NEWS
IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
-
@hme Hatte schon wieder vergessen dass der KSEM modbus kann. Dann sollte es mit dem Adapter und der Spec TQ_EM_Modbus_Slave.0013.pdf funktionieren.
-
@diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@StrathCole
Hatte heute mal wieder den Fall dass etwas mit der Regenvorhersage nicht passte, was ja mal passieren kann. Aber der Adapter haut dann mehrfach eine nicht unerhebliche Menge an "Müll" in das Log:
@StrathCole
Heute gab es wieder mal Probleme mit Cloud, Rain und Rain Chance:2021-12-08 11:19:35.433 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed
2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed
2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failedDu lässt dann den html body mit ins Log werfen, klar um es analysieren zu können. Hab das "+ body" nun vorerst aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js auskommentiert.
-
@diginix Danke für den Hinweis, das sollte eigentlich wenn überhaupt nur im Debug-Modus kommen. Muss ich korrigieren.
-
@strathcole Stimmt, hab dem 3 Zeilen nun ".debug" als Loglevel gegeben. Dann ist ebenso Ruhe, aber bei Bedarf ist der volle Informationsgehalt verfügbar.
Kannst dir ja den html body aus meinem Zitat mal anschauen. Irgendwas passt deinem Parser da ja nicht. So tief hab ich aber nicht schauen wollen. -
@diginix Habe ich. Da sind tatsächlich keinerlei Werte drin.
-
@strathcole Ok, wenn gar nichts drin ist, dann kannst auch nichts anpassen. Hätte ja sein können, dass irgendwas ein bisher unbekannten Syntax hat.
-
@homeuser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
[...]Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.
Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, dass das Hauptziel ist, dass der Speicher möglichst dann geladen wird, wenn "zu viel" Strom da ist. Wie geht das, wenn nur die Entladung begrenzt wird?
Oder bedeutet das, dass wenn die Ladung aktiv ist, dies von der Kostal-Logik gesteuert wird, aber diese Logik zwischendurch "ausgeschaltet" wird, damit sie z.B. nicht zu früh voll lädt.Nachdem in den letzten Tagen endlich mal wieder die Sonne durch die Wolken geschaut hat, habe ich weiter probiert das (Ent-)Ladeverhalten zu verstehen. Aber ich verstehe es noch immer nicht.
Gestern hat die Anlage am Vormittag entschieden lieben in das Netz einzuspeisen anstatt den Speicher zu laden:
Und das, obwohl eigentlich bereits absehbar war, dass nicht übermäßig viel zu erwarten war:
Wo finde ich am besten Infos zu der Logik wie der Adapter arbeitet?
Woher kommt das beschrieben Verhalten? Was kann ich tun, um nicht erst Storm einzuspeisen und später dann wieder kaufen zu müssen, wobei der Speicher währenddessen max. 50% voll war?Meine Einstellungen sind:
-
@homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Was kann ich tun, um nicht erst Storm einzuspeisen und später dann wieder kaufen zu müssen, wobei der Speicher währenddessen max. 50% voll war?
Leider leider hat der Adapter damit nichts zu tun. Das macht die KOSTAL Logik
-
@homeuser Wenn auf Grund von mehreren Tagen ohne Sonne die Batterie im Ruhemodus 2 ist, wird weder ent- noch aufgeladen. Das kann man in der Kostal App sehen. Nach einigen Sonnenstunden schaltet der Kostal dann wieder in einen anderen Modus um.
-
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Leider leider hat der Adapter damit nichts zu tun. Das macht die KOSTAL Logik
Dann verstehe ich wohl nach und nach, was der Adapter tut und was nicht.
Aber könnte man die Kostal-Logik nicht auch mit den Adapter verbessern (bzw. austricksen), wenn man bei einem solchen Forecast den MinSoc dynamisch sehr weit hoch setzt und damit den Wechselricht motiviert lieber den Speicher zu laden? -
@homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Leider leider hat der Adapter damit nichts zu tun. Das macht die KOSTAL Logik
Dann verstehe ich wohl nach und nach, was der Adapter tut und was nicht.
Aber könnte man die Kostal-Logik nicht auch mit den Adapter verbessern (bzw. austricksen), wenn man bei einem solchen Forecast den MinSoc dynamisch sehr weit hoch setzt und damit den Wechselricht motiviert lieber den Speicher zu laden?Leider nein. Das würde vermutlich noch mehr Probleme schaffen als lösen.
- Würde er dann vermutlich die komplette PV-Leistung in die Batterie schieben und den Hausverbauch aus dem Netz holen
- Würde er bei Verbrauchspeaks (Kochen, Waschen etc.) die Batterie nicht verwenden und auch aus dem Netz ziehen
Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu meistern, wäre eine Steuerung via Modbus bei aktivierter "Externe Steuerung"-Option (kann nur der Installateur).
-
@homeuser Kannst du denn vielleicht mal den Datenpunkt
plenticore.0.devices.local.battery.SmartBatteryControl
in den History- oder Influx-Adapter packen und schauen, wie er vom Adapter gesteuert wird?
Wenn ich es recht im Kopf habe, sollte der Adapter den bei schlechter Prognose eigentlich auffalse
setzen, was wiederum (eigentlich!) dazu führt, dass auch der WR die Batterie immer bei Überschuss lädt und nicht einspeist.Allerdings ist es, wie @hal schon sagte. Wenn die Batterie im Ruhemodus 2 ist, dann wird sie gar nicht geladen, egal was man macht. Den Batterieruhemodus kann auch nur der Installateur zwangsweise zurücksetzen.
-
@strathcole Ich habe es im History-Adapter dazugefügt. Mal sehen, wann mal wieder Sonne kommt. Wo finde ich die Info zum Ruhemodus 2? Ich habe die Info schon mal gesehen, finde sie aber nicht mehr
-
@homeuser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Wo finde ich die Info zum Ruhemodus 2? Ich habe die Info schon mal gesehen, finde sie aber nicht mehr
Habe die Info doch gefunden im Wechselrichter. Die Info dort ist
Batteriestatus NormalKann der Speicher überhaupt in Ruhemodus gewesen sein, wenn der Verlauf am Tag davor so war?
-
@StrathCole Nachdem ich bisher den ModBus Adapter erfolgreich eingesetzt habe, bin ich gestern auf deinen Kostal Plenticore API Adapter gestoßen. Ich habe ihn installiert und es hat alles problemlos geklappt. Danke für den tollen Adapter !!! Die Daten stelle ich mit der iQontrol Vis und Graphana dar.
Mit dem Wetter habe ich eine Schwierigkeit: Unter forecast / city bekomme ich "sophienhoehe" angezeigt.
Wie kann ich meinen Standort " Bad Harzburg" eingeben? -
@homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Habe die Info doch gefunden im Wechselrichter. Die Info dort ist Batteriestatus Normal
Ja, der aktuelle Status sagt nicht (mehr) viel aus, wie der Status die Tage davor war.
@homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Kann der Speicher überhaupt in Ruhemodus gewesen sein, wenn der Verlauf am Tag davor so war?
Ja. Kann sein, denn der Ruhemodus wird nach bestimmten (unbekannten) Regeln ein- und ausgeschaltet. Es gibt zwar grobe Regeln, die man in der Anleitung vom WR lesen kann, aber wann genau welcher Ruhemodus aktiv wird, ist schwer zu sagen. Es kann aber durchaus sein, dass es je nach Wetter mehrere Tage mit etwas Sonne braucht, bis er wieder aus ist.
-
@garbracht sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@StrathCole Nachdem ich bisher den ModBus Adapter erfolgreich eingesetzt habe, bin ich gestern auf deinen Kostal Plenticore API Adapter gestoßen. Ich habe ihn installiert und es hat alles problemlos geklappt. Danke für den tollen Adapter !!!
Freut mich
Mit dem Wetter habe ich eine Schwierigkeit: Unter forecast / city bekomme ich "sophienhoehe" angezeigt.
Wie kann ich meinen Standort " Bad Harzburg" eingeben?Leider gar nicht. Dieser Standort wird nur informationshalber ausgegeben und ist der, der anhand der Webseite Kachelmannwetter und deiner Koordinaten, die du im ioBroker hinterlegt hast, als Basis genommen wird. Du kannst das auch prüfen, indem du direkt auf die Kachelmann Seite gehst und dort deinen Ort angibst.
Diese Info wird aber nur für Kachelmann genutzt und nicht für die Übrigen Forecast-Quellen. Dort wird dein Standort nach Länge und Breite genutzt. -
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@homeuser Kannst du denn vielleicht mal den Datenpunkt
plenticore.0.devices.local.battery.SmartBatteryControl
in den History- oder Influx-Adapter packen und schauen, wie er vom Adapter gesteuert wird?
Wenn ich es recht im Kopf habe, sollte der Adapter den bei schlechter Prognose eigentlich auffalse
setzen, was wiederum (eigentlich!) dazu führt, dass auch der WR die Batterie immer bei Überschuss lädt und nicht einspeist.Heute war ein Tag mit anfangs Sonne, so dass ich Infos sammeln konnte.
Das Chart mit SmartBatteryControl
Außerdem habe ich zwischendurch aufgeschrieben wieder das Ladzustand des Speicher war und ob geladen wurde, verbraucht oder eingespeist (war blöd, dass ich es nicht im History aktiviert hatte; mache ich für morgen).
Um 12:10 Uhr habe ich den Batteriestatus angeschaut. Der stand auf "Normal".
Morgen ist wieder Sonne. Dann kann ich weiter aufzeichnen was wann wo passiert. Ich würde jetzt mal noch den Stand Speicherladung, Verbrauch, Ladung und Einspeisung aufzeichnen. Weitere Ideen, was nützlich sein könnte, um das Verhalten zu prüfen/verstehen?
-
@StrathCole Ich habe gerade doch mal in den Code geschaut, ob ich eine Idee habe, was passiert. Da es nicht viele Stellen gibt bzgl. SmartBatteryControl, habe ich mich von dort rückwärts durchgehangelt.
In plenticore.js sind die Zeilen 2329-2333 auskommentiert. Den auskommenierten Code habe so verstanden, dass das SmartBatteryControl auf false gesetzt wird, wenn die noch "freie" Energie (Energie des Tages minus erwarteter Verbrauch minus noch fehlende Ladung im Speicher) kleiner ist als 70% der Peakleistung. Oder wenn SoC kleiner ist als die Schwelle, die man in der Adapter-Konfig eingestellt hat.
Statt der auskommentierten Zeilen werden jetzt die darunter stehenden verwendet. Diese sind mir unklar (nicht der Code, sondern die Gedanken dahinter).
Und weil ich es dabei gerade gesehen habe: Ist der Faktor 0,7 drin wegen der Kappung bei 70% der Peakleistung? Wäre es möglich das konfigurierbar zu machen für Leute, die - so wie ich - wegen der Förderung des Speichers eine Kappung bei 50% haben? (Bitte keine Kommentare, ob das sinnvoll war. Man lerne ja einiges erst bei der ersten PV-Anlage und nicht davor....)
-
@strathcole Danke für deine schnelle Antwort. Die Sache hat sich inzwischen geklärt: ich habe nochmal auf der ioBroker Seite mit den Systemeinstellungen / Ortskoordinaten nachgeschaut. Da wird auch eine Karte angezeigt. In der Nähe meines Hauses ist eine Bushaltestelle mit der Bezeichnung "Sophienhöhe". Der Text wurde wohl übernommen ??? Also alles i.O.
Ich rechne damit, daß ich im Sommer Strom übrig haben werde. Ich möchte den nicht ins Netz einspeisen, sondern dazu benutzen, mein Brauchwasser aufzuwärmen. Dazu plane ich, entweder eine Heizstab oder eine Brauchwasserwärmepumpe einzusetzen. Wenn du deinen Adapter in diese Richtung erweiterst, wäre ich interessiert. Soweit ich weiß hat der Plenticore auch eine Schaltausgang, den man ggf. benutzen kann. Dazu ist aber wohl eine Freischaltung durch Kostal notwendig.
Noch eine schönen Abend.