  5. [ Geklärt ] Blockly schaltet nicht wie vorgegeben

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    364

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    322

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    942

[ Geklärt ] Blockly schaltet nicht wie vorgegeben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyheating
7 Beiträge 2 Kommentatoren 243 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #1

    Hallo,
    Ich habe ein Blockly erstellt, in dem zwei Temperaturen abgefragt werden.
    Temperatur8 Puffer
    Temperatur Heizkessel

    Wenn Temperatur8 Puffer < 30.1° und Temperatur Heizkessel < 35.1°
    dann soll die Gastherme Therme State eingeschaltet werden
    Heißt, Puffer ist kalt und Feststoffkessel ist aus, dann kann die Therme starten.

    Wenn Temperatur8 Puffer >50.1° oder Temperatur Heizkessel >45.1°
    dann soll die Gastherme ausgeschaltet werden.
    Heißt, Puffer ist heiß oder Feststoffkessel ist ist in Betrieb.

    Therme1.png

    Das debug Log zeigt 1prüfe Temperatur und 4 Therme aus
    Therme5.png

    Die Therme schaltet aber nicht bei 35.1° ein sondern zu unterschiedlichen Temperaturen
    im Bereich 47°-49°. Die Kerben der blauen Linie.
    Therme3.png

    Therme ist gestartet
    Therme2.png

    Therme ist aus
    Therme4.png

    Im debug Log ist auch zu sehen, dass die Therme nicht über das Blockly eingeschaltet wird.
    Ich verstehe diese Situation nicht.
    Was ist an dem Blocklly nicht richtig.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      Hallo,
      Ich habe ein Blockly erstellt, in dem zwei Temperaturen abgefragt werden.
      Temperatur8 Puffer
      Temperatur Heizkessel

      Wenn Temperatur8 Puffer < 30.1° und Temperatur Heizkessel < 35.1°
      dann soll die Gastherme Therme State eingeschaltet werden
      Heißt, Puffer ist kalt und Feststoffkessel ist aus, dann kann die Therme starten.

      Wenn Temperatur8 Puffer >50.1° oder Temperatur Heizkessel >45.1°
      dann soll die Gastherme ausgeschaltet werden.
      Heißt, Puffer ist heiß oder Feststoffkessel ist ist in Betrieb.

      Therme1.png

      Das debug Log zeigt 1prüfe Temperatur und 4 Therme aus
      Therme5.png

      Die Therme schaltet aber nicht bei 35.1° ein sondern zu unterschiedlichen Temperaturen
      im Bereich 47°-49°. Die Kerben der blauen Linie.
      Therme3.png

      Therme ist gestartet
      Therme2.png

      Therme ist aus
      Therme4.png

      Im debug Log ist auch zu sehen, dass die Therme nicht über das Blockly eingeschaltet wird.
      Ich verstehe diese Situation nicht.
      Was ist an dem Blocklly nicht richtig.
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @altersrentner

      Das Blockly sieht soweit korrekt aus.

      Hat die Therme keine eigene Steuerung? Dann würde die nämlich völlig unabhängig dafür sorgen, dass die Temperatur hoch bleibt, entsprechend der Einstellung...
      Ohne weitere Infos kann man das nicht wirklich sagen, aber am Blockly scheint es mir nicht zu liegen, sondern eher daran, dass noch etwas anderes in die Steuerung eingreift...

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @altersrentner

        Das Blockly sieht soweit korrekt aus.

        Hat die Therme keine eigene Steuerung? Dann würde die nämlich völlig unabhängig dafür sorgen, dass die Temperatur hoch bleibt, entsprechend der Einstellung...
        Ohne weitere Infos kann man das nicht wirklich sagen, aber am Blockly scheint es mir nicht zu liegen, sondern eher daran, dass noch etwas anderes in die Steuerung eingreift...

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @joergh Hallo,
        Danke für Deine schnelle Antwort.
        Die Therme ist eine Uralt Vaillant Therme., bringt aber immer noch gute Messwerte.
        Deshalb bleibt sie noch im Bestand.
        Sie wird normal über eine UVR 1611 angesteuert.
        In der geschilderten Situation ist die Anforderung durch die UVR Auto Ein.
        Ein Ausgang eines HMW-IO-12- Sw7-DR (Therme STATE) schaltet über ein Relais die Therme.
        Ersichtlich an der rot / grünen Fläche in der Therme.
        Das heißt, das die Therme über den ioBroker eingeschaltet wird, nur nicht über das besagte Blockly.
        Ich kann auch in den Protokollen keinen Hinweis finden.
        Gibt es eine Möglichkeit im ioBroker ein Gerät zu suchen?
        MfG Michael

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          @joergh Hallo,
          Danke für Deine schnelle Antwort.
          Die Therme ist eine Uralt Vaillant Therme., bringt aber immer noch gute Messwerte.
          Deshalb bleibt sie noch im Bestand.
          Sie wird normal über eine UVR 1611 angesteuert.
          In der geschilderten Situation ist die Anforderung durch die UVR Auto Ein.
          Ein Ausgang eines HMW-IO-12- Sw7-DR (Therme STATE) schaltet über ein Relais die Therme.
          Ersichtlich an der rot / grünen Fläche in der Therme.
          Das heißt, das die Therme über den ioBroker eingeschaltet wird, nur nicht über das besagte Blockly.
          Ich kann auch in den Protokollen keinen Hinweis finden.
          Gibt es eine Möglichkeit im ioBroker ein Gerät zu suchen?
          MfG Michael

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @altersrentner
          Hallo Michael,

          also wenn es keinen Hinweis gibt im Logfile, dann gab es auch kein Schalten.

          Ich würde mal das Skript pausieren und dann schauen was passiert. Wenn er immer noch weiter anspringt, dann ist es definitiv nicht das Skript.

          Was meinst Du Gerät in ioBroker suchen? Ohne entsprechenden Adapter läuft da ja nichts von alleine....Ich wette Deine Steuerung funkt dazwischen weil sie nicht korrekt eingestellt ist...

          A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @altersrentner
            Hallo Michael,

            also wenn es keinen Hinweis gibt im Logfile, dann gab es auch kein Schalten.

            Ich würde mal das Skript pausieren und dann schauen was passiert. Wenn er immer noch weiter anspringt, dann ist es definitiv nicht das Skript.

            Was meinst Du Gerät in ioBroker suchen? Ohne entsprechenden Adapter läuft da ja nichts von alleine....Ich wette Deine Steuerung funkt dazwischen weil sie nicht korrekt eingestellt ist...

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @joergh
            "Ich wette Deine Steuerung funkt dazwischen weil sie nicht korrekt eingestellt ist..."
            Das ist ein guter Ansatz. Werde ich überprüfen.
            Melde mich wieder.
            Danke
            MfG Michael

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @altersrentner
              Hallo Michael,

              also wenn es keinen Hinweis gibt im Logfile, dann gab es auch kein Schalten.

              Ich würde mal das Skript pausieren und dann schauen was passiert. Wenn er immer noch weiter anspringt, dann ist es definitiv nicht das Skript.

              Was meinst Du Gerät in ioBroker suchen? Ohne entsprechenden Adapter läuft da ja nichts von alleine....Ich wette Deine Steuerung funkt dazwischen weil sie nicht korrekt eingestellt ist...

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @joergh Hallo,
              Nach einer sehr umfangreichen Überprüfung bin ich auf
              den Verursacher gestoßen. Aufgrund einer Erweiterung von
              einigen Koppelrelais wurden bei einer Umschaltvariante
              Therme Feststoffkessel NO und NC vertauscht.
              Dadurch entstand ein Schaltimpuls, der nicht im ioBroker protokolliert wurde.
              Damit ist das Problem gelöst.
              Danke für Deine Unterstützung.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Altersrentner

                @joergh Hallo,
                Nach einer sehr umfangreichen Überprüfung bin ich auf
                den Verursacher gestoßen. Aufgrund einer Erweiterung von
                einigen Koppelrelais wurden bei einer Umschaltvariante
                Therme Feststoffkessel NO und NC vertauscht.
                Dadurch entstand ein Schaltimpuls, der nicht im ioBroker protokolliert wurde.
                Damit ist das Problem gelöst.
                Danke für Deine Unterstützung.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @altersrentner
                Gern geschehen, wobei ich ja nur einen Tipp abgegeben habe :man-shrugging:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0

                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                Registrieren Anmelden
                Antworten
                • In einem neuen Thema antworten
                Anmelden zum Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen


                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                517

                Online

                32.8k

                Benutzer

                82.8k

                Themen

                1.3m

                Beiträge
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                ioBroker Community 2014-2025
                logo
                • Anmelden

                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Home
                • Aktuell
                • Tags
                • Ungelesen 0
                • Kategorien
                • Unreplied
                • Beliebt
                • GitHub
                • Docu
                • Hilfe