    Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • NWH
      NWH last edited by

      Hallo
      Es geht um das auserlesen eines Smartmeters mittels Kundenschnittstelle Rj12 des Smartmesters.
      Die Schnittstelle des Landis Gyr E450 wurde freigeschalten. Daten könnte man auslesen.
      Die Frage ist wie am besten.
      Rj12 Kabel --> MBus to TTL Wandler und dann an einem ESP8266 und diesen mit Tasmota flashen, oder ginge das auch mit einem Raspberry?
      Hat das schon wer umgesetzt? Oder könnte mir hierbei helfen.

      Die D0 Schnittstelle ist leider nicht zu verwenden.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @NWH last edited by paul53

        @nwh sagte: ginge das auch mit einem Raspberry?

        Ja, wenn die GPIO-UART nicht bereits verwendet wird. Worauf läuft Dein ioBroker? Wenn nicht auf einem RasPi, dann verwende besser einen M-Bus auf USB Adapter.

        NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @paul53 last edited by

          @paul53 im Docker der Synology.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:

            M-Bus auf USB Adapter
            Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen. Kann ich diesen dann am Raspberry anschließen?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @NWH last edited by paul53

              @nwh sagte: Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen.

              Nein, ich habe keinen M-Bus.

              @nwh sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:

              Kann ich diesen dann am Raspberry anschließen?

              Wenn dafür ein extra RasPi verwendet werden soll (als ioBroker-Slave mit M-Bus-Adapter?), dann verwende besser einen M-Bus-TTL-Pegelwandler für die GPIO UART.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • NWH
                NWH last edited by

                @paul53 sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:

                @nwh sagte: Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen.

                Nein, ich habe keinen M-Bus.

                @nwh sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:

                Kann ich diesen dann am Raspberry anschließen?

                Wenn dafür ein extra RasPi verwendet werden soll (als ioBroker-Slave mit M-Bus-Adapter?), dann verwende besser einen M-Bus-TTL-Pegelwandler für die GPIO UART.

                Ja ist am einfachste einen RPI IoBroker Slave für mich.
                ist der hier zu Link Text verwenden

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @NWH last edited by

                  @nwh sagte: ist der hier zu Link Text verwenden

                  Das ist kein M-Bus-TTL-Pegelwandler.
                  Ist der Zähler ein M-Bus Master?

                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NWH
                    NWH @paul53 last edited by

                    @paul53 ok danke. Ich finde sonst keinen. Also bei Amazon gibt es nix.

                    NWH paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • NWH
                      NWH @NWH last edited by

                      @nwh @paul53

                      Ich muss hier wieder weiter fragen bzw. um Hilfe bitten, damit ich mein Projekt irgendwann mal schaffe.

                      Folgende momentane Situation.
                      Ich habe dieses Teil an einem Raspberry angesteckt wo ein Iobroker Slave drauf läuft.
                      Am Stromzähler habe ich ein Kabel mit Rj 12 2 polig --> Modbus angesteckt was mit diesem Teil verbunden ist.
                      Soweit so gut.

                      473159c6-81ce-4e3d-908d-4e67d2d1e1ce-image.png

                      Meine Frage ist, wie bekomme ich jetzt die Daten in den IOB?
                      Welcher Adapter ist für mein Vorhaben der Richtige?

                      Versucht habe ich folgende Adapter :
                      MBus Adapter
                      Modbus Adapter
                      Smartmeter Adapter
                      Daten bekomme ich bei keinem der drei.
                      Wie kann ich mir sicher sein das mein Mbus Teil erkannt wurde?
                      Ich habe diese Einstellungen getroffen:

                      812a9d6f-983e-45ea-a0c8-552db43dfe11-image.png

                      Vom Netzbetreiber habe ich die Daten bekommen das 2400 Baut 8Bit 1 Stop usw. zu verwenden sind.
                      Die Schnittstelle ist auch freigeschalten.

                      Kann mir wer helfen bei meinem Problem?
                      Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        pboeck @NWH last edited by

                        @nwh So wie es aussieht, ist das M-Bus Slave.
                        Du brauchst einen M-Bus Master USB Adapter oder M-Bus Master Pegelwandler.

                        Siehe auch: https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus

                        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @NWH last edited by

                          @nwh sagte: Ich finde sonst keinen.

                          https://www.energie-zaehler.com/M-Bus-Pegelwandler

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • NWH
                            NWH @pboeck last edited by

                            @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                            Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @NWH last edited by paul53

                              @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.

                              Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.

                              P NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                pboeck @paul53 last edited by

                                @paul53 Genau, das ist ein Slave.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • NWH
                                  NWH @paul53 last edited by

                                  @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                                  Würde es dann funktionieren?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @NWH last edited by

                                    @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                                    Würde es dann funktionieren?

                                    Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.

                                    NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • NWH
                                      NWH @paul53 last edited by

                                      @paul53 ich verstehe es nicht.
                                      Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.

                                      Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                                      MBUS zu USB Master Modul

                                      Würde es damit klappen?

                                      paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @NWH last edited by

                                        @nwh sagte: Würde es damit klappen?

                                        Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren

                                        NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          pboeck @NWH last edited by

                                          @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • NWH
                                            NWH @paul53 last edited by

                                            @paul53 ok danke dir.
                                            Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            472
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            gyr e450 landis mbus smartmeter
                                            5
                                            24
                                            6783
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo