  4. Shelly EM - Unterschiedliche Werte IO-Broker - Web

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    530

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    855

Shelly EM - Unterschiedliche Werte IO-Broker - Web

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
4 Beiträge 2 Kommentatoren 195 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Ich habe hier einen Shelly EM den ich mal probeweise an eine Phase meiner Unterrverteilung angeschlossen habe. Sowohl über die Weboberfläche des Shelly als auch über den IO-Broker kann ich die Werte ablese. Hier sind aber meiner Meinung nach völlig unterschiedliche Dinge zu sehen. Insbesondere ist mir nicht klar, wie ich auf einen Phasenfaktor von 0.6 bzw. 0.71 kommen kann. In meinem Haushalt sind keine besonders große Spulen, ich betreibe keine Senderöhren und der Ringkerntrafo der Endstufe ist gerade aus.
    Sind die Werte im Shelly so ungenau oder wo kommen die Unterschiede her?
    Wenn ich die Stommeßzange des Shelly an die Leitung der Photovoltaikanlage anklemme kommen völlig andere Werte heraus, als mir der Wechselrichter anzeigt (Die Leistung stimmt in etwa, aber die Energiemenge, die eingespeist wird, ist ca. 50% unter dem, was der Stromzähler oder der Wechselrichter anzeigen).

    shellyem.jpg

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W WolfgangFB

      Ich habe hier einen Shelly EM den ich mal probeweise an eine Phase meiner Unterrverteilung angeschlossen habe. Sowohl über die Weboberfläche des Shelly als auch über den IO-Broker kann ich die Werte ablese. Hier sind aber meiner Meinung nach völlig unterschiedliche Dinge zu sehen. Insbesondere ist mir nicht klar, wie ich auf einen Phasenfaktor von 0.6 bzw. 0.71 kommen kann. In meinem Haushalt sind keine besonders große Spulen, ich betreibe keine Senderöhren und der Ringkerntrafo der Endstufe ist gerade aus.
      Sind die Werte im Shelly so ungenau oder wo kommen die Unterschiede her?
      Wenn ich die Stommeßzange des Shelly an die Leitung der Photovoltaikanlage anklemme kommen völlig andere Werte heraus, als mir der Wechselrichter anzeigt (Die Leistung stimmt in etwa, aber die Energiemenge, die eingespeist wird, ist ca. 50% unter dem, was der Stromzähler oder der Wechselrichter anzeigen).

      shellyem.jpg

      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @wolfgangfb Der Unterschied wird daher kommen das die Weboberfläche und die Datenpunkte unter MQTT bzw. dem Shelly-Adapter nie synchron sind. Und deine Strommeßzange wiederum einen anderen Zeitpunkt hat.

      Wenn du zu Hause nur 10 mal altmodische 100 Watt Leuchten hättest (noch die mit dem Glühfaden), ja dann hättest du einen Phasenfaktor (ist das nicht der Powerfaktor?) von 1.

      Jedes elektronische Netzteil oder LED-Lampe macht diesen Wert schon "kaputt", z.B. weil die Dinger z.B. nur eine Halbwelle nutzen oder ein paar hundertmal pro Sekunden schalten statt wie früher die Spannung per Spulen zu transformieren.

      Ich habe einen Shelly 3em und da habe ich auch nie die exakt gleichen Werte auf der Weboberfläche und in meiner VIS. Insbesondere der Shelly Adapter berechnet bei mir z.B. noch die Gesamtlast aller 3 Phasen, der Wert passt z.B. nicht zu dem was ich parallel gerade auf MQTT bekommen habe wo ich diesen Wert selbst berechnen müsste.

      Ich meine auch (kann mich irren) das der Shelly-Adapter pullt, sich die Werte also aktiv holt, während bei MQTT ja der Shelly sendet.

      Fazit: Ich stelle die steile Theorie auf das es am Zeitversatz der Messpunkte liegt

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @wolfgangfb Der Unterschied wird daher kommen das die Weboberfläche und die Datenpunkte unter MQTT bzw. dem Shelly-Adapter nie synchron sind. Und deine Strommeßzange wiederum einen anderen Zeitpunkt hat.

        Wenn du zu Hause nur 10 mal altmodische 100 Watt Leuchten hättest (noch die mit dem Glühfaden), ja dann hättest du einen Phasenfaktor (ist das nicht der Powerfaktor?) von 1.

        Jedes elektronische Netzteil oder LED-Lampe macht diesen Wert schon "kaputt", z.B. weil die Dinger z.B. nur eine Halbwelle nutzen oder ein paar hundertmal pro Sekunden schalten statt wie früher die Spannung per Spulen zu transformieren.

        Ich habe einen Shelly 3em und da habe ich auch nie die exakt gleichen Werte auf der Weboberfläche und in meiner VIS. Insbesondere der Shelly Adapter berechnet bei mir z.B. noch die Gesamtlast aller 3 Phasen, der Wert passt z.B. nicht zu dem was ich parallel gerade auf MQTT bekommen habe wo ich diesen Wert selbst berechnen müsste.

        Ich meine auch (kann mich irren) das der Shelly-Adapter pullt, sich die Werte also aktiv holt, während bei MQTT ja der Shelly sendet.

        Fazit: Ich stelle die steile Theorie auf das es am Zeitversatz der Messpunkte liegt

        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @bananajoe

        Ich habe gerade festgestellt, dass mein IO-Broker die Objekte extrem verspätet anzeigt

        https://forum.iobroker.net/topic/50768/objekte-werden-mit-%C3%BCber-3-stunden-versp%C3%A4tung-aktualisiert

        Ich denke, das erklärt die zum Teil erhebliche Diskrepanz recht einfach.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @bananajoe

          Hi

          Mir ist jetzt noch etwas seltsames aufgefallen. Der Shelly EM misst mir die Phase L2 an der auch mein Backofen hängt. Den Backofen würde ich annähernd als Ohmsche Last mit einem Phasenfaktor von 1 ansehen.
          Der Leistungsmesser am Backofen zeit mir (beim Heizen) eine Leistung von knapp 2000 W an was ich als realistisch ansehe.
          Der Shelly EM an dieser Phase zeigt mir eine Leistung von 1060 W bei einem Phasenfaktor von 0.51 und eine "Reactive Power" (Blindleistung) von 1775W (aus der App). Wenn der Ofen gerade nicht heiz werden mir 26 W bei einem, Phasenfaktor von 0.15 und einer Blindleistung von 175 W angezeigt.
          Kann mir das jemand erklären?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0

          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

          Registrieren Anmelden
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          560

          Online

          32.9k

          Benutzer

          83.0k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe