      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
      Der Typ der Leistungsmesser muss "signed 16Bit" und nicht "unsigned 16Bit sein".

      Ich weiß zwar nicht was LM0 misst, aber die Werte des zweiten Wechselrichters und des BHKW kommen jetzt so ungefähr hin. (Edit: Der LM0 misst die Leistung am Netzübergabepunkt und entspricht dem Register 40074)
      Hier mein angepasstes Script, das die Werte gleich auf positive Werte umrechnet:

      // Addierung Leistungsmesser LM0
      const lmLM0P1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40106_Lesitungsmesser_0_Phase_1';
      const lmLM0P2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40107_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
      const lmLM0P3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40108_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
      createState('javascript.0.e3dc.lmLM0');
      
      on(lmLM0P1, calculateCompleteLM0Power);
      on(lmLM0P2, calculateCompleteLM0Power);
      on(lmLM0P3, calculateCompleteLM0Power);
      
      function calculateCompleteLM0Power(){
          var lm0Power = (getState(lmLM0P1).val + getState(lmLM0P2).val + getState(lmLM0P3).val) * -1;
          setState('javascript.0.e3dc.lmLM0', lm0Power, true);
      }
      
      // Addierung Leistungsmesser BHKW
      const lmBHKWP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_Phase_1';
      const lmBHKWP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_Phase_2';
      const lmBHKWP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_Phase_3';
      createState('javascript.0.e3dc.lmBHKW');
      
      on(lmBHKWP1, calculateCompleteBHKWPower);
      on(lmBHKWP2, calculateCompleteBHKWPower);
      on(lmBHKWP3, calculateCompleteBHKWPower);
      
      function calculateCompleteBHKWPower(){
          var bhkwPower = (getState(lmBHKWP1).val + getState(lmBHKWP2).val + getState(lmBHKWP3).val) * -1;
          setState('javascript.0.e3dc.lmBHKW', bhkwPower, true);
      }
      
      // Addierung Leistungsmesser Fronius
      const lmFroniusP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40110_Leistungsmesser_1_Phase_1';
      const lmFroniusP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40111_Leistungsmesser_1_Phase_2';
      const lmFroniusP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40112_Leistungsmesser_1_Phase_3';
      createState('javascript.0.e3dc.lmFronius');
      
      on(lmFroniusP1, calculateCompleteFroniusPower);
      on(lmFroniusP2, calculateCompleteFroniusPower);
      on(lmFroniusP3, calculateCompleteFroniusPower);
      
      function calculateCompleteFroniusPower(){
          var froniusPower = (getState(lmFroniusP1).val + getState(lmFroniusP2).val + getState(lmFroniusP3).val) * -1;
          setState('javascript.0.e3dc.lmFronius', froniusPower, true);
      }
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RSScheible last edited by

        Hallo liebe IOBroker Freunde.
        Ich nutze IOBroker erst seit zwei Wochen und möchte ebenfalls mein E3DC Hauskraftwerk visualisieren, bzw. Datenpunkte (wie zum Beispiel den Einspeisewert) nutzen, um damit Wärmepumpe bzw. das Autoladen zu beeinflussen.
        Mit der tollen Anleitung von Andre, den gut erklärten Adaptern in IOBroker und den zahlreichen Tipps hier im Forum und auf Github habe ich das Auslesen der Daten sehr schnell hinbekommen.
        Zur Zeit habe ich eigentlich nur ein "kleines" Problem. Ich bekomme über das Protokoll Warnungen, dass einige Registerwerte des E3DC Modbus keine Werte hätten. Was kann man tun, um diese Meldungen abzustellen oder soll ich die einfach ignorieren?
        Hier die Fehlermeldungen (die wiederholen sich alle 30 sek).
        Vielen Dank für die Unterstützung Stefan
        2021-11-28 13:45:39.941 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40068] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.942 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40070] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.942 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40072] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.943 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40074] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.943 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40076] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40082] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40083] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40084] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40085] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40096] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40097] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40098] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40099] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40100] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.959 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40101] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.960 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40102] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.961 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40103] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:39.962 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40104] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
        value is not defined
        2021-11-28 13:45:43.311 - warn: fullybrowser.0 (13303) updateDeviceERROR 192.168.178.101

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @RSScheible last edited by

          @rsscheible
          Kannst du mal ein Screenshot von deinen Modbus-Einstellungen hier posten, dann kann ich mal prüfen, ob diese stimmen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Andre105 last edited by

            Hallo,
            Ich habe auch ein Hauskarftwerk S10E Pro.
            Möchte auch gerne eine Visuallisierung machen.
            Adapter sind schon installiert.
            Nur hapert es an den hinzufügen der Daten in Holding Register.
            Modbus ist noch auf rot.

            664e94ab-a5ae-4641-8d39-3352a5a42b40-image.png

            b6da3431-90e9-4c30-b112-7e85da5f516e-image.png

            d4db78f4-f189-4e0b-afb0-cd2b824b8158-image.png

            Wie bekomme ich die Daten dort rein?
            Danke schon mal für die Hilfe.

            X Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              XWing @Andre105 last edited by XWing

              @andre105
              Hast Du im Hauskraftwerk die Modbus Schnittstelle überhaupt eingeschaltet?

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Andre105 last edited by

                @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                Nur hapert es an den hinzufügen der Daten in Holding Register.

                Hast du Probleme / fragen zum Import , Laut deinem Screenshot ist das Register leer.

                Hier draufdrücken und importieren .

                56c67742-7b68-403f-b658-1898f3e0d926-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Andre105 @XWing last edited by Andre105

                  @xwing sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                  @andre105
                  Hast Du im Hauskraftwerk die Modbus Schnittstelle überhaupt eingeschaltet?

                  ja alles an.

                  @glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                  @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                  Nur hapert es an den hinzufügen der Daten in Holding Register.

                  Hast du Probleme / fragen zum Import , Laut deinem Screenshot ist das Register leer.

                  Hier draufdrücken und importieren .

                  56c67742-7b68-403f-b658-1898f3e0d926-grafik.png

                  Ja, bekomme es dort nicht hin.
                  Wenn ich auf die Pfeile drücke,dann auf Import- geht das Fenster wieder zu.
                  Hab schon alles probiert.(fast)
                  Bin erst am Anfang von iobroker...

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Andre105 last edited by Glasfaser

                    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    dann auf Import- geht das Fenster wieder zu.

                    hast du auch den Inhalt von hier in das leere angezeigte Feld eingefügt

                    https://raw.githubusercontent.com/buanet/tutorials/master/integration-eines-e3-dc-hauskraftwerks-in-iobroker/modbus_export.txt

                    Beispielbild :
                    e549a2a9-b6c7-435a-818a-c898312bf0cf-grafik.png

                    und dann erst auf Speichern /importieren gehen .

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Andre105 @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser
                      Dann kommt diese Meldung.
                      Lässt sich nicht reinkopieren.

                      f8e9543c-9acd-48ca-9652-66161498860e-image.png

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Andre105 last edited by Glasfaser

                        @andre105

                        Da ist ende der Zeile :

                        193ce53e-1b2a-4e79-9a6b-cf723869fa45-grafik.png

                        EDIT :

                        das sieht auch anders aus als das Original , dort ist bei WP Schluss:

                        ba4a072d-257b-4ef7-a573-86322d21c919-grafik.png

                        wo hast du cw / isScale her !?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Andre105 @Glasfaser last edited by Andre105

                          @glasfaser

                          Das kommt wenn ich auf die Pfeile drücke.
                          Hab die erste Zeile gelöscht und dann nochmal reinkopiert.

                          Dann kam das.

                          be84fec8-d1ff-4704-817e-6880ea9ab8fa-image.png

                          Ich kann ja den modbus Adapter mal löschen und neu installieren.?

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Andre105 last edited by

                            @andre105

                            ich kann dir nur bis hier helfen , da ich kein E3DC habe .

                            Da können nur andere helfen und mal schauen was in der TSV steht.

                            @XWaldiX vielleicht !?

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Andre105 @Glasfaser last edited by Andre105

                              @glasfaser
                              Ich habe den modbus nochmal installiert.
                              Jetzt konnte ich es einfügen,und er ist auch grün jetzt.
                              Mal schauen was er alles so anzeigt.

                              So sieht es jetzt aus.
                              03659383-8d31-42af-a7d4-c59cf5955d31-image.png

                              Danke erstmal

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Andre105 last edited by Andre105

                                Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                                Was bedeutet das?
                                35dd1dba-6bf1-4371-925f-1adbb5724b53-image.png

                                Hier die Daten im Objekt.

                                875e855e-b208-497b-ac60-a5989c2dccc5-image.png

                                Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Andre105 last edited by

                                  @andre105

                                  Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .

                                  zu CodeTags ...

                                  dp2.gif

                                  Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .

                                  ReferenceError:value is not defined
                                  

                                  Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage

                                  https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Andre105 @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @Andre105 last edited by ArnoD

                                      @andre105

                                      Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
                                      Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. 🙂

                                      Am Besten von hier importieren:
                                      Modbus E3DC tsv Datei

                                      Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.

                                      Nachtrag:
                                      Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
                                      iobroker.png

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • A
                                        Andre105 @ArnoD last edited by Andre105

                                        @arnod
                                        Hi,
                                        Hier mal die Einstellungen.

                                        a30c4334-d197-41d3-b131-94dd2e7f2a62-image.png

                                        Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.

                                        f115fe8e-bbd8-450f-881a-4819cbdcf25c-image.png

                                        53cc07a9-a5f7-4ccc-965d-101bb89ec247-image.png

                                        Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?

                                        @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                        Am Besten von hier importieren:
                                        Modbus E3DC tsv Datei

                                        Danke

                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @Andre105 last edited by

                                          @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                          Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?

                                          Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @Andre105 last edited by

                                            @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                            Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                                            Was bedeutet das?

                                            In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                                            Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.

                                            A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            781
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            34
                                            136
                                            30657
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo