Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Bewegungsmelder - Newbie Frage

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Bewegungsmelder - Newbie Frage

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @mariatschi0815

    Ich habe noch eine Frage dazu. Ich würde das ganze gerne in Abhängigkeit von der Helligkeit steuern.
    Ich habe dazu folgende Datenpunkte zur Verfügung:

    Unbenannt.PNG

    Ich schätze, den genauen Wert muss ich noch herrausfinden für die Helligkeit. Wie kann ich diese denn dann einbauen?
    Oder kann ich das einfacher z.B. mit dem Sonnenuntergang steuern?

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #8

    @dominik-f sagte in Bewegungsmelder - Newbie Frage:

    Wie kann ich diese denn dann einbauen?

    oben ergänzen

    Falls "Wert" UND Wert von CURRENT_ILLUMINATION < 500

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Mariatschi0815
      schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
      #9

      @homoran said in Bewegungsmelder - Newbie Frage:

      Falls "Wert" UND Wert von CURRENT_ILLUMINATION < 500

      sollte dann so aussehen:

      4e99a533-d149-4f3b-85a9-093d69358ae7-grafik.png

      Das "und" findest du unter Logik, das "<" ist der gleiche Baustein.

      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • M Mariatschi0815

        @homoran said in Bewegungsmelder - Newbie Frage:

        Falls "Wert" UND Wert von CURRENT_ILLUMINATION < 500

        sollte dann so aussehen:

        4e99a533-d149-4f3b-85a9-093d69358ae7-grafik.png

        Das "und" findest du unter Logik, das "<" ist der gleiche Baustein.

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @mariatschi0815

        Ich danke euch. Muss ich für "Wert" etwas eintragen? Ich weiß, ganz doofe Frage aber ich hab mit Blocky noch nie was zutun gehabt.
        Die Bausteine habe ich alle gefunden

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Dominik F.D Dominik F.

          @mariatschi0815

          Ich danke euch. Muss ich für "Wert" etwas eintragen? Ich weiß, ganz doofe Frage aber ich hab mit Blocky noch nie was zutun gehabt.
          Die Bausteine habe ich alle gefunden

          M Offline
          M Offline
          Mariatschi0815
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @dominik-f den roten "Wert" holt sich das Blockly aus dem Trigger, da wird also der Wert eingetragen, welcher den Trigger ausgelöst hat.

          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mariatschi0815

            @dominik-f den roten "Wert" holt sich das Blockly aus dem Trigger, da wird also der Wert eingetragen, welcher den Trigger ausgelöst hat.

            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #12

            @mariatschi0815

            Okay, verstehe.
            Falls ich das über den Sonnenaufgang steuern möchte, müsste der neue Teil so aussehen oder?:

            Unbenannt.PNG

            @Homoran
            Bevor ich es vergesse, dir auch vielen Dank

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Dominik F.D Dominik F.

              @mariatschi0815

              Okay, verstehe.
              Falls ich das über den Sonnenaufgang steuern möchte, müsste der neue Teil so aussehen oder?:

              Unbenannt.PNG

              @Homoran
              Bevor ich es vergesse, dir auch vielen Dank

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #13

              @dominik-f sagte: müsste der neue Teil so aussehen oder?:

              Nein, so:

              Bild_2022-01-12_184718.png

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @dominik-f sagte: müsste der neue Teil so aussehen oder?:

                Nein, so:

                Bild_2022-01-12_184718.png

                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @paul53

                Ich danke dir. Könntest du mir den Baustein erklären bzw. erklären warum das so sein müsste?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Dominik F.D Dominik F.

                  @paul53

                  Ich danke dir. Könntest du mir den Baustein erklären bzw. erklären warum das so sein müsste?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #15

                  @dominik-f sagte: Könntest du mir den Baustein erklären

                  Wenn es dunkel ist, also in der Zeit zwischen SU und SA, soll Licht eingeschaltet werden. Da Astrozeiten nicht Tag übergreifend verwendet werden können, muss man "aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU" verwenden.
                  Für eine UND-Verknüpfung mit einem nicht booleschen Wert (Astrozeit) benötigt man immer einen Vergleich.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @dominik-f sagte: Könntest du mir den Baustein erklären

                    Wenn es dunkel ist, also in der Zeit zwischen SU und SA, soll Licht eingeschaltet werden. Da Astrozeiten nicht Tag übergreifend verwendet werden können, muss man "aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU" verwenden.
                    Für eine UND-Verknüpfung mit einem nicht booleschen Wert (Astrozeit) benötigt man immer einen Vergleich.

                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @paul53

                    Ich danke dir, habs gerade ausprobiert, Licht geht schon mal an :D

                    Danke auch für deine Erklärung

                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Dominik F.D Dominik F.

                      @paul53

                      Ich danke dir, habs gerade ausprobiert, Licht geht schon mal an :D

                      Danke auch für deine Erklärung

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @paul53

                      Das Script läuft nun einwandfrei.
                      Ich bin nun auf die Bewegungsmelder gekommen und möchte jetzt woanders einen einbauen und habe dein Script etwas umgeschrieben.
                      Könntest du da vielleicht mal drüber gucken ob es überhaupt so funktionieren kann und es eventuell optimieren/berichtigen?

                      Zwischen 6 und 22 Uhr soll bei Bewegung eine Lampe mit 80% Helligkeit angehen.
                      Zwischen 22 und 6 Uhr soll bei Bewegung die Lampe mit 10% Helligkeit angehen.
                      Das was vorher auch im Script war, soll bestehen bleiben. Also das die Lampe erst ausgehen soll, wenn 10 Sekunden keine Bewegung erkannt wurde.

                      Das habe ich mir nun ausgedacht:

                      Unbenannt.PNG

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Dominik F.D Dominik F.

                        @paul53

                        Das Script läuft nun einwandfrei.
                        Ich bin nun auf die Bewegungsmelder gekommen und möchte jetzt woanders einen einbauen und habe dein Script etwas umgeschrieben.
                        Könntest du da vielleicht mal drüber gucken ob es überhaupt so funktionieren kann und es eventuell optimieren/berichtigen?

                        Zwischen 6 und 22 Uhr soll bei Bewegung eine Lampe mit 80% Helligkeit angehen.
                        Zwischen 22 und 6 Uhr soll bei Bewegung die Lampe mit 10% Helligkeit angehen.
                        Das was vorher auch im Script war, soll bestehen bleiben. Also das die Lampe erst ausgehen soll, wenn 10 Sekunden keine Bewegung erkannt wurde.

                        Das habe ich mir nun ausgedacht:

                        Unbenannt.PNG

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @dominik-f sagte: Das habe ich mir nun ausgedacht:

                        Im unteren Teil wird der falsche Timer gestoppt.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @dominik-f sagte: Das habe ich mir nun ausgedacht:

                          Im unteren Teil wird der falsche Timer gestoppt.

                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @paul53

                          Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern

                          Dominik F.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Dominik F.D Dominik F.

                            @paul53

                            Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @dominik-f

                            Oder meinst du beides mal timeout2?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Dominik F.D Dominik F.

                              @paul53

                              Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @dominik-f sagte: Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern

                              Der Block "stop" hat doch eine Auswahl und timeout2 muss vorhanden sein. Evtl. in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln, damit timeout2 angeboten wird.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @dominik-f sagte: Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern

                                Der Block "stop" hat doch eine Auswahl und timeout2 muss vorhanden sein. Evtl. in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln, damit timeout2 angeboten wird.

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @paul53

                                Ich glaube ich verstehe jetzt was du meinst:

                                Unbenannt.PNG

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @paul53

                                  Ich glaube ich verstehe jetzt was du meinst:

                                  Unbenannt.PNG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #23

                                  @dominik-f sagte: was du meinst:

                                  Passt. Besser so:

                                  Bild_2022-01-19_000734.png

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @dominik-f sagte: was du meinst:

                                    Passt. Besser so:

                                    Bild_2022-01-19_000734.png

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @paul53

                                    Das sieht natürlich wirklich besser aus bzw übersichtlicher.

                                    Kurze Frage noch.

                                    Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @paul53

                                      Das sieht natürlich wirklich besser aus bzw übersichtlicher.

                                      Kurze Frage noch.

                                      Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @dominik-f sagte: Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?

                                      Sorry, habe oben korrigiert.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @dominik-f sagte: Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?

                                        Sorry, habe oben korrigiert.

                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @paul53

                                        Dank dir.

                                        Ich versuche mich gerade in Blocky einzuarbeiten da mir das einfacher erscheint als javascript richtig zu erlernen und hab deshalb die Frage gestellt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        326

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.7k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe