NEWS
Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
-
@Dirk-Peter
Hallo
Ich habe folgende Fehlermeldung erhalten:
State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Beregnung_Rasen.actualSoilMoisture" has value "247.1" greater than max "150"
gruß
mp24 -
@mp24 Hallo,
was für eine Methode hast du eingestellt?
Wenn es analoge Bodenfeuchte- Sensoren sind, so hast du den Wert für 100% zu gering angegeben und müsstest dafür auch eine Warnmeldung erhalten. Wenn du aber die Verdunstung gewählt hast, so ist dein Wert für max. Bodefeuchte bei Regen zu hoch. Stelle ihn dann max. auf 150% des Wertes von Bodenfeuchte nach dem Bewässern.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo
Ich nutze die Berechnung zur Verdunstung. 2 Bodenfeuchtesensoren werde ich im neuen Jahr einbauen. In das Gewächshaus möchte ich keine Sensoren einbauen, sondern die Verdunstungsberechnung nutzen. Das steht ja noch auf deiner ToDo - Liste.
Das das Verhältniss Beregnung/Regen den Faktor von 1:1.5 nicht überschreiten darf war mir nicht bekannt. Ich habe es angepasst und seitdem sind keine Fehler mehr aufgetreten.
Vielen Dank
mp24 -
@mp24 Hallo,
ja das ist mittlerweile ganz nach oben gerückt, aber es ist nicht ganz so einfach wie ich erst dachte. Das bedeutet ich brauche nur mal ein bisschen Zeit (stecke gerade voll in der Renovierung), damit ich keine Fehler reinhaue.
Das Verhältnis 1:1,5 ist nur von mir so grob eingegeben, da der js-controller danach verlangte. Wenn du ein größeres Verhältnis möchtest, so kannst du unter "sprinklecontrol.0.sprinkle.Beregnung_Rasen.actualSoilMoisture" den "max": -Wert erhöhen.
MfG DirkPeter -
@dirk-peter
Den Werte habe ich von 150 nach 300 geändert. Nach einem Neustart des Adapters ist der Wert aber wieder bei 150.
Das Gewächshaus wird erst in ca. 6 Monaten bepflanzt. Es ist also noch etwas Zeit.Eine Frage zu den Bodenfeuchtesensoren:
Die Messwerterfassung der Bodenfeuchtesenoren soll mittels eines vorhandenen Raspberry Pi der in der Werkstatt hängt erfolgen.
Homematic und IOBroker sind zwar im gleichen Netzwerk, aber an unterschiedlichern Stellen eingebaut.
Wie kann ich die Werte vom Pi mit IOBroker abfragen ?
Viele Grüße
mp24 -
@mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
@dirk-peter
Eine Frage zu den Bodenfeuchtesensoren:
Die Messwerterfassung der Bodenfeuchtesenoren soll mittels eines vorhandenen Raspberry Pi der in der Werkstatt hängt erfolgen.
Homematic und IOBroker sind zwar im gleichen Netzwerk, aber an unterschiedlichern Stellen eingebaut.
Wie kann ich die Werte vom Pi mit IOBroker abfragen ?Was läuft denn auf dem Raspi?
Ist der Sensor schon am Raspi eingebunden?
Alternativ würde ich einen ESP8266 nehmen und mit ESPEasy flashen, dann die Daten per MQTT übertragen.Gruß Christian
-
Mit dem Raspi in der Werkstatt wird der Höhenstand der Zisterne über einen Drucksensor am I2C Bus ermittelt (Buster light).
Im Frühjahr sollen 2 Bodenfeuchtesensoren, wahrscheinlich Truebner SMT-50, über einen vorhandenen MCP3008 A/D Wandler eingelesen werden.
Den MQTT Adapter habe ich installiert. Ebenso den Client auf dem Zisternenraspi.
Verbindung steht, bekomme aber keine Daten aus /dev/shm/current.data am Server angezeigt. Eine einfache Anleitung für die Konfiguration des Clienten habe ich noch nicht gefunden. Ich bin MQTT Laie.
Viele Grüße
mp24 -
@mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
Den Werte habe ich von 150 nach 300 geändert. Nach einem Neustart des Adapters ist der Wert aber wieder bei 150.
Hallo, kann ich bestätigen, wird in der nächsten Version auf den geänderten Wert stehen bleiben bis sich das Bewässerungsverfahren ändert.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Die Werte für rain today und rain tomorrow aktualisieren sich bei mir nicht.
Sie sind schon mehrere Tage alt.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Gruß
mp24 -
@mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
Die Werte für rain today und rain tomorrow aktualisieren sich bei mir nicht.
Sie sind schon mehrere Tage alt.
Wo könnte der Fehler liegen ?Kann ich so nicht sagen, schau in die Beschreibung und überprüfe die Konfiguration von daswetter und sprinkleControl.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo
Das Wetter ist konfiguriert und in der Instanz hinterlegt.
daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value zeigt den Wert 0 mm
sprinklecontrol.0.info.rainToday hat seit dem 11. September den Wert 1.3 mm
Beide Werte sollten aber doch identisch sein.
Die ausführliche Beschreibung habe ich nach Installation von sprinklecontrol durchgearbeitet.
Aktualisieren sich den bei dir die Werte ?
Gruß
mp24 -
@mp24 Hallo mp24
bei mir werden die Daten vom Adapter "daswetter" ohne Probleme abgeholt. Hier überwacht Sprinkle Control auf den Pfad "daswetter.?.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value" und schreibt bei jeder Änderung die neuen Werte in Sprinkle Control. An dieser Funktion wurde schon seit Ewigkeiten nichts geändert und auch keine Fehler gemeldet. Ach was ich gerade an deinem Pfad sehe! Dein Adapter "daswetter" ist auf NextHours und nicht auf NextDaysDetailed konfiguriert. Daher kann Sprinkle Control keine Änderung der Daten feststellen.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo
Genau daran hat es gelegen. Zur Nutzung der Wetterview von siggi234 hatte ich auf nexthours gewechselt. Nun funktioniert es wieder.
Mal als Anregung, nicht als Kritik. Macht es eventuell Sinn die Datenpunkte für das Wetter auf die Seite mit den Datenpunkten für Regenmenge usw. auszulagern ?
Dann kann jeder "seinen" Wetterdienst frei wählen.
Ansonsten funktioniert bis jetzt alles super.
Bis denn
mp24 -
@mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
Das Gewächshaus wird erst in ca. 6 Monaten bepflanzt. Es ist also noch etwas Zeit.
Habe Version 0.2.6 gerade hochgeladen, hier ist inGreenhous auch für die Bewässerungsart nach Verdunstung hinzugefügt. Es werden bei Aktivierung also keine aktuellen Regenmengen und Regenvorhersagen berücksichtigt.
MfG Dirk Peter
-
@dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
@mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
Das Gewächshaus wird erst in ca. 6 Monaten bepflanzt. Es ist also noch etwas Zeit.
Habe Version 0.2.6 gerade hochgeladen, hier ist inGreenhous auch für die Bewässerungsart nach Verdunstung hinzugefügt. Es werden bei Aktivierung also keine aktuellen Regenmengen und Regenvorhersagen berücksichtigt.
MfG Dirk Peter
Vielen Dank.
V0.2.6 ist installiert -
Hallo,
iobroker.sprinklecontrol@0.2.7 ist jetzt on. Es besitzt keine neuen Funktionen, sondern es wurden nur Infomeldungen für Tests gelöscht.
Wenn in der nächsten Woche keine Fehler gemeldet werden, so geht diese Version, nächstes Wochenende, dann ins "stable".
Danke fürs Testen
Dirk Peter -
@dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
@cvidal Hallo Christian,
das ist nicht möglich, da die Bewässerungszeiten in der Konfiguration gespeichert werden. Wenn du sie in der VIS eingibst so wird in Manuellen Modus, also im Handbetrieb bewässert. Dies dient nur dem zusätzlichen bewässern, damit die Blumen nicht verdursten, wenn der Boden mal zu trocken ist, bzw. zum Testen der Bewässerungskreise.
MfG Dirk PeterVerstehe ich es dann richtig, dass diese Bewässerung komplett autark funktioniert?
Heißt also, sollte es eine hohe Verdunstung geben, schaltet sich diese ein?Die Start-Zeit lässt über die Instanz festlegen, aber diese ist dann fest, richtig?
Wie wird in diesem Fall die Dauer der Beregnung bestimmt? -
@pahan
Autark würde ich sie nicht bezeichnen. Soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Was du aber unbedingt brauchst ist eine Wetterstation. Werten aus dem Netz würde ich nicht vertrauen. Gerade bei Regenmengen weichen die Werte deiner eigenen Wetterstation extrem von Wettervorhersagen ab!
Bei mir läuft die Anlage bereits das 3. Jahr und ich bin sehr zufrieden damit, aber das sollte ja auch so sein. Was das Bewässern angeht, so laufen bei mir 7 Kreise mit den unterschiedlichsten Sprengertypen.
Aber nun zum Kern der Frage bezüglich der Verdunstung, also mit Wetterstation vor Ort?- Meine Anlage läuft das ganze Jahr, ohne das ich nachwässern musste. Ich habe nur zusätzlich gewässert wenn neue Blumen hinzu kamen, bzw. wenn die Kids auf dem Rasen ein Tischtennisturnier abhielten, damit sich der Rasen wieder schneller erholt.
Aber wie gesagt das ist meine Sichtweise, darum Frage doch einfach im Forum welche Erfahrungen dort mit dem Adapter gemacht wurden. - Ach was auch interessant sei könnte! Seit ende September werden keine Ventile mehr geschaltet, da die Verdunstung nicht mehr ausreicht.
- Ja, mit steigender Verdunstung steigt auch die Bewässerung.
- Du legst nur eine Startzeit für die Bewässerung pro Tag fest. Welscher Kreis dann startet und in welcher Reihenfolge, entscheidet der Adapter anhand der hinterlegten Parameter und der berechneten Verdunstung.
- Ansonsten kann ich dir nur die README.md empfehlen zu lesen. Hier steht alles drin. Aber ich muss zugeben, Sie ist sehr langatmig.
MfG. Dirk Peter
- Meine Anlage läuft das ganze Jahr, ohne das ich nachwässern musste. Ich habe nur zusätzlich gewässert wenn neue Blumen hinzu kamen, bzw. wenn die Kids auf dem Rasen ein Tischtennisturnier abhielten, damit sich der Rasen wieder schneller erholt.
-
@dirk-peter sagte in [Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen]
Hi und vielen Dank für die umfangreiche Rückmeldung und den Adapter.
Ich bin soweit auch schon klar gekommen. Ich werde ihn auch mit meiner Wetterstation benutzen, bin mal gespannt, ob es mit der Verdunstung klappt, der Adapter berechnet wohl nicht mit ein, dass die Nachbarn mich zugebaut haben und der Rasen nahezu keine Sonne abbekommt?
(Die Wetterstation ist höher angebracht, sie "sieht" die Sonne.Eine Frage nur noch:
Ich stelle bei der Pumpe 2000l/h und teile diese in zB 1000/1000 auf meine beiden Ventile auf, dann schalte ich nur eines der Ventile zu, die restliche Menge der Pumpe reduziert sich sofort auf 1000, schalte ich das zweite Ventil dazu, geht die Restmenge auf Null. Ist es so gewollt? Ich dachte, diese 2000l/h werden entsprechend der gelaufenen Dauer runtergerechnet? Oder habe ich hierbei einen Denkfehler oder Fehler in den Einstellungen? -
@pahan
Hallo, ich muss dich noch einmal auf die README.md verweisen. Der Adapter ist so komplex, das man ohne lesen nicht auskommt!
Und nun zur Frage:- Die Anzeige der Pumpe ist korrekt.
- Die Pumpenleistung sollte schon der tatsächlichen Leistung entsprechen. Wie man diese ermittelt steht bei jedem Systemhersteller. Die Leistung wird am entferntesten Entnahmepunkt ermittelt. Bei mir 5000/5 Gardena Pumpe (max. 5000 l/h)=> Leistungsermittlung im System 1800 l/h
- Verbrauch der Sprenger steht in der Bedienungsanleitung
- Nur wenn diese Angaben stimmen, kann der Adapter die Ventile so schalten das auch überall genügend Wasser ankommt.
Ich gehe davon aus, das wenn du 2 Kreise besitzt (so wie du sagst), diese auch nicht zusammen laufen sollen. Da deine Pumpe nicht genügend Wasser für diese bereit stellen kann. Dies würde aber bei dir Passieren, da 1000 l/h + 1000 l/h <= Pumpenleistung ist, würden beide Ventile zur gleichen Zeit einschalten, wenn Sie Wasser anfordern.
Überprüfe also deine korrekten Verbrauchswerte und trage sie in der Konfiguration ein damit der Adapter zu deiner Zufriedenheit läuft.
MfG Dirk Peter