Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Frage wegen Warnings in Blockly Prg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
63 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @hg6806 sagte: Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können

    Dann wähle die andere (echte) Variable timeout aus und kontrolliere in der Javascript-Ansicht, dass nur noch eine Variable timeout existiert.

    @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:

    hier das Javascript:

    Falsch nachgebaut. Hier ein Export, bei dem nur noch sämtliche Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen:

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <variables>
       <variable id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="WS2pki!+Wa]B9pOoH1EE" x="37" y="212">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
       <field name="CONDITION">ne</field>
       <field name="ACK_CONDITION"></field>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="Y^gX`@%S7?]9pdzDbqEn">
           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Power</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="-o8O7GRQ_+OWlJ(^s1h%">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_operation" id="eT!,1v1_jt8)-5XX@;?2" inline="false">
               <field name="OP">AND</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="v/tyE{%;^.:%%orWc8:=">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_negate" id="MXXJdcO#s]zQ-JxKx[Bh">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="variables_get" id="x9+r_-8A*dc4*7wR}1KX">
                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="controls_if" id="$+Tz0_$:o%:gB#ZPeD:C">
               <mutation elseif="1"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="pZ-=;Pw4Q#KOu7F|A6r%">
                   <field name="OP">LT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="7r5wceo=h`FgR(eUAPjg">
                       <field name="ATTR">state.val</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="n|s4N_SYXa:14gT]--M8">
                       <field name="NUM">-500</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_if" id="-vmvsiA04M-QQ{q+;2=S">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="r!}hW3Jx;};jGqVq7(,*">
                       <field name="OP">LT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id=";)|KKMwc}q?9GgFXDRJB">
                           <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="cF!GbW/0|^ptc@N7QwxT">
                           <field name="NUM">30</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="math_change" id=",tB,NxYBtB.os9gwcwKF">
                       <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="6.SMWS.JZ7n.%iWwSIYY">
                           <field name="NUM">0.5</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="?S~%I*Xg2:{~A+]VD?P`" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="!|lzv#rfsRB[uRR-?8$y">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="k1M{WSL7Jhz.(NG+OzPq">
                           <field name="ATTR">state.val</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="-d#_*f;t]C(]]/Ai.1%f">
                           <field name="NUM">-50</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="cz6_7CvYs=$+Sm6EE:gb">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="9`#BZ6DDn/2xOix%G}4D">
                           <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id=";)%YZm}v`Zgyl_5nzjoc">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="math_change" id="cD[rF.$wvhyc9A~lPgHD">
                   <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                   <value name="DELTA">
                     <shadow type="math_number" id="tgK{*FKsZ*.aVs|?/9kR">
                       <field name="NUM">-0.5</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="(L0@;g9L{HUsVe)wksD9">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="qp1YjeoR-#T`*b)T-s/2">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="Y`5.KpcfrW`AxI:SDz#(">
                           <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="ZX_bR1a[SnhgVmw|Q*9n">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="X]wVtN]L1~B?Hf+3=o5V">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="variables_get" id="E=D1Jm-$N-SVHnI7!YsQ">
                           <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="!Mx#av5+R*@g#]jARsK.">
                       <field name="NAME">timeout</field>
                       <field name="DELAY">1</field>
                       <field name="UNIT">min</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="4ym+oZsroTg8TRrd$*lv">
                           <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_null" id="M6m?`rO-O1Ip)vX*cLw5"></block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="on_ext" id="V!I|JBF1eXs(=1C?2MrO" x="512" y="213">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
       <field name="CONDITION">ne</field>
       <field name="ACK_CONDITION"></field>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="=f[=Yy}F]CQ@$O/r1k{V">
           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="S_.jdk|=zJG7scL4a!C@">
           <mutation else="1"></mutation>
           <value name="IF0">
             <block type="on_source" id=")mc%Hr$aEpk.r2gF#`Zw">
               <field name="ATTR">state.val</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="variables_set" id="j!fW@36IZ4+v~%`cE}.?">
               <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="6L4QjxCw`a/4,tc%*MYr">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="M=0-F6W4M+$c3p(9Br11">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Object ID</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="variables_get" id="M*ss*L*Amq{|pG|K0_^F">
                       <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="control" id="11t{niAfqS9bH9?UXEf{">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="-6|)NTE*4+N[YhQF;%;,">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    

    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @paul53
    Danke, aber Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
    Das Blockly hatte ich nur zur Hälfte verstanden, bei deinem Javascript verstehe ich gar nichts. Das bringt mir nichts.

    Ich muss erst einmal schauen, warum mir Alias wieder eine Tilde ausspuckt, obwohl ich ohne Tilde erstelle.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hg6806H hg6806

      @paul53
      Danke, aber Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
      Das Blockly hatte ich nur zur Hälfte verstanden, bei deinem Javascript verstehe ich gar nichts. Das bringt mir nichts.

      Ich muss erst einmal schauen, warum mir Alias wieder eine Tilde ausspuckt, obwohl ich ohne Tilde erstelle.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @hg6806 sagte: Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.

      Gut so. Vergleiche die Anordnung von "Ausführen timeout".

      Bild_2021-11-09_143546.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @paul53
        Stimmt!

        So sollte es hoffentlich passen. Kann es erst morgen testen:

        0c3b2bda-f0ec-4847-9c96-e4728c854cde-image.png

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hg6806H hg6806

          @paul53
          Stimmt!

          So sollte es hoffentlich passen. Kann es erst morgen testen:

          0c3b2bda-f0ec-4847-9c96-e4728c854cde-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #50

          @hg6806 sagte: So sollte es hoffentlich passen.

          Weshalb wird "Heizung-Boost" bei Skriptstart auf falsch gesetzt?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            Weil ich es generell eben auf aus gestellt haben möchte, wenn der Pi mal gebootet wird Javascript neu gestartet, etc.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              So, nachdem ich es richtig umgesetzt wurde läuft es endlich :-)

              Noch eine kurze Off Topic Frage.

              a5856ad1-ef73-41fb-b3d0-93416540277f-image.png

              Das Objekt myHPSU HPSU.Betriebsart..... gibt mir ab und zu ein "Abtauen" aus.
              Jedoch funktioniert die Falls-Abfrage nicht.

              HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • hg6806H hg6806

                So, nachdem ich es richtig umgesetzt wurde läuft es endlich :-)

                Noch eine kurze Off Topic Frage.

                a5856ad1-ef73-41fb-b3d0-93416540277f-image.png

                Das Objekt myHPSU HPSU.Betriebsart..... gibt mir ab und zu ein "Abtauen" aus.
                Jedoch funktioniert die Falls-Abfrage nicht.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:

                Jedoch funktioniert die Falls-Abfrage nicht.

                wie sieht denn das RAW des Datenpunktes aus?
                kann das eine Werteliste sein?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #54

                  Hier ist das Raw. Werteliste kann ich nicht beantworten.

                  {
                    "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": 0,
                          "changesRelogInterval": "0",
                          "changesMinDelta": 0,
                          "maxLength": 10,
                          "retention": "31536000"
                        }
                      }
                    },
                    "native": {
                      "Name": "myHPSU",
                      "Attribute": "HPSU.Aktive_Betriebsart",
                      "Readings": true,
                      "type": "string",
                      "role": "text"
                    },
                    "value": {
                      "val": "Standby"
                    },
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1622098457713
                  }
                  
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hg6806H hg6806

                    So, nachdem ich es richtig umgesetzt wurde läuft es endlich :-)

                    Noch eine kurze Off Topic Frage.

                    a5856ad1-ef73-41fb-b3d0-93416540277f-image.png

                    Das Objekt myHPSU HPSU.Betriebsart..... gibt mir ab und zu ein "Abtauen" aus.
                    Jedoch funktioniert die Falls-Abfrage nicht.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #55

                    @hg6806
                    Du triggerst auf "...Aktive_Betriebsart", vergleichst dann aber "...Betriebsart". Besser so für Beginn:

                    Bild_2021-11-11_184938.png

                    und so für Ende Abtauen:

                    Bild_2021-11-11_185150.png

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hg6806H hg6806

                      Hier ist das Raw. Werteliste kann ich nicht beantworten.

                      {
                        "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart",
                          "type": "string",
                          "role": "text",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": 0,
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "retention": "31536000"
                            }
                          }
                        },
                        "native": {
                          "Name": "myHPSU",
                          "Attribute": "HPSU.Aktive_Betriebsart",
                          "Readings": true,
                          "type": "string",
                          "role": "text"
                        },
                        "value": {
                          "val": "Standby"
                        },
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        },
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1622098457713
                      }
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:

                      "type": "string",

                      nein, ist wirklich ein String

                      dann schreib mal zusätzliche einen debug Baustein rein, der die den WERT ausgibt, damit man sieht was da wirklich ankommt, wenn da Abtauen steht,
                      Wert ist ein Menüpunkt des Pulldownmenüs in dem Baustein aus der Gruppe Trigger

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:

                        "type": "string",

                        nein, ist wirklich ein String

                        dann schreib mal zusätzliche einen debug Baustein rein, der die den WERT ausgibt, damit man sieht was da wirklich ankommt, wenn da Abtauen steht,
                        Wert ist ein Menüpunkt des Pulldownmenüs in dem Baustein aus der Gruppe Trigger

                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #57

                        @homoran
                        Welcher Baustein ist das?

                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H hg6806

                          @homoran
                          Welcher Baustein ist das?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #58

                          @hg6806 sagte: Welcher Baustein ist das?

                          Wert? Es steht zuerst "Objekt ID" drin:

                          Blockly_DP_Props.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hg6806H hg6806

                            @homoran
                            Welcher Baustein ist das?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:

                            @homoran
                            Welcher Baustein ist das?

                            System -> debug

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #60

                              Sorry, brauch da immer etwas länger.
                              740542cb-bbc9-4775-877a-b5bbff03a017-image.png
                              So wahrscheinlich.

                              Gibt folgendes aus:

                              19:08:38.278	info	javascript.0 (996) script.js.common.Heizung.Letztes_Abtauen_ermitteln: Heizen
                              19:08:54.779	info	javascript.0 (996) script.js.common.Heizung.Letztes_Abtauen_ermitteln: Standby
                              

                              Abtauen an sich kann ich nicht provozieren.
                              Aber in der History-Liste steht definitiv "Abtauen" drin.

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #61
                                Standby	true		2021-11-11 19:08:54.776	
                                Heizen	true		2021-11-11 19:08:38.275	
                                Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 19:07:45.955	
                                Standby	true		2021-11-11 18:52:23.234	
                                Heizen	true		2021-11-11 17:51:12.529	
                                Standby	true		2021-11-11 17:38:27.045	
                                Heizen	true		2021-11-11 17:21:08.841	
                                Standby	true		2021-11-11 17:18:00.298	
                                Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 16:26:45.422	
                                Standby	true		2021-11-11 16:25:50.573	
                                Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 15:37:24.787	
                                Standby	true		2021-11-11 15:32:05.956	
                                Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 14:59:48.208	
                                Heizen	true		2021-11-11 11:58:37.692	
                                Standby	true		2021-11-11 11:57:46.281	
                                Heizen	true		2021-11-11 11:48:37.578	
                                Standby	true		2021-11-11 11:44:30.094	
                                Abtauen	true		2021-11-11 11:39:29.353	
                                Heizen	true		2021-11-11 09:57:30.358	
                                Standby	true		2021-11-11 09:49:26.442	
                                Abtauen	true		2021-11-11 09:44:39.438
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hg6806H hg6806

                                  Sorry, brauch da immer etwas länger.
                                  740542cb-bbc9-4775-877a-b5bbff03a017-image.png
                                  So wahrscheinlich.

                                  Gibt folgendes aus:

                                  19:08:38.278	info	javascript.0 (996) script.js.common.Heizung.Letztes_Abtauen_ermitteln: Heizen
                                  19:08:54.779	info	javascript.0 (996) script.js.common.Heizung.Letztes_Abtauen_ermitteln: Standby
                                  

                                  Abtauen an sich kann ich nicht provozieren.
                                  Aber in der History-Liste steht definitiv "Abtauen" drin.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #62

                                  @hg6806 sagte: History-Liste steht definitiv "Abtauen" drin.

                                  Dann hast Du hier nur den falschen Datenpunkt für den Vergleich mit "Abtauen" verwendet.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    Funktioniert!
                                    Sorry, hatte dein Post ganz übersehen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    694

                                    Online

                                    32.4k

                                    Benutzer

                                    81.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe