NEWS
Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig
-
Hallo,
ich verwende den HM-ES-TX-WM am Ferraris-Zähler.
Das Gerät funktioniert unter Raspberrymatic und die Messwerte werden angezeigt.Unter ioBroker habe ich den HM-rega Adapter und 2 x den rpc Adapter installiert (rpc.0 für HM und rpc.1 für HM IP).
Die Verbindung zur Rasperrymatic ist erfolgt und die Geräte werden angezeigt.
Bis auf den HM-ES-TX-WM sind alle Kanäle vorhanden. Bei dem ist Kanal 1 leer.Was wurde bereits gemacht?
*Objekte gelöscht und über rpc die Geräte neu eingelesen- Adapter deinstalliert, Objekte gelöscht, ioBroker und Raspberrymatic neu gestartet, Adapter neu installiert
All das führt zu keiner Änderung. Kanal 1 bleibt leer.
Weiß jemand woran das liegt bzw. wie ich an die Werte komme?
Vielen Dank
-
@skudderon was steht unter zusätzlichen Einstellungen?
und die Adapteradresse ist falschin der Adapterdoku steht
Adapter Address
This address has to be the IP under which the host that is running the adapter itself is reachable.
This address is used by the CCU to connect to the adapter. -
@homoran
Danke!
Zusätzliche Einstellungen hab ich nicht verändert.
Jetzt hab ich die IP-Adresse vom ioBroker eingetragen. -
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Jetzt hab ich die IP-Adresse vom ioBroker eingetragen.
welche ist das?
und was ist die ominöse Adapter Adresse in einem ganz anderen Netz?
ist iobroker damit von einem Rechner im 192.168...-Netz erreichbar? -
ioBroker liegt bei mir auf 192.168.2.3.
Woher diese andere Adresse kommt weiß ich nicht. -
Kann es daran liegen?
-
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
ioBroker liegt bei mir auf 192.168.2.3.
dann muss die bei Adapter Adresse rein.
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Woher diese andere Adresse kommt weiß ich nicht.
die musdt du schon selber ausgewählt haben
-
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Kann es daran liegen?
Natürlich.
worauf läuft denn dein iobroker? -
Unter Docker auf einer Synology Diskstation
-
Dann kann das nur hier her kommen ...
-
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Unter Docker auf einer Synology Diskstation
so was gehört in den ersten Post!
und genau dafür ist dann die Callback-Adresse.
wie sieht es denn damit aus?
natürlich neu einlesen -
Dank deiner Nachfragen konnte ich die Ursache finden.
Bei der Erstellung des Containers unter Docker habe ich noch "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" nicht angeklickt und ioBroker lief über die Bridge.
Kann ich das nachträglich ändern oder muss ich den Container komplett neu erstellen? -
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Kann ich das nachträglich ändern oder muss ich den Container komplett neu erstellen?
kann ich dir nicht sagen, ich nutze kein Docker.
hat denn die Callback Adresse nich geholfen?
-
@skudderon sagte: ioBroker lief über die Bridge.
Dann trage die IP-Adresse des Docker Host als Callback Adresse ein (Zusätzliche Einstellungen).
-
@paul53 sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
@skudderon sagte: ioBroker lief über die Bridge.
Dann trage die IP-Adresse des Docker Host als Callback Adresse ein (Zusätzliche Einstellungen).
hat er bereits,
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:Zusätzliche Einstellungen hab ich nicht verändert.
Jetzt hab ich die IP-Adresse vom ioBroker eingetragen.aber immer noch kein Feedback, ob es geholfen hat
-
Nein es hatte nicht geholfen drum hatte ich oben nach den Netzwerkeinstellungen gefragt.
-
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Nein es hatte nicht geholfen drum hatte ich oben nach den Netzwerkeinstellungen gefragt.
hattest du auch wie empfohlen "Geräte neu einlesen" angehakt?
und was steht dann im debug log? -
Ja das hatte ich, so wie du es geschrieben hast, angehakt. Die Geräte wurden aber nicht eingelesen.
Ich habe es mit der physischen Adresse der Diskstation (192.168.2.3) und der angegebenen eth Adresse (172.17.0.2) versucht. Beides führte nicht zu einer Änderung.
Aktuell bin ich soweit daß ich überlege den ioBroker Container komplett zu löschen und neu zu installieren. -
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
Ich habe es mit der physischen Adresse der Diskstation (192.168.2.3)
das ist nicht die IP von iobroker, oder doch?
@skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
ioBroker liegt bei mir auf 192.168.2.3.
wie rufst du denn den Admin auf?
-
@homoran
Doch das ist die IP der Diskstation.