      Dominik F. @mickym last edited by

      @mickym

      Da hab ich mich etwas zu ungenau ausgedrückt, hatte nur von den "Endadaptern" gesprochen. Der FRITZ!Powerline 1000E ist über Lan mit der Fitzbox verbunden und der 1240e ist das Ende für das Wlan.
      Diese Konfig funktioniert.
      Packe ich nun den 1260e dazu in den gleichen Stromkreis, passiert das oben beschriebene mit den Shellys. Selbst die, die weiterhin über den 1240e verbunden sind, funktionieren dann nicht mehr über iobroker.

      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Dominik F. last edited by mickym

        @dominik-f

        Im Prinzip kann ich da nichts richtig dazu sagen - aber sowie ich das verstehe willst Du Deine Powerline Boxen ja als Repeater einsetzen - ggf- muss man die deshalb anders konfigurieren - aber da kann ich nicht helfen. In den Abbildungen zur 1240e und zur 1260e sind ja immer nur 2 Powerline Geräte drin - ich weiß nicht, ob man das einfach beliebig erweitern kann. Jedenfalls würde ich erst mal an dieser Front suchen.

        Ggf. sind da nicht eindeutige Routen das Problem - also Hin- und Rückwege laufen über unterschiedliche Geräte. Ob das Mesh das wirklich so regelt - kann ein Problem sein. Ggf. kannst ja mal mit mehreren WLANs versuchen Dein Netz zu erweitern.

        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @mickym last edited by Dominik F.

          @mickym

          Das Wlan brauche ich ja, weil ich damit meine Shellys für die Hühnerklappe, Stalllicht etc betreibe.
          Ich habe im Keller momentan 1 Shelly verbaut, der leider weder von der Fritzbox, noch vom Powerline oder Repeater genug empfang hat, damit der stabil läuft. Momentan verliert der dauernd die Verbindung. Da noch mehrere Shellys in den Keller sollen, wollte ich dort den 1260er installieren, damit die Shellys dort eine stabile Verbindung haben und damit die letzten Wlan Löcher im Haus und Garten Geschichte sind.
          "Glücklicherweise" hab ich dort auch den gleichen Stromkreis, der auch in den Garten führt. Daher meine Idee. Theoretisch hat auch alles funktioniert, alle Shellys haben Empfang, keine Wlanlöcher mehr, halt das Problem mit iobroker bzw dem adapter.
          Ich werde morgen mal den 1260er alleine Testen und den 1240er entfernen und schauen ob es dann noch funktioniert.

          Laut AVM soll man 16 Powerline Adapter verwenden können:

          https://avm.de/service/fritzpowerline/fritzpowerline-500e/wissensdatenbank/publication/show/3574_Art-und-Anzahl-von-FRITZ-Powerline-Adaptern-in-einem-Powerline-Netzwerk/

          ICh danke euch schon mal für die Hilfe, ich werde mich morgen wieder melden 🙂

          mickym Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Dominik F. last edited by

            @dominik-f Allerdings steht da nicht, das soviele auch im Mesh funktionieren. Wie gesagt ggf. musst mit mehreren SSID arbeiten. Dieser generelle Artikel wieviele Powerlines Du in einem Netz betreiben kannst sagt hier gar nichts aus. Das Problem ist nämlich, dass Du eigentlich gar nicht über Powerline kommunizieren willst, sondern nur Dein WLAN mit den Powerlines erweitern willst - das sind in meinen Augen 2 Paar Stiefel. 😉

            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @mickym last edited by

              @mickym

              Da hast du recht, mein Verständnis für das ganze ist leider nur sehr begrenzt^^

              @da_Woody

              Ich habs heute mal ausprobiert, einzelnd funktioniert alles, hab den 1240er heute durch den neuen ersetzt und alles funktionierte.

              Also scheint es ein Problem zu geben, wenn beide im Mesh sind.

              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Dominik F. last edited by

                @dominik-f tjo, wenigstens eine erkenntniss. allerdings bin ich da dann raus. hab und kenn die dinger nicht. pardon.gif

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  qara2003 @Dominik F. last edited by

                  @dominik-f

                  Hi Dominik,

                  soweit ich weiß lassen die Powerleine Adapter das CoaP Protopkoll nicht durch. Ich hatte das gleiche Thema mit Powerline Adaptern von Devolo.

                  Nimm einfach mal den Shelly den es betrifft, melde ihn an einem AP ohne Powerline an und du wirst sehen der ist umgehend im IoBroker Shelly Adapter sichtbar.

                  VG
                  Olli

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    IOBaer last edited by IOBaer

                    Warum bleibt hier der Shelly-Adapter immer auf gelb nach einem Update oder einer Neuinstallation mit Restore? npm install xml2js@0.4.19 brachte nun auch nichts.

                    ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User @IOBaer last edited by

                      @iobaer
                      Ich vermute , er kommt mit den "Shelly-HT" nicht klar. Die sind ja nur selten Online, werden aber regelmäßig mit abgefragt uns sind somit nicht "verbunden".

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @IOBaer last edited by

                        @iobaer sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:

                        Warum bleibt hier der Shelly-Adapter immer auf gelb nach einem Update oder einer Neuinstallation mit Restore? npm install xml2js@0.4.19 brachte nun auch nichts.

                        die große frage, welche FW benutzen deine shellys?
                        hast du auf unicast umgestellt?
                        ist in deinem system irgendwo IGMP snooping aktiv?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        874
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        mqtt shelly
                        43
                        213
                        46638
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo