NEWS
Problem mit smartmeter
-
Ich bin neu hier und versuche verzweifelt einen Stromzähler auszulesen.
Soweit bind ich:2021-07-28 08:56:09.686 - warn: smartmeter.0 (30121) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0a for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000a0994c0b9620062620affff7262016508f9cda27a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d48000057c66e01770701000177070100020801ff0101621e52ff5600000006db0177070100010802ff01016508f9cda201018302f9199e73b0921c762b6e07bb0c417ed6b96c0d08f5e40f09c91308d16454348f2b78791afa078980f18ca4099512e818010101632d24007607000a0994c0bd6200620072630201710163058b00001b1b1b1b1a013090 2021-07-28 08:56:09.686 - debug: smartmeter.0 (30121) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0a for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000a0994c0b9620062620affff7262016508f9cda27a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d48000057c66e01770701000177070100020801ff0101621e52ff5600000006db0177070100010802ff01016508f9cda201018302f9199e73b0921c762b6e07bb0c417ed6b96c0d08f5e40f09c91308d16454348f2b78791afa078980f18ca4099512e818010101632d24007607000a0994c0bd6200620072630201710163058b00001b1b1b1b1a013090
Ich würde sagen, so grob kommen Daten vom Zähler. Trotzdem bleiben die Fehlermeldungen.
Insegsamt scheint mir das viel zu lang.
Ich hatte auch schon Meldungen, wonach der Offset zu gross ist.Wo klemmt es?
Ergänzung:
Der STrommeter hängt an einem ESP8266 und soll seine Daten über Ser2Net weitergeben.
Zuerst hat gar nichts funktioniert, die Änderung von Port 1234 (war default) auf 23 hat mich immerhin weitergebracht -
@drnicolas also einmal ... LOGs bitte in den Code tag rein
und dann zeigmal die Einstellungen vom Adapter
-
@arteck
Danke. Ist geändert.Der Adapter:
Intervall 10s
Netzwerk, nur lesen
Smart Message Language
Deutsch
IP 10.10.10.49
Port 23
CRC Prüfsummenfehler ign. deaktiviert
Kodierung BinärAm ESP8266:
Softserial über D9 als RX; 9600/8N1
Event porcessing NONE
RX timeout 0
"Single event with all values" deaktiviert -
@drnicolas bitte keine Nacherzählungen, nur harte Fakten!
Ein Screenshot wäre in diesem Fall besser.Ich kenne mich mit der ESP Variante nicht aus, aber glaube nicht dass es sich um SML Daten handelt.
Eher D0 -
@homoran
Hmmm. Zumindest in Teilen entsprechen die Daten dem SML-Protokoll. Speziell die Sequenz 1b1b1b1b01010101 scheint dafür typischUmgestellt auf D0 kommt übrigens gar nichts