  4. [Problem] Modbus Solarlog TCP geht irgendwie nicht

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    579

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[Problem] Modbus Solarlog TCP geht irgendwie nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tomweb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    versuche jetzt schon länger den Modbus vom Solarlog auszulesen. Ich bekomme nichts zurück und weiß nicht warum :-( Ich binde hier mal ein, wie das gehen soll und wie es bei mir aussieht. Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte. DANKE!!!

    Das steht im Solarlog Handbuch:
    ` > Modbus TCP-Port:

    • 502

    Mindestens erforderliche Firmware des Solar-Log™:

    • 2.8.1 Build 49

    Slave ID:

    • 1

    Umgesetzte Modbus Funktionen:

    • 04: Ein oder mehrere 16-Bit Worte lesen

    • 06: Ein oder mehrere 16-Bit Worte schreiben

    • 16: Mehrere 16-Bit Worte schreiben

    Die Solar-Log Modbus Implementierung verwendet unterschiedliche Byte- und Wort-Reihenfolgen. Die

    Modbus Protokoll Byte-Reihenfolge folgt der Big-Endian Modbus Spezifikation und ist somit kompatibel zu

    Standard Modbus Implementierungen. Es wird also das höherwertige Byte zuerst übertragen.

    Die herstellerspezifische Registerreihenfolge für 32-Bit Werte ist Little-Endian. Für einen 32-Bit Wert wird

    das niederwertige Wort im ersten Register und das höherwertige Wort im zweiten Register abgelegt. `

    Im Anhang sind meine Einstellungen im iobroker
    1469_parameter.jpg
    1469_solarlog.jpg
    1469_register.jpg
    1469_objekte.jpg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Setz mal die Ausgabe der Modbus-Instanz auf "debug"

      Dass geht im Expertenmodus auf dem Reiter instanzen.

      Dann poste mal noch etwas log für uns…

      Ausserdem würde uns interessieren, welche Version des Adaptes Du installiert hast?

      Gruss Yves

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tomweb
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hi,

        Also ich hab die aktuellste ModBus Adapter Version 0.5.0 installiert.

        Experteneinstellung habe ich gesetzt, finde aber nichts, wo ich auf debugen schalten kann.

        Log passt:
        ` > modbus.0 2017-03-05 20:22:27.164 info Connected to slave 192.168.178.21

        modbus.0 2017-03-05 20:22:26.501 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.0

        host.iobroker-pi2 2017-03-05 20:22:23.184 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5740 `

        Ich checks nicht - Verbindung wird so wie es sich mir darstellt - einwandfrei hergestellt (grüne Lampe in der Instanz) aber in Objekte taucht kein Ordner mit "Inputregisters" mit Werte auf. Bei einem anderen Post habe ich gesehen, wie das ungefähr aussieht (siehe Anlage)
        1469_aufnahme2.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tomweb
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Hab unter Reiter Ereignisse mal nachgesehen. Er scheint den Wert aber auszulesen! Aber nicht in Reiter "Objekte" abzulegen

          ` > stateChange system.adapter.modbus.0.uptime 604 true modbus.0 2017-03-05 20:32:27.038 2017-03-05 20:32:27.038

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapUsed 12.34 true modbus.0 2017-03-05 20:32:27.033 2017-03-05 20:32:27.033

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapTotal 19.22 true modbus.0 2017-03-05 20:32:27.025 2017-03-05 20:31:12.005

          stateChange system.adapter.modbus.0.memRss 36.21 true modbus.0 2017-03-05 20:32:27.023 2017-03-05 20:32:27.023

          stateChange system.adapter.modbus.0.connected true true modbus.0 2017-03-05 20:32:27.020 2017-03-05 20:22:26.762

          stateChange system.adapter.modbus.0.alive true true modbus.0 2017-03-05 20:32:27.011 2017-03-05 20:22:26.754

          stateChange system.adapter.modbus.0.uptime 589 true modbus.0 2017-03-05 20:32:12.023 2017-03-05 20:32:12.023

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapUsed 11.78 true modbus.0 2017-03-05 20:32:12.019 2017-03-05 20:32:12.019

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapTotal 19.22 true modbus.0 2017-03-05 20:32:12.012 2017-03-05 20:31:12.005

          stateChange system.adapter.modbus.0.memRss 35.71 true modbus.0 2017-03-05 20:32:12.010 2017-03-05 20:32:12.010

          stateChange system.adapter.modbus.0.connected true true modbus.0 2017-03-05 20:32:12.007 2017-03-05 20:22:26.762

          stateChange system.adapter.modbus.0.alive true true modbus.0 2017-03-05 20:32:11.998 2017-03-05 20:22:26.754

          stateChange modbus.0.inputRegisters.3518_PV_Verbrauch 37633 true modbus.0 2017-03-05 20:32:00.157 2017-03-05 20:32:00.157

          stateChange system.adapter.modbus.0.uptime 574 true modbus.0 2017-03-05 20:31:57.013 2017-03-05 20:31:57.013

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapUsed 11.85 true modbus.0 2017-03-05 20:31:57.009 2017-03-05 20:31:57.009

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapTotal 19.22 true modbus.0 2017-03-05 20:31:57.002 2017-03-05 20:31:12.005

          stateChange system.adapter.modbus.0.memRss 35.76 true modbus.0 2017-03-05 20:31:57.001 2017-03-05 20:31:57.001

          stateChange system.adapter.modbus.0.connected true true modbus.0 2017-03-05 20:31:56.998 2017-03-05 20:22:26.762

          stateChange system.adapter.modbus.0.alive true true modbus.0 2017-03-05 20:31:56.989 2017-03-05 20:22:26.754

          stateChange system.adapter.modbus.0.uptime 559 true modbus.0 2017-03-05 20:31:42.003 2017-03-05 20:31:42.003

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapUsed 11.36 true modbus.0 2017-03-05 20:31:42.002 2017-03-05 20:31:42.002

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapTotal 19.22 true modbus.0 2017-03-05 20:31:42.001 2017-03-05 20:31:12.005

          stateChange system.adapter.modbus.0.memRss 35.25 true modbus.0 2017-03-05 20:31:41.998 2017-03-05 20:31:41.998

          stateChange system.adapter.modbus.0.connected true true modbus.0 2017-03-05 20:31:41.990 2017-03-05 20:22:26.762

          stateChange system.adapter.modbus.0.alive true true modbus.0 2017-03-05 20:31:41.980 2017-03-05 20:22:26.754

          stateChange system.adapter.modbus.0.uptime 544 true modbus.0 2017-03-05 20:31:26.989 2017-03-05 20:31:26.989

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapUsed 11.45 true modbus.0 2017-03-05 20:31:26.987 2017-03-05 20:31:26.987

          stateChange system.adapter.modbus.0.memHeapTotal 19.22 true modbus.0 2017-03-05 20:31:26.984 2017-03-05 20:31:12.005

          stateChange system.adapter.modbus.0.memRss 35.42 true modbus.0 2017-03-05 20:31:26.976 2017-03-05 20:31:26.976

          stateChange system.adapter.modbus.0.connected true true modbus.0 2017-03-05 20:31:26.969 2017-03-05 20:22:26.762 `

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            tomweb
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Das Register PAC 3502 scheint er gar nicht auszulesen fehlt in den Ereignissen

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Marcolotti
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Das Problem, dass er keine States in den Objekten anlegt habe ich heute auch bemerkt und unter Jira gemeldet.

              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                tomweb
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Also - nach studieren der Ergebnisse Habe ich den Typ auf "Unsigned 32bit Big Endian Word Swap" gestellt. Jetzt stimmt der in Ereignisse angezeigte Wert auch mit dem des Solarlog überein. Aber unter Objekte wird immer noch nichts angezeigt. Bei Ereignisse fehlt immer noch der PAC Wert von Register 3502

                Liegt es vielleicht am Adapter?

                @Marcolotti - aus deiner Antwort schließe ich auch, dass du der Meinung bist, das es am Adapter liegt richtig? Oder was meinst du unter Jira gemeldet?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marcolotti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Das hat mal funktioniert. Ich war glaube ich war einer der ersten, der den ModBus Adapter genutzt hat. Jira -> http://www.iobroker.net/?page_id=2926&lang=de

                  Heute morgen wollte ich nämlich noch ein paar Werte mehr aus dem Wechselrichter erhaschen und habe den Fehler dabei bemerkt. Wenn ihr die Objekte von Hand unter Objekte anlegt funktioniert es auch.

                  Syntax: Adresse_Name (Leerzeichen bitte mit Unterstrich ersetzen)

                  Gruß Marco

                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Blöde Frage: was passiert denn wenn Du den adapter neu startest? Swoeit ich mich erinnere werden neue Objekte bei der ersten Nutzung bzw zu Beginn angelegt … versuch mal :-)

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tomweb
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @apollon77:

                      Blöde Frage: was passiert denn wenn Du den adapter neu startest? Swoeit ich mich erinnere werden neue Objekte bei der ersten Nutzung bzw zu Beginn angelegt … versuch mal :-) `
                      Der Adpater startet nach jeder gespeicherten Änderung immer neu - habs aber noch mal probiert - brachte nix

                      @Marcolotti:

                      Heute morgen wollte ich nämlich noch ein paar Werte mehr aus dem Wechselrichter erhaschen und habe den Fehler dabei bemerkt. Wenn ihr die Objekte von Hand unter Objekte anlegt funktioniert es auch.

                      Syntax: Adresse_Name (Leerzeichen bitte mit Unterstrich ersetzen) `
                      Danke !!! Geht!!! So kann ich die Objekte zumindest per Hand anlegen!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Poste mal bitte die Instanz-Konfiguration (Objekte -> "instanz" als Typ und dann af den Bleibstift bei der Instanznummer und dort das was unter "row (expert only" steht. Und dann die Infos bitte nochmal dazu welcher DP nicht gefüllt wird.

                        Dazu bitte mal vom Github aktualisieren … ich habe mal bei allen "setState" debug-Log eingebaut bei Fehlern. Kommt da was wenn ein Wert kommt aber nicht aktualisiert wird?

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          Marcolotti
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Hallo Apollon,

                          ich habe mal über Git aktualisiert und 30803 - Grid Frequency angelegt.

                          721_eingangsregister.jpg

                          Hier erscheint Grid Frequency nur einmal.
                          721_grid.jpg

                          Unter Objekte legt er aber ein Objekt mit Discrete Input an. Sowas hab ich aber garnicht.
                          721_objekte.jpg

                          Das eigentliche wird nicht angelegt.

                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Drück unter "Objekte" man den Reload-Knopf. Gefühlt fehlen da aktualisierungen … Was kommt dann noch an Objekten?

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              Marcolotti
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              Aktualisieren bringt da nichts. Hatte ich schon versucht.

                              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Marcolotti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                So wie es aussieht, versucht er das neue Objekt unter DiscreteInputs anlegen zu wollen und nicht unter InputRegisters. Da wird im Code einfach der falsche Pfad genommen, Index oder wie auch immer.

                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  PS: Hast Du dnach dem Github-Update auch wirklich ne Restart gemacht? Das passiert bei Github-Updates manachmla nicht. Starte also bitte zusätzlich nochmal neu. Danke

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Und poste bitte mal die Adapter-Konfig als Objekt (wie vorhin beschrieben) das ich das mal auf der Datenebene sehen kann

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      Es könnte sein, dass da zwei Probleme zusammenspielen.

                                      Anlegen der Objekte 1) aber das Diskrete-Problem von @Marcolotti könnte mit den Aliasen zusammenhängen. Das ist bei @tomweb nicht der Fall.

                                      Gruss Yves

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Marcolotti
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        Nach Neustart unverändert.

                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.457	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=312, ack=true, ts=1488802361413, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361413
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.451	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.03, ack=true, ts=1488802361410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361410
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.447	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=74, ack=true, ts=1488802361408, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361408
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.426	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=239, ack=true, ts=1488802361405, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361405
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.420	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=514, ack=true, ts=1488802361401, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361401
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.397	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=543, ack=true, ts=1488802361391, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361391
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.995	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.34113_Temperatur val=30.9, ack=true, ts=1488802359974, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359974
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.987	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.05, ack=true, ts=1488802359969, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359969
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.965	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=93, ack=true, ts=1488802359960, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359960
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.845	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.94, ack=true, ts=1488802359840, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359840
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.822	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=512, ack=true, ts=1488802359811, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359811
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.782	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=542, ack=true, ts=1488802359771, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359771
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.744	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=318.33, ack=true, ts=1488802359731, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359731
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.586	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.07, ack=true, ts=1488802358581, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358581
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.539	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=70, ack=true, ts=1488802358528, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358528
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.456	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.96, ack=true, ts=1488802358447, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358447
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.369	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=316.02, ack=true, ts=1488802358360, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358360
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.273	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=72, ack=true, ts=1488802357269, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357269
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.169	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.9, ack=true, ts=1488802357149, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357149
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.162	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=511, ack=true, ts=1488802357145, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357145
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.140	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=537, ack=true, ts=1488802357133, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357133
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.041	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=314.54, ack=true, ts=1488802357036, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357036
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.906	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.96, ack=true, ts=1488802355895, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355895
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.873	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=88, ack=true, ts=1488802355869, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355869
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.796	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=508, ack=true, ts=1488802355787, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355787
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.741	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=535, ack=true, ts=1488802355731, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355731
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.718	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=316.83, ack=true, ts=1488802355708, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355708
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.599	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=416, ack=true, ts=1488802354587, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354587
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.563	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.9, ack=true, ts=1488802354547, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354547
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.531	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=73, ack=true, ts=1488802354524, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354524
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.412	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.96, ack=true, ts=1488802354406, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354406
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.376	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=506, ack=true, ts=1488802354364, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354364
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.340	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=534, ack=true, ts=1488802354320, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354320
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.201	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=308, ack=true, ts=1488802353195, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353195
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.169	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.82, ack=true, ts=1488802353162, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353162
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.148	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=59, ack=true, ts=1488802353136, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353136
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.104	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=0, ack=true, ts=1488802353095, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353095
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.076	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.97, ack=true, ts=1488802353070, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353070
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.034	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=504, ack=true, ts=1488802353029, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353029
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.005	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=533, ack=true, ts=1488802352999, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802352999
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:32.974	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=318.33, ack=true, ts=1488802352959, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802352959
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.842	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.9, ack=true, ts=1488802351837, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351837
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.809	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=130, ack=true, ts=1488802351804, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351804
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.768	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.9, ack=true, ts=1488802351764, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351764
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.748	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=500, ack=true, ts=1488802351743, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351743
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.724	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=530, ack=true, ts=1488802351718, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351718
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.713	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=322.11, ack=true, ts=1488802351705, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351705
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.594	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.588	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.376	debug	inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=3, ack=false, time=1488802351316, _i
                                        

                                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          Ich vermisse da die 30803 aber in dem log. Wieder rausgenommen?

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          910

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe