  4. [Problem] Modbus Solarlog TCP geht irgendwie nicht

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    20
    1
    748

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[Problem] Modbus Solarlog TCP geht irgendwie nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tomweb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    Das Register PAC 3502 scheint er gar nicht auszulesen fehlt in den Ereignissen

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Marcolotti
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Das Problem, dass er keine States in den Objekten anlegt habe ich heute auch bemerkt und unter Jira gemeldet.

      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tomweb
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Also - nach studieren der Ergebnisse Habe ich den Typ auf "Unsigned 32bit Big Endian Word Swap" gestellt. Jetzt stimmt der in Ereignisse angezeigte Wert auch mit dem des Solarlog überein. Aber unter Objekte wird immer noch nichts angezeigt. Bei Ereignisse fehlt immer noch der PAC Wert von Register 3502

        Liegt es vielleicht am Adapter?

        @Marcolotti - aus deiner Antwort schließe ich auch, dass du der Meinung bist, das es am Adapter liegt richtig? Oder was meinst du unter Jira gemeldet?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Marcolotti
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Das hat mal funktioniert. Ich war glaube ich war einer der ersten, der den ModBus Adapter genutzt hat. Jira -> http://www.iobroker.net/?page_id=2926&lang=de

          Heute morgen wollte ich nämlich noch ein paar Werte mehr aus dem Wechselrichter erhaschen und habe den Fehler dabei bemerkt. Wenn ihr die Objekte von Hand unter Objekte anlegt funktioniert es auch.

          Syntax: Adresse_Name (Leerzeichen bitte mit Unterstrich ersetzen)

          Gruß Marco

          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            Blöde Frage: was passiert denn wenn Du den adapter neu startest? Swoeit ich mich erinnere werden neue Objekte bei der ersten Nutzung bzw zu Beginn angelegt … versuch mal :-)

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              tomweb
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @apollon77:

              Blöde Frage: was passiert denn wenn Du den adapter neu startest? Swoeit ich mich erinnere werden neue Objekte bei der ersten Nutzung bzw zu Beginn angelegt … versuch mal :-) `
              Der Adpater startet nach jeder gespeicherten Änderung immer neu - habs aber noch mal probiert - brachte nix

              @Marcolotti:

              Heute morgen wollte ich nämlich noch ein paar Werte mehr aus dem Wechselrichter erhaschen und habe den Fehler dabei bemerkt. Wenn ihr die Objekte von Hand unter Objekte anlegt funktioniert es auch.

              Syntax: Adresse_Name (Leerzeichen bitte mit Unterstrich ersetzen) `
              Danke !!! Geht!!! So kann ich die Objekte zumindest per Hand anlegen!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                Poste mal bitte die Instanz-Konfiguration (Objekte -> "instanz" als Typ und dann af den Bleibstift bei der Instanznummer und dort das was unter "row (expert only" steht. Und dann die Infos bitte nochmal dazu welcher DP nicht gefüllt wird.

                Dazu bitte mal vom Github aktualisieren … ich habe mal bei allen "setState" debug-Log eingebaut bei Fehlern. Kommt da was wenn ein Wert kommt aber nicht aktualisiert wird?

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marcolotti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Hallo Apollon,

                  ich habe mal über Git aktualisiert und 30803 - Grid Frequency angelegt.

                  721_eingangsregister.jpg

                  Hier erscheint Grid Frequency nur einmal.
                  721_grid.jpg

                  Unter Objekte legt er aber ein Objekt mit Discrete Input an. Sowas hab ich aber garnicht.
                  721_objekte.jpg

                  Das eigentliche wird nicht angelegt.

                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    Drück unter "Objekte" man den Reload-Knopf. Gefühlt fehlen da aktualisierungen … Was kommt dann noch an Objekten?

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Marcolotti
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      Aktualisieren bringt da nichts. Hatte ich schon versucht.

                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Marcolotti
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        So wie es aussieht, versucht er das neue Objekt unter DiscreteInputs anlegen zu wollen und nicht unter InputRegisters. Da wird im Code einfach der falsche Pfad genommen, Index oder wie auch immer.

                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          PS: Hast Du dnach dem Github-Update auch wirklich ne Restart gemacht? Das passiert bei Github-Updates manachmla nicht. Starte also bitte zusätzlich nochmal neu. Danke

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            Und poste bitte mal die Adapter-Konfig als Objekt (wie vorhin beschrieben) das ich das mal auf der Datenebene sehen kann

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              Es könnte sein, dass da zwei Probleme zusammenspielen.

                              Anlegen der Objekte 1) aber das Diskrete-Problem von @Marcolotti könnte mit den Aliasen zusammenhängen. Das ist bei @tomweb nicht der Fall.

                              Gruss Yves

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Marcolotti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                Nach Neustart unverändert.

                                modbus.0	2017-03-06 13:12:41.457	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=312, ack=true, ts=1488802361413, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361413
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:41.451	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.03, ack=true, ts=1488802361410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361410
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:41.447	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=74, ack=true, ts=1488802361408, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361408
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:41.426	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=239, ack=true, ts=1488802361405, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361405
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:41.420	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=514, ack=true, ts=1488802361401, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361401
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:41.397	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=543, ack=true, ts=1488802361391, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361391
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.995	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.34113_Temperatur val=30.9, ack=true, ts=1488802359974, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359974
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.987	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.05, ack=true, ts=1488802359969, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359969
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.965	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=93, ack=true, ts=1488802359960, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359960
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.845	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.94, ack=true, ts=1488802359840, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359840
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.822	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=512, ack=true, ts=1488802359811, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359811
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.782	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=542, ack=true, ts=1488802359771, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359771
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:39.744	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=318.33, ack=true, ts=1488802359731, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359731
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:38.586	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.07, ack=true, ts=1488802358581, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358581
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:38.539	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=70, ack=true, ts=1488802358528, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358528
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:38.456	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.96, ack=true, ts=1488802358447, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358447
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:38.369	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=316.02, ack=true, ts=1488802358360, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358360
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:37.273	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=72, ack=true, ts=1488802357269, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357269
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:37.169	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.9, ack=true, ts=1488802357149, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357149
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:37.162	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=511, ack=true, ts=1488802357145, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357145
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:37.140	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=537, ack=true, ts=1488802357133, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357133
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:37.041	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=314.54, ack=true, ts=1488802357036, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357036
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:35.906	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.96, ack=true, ts=1488802355895, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355895
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:35.873	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=88, ack=true, ts=1488802355869, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355869
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:35.796	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=508, ack=true, ts=1488802355787, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355787
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:35.741	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=535, ack=true, ts=1488802355731, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355731
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:35.718	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=316.83, ack=true, ts=1488802355708, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355708
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:34.599	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=416, ack=true, ts=1488802354587, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354587
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:34.563	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.9, ack=true, ts=1488802354547, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354547
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:34.531	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=73, ack=true, ts=1488802354524, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354524
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:34.412	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.96, ack=true, ts=1488802354406, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354406
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:34.376	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=506, ack=true, ts=1488802354364, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354364
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:34.340	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=534, ack=true, ts=1488802354320, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354320
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.201	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=308, ack=true, ts=1488802353195, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353195
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.169	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.82, ack=true, ts=1488802353162, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353162
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.148	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=59, ack=true, ts=1488802353136, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353136
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.104	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=0, ack=true, ts=1488802353095, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353095
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.076	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.97, ack=true, ts=1488802353070, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353070
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.034	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=504, ack=true, ts=1488802353029, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353029
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:33.005	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=533, ack=true, ts=1488802352999, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802352999
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:32.974	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=318.33, ack=true, ts=1488802352959, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802352959
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.842	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.9, ack=true, ts=1488802351837, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351837
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.809	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=130, ack=true, ts=1488802351804, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351804
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.768	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.9, ack=true, ts=1488802351764, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351764
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.748	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=500, ack=true, ts=1488802351743, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351743
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.724	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=530, ack=true, ts=1488802351718, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351718
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.713	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=322.11, ack=true, ts=1488802351705, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351705
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.594	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.588	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                                modbus.0	2017-03-06 13:12:31.376	debug	inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=3, ack=false, time=1488802351316, _i
                                

                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  Ich vermisse da die 30803 aber in dem log. Wieder rausgenommen?

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Marcolotti
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    Nein, die taucht nur am Anfang einmal auf.

                                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      Hi,

                                      habe das Problem mit den fehlenden Objekten auch.

                                      Gibt es dazu schon etwas neues?

                                      Gruß

                                      Mirko

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        Bitte 0.5.2 vom Github testen

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @apollon77:

                                          Bitte 0.5.2 vom Github testen `

                                          Auf Slave installiert und Objekte werden wieder angelegt.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          847

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe