W (NAS) + 2 x 0,5W (Platten) = 5,4W
                                      Ohne Festplattenabschaltung:
                                      14,7W (NAS) + 2x4W = 23W

                                      Das kann ja nicht stimmen, oder?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Chillkroete1206C Chillkroete1206

                                        @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                        Deine Daten:

                                        Ich verstehe bei der Rechnung grade noch nicht, wie der Verbrauch des NAS (CPU, RAM etc.) noch dazuzurechnen ist.

                                        Bei Festplattenabschaltung:
                                        4,4W (NAS) + 2 x 0,5W (Platten) = 5,4W
                                        Ohne Festplattenabschaltung:
                                        14,7W (NAS) + 2x4W = 23W

                                        Das kann ja nicht stimmen, oder?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                        Ich verstehe bei der Rechnung grade noch nicht, wie der Verbrauch des NAS (CPU, RAM etc.) noch dazuzurechnen ist.

                                        das sind die gemessenen Werte des Gesamtsystems

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:

                                          Ich verstehe bei der Rechnung grade noch nicht, wie der Verbrauch des NAS (CPU, RAM etc.) noch dazuzurechnen ist.

                                          das sind die gemessenen Werte des Gesamtsystems

                                          Chillkroete1206C Offline
                                          Chillkroete1206C Offline
                                          Chillkroete1206
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @homoran Danke, aber das habe ich verstanden, dass das die Werte in der Praxis sind, würde nur gerne verstehen, wie hoch die Werte in der Theorie sein sollten.

                                          In der Theorie müsste doch der Unterschied bei über 3W je Platte, also 6 Watt plus das, was durch das NAS an CPU und RAM eingespart wird. Daher gehe ich grade davon aus, dass mit dem Ruhezustand der Platten etwas nicht stimmt, kann das sein?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          523

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe