  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

[GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @uli977

    Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es. Das diente ja auch nur als Denkanstoss wie das prinzipiell funktionieren kann.

    Mein Skript ist ziemlich komplex und ich habe auch nicht "ein" Skript, sondern mehrere, eines erkennt welches Auto gerade da ist und ob es lädt, eines ist für die Berechnung des Ladestrome s zuständig und eines checkt ob genug Strom da ist, das Laden unterbrochen oder fortgesetzt werden muss. Beide Skripte berücksichtigen dabei auch eine Priorität, Saisonalität und diverse Modi wie "Laden bis...". Kurz gesagt glaube ich nicht, dass Dir das wirklich hilft, da die sehr lang sind.

    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von
    #49

    @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

    Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es.

    Also positiv und negativ hat mein Poweropti auch.

    cfd330ed-ebed-4dec-bde5-c4b8261302b5-2021-11-02 10.33.57.jpeg

    Current Power

    • wenn der Wert negativ ist, dann speist er ein
    • ist er positiv, dann bezieht er Strom aus dem Netz
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Uli977U Uli977

      @joergh

      Hier mal mein Script zur Ladesteuerung

      684aa2d9-febc-4c33-a5d3-e615fc53bdd8-2021-11-02 08.06.43.jpeg

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @uli977

      Sieht doch schon gut aus!

      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @uli977

        Sieht doch schon gut aus!

        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von
        #51

        @joergh
        Ja, soweit macht es wohl sinn.

        Einzig wäre der PV-Überschuss, in Anlehnung an deine Vorgabe, immer so hoch wie der Ladestrom des Autos..... und das macht ja keinen Sinn.

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Uli977U Uli977

          @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

          Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es.

          Also positiv und negativ hat mein Poweropti auch.

          cfd330ed-ebed-4dec-bde5-c4b8261302b5-2021-11-02 10.33.57.jpeg

          Current Power

          • wenn der Wert negativ ist, dann speist er ein
          • ist er positiv, dann bezieht er Strom aus dem Netz
          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @uli977 Stimmt, hast Recht. Ich nutze ein Elgris Smartmeter, das ich schon vor dem poweroptis hatte.

          Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.

          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @uli977 Stimmt, hast Recht. Ich nutze ein Elgris Smartmeter, das ich schon vor dem poweroptis hatte.

            Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.

            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

            Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.

            Check ich nicht, kannst du mir ein Beispiel geben?

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Uli977U Uli977

              @joergh
              Ja, soweit macht es wohl sinn.

              Einzig wäre der PV-Überschuss, in Anlehnung an deine Vorgabe, immer so hoch wie der Ladestrom des Autos..... und das macht ja keinen Sinn.

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JoergH

                @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                So?

                aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                J 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Uli977U Uli977

                  @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                  Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.

                  Check ich nicht, kannst du mir ein Beispiel geben?

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                  Check ich nicht, kannst du mir ein Beispiel geben?

                  Du musst ja jeder Runde den notwendigen Ladestrom berechnen, also fängst Du irgendwann an zu laden wenn es reicht. Dann aber in der nächsten Runde muss der Strom ja erneut berechnet werden, nur ist jetzt der Überschuss der ins Netz eingespeist wird nur noch die Differenz dessen was bereits verbraucht wird und der PV Produktion, also sagen wir er lädt mit 10 A los, dann reduziert sich der Überschuss um 2.2 kW. Jetzt also muss er neu rechnen, kann dafür aber nicht einfach nur den Überschuss durch Spannung teilen, also muss er neu teilen und den aktuellen Ladestrom dann dazu addieren.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Uli977U Uli977

                    @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                    @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                    So?

                    aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #57

                    @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                    @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                    @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                    So?

                    aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                    Am besten Du baust Dir mal Debugs ein und checkst dann die Werte, dann kannst Du das in Ruhe aufbauen. Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Bruttoüberschuss immer neu ausrechne und dann checke, ob das noch dem Minimum entspricht, wenn nicht, dann wartet er seit Beginn des Ladevorgangs mindestens x Minuten in denen der Strom permanent zu gering sein muss und schaltet erst dann ab, damit nicht jede Wolke zum Beenden des Ladevorgangs führt.

                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                      @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                      @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                      So?

                      aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                      Am besten Du baust Dir mal Debugs ein und checkst dann die Werte, dann kannst Du das in Ruhe aufbauen. Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Bruttoüberschuss immer neu ausrechne und dann checke, ob das noch dem Minimum entspricht, wenn nicht, dann wartet er seit Beginn des Ladevorgangs mindestens x Minuten in denen der Strom permanent zu gering sein muss und schaltet erst dann ab, damit nicht jede Wolke zum Beenden des Ladevorgangs führt.

                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @joergh
                      ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                      Das bekomme ich dann wohl nicht hin.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Uli977U Uli977

                        @joergh
                        ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                        Das bekomme ich dann wohl nicht hin.

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                        @joergh
                        ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                        Das bekomme ich dann wohl nicht hin.

                        Doch, doch. Nur Mut! Ich habe auch bei Null angefangen. Gut Ding braucht Weile. Fang doch erstmal mit der Kernrechnung an. Die Debugs sind wie Textausgaben in der Konsole eben.

                        a4af0d6e-a2a8-4322-b2f0-b237d5c9286e-grafik.png

                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                          @joergh
                          ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                          Das bekomme ich dann wohl nicht hin.

                          Doch, doch. Nur Mut! Ich habe auch bei Null angefangen. Gut Ding braucht Weile. Fang doch erstmal mit der Kernrechnung an. Die Debugs sind wie Textausgaben in der Konsole eben.

                          a4af0d6e-a2a8-4322-b2f0-b237d5c9286e-grafik.png

                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          @joergh
                          Debugs kenne ich, aber mit der Kernrechnung tue ich mich schwer.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Uli977U Uli977

                            @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                            @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                            So?

                            aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #61

                            @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                            @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                            @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                            So?

                            aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                            Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.

                            Uli977U J 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • J JoergH

                              @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                              @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                              @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                              So?

                              aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                              Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.

                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                              #62

                              @joergh

                              9b143520-7205-46bf-8881-e7c46ba9295c-2021-11-02 11.03.26.jpeg

                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                <variables>
                                  <variable id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule" id="s+h*%Apq+)=1;j_}Q8Ut" x="30" y="414">
                                  <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="D@Z#vMxtd:=F1jn?PI3S">
                                      <mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="6U;L2g9.:@oY*6UFnL)A">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="$gf|+Es@++VdIQ`*t(Cu">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.totalPower</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="l4BW0T.oiMMrOQ#0FqEX">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="variables_set" id="_GWnWsnZG-*4Ra.S8b(u">
                                          <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="!u2GYRPi[WOEf;XUIy,0" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="K4Hbbje@fncyS?yP/]C/">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">powerfox.0.devices.9c9c1f13bb6c.currentFeedIn</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="[a{tTrge2?:O[|MaaTj/">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="Kcc_%BIk`;E(@7]WKxJf">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">easee.0.EH806570.status.totalPower</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="gf+V^!r5tN{nSS@=Cptd">
                                                      <field name="NUM">1000</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="ZeB+(_[U7Vg@;4kv2*.+">
                                              <field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="n13VPPp#DO[B?VY+tJ=U">
                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id=",{rDbv%MOw;^V~efwp9z">
                                                      <field name="TEXT">Überschuss Brutto: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="C2DHOT:u1!GKim*cX%!A">
                                                      <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="Gux#`n7eQKjk^mm(QSms">
                                          <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="AB${?x0NWoBNI,s~QA4?">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">powerfox.0.devices.9c9c1f13bb6c.currentFeedIn</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="$tZxLmiB0L+:#{fBPa-H">
                                              <field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="dSnlYWjZ1}NF(l9Pw^61">
                                                  <mutation items="3"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="lV}!UZFsKmUSjT;G27Zu">
                                                      <field name="TEXT">Überschuss Netto: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="tK$iq9(HR1G=NPScc^q,">
                                                      <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="A}vHAH?]1}|gK71rStjF">
                                                      <field name="TEXT"> Watt</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J JoergH

                                @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.

                                So?

                                aeb19d74-83eb-4cc0-8a67-91de35b1bf7c-2021-11-02 10.41.45.jpeg

                                Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                #63

                                @ulli977

                                Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power (des Ladegerätes) sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.

                                Einfach die Werte Totalpower+Überschuss aktuell addieren ergibt den Gesamtüberschuss, egal ob das Auto schon lädt oder nicht. Wenn der Überschuss aktuell 0 beträgt, dann musst Du in diesem Modell davon ausgehen, dass der Strom nicht mehr reicht. Deshalb würde ich nicht den feedin, sondern den power Wert nehmen, der wird ja beim Bezug positiv und diesen eben subtrahieren vom Totalpower. Wenn dann der aus diesem Powerwert errechnete Ladestrom unter 6 A fällt, dann reicht der Strom nicht mehr aus um zu Laden.

                                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J JoergH

                                  @ulli977

                                  Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power (des Ladegerätes) sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.

                                  Einfach die Werte Totalpower+Überschuss aktuell addieren ergibt den Gesamtüberschuss, egal ob das Auto schon lädt oder nicht. Wenn der Überschuss aktuell 0 beträgt, dann musst Du in diesem Modell davon ausgehen, dass der Strom nicht mehr reicht. Deshalb würde ich nicht den feedin, sondern den power Wert nehmen, der wird ja beim Bezug positiv und diesen eben subtrahieren vom Totalpower. Wenn dann der aus diesem Powerwert errechnete Ladestrom unter 6 A fällt, dann reicht der Strom nicht mehr aus um zu Laden.

                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  #64

                                  @joergh

                                  So, meinst du?

                                  b90d08aa-ed65-4786-9981-e550d6c22d79-2021-11-02 11.17.44.jpeg

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Uli977U Uli977

                                    @joergh

                                    So, meinst du?

                                    b90d08aa-ed65-4786-9981-e550d6c22d79-2021-11-02 11.17.44.jpeg

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                    @joergh

                                    So, meinst du?

                                    b90d08aa-ed65-4786-9981-e550d6c22d79-2021-11-02 11.17.44.jpeg

                                    Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                    Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...

                                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J JoergH

                                      @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                      @joergh

                                      So, meinst du?

                                      b90d08aa-ed65-4786-9981-e550d6c22d79-2021-11-02 11.17.44.jpeg

                                      Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                      Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...

                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                      Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                      Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...

                                      Genau, bei Einspeisung ist er negativ.

                                      e22bcf12-b713-41d4-81bf-9a2ece98eeb2-2021-11-02 11.21.11.jpeg

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Uli977U Uli977

                                        @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                        Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                        Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...

                                        Genau, bei Einspeisung ist er negativ.

                                        e22bcf12-b713-41d4-81bf-9a2ece98eeb2-2021-11-02 11.21.11.jpeg

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #67

                                        @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                        @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                        Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                        Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...

                                        Genau, bei Einspeisung ist er negativ.

                                        e22bcf12-b713-41d4-81bf-9a2ece98eeb2-2021-11-02 11.21.11.jpeg

                                        So stimmt's. Wenn Du das Skript startest, dann siehst Du unter dem Skript die Werte und kannst schauen ob es passt, aber das weisst Du sicher.

                                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J JoergH

                                          @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                          @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:

                                          Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                          Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...

                                          Genau, bei Einspeisung ist er negativ.

                                          e22bcf12-b713-41d4-81bf-9a2ece98eeb2-2021-11-02 11.21.11.jpeg

                                          So stimmt's. Wenn Du das Skript startest, dann siehst Du unter dem Skript die Werte und kannst schauen ob es passt, aber das weisst Du sicher.

                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          #68

                                          @joergh
                                          Ja, das passt soweit.

                                          Die Frage ist nun, wie ich mit diesem Wert mein Lademanagement steure.
                                          Wie gesagt, habe ja nur Copy/Past aus dem Forum gemacht.

                                          db2ae385-7c1b-4d14-b642-7c8a04de291d-2021-11-02 11.25.28.jpeg

                                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                            <variables>
                                              <variable id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="g@VTDVF!ITqmms9MfaQK" x="13" y="688">
                                              <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="comment" id="}mf!lvr?*vs(gL8,sCDB">
                                                  <field name="COMMENT">wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung (6A) und ... setze DynamicChargerCurrent auf den Wert des PV Überschusses</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="USaIn^]_,9Hu%lXwCxO6">
                                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="4^bTJzMkiX4bsUPQt0eh">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="JzLK`UA)bCeG40=lmXoU">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <block type="get_value" id="B}W{QYb|81k?`S/=ECd)">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">tesla-motors.0.195908811726.charge_state.battery_level</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <block type="get_value" id="G%P}_1rjU.u+r(SoR]xd">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">tesla-motors.0.195908811726.charge_state.charge_limit_soc</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="VYiA9H6ib8K(Etn%.$pz">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <block type="logic_compare" id="]F4I4?MQ_5!MN;7%y7:`">
                                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <block type="get_value" id="KupbIOJF*),a]rj8h2{Y">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <block type="math_round" id="GyaC0)?c?)PkifnI~nIb">
                                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                                      <value name="NUM">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="math_arithmetic" id="Mh7|MU*?4k.a[r(y9fQ+">
                                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <shadow type="math_number">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="variables_get" id="e(RP`U*K?q%Dq]dCoX)0">
                                                                              <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <shadow type="math_number">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="get_value" id="qEq%=`Q*y#Anw}z)_U91">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <block type="logic_operation" id="*(1,-X9z:E%,s!DF20M`">
                                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <block type="logic_compare" id="br7sV[cC9gh?NM@iThF|">
                                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <block type="get_value" id="rG#i$L$L{rB=Tc7yl]zc">
                                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Manuelles_laden</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <block type="logic_boolean" id="yX88aLmmtZ?_%;/Qw{IA">
                                                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <block type="logic_operation" id="CB2o00z`jNwUae(_@X7j">
                                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <block type="logic_compare" id="l$wnnb0CI*(#k=B6%r.1">
                                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <block type="math_round" id="J$xe#H@V|txHZAvngU7y">
                                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                                              <value name="NUM">
                                                                                <shadow type="math_number">
                                                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="math_arithmetic" id="B4Kk2^2Dc)7m3b9$aCX@">
                                                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                                  <value name="A">
                                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="variables_get" id="p7to*Y~dEazl.Twu!;Bb">
                                                                                      <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <value name="B">
                                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="get_value" id="~@DxC/SRs=9ovDhDgLky">
                                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                                      <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <block type="math_number" id="ky#N*m3c.u1^5r_|W-u%">
                                                                              <field name="NUM">6</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <block type="logic_compare" id="!F!)fs(+#aj`HX3C(Ob:">
                                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <block type="get_value" id="+|?O=_lzoJvS~#3r$H,e">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <block type="math_number" id="l$x2_~0g.Wm28:rl9]d^">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="debug" id="=@=-.i9rGgAKV9Zl(C?^">
                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                              <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="W7blcdUT%:rch~wNwn^B">
                                                              <mutation items="2"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
                                                                <block type="text" id="YOR[Kfuc0z(}*I(z,Tq4">
                                                                  <field name="TEXT">Setze Dynamic Chargercurrent auf: </field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
                                                                <block type="math_round" id="v4{^F00eB$0|!f?q(9},">
                                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                                  <value name="NUM">
                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="math_arithmetic" id="c4`1X?m6_/x.Cb8zHxwY">
                                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="variables_get" id="D_GQ(2HxqQqePlYd/0bd">
                                                                          <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="get_value" id="w[!*??5AI3[xz#(yp:wA">
                                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                                          <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="F=#O4/FTkyV|u4Pk%CN-">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="math_round" id="6{vr.J6oF4noVKk$1c)p">
                                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                                  <value name="NUM">
                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="math_arithmetic" id="LuS,jzR?Vfa8-]a?29%5">
                                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="variables_get" id="SMSH9u2cAZ%25),[/P8U">
                                                                          <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="get_value" id="2[0^L:Ef4!+w_W#BP@AB">
                                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                                          <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="controls_if" id="nV}]Nm+@-H$P(-$3z4Z5">
                                                                  <value name="IF0">
                                                                    <block type="logic_compare" id="S3zEm6IZ.$J+|oY7}M=P">
                                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <block type="get_value" id="3xs2164r-F[i[4vNHjJ~">
                                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                                          <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <block type="math_number" id="G5g%F{Y-B*k%$^kp9Y3-">
                                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <statement name="DO0">
                                                                    <block type="debug" id="kA@z^z-Y#^E8t!euWR]5">
                                                                      <field name="Severity">log</field>
                                                                      <value name="TEXT">
                                                                        <shadow type="text">
                                                                          <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="text_join" id="aHcl|ynpmwhsys^q+yCu">
                                                                          <mutation items="1"></mutation>
                                                                          <value name="ADD0">
                                                                            <block type="text" id="zYC,W4iU62pM;sa:g@Uw">
                                                                              <field name="TEXT">PV Überschussladen</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <next>
                                                                        <block type="toggle" id="u`UneuNKvv?rz!WO]P+Z">
                                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                          <field name="OID">easee.0.EH806570.control.resume</field>
                                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                        </block>
                                                                      </next>
                                                                    </block>
                                                                  </statement>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="comment" id="Y:IeeTk1PY%G}|I;tXUc">
                                                                      <field name="COMMENT">wenn Timer aktiv, oder manuelles Laden (HomeKit Schalter) aktiv, setze DynamicChargerCurrent auf 16A und starte das Laden</field>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_operation" id="|t3l%Xek)KE9(.!zW0}Z">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="p6.j5T5dQI;)Meg%cN3v">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <block type="get_value" id="e]leR}V1kAhgsgvD@#a)">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <block type="math_number" id="P^7Y8MtCODr2cH:T5m|[">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="W~V{]DwwM:sC6nLSvD!b">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <block type="get_value" id="169eRT[(zkJe.48U;%I6">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Manuelles_laden</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <block type="logic_boolean" id="MgB/x7A*39k-MErlt-%p">
                                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="debug" id="KNlZeu=M=:6?ss}QLmo4">
                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                              <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="si0a6AJ^;(XXWUzu?dn5">
                                                              <mutation items="1"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
                                                                <block type="text" id="96Z+l6~=IvE)*JrQI/RR">
                                                                  <field name="TEXT">Timer/manuelles Laden gestartet</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="|h$RlEm5.7/(pArE_1=7">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="math_number" id="`Jt$cfM2ii[Flrgw.lhD">
                                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="control" id="Gf{qwN7HTvVi6+}(4Bj6">
                                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                  <field name="OID">easee.0.EH806570.config.phaseMode</field>
                                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="math_number" id="Pm}eg@$8JL75wQ?L]uL6">
                                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="controls_if" id="UC4Hm90=ZjkQYcMh7/yP">
                                                                      <value name="IF0">
                                                                        <block type="logic_compare" id="--By$nYswNV9.|Q67F0o">
                                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <block type="get_value" id="VB5cVh`8qgNs@7Uc[T9Q">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <block type="math_number" id="?8F}/^+F=WEk9bQ`1Fx[">
                                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <statement name="DO0">
                                                                        <block type="debug" id="}LZB.P5#3c{T}sj?,e/}">
                                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                                          <value name="TEXT">
                                                                            <shadow type="text">
                                                                              <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="text_join" id="A[y!P[2ycj%{V*;,X@$=">
                                                                              <mutation items="1"></mutation>
                                                                              <value name="ADD0">
                                                                                <block type="text" id="~6A$N$6)77%lUZ;}90Tc">
                                                                                  <field name="TEXT">Time Charging gestartet</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <next>
                                                                            <block type="toggle" id="*nF,seb.9~,MYGcApij|">
                                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.control.resume</field>
                                                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                            </block>
                                                                          </next>
                                                                        </block>
                                                                      </statement>
                                                                      <next>
                                                                        <block type="comment" id="h^_~,rh{*$}z8~+QwcZj">
                                                                          <field name="COMMENT">Nicht laden wenn kein Timer, kein PV Überschuss und Schalter aktiv</field>
                                                                        </block>
                                                                      </next>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_operation" id="t.ZQsd5dwG-GX6h}/fSK">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id=":R7h)p^SJINCc#}qXUb`">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <block type="get_value" id="^HKuPw`kJ9n}^@hNbJ/[">
                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <block type="math_number" id="hKx]Ky*s5^.Gd{O[Dr?l">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="14?!)gPnwp=YB]pL]wd/">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <block type="logic_compare" id="|g7To#eLNnft|X5$S8.l">
                                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <block type="get_value" id="-#y0e,%xuHmTG3Ez::p:">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">easee.0.EH806570.status.chargerOpMode</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <block type="math_number" id="#Y+U0/,-r`[Wc;HID6e)">
                                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <block type="logic_compare" id="ND:F4=Vu#4L1z_lyLbjf">
                                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <block type="math_round" id="wPb*|R9{){l1(l];@47,">
                                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                                      <value name="NUM">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="math_arithmetic" id="~6%xh:bxrmNVS#MZtdyi">
                                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <shadow type="math_number">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="variables_get" id="9FZc:.?/I.m`:zGWHhn#">
                                                                              <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <shadow type="math_number">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="get_value" id="ivJF!k1_CEY_fRMuHbB9">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.status.voltage</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <block type="math_number" id="_l3sBZ5eZUIC[p80N?vX">
                                                                      <field name="NUM">6</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="debug" id="q{{9bogrx0V]SYy]:,_*">
                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                              <field name="TEXT">MaximalerOutput gesetzt auf</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="*^R!DRnKV48d78]^__M|">
                                                              <mutation items="1"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
                                                                <block type="text" id="m3*H9hFs.a|hwuTukm[Z">
                                                                  <field name="TEXT">Pause Charging weil kein PV, kein Timer und kein manueller start</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="]EZL_(YCp1fyalQ^0];A">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="math_number" id="}ajkeOA#iQmZHAZ4:T{[">
                                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="toggle" id="|klxCAStSy|^uGkv+}LO">
                                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                  <field name="OID">easee.0.EH806570.control.pause</field>
                                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          932

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe