Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 238 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 230 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Ein ehemaliger Benutzer

    @jomjol
    Danke, ja hatte sowas schon aus meinem bisherigen angelesenem Eindruck bzgl. ESP8266 Betrieb vermutet. Den hätte ich freiwillig auch nicht auf Akkubetrieb laufen lassen :)

    Habe eben mal geschaut und es es gibt Batterieshields für 4 18650 Akkus. Das wären grob 12000mAh. Die Spannungsregler dadrauf werden einiges verbraten, sicherlich nicht optimal.
    Kannst Du denn sagen, ob der ESP zwischen Bildaufnahmen in SleepModus geschickt wird bzw. ob das möglich ist zu konfigurieren? Wenn der ESP"durchläuft" macht das gar keinen Sinn.

    Ich sag mal so, in Größenordnung 4-6 Monaten einen Betrieb per Akku hinzubekommen wäre interessant alles Andere nervt eigentlich zu sehr.
    Hier würde ich gerne dan Aufwand/Kosten abschätzen. Parallel geh ich doch nochmal gucken, ob ich nicht doch irgendwo ein Kabel durchzaubern könnte :)

    J Offline
    J Offline
    jomjol
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1756

    @pete0815 Naja der ESP32 an sich hat schon einen ziemlich guten DeepSleep (<< 1 mA), aber die verbaute Schaltung in Verbindung mit der Kamera ist nicht gut gelöst für Stromsparen.
    Wie gesagt, der 5V auf 3.3V Spannungsregler braucht selbst schon 1-2mA, es gibt dort auch andere, aber hier nicht verbaut.
    Zudem kann die Kamera nicht sauber von der Spannungsversorgung getrennt werden und der Transistor für die FlashLED ist auch nicht optimal gewählt.

    In der aktuellen Konfiguration wird der ESP32 nicht in den DeepSleep geschickt - macht auch keinen Sinn (siehe oben). Damit ist er zumindest immer per HTML erreichbar. Wenn es mal ein Kameraboard mit besserem Ruhestrom gibt, wäre das vielleicht schon eine Option.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Offline
      E Offline
      ecki945
      schrieb am zuletzt editiert von ecki945
      #1757

      Will nun auch seid über nem halben Jahr wieder mal eine neuere Software nutzen. Habe dazu die alten SD Karte formatiert und die Master Version 9.0 draufkopiert. Der Assistent zur Neueinrichtung ist toll. Habe jedoch ein Problem. Ich erstelle ein neues Referenz Image, edititiere dieses und will das Referenz Update speichern. Bekomme dann die Fehlermeldung, Die Datei existiert schon. Bei den weiteren Schritten im System ebeneso. Sobald ich die Config speichern will, kommt immer die Fehlermeldung. Datei existiert schon und er speichert nichts ab. Jemand eine Idee?

      79b3c667-14a1-4cca-a3ec-0761f29b41d5-grafik.png

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E ecki945

        Will nun auch seid über nem halben Jahr wieder mal eine neuere Software nutzen. Habe dazu die alten SD Karte formatiert und die Master Version 9.0 draufkopiert. Der Assistent zur Neueinrichtung ist toll. Habe jedoch ein Problem. Ich erstelle ein neues Referenz Image, edititiere dieses und will das Referenz Update speichern. Bekomme dann die Fehlermeldung, Die Datei existiert schon. Bei den weiteren Schritten im System ebeneso. Sobald ich die Config speichern will, kommt immer die Fehlermeldung. Datei existiert schon und er speichert nichts ab. Jemand eine Idee?

        79b3c667-14a1-4cca-a3ec-0761f29b41d5-grafik.png

        J Offline
        J Offline
        jomjol
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1758

        @ecki945 Dann ist vermutlich irgendetwas beim SD-Kartezugriff schief gegangen. Vielleicht hilft einfach ein kompletter Restart. Im Zweifelsfall nochmals die SD-Karte formatieren und bespielen.

        E 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • J jomjol

          @ecki945 Dann ist vermutlich irgendetwas beim SD-Kartezugriff schief gegangen. Vielleicht hilft einfach ein kompletter Restart. Im Zweifelsfall nochmals die SD-Karte formatieren und bespielen.

          E Offline
          E Offline
          ecki945
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1759

          @jomjol irgendwie verstehe ichs selber nicht. Hab nun 2x die sd Karte formatiert und 1x mit github Version 9.00 und 1x mit der 9.01 von heute Mittag probiert. Beides mal das gleiche.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rupert S.R Offline
            Rupert S.R Offline
            Rupert S.
            schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
            #1760

            Hallo @jomjol

            nach einer längeren Pause habe ich meinen Wasserzähler reaktiviert. Die wesentliche Änderung ist eine ordentliche Spannungsversorgung: Hatte ich den ESP vorher über eine ca. 12m lange Leitung aus den 5V meines Raspberry Pi versorgt, ist es jetzt ein separates 1A-USB-Netzteil direkt am ESP -- und schon läuft's stabil ;-) . Kein Wunder, zieht der ESP doch gerne mal Impulse bis zu 500 mA (mit dem Labornetzteil gesehen).

            Nun habe ich gerade frisch die Version 9.1.0 geflasht (hatte von letzter Woche noch 9.0.0), weil ich im Changelog gesehen habe, dass Du einen Fehler im decimal shift korrigiert hast. Ich meine aber, da ist immer noch was faul: Ich habe decimal shift = -3, weil die ersten drei Nachkommastellen der m³ noch digital vorliegen. Nur die 4. ist bei meinem Modell analog:
            Bildschirmfoto_2021-11-14_17-42-16.png
            Obwohl Raw Value perfekt erkannt wird mit 4 Nachkommastellen, ist Value auf 1 Nachkommastelle gerundet. Wie bekomme ich die höhere Auflösung?
            (Aktiviere ich Extended Resolution, gibt's im Raw Value eine 5. Stelle und beim Value eine zweite...)

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1761

              Kurze Frage: Gibt es zu dem Überlauf-Problem (siehe Bild) schon eine Lösung?
              bild.PNG

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                Kurze Frage: Gibt es zu dem Überlauf-Problem (siehe Bild) schon eine Lösung?
                bild.PNG

                J Offline
                J Offline
                jomjol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1762

                @rene_hm Verstehe die Frage nicht ganz. Was verstehst du unter "Überlaufproblem"?

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rupert S.R Rupert S.

                  Hallo @jomjol

                  nach einer längeren Pause habe ich meinen Wasserzähler reaktiviert. Die wesentliche Änderung ist eine ordentliche Spannungsversorgung: Hatte ich den ESP vorher über eine ca. 12m lange Leitung aus den 5V meines Raspberry Pi versorgt, ist es jetzt ein separates 1A-USB-Netzteil direkt am ESP -- und schon läuft's stabil ;-) . Kein Wunder, zieht der ESP doch gerne mal Impulse bis zu 500 mA (mit dem Labornetzteil gesehen).

                  Nun habe ich gerade frisch die Version 9.1.0 geflasht (hatte von letzter Woche noch 9.0.0), weil ich im Changelog gesehen habe, dass Du einen Fehler im decimal shift korrigiert hast. Ich meine aber, da ist immer noch was faul: Ich habe decimal shift = -3, weil die ersten drei Nachkommastellen der m³ noch digital vorliegen. Nur die 4. ist bei meinem Modell analog:
                  Bildschirmfoto_2021-11-14_17-42-16.png
                  Obwohl Raw Value perfekt erkannt wird mit 4 Nachkommastellen, ist Value auf 1 Nachkommastelle gerundet. Wie bekomme ich die höhere Auflösung?
                  (Aktiviere ich Extended Resolution, gibt's im Raw Value eine 5. Stelle und beim Value eine zweite...)

                  J Offline
                  J Offline
                  jomjol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1763

                  @rupert-s Das ist komisch, da genau dieser Fehler eigentlich in der 9.1.0 beseitigt sein sollte. Ich kann es leider selbst nicht testen. Aber im Issue (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/385) gab es die RM, dass das Problem gelöst ist. Änderung im Code ist auch enthalten.

                  Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jomjol

                    @rene_hm Verstehe die Frage nicht ganz. Was verstehst du unter "Überlaufproblem"?

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1764

                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    Was verstehst du unter "Überlaufproblem"?

                    wie man im Bild sieht, wandert die letzte Stelle aus dem Sichtbereich (im o.g. Beispiel die 3). Diese Ziffer wird dann nicht mehr erkannt. Als Wert wird dann ein N (51N.93159) übergeben.
                    Der letzte richtig erkannte Wert war 513,8898. Ich könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      Was verstehst du unter "Überlaufproblem"?

                      wie man im Bild sieht, wandert die letzte Stelle aus dem Sichtbereich (im o.g. Beispiel die 3). Diese Ziffer wird dann nicht mehr erkannt. Als Wert wird dann ein N (51N.93159) übergeben.
                      Der letzte richtig erkannte Wert war 513,8898. Ich könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1765

                      @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      ch könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...

                      und woher weisst die KI, dass es nicht schon der Wechsel von 5 auf 6 ist?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        ch könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...

                        und woher weisst die KI, dass es nicht schon der Wechsel von 5 auf 6 ist?

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1766

                        @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                          ch könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...

                          und woher weisst die KI, dass es nicht schon der Wechsel von 5 auf 6 ist?

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1767

                          @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            ch könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...

                            und woher weisst die KI, dass es nicht schon der Wechsel von 5 auf 6 ist?

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1768

                            @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #1769

                              @rene_hm ich hab es schon nach dem ersten mal verstanden ;-)

                              Aber du setzt Wissen voraus, das die KI nicht hat.
                              Die KI sieht außerdem nur alle 5 Minuten eine Momentaufnahme, kann also gar nicht wissen wie viele Nulldurchläufe in der Zwischenzeit existierten

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                                J Offline
                                J Offline
                                jomjol
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1770

                                @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                                Hallo zusammen,
                                die Software hat genau den von euch beschriebenen Algorithmus:

                                • wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt.
                                • wenn der Parameter "CheckDigitIncreaseConsisstency" aktiviert ist, dann findet auch genau dies Konsistenzprüfung statt, ob die Stellen vorher schon einen Nulldurchgang hatten. Wie @rene_hm richtig bemerkt hat, funktioniert das nur zuverlässig, wenn zwischen zwei Messungen nicht mehrere Nulldurchläufe stattgefunden haben. Daher ist die Funktion nur bei hybriden Zählern (analog + digital) sinnvoll, da man dann genau davon ausgehen kann.
                                  ff3d2182-2fc9-444c-8bbc-7196e45b5c60-grafik.png
                                M Rene_HMR Rupert S.R 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • J jomjol

                                  @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                  @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                                  Hallo zusammen,
                                  die Software hat genau den von euch beschriebenen Algorithmus:

                                  • wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt.
                                  • wenn der Parameter "CheckDigitIncreaseConsisstency" aktiviert ist, dann findet auch genau dies Konsistenzprüfung statt, ob die Stellen vorher schon einen Nulldurchgang hatten. Wie @rene_hm richtig bemerkt hat, funktioniert das nur zuverlässig, wenn zwischen zwei Messungen nicht mehrere Nulldurchläufe stattgefunden haben. Daher ist die Funktion nur bei hybriden Zählern (analog + digital) sinnvoll, da man dann genau davon ausgehen kann.
                                    ff3d2182-2fc9-444c-8bbc-7196e45b5c60-grafik.png
                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1771

                                  @jomjol Dann ist da aber noch was nicht optimal...

                                  ddd06f2b-16bf-400e-8d0a-2b395929a720-image.png

                                  Mein Beispiel.. ich habe vor kurzem einen neuen Zähler bekommen, der hat also bei 0 angefangen zu zählen..

                                  Leider ist noch eine relativ große Luftblase drin, die wandert, so dass die Erkennung noch nicht opimal ist..

                                  Wir haben also aktll 26.xxx Der Konsistenzcheck ist eingeschaltet und korrigier die Fehlerkennungen "meistens"

                                  Aber scheinbar wir der Prevalue immer wieder mal vergessen...

                                  Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurückgekomen und er hat nicht mehr nur 26.xxx auf der Uhr gehabt sondern angeblich 04026.xxx also 4000 qm mehr als vorher...

                                  Der Prevalue war dabei leer... Ich habe ihn neu gesetzt und jetzt ignoriert er die erkannte 4 an der 2 Stelle von links wieder..

                                  Diesen Fehler hatte ich in den letzten Wochen schon einige male...

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jomjol

                                    @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                                    Hallo zusammen,
                                    die Software hat genau den von euch beschriebenen Algorithmus:

                                    • wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt.
                                    • wenn der Parameter "CheckDigitIncreaseConsisstency" aktiviert ist, dann findet auch genau dies Konsistenzprüfung statt, ob die Stellen vorher schon einen Nulldurchgang hatten. Wie @rene_hm richtig bemerkt hat, funktioniert das nur zuverlässig, wenn zwischen zwei Messungen nicht mehrere Nulldurchläufe stattgefunden haben. Daher ist die Funktion nur bei hybriden Zählern (analog + digital) sinnvoll, da man dann genau davon ausgehen kann.
                                      ff3d2182-2fc9-444c-8bbc-7196e45b5c60-grafik.png
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1772

                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    CheckDigitIncreaseConsisstency

                                    ich habe den CheckDigitIncreaseConsisstency jetzt mal eingeschaltet. Mal schauen, was passiert.

                                    wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt

                                    sollte das auch ohne o.g. check passieren?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jomjol

                                      @ecki945 Dann ist vermutlich irgendetwas beim SD-Kartezugriff schief gegangen. Vielleicht hilft einfach ein kompletter Restart. Im Zweifelsfall nochmals die SD-Karte formatieren und bespielen.

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      ecki945
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1773

                                      @jomjol Habe nun eine 2te SD Karte genommen. gleiche Fehlermeldung. Augenscheinlich kann der ESP32 nicht auf die Karte schreiben. Verstehe ich nicht ganz. Habe den Inhalt des SD-Karte Vereichniss der heruntergeladenen Version 9.11 auf die SD Karte kopiert und nach Spannungsversorgung kommt ja auch der Assistent. Schreibschutz gibt es ja keinen.

                                      Vielleicht könnte jemand anders das mal mit einer neuen SD-Karte probieren und ggf Rückmeldung geben.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jomjol

                                        @rupert-s Das ist komisch, da genau dieser Fehler eigentlich in der 9.1.0 beseitigt sein sollte. Ich kann es leider selbst nicht testen. Aber im Issue (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/385) gab es die RM, dass das Problem gelöst ist. Änderung im Code ist auch enthalten.

                                        Rupert S.R Offline
                                        Rupert S.R Offline
                                        Rupert S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1774

                                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                        in der 9.1.0 beseitigt

                                        Ok, ich sehe die Veränderung im Code für NUMBERS[j]->Nachkomma.
                                        Hab' grad das Update auf 9.1.1 gemacht, jetzt funktioniert's: PreValue wird mit ausreichend Nachkommastellen abgespeichert. Danke schön!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jomjol

                                          @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                          @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)

                                          Hallo zusammen,
                                          die Software hat genau den von euch beschriebenen Algorithmus:

                                          • wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt.
                                          • wenn der Parameter "CheckDigitIncreaseConsisstency" aktiviert ist, dann findet auch genau dies Konsistenzprüfung statt, ob die Stellen vorher schon einen Nulldurchgang hatten. Wie @rene_hm richtig bemerkt hat, funktioniert das nur zuverlässig, wenn zwischen zwei Messungen nicht mehrere Nulldurchläufe stattgefunden haben. Daher ist die Funktion nur bei hybriden Zählern (analog + digital) sinnvoll, da man dann genau davon ausgehen kann.
                                            ff3d2182-2fc9-444c-8bbc-7196e45b5c60-grafik.png
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1775

                                          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                          Hallo zusammen,
                                          die Software hat genau den von euch beschriebenen Algorithmus:

                                          wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt.

                                          Ich habe ja einen ähnlichen Zähler wie @rene_hm: Die einzelnen Liter sind die letzte Digitalstelle, der eine analoge Zeiger dreht 1x pro Liter. Bei mir schiebt sich die letzte Digitalstelle (also der Liter) kontinuierlich vor.
                                          Von x.0 bis ca. x.2 wird "x" korrekt erkannt.
                                          Von x.3 bis x.7 wird x nicht erkannt und durch "N" ersetzt bzw. aus PreValue abgeleitet.
                                          Von x.7 bis x.99999 wird x falsch, nämlich schon eins zu hoch erkannt, weil der Vorschub schon so weit ist.

                                          Dieses Phänomen liegt in der Bauweise des Zählers und kann in der Bild- bzw. Ziffernerkennung erst mal nicht gelöst werden. Ich habe nur ca. 50% Chance, die letzte Digitalstelle zu erkennen. Der Algorithmus mit Betrachtung, was war vorher und was kann alles nicht sein (Rückwärtslauf usw.), muss es heilen.
                                          Hier ist es möglicherweise aber etwas kurz gesprungen, sich nur den letzten Wert zu merken (PreValue) unabhängig davon, ob er eindeutig erkannt, oder wg. eines oder mehrerer "N" abgeleitet wurde. Beispiel:
                                          401.09N1 kann mehrmals hintereinander so erkannt werden, auch wenn ich zwischen zwei Fotos ein exaktes Vielfaches von 1 ltr gezapft habe. Natürlich -- und das ist viel wahrscheinlicher -- kann es auch Stillstand gewesen sein. (Dass die letzte Stelle, hier 1, wenn sie sehr nahe an 2 liegt, trotz Stillstands mal als 1 und dann als 2 und wieder als 1 erkannt werden kann -- also Rücklauf, oder doch 0,9ltr Zuwachs?? -- ist ein eigenes Problem.)
                                          Wenn dann irgendwann 401.10xx erkannt wird, habe ich vielleicht den MaxRateValue überschritten und damit das nächste Problem.
                                          Daher mein Gedanke: Der Algorithmus sollte sich nicht nur den letzten "irgendwie" ermittelten Wert merken, sondern (auch?) den letzten klar (ohne "N") erkannten oder vom Benutzer eingegebenen Zählerstand, inkl. Zeitstempel. Der sollte zum Gegencheck des aktuellen Werts mit MaxRateValue und AllowNegativRates verwendet werden -- denn meine letzte "Ableitung" kann ja auch mal deutlich falsch gewesen sein, dann sollte sie durch einen sehr zuverlässig erkannten Zählerstand korrigiert werden können.

                                          Nebenbei: Gibt es bei der Erkennung der einzelnen Ziffer eigentlich so was wie einen "Verlässlichkeitslevel", also eine Art Selbsteinschätzung, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Bilderkennung korrekt ist?

                                          -Rupert
                                          PS: Mir ist klar, ich entwerfe hier tolle Ideen zur Verbesserung, ohne selbst auch nur annähernd in der Lage zu sein, so einen Algorithmus zu realisieren. :-)

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          705

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe