NEWS
Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
-
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
FileZilla ist nicht installiert (denke ich zumindest)
FileZilla ist ein FTP-Client, den du dir lokal auf deinem PC installierst. Damit kannst du die Dateien vom Pi per FTP durchblättern, hoch- und herunterladen.
Du hast geschrieben das sich da etwas ändert mit einer Neuen Version der Instanz?!
Betrifft das auch die Danfoss-LC13 ?Ja, speziell die Dinger sollten in der nächsten Version besser angesprochen werden.
-
@alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
FileZilla ist nicht installiert (denke ich zumindest)
FileZilla ist ein FTP-Client, den du dir lokal auf deinem PC installierst. Damit kannst du die Dateien vom Pi per FTP durchblättern, hoch- und herunterladen.
Du hast geschrieben das sich da etwas ändert mit einer Neuen Version der Instanz?!
Betrifft das auch die Danfoss-LC13 ?Ja, speziell die Dinger sollten in der nächsten Version besser angesprochen werden.
@AlCalzone
Guten Morgen
So nun habe ich 4 Danfoss-LC13 rausgeworfen und durch Eurotronic Spirit ersetzt.
So weit so gut.
Die Danfoss die ich rausgeworfen habe, müllten das netz zu mit einem Haufen an Meldungen.
Jetzt ist etwas Ruhe eingekehrt.
Weiterhin habe ich im Protokoll zwavejs_2021-05-22.log jetgestellt das bei Danfoss LC-13 und bei Fibaro FGRGBW-442 meist 7 gleiche Meldungen hintereinander kommen.
Kann es sein das es zu einem Timingproblem bei der Abfrage der Z-wave Meldungen kommt ?
Das Gefühl habe ich auch bei Anderen Nodes aber da ist es nicht so Extrem.
Möglicherweise Antwortet der ioBroker dem Node nicht schnell genug und der Node meint vorsichtshalber noch mal raus mit dem Kram.
Nach 7 Veresuche scheint es so zu sein das der Node die Kommunikation einstellt da er meint das macht keinen Sinn.
(SORRY wenn ich Falsch liege aber ich habe solche Kommunikation oft bei PCI und Processteuerungen gehabt und da kam es in der Anfangsphase immer zu genau solchen Problemen die sich genau so Zeigten (RS485)).
Dann vermute ich mal das meine Danfoss-LC3 die ich rausgeworfen habe nicht defekt sind sondern nur Langsam oder Empfindliches Timingverhalten Zeigen.
Ich meinem Fibaro HC3 habe ich keine Probleme mit den Dingern gehabt.
Das alles sind aber nur Vermutungen und ich kann nur aus der Beobachtung Schlussfolgern, ich habe keinen Sniefer der das Daten/Timung analysiert (Wenn ich noch arbeiten würde, so benutzte ich für so etwas einen HP Dataanalyser aber jetzt habe ich da keinen Zugriff mehr drauf).
Der z-wave Daten verkehr ist immer noch sehr hoch wegen den Haufenweise Auftreten von mehrfachsendungen und das Netz ist sehr träge (im Vergleich zu meinem Fibaro HC3 vorher).
Die Datei bekomme ich noch nicht von Debian nach Windows (Ich bin dafür zu Dumm und mein Freund der Linux bestens kennt ist im Urlaub ).
Wenigstens kann ich mir die jetzt ansehen mit nano das kriege ich gebacken.
Ich hoffe das Hilft dir (Wenn du das nicht schon wusstest) bei deinen Bemühungen.
Grüße aus dem Sauerland
Frank -
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
meist 7 gleiche Meldungen hintereinander kommen
Das kommt oft, wenn die Routen im Netz suboptimal sind. Hattest du schon mal eine Netzwerk-Heilung versucht?
Die Datei bekomme ich noch nicht von Debian nach Windows
Hast du FileZilla denn mal ausprobiert? Bei Server musst du die IP deines ioBroker-Hosts eintragen, daneben die Zugangsdaten, dann Verbinden. Und schon kannst du durch das Dateisystem navigieren und die Datei runterladen.
-
@alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
meist 7 gleiche Meldungen hintereinander kommen
Das kommt oft, wenn die Routen im Netz suboptimal sind. Hattest du schon mal eine Netzwerk-Heilung versucht?
Die Datei bekomme ich noch nicht von Debian nach Windows
Hast du FileZilla denn mal ausprobiert? Bei Server musst du die IP deines ioBroker-Hosts eintragen, daneben die Zugangsdaten, dann Verbinden. Und schon kannst du durch das Dateisystem navigieren und die Datei runterladen.
Hallo
Das wusste ich nicht das Linux FTP kann.
Ich kenne davon nichts aber so etwas von Nichts.
Hatte mir aber schon den MidnightCommander installiert damit kam ich dann auch gut zurecht (zurück zu den Wurzeln DOS 6.22 und NortonCommander)Hier ist die Aktuelle Logdatei.
Mit deiner Bemerkung das auch eine schlechte Netzwerktopologie dazu beiträgt hast du sicherlich recht, aber es ist so, das auch benachbarte Geräte mit eigentlich die selben Problemen was das Netzwerk betrifft haben müßten kamen damit ohne Probleme zurecht kommen.
Nach dem ich die Danfoss-LC13 gegen Eurotronic Spirit ausgetauscht hatte, haben die sich sofort mit Ihren Nachbarn unterhalten und verknüpft. Weiterhin plaudern die nur wenn es nötig ist. sieht man deutlich im Protokoll.
Eine Heilung des Netzwerkes habe ich schon öfter durchgeführt.
Dabei habe ich festgestellt das auch nach der Beendigung die blaue LED am Stick weiter blinkt.
Stoppen der Instanz z-wave und wieder starten beendete das nicht.
Auch ein Restart vom ioBroker brachte keine Veränderung.
Erst nach dem ich den Rechner ausgeschaltet und wieder neu gestartet habe beendete das.
Danach lief das Mash auch mit geringen Latenzzeiten also völlig Normal.
Da bleibt also noch was das nicht beendet wird.
Genauer kann ich dir das leider nicht beschreiben da ich den genauen Vorgang nicht kenne.
Ich habe auch festgestellt das das Fibaro-FGBS001 ein Kommunikationsproblem hat, der plaudert auch ohne das er gefragt wurde (So macht es den Eindruck).
Grüße aus dem Sauerland
Frank -
@berges01 Das Log sieht jetzt unauffällig aus, bis auf Node 213 welcher sehr häufig Daten sendet.
-
@alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
@berges01 Das Log sieht jetzt unauffällig aus, bis auf Node 213 welcher sehr häufig Daten sendet.
Der Node 213 ist ein Fibaro-FGBS001.
Ich werde den mal Neu anlernen oder den auch ersetzen durch einen Fibaro Smart-Implant.
Ich bin ja gespannt ob die Nächste Version der z-wave Instanz da Veränderungen bringt.
Momentan scheint wie du schon geschrieben hast alles so weit OK zu sein.
Ich habe parallet einiges an der Software verändert das sicherlich auch zur Beruhigung der Situation beigetragen hat.- Befehle und Abfragen Zeitlich versetzt und nicht aufeinanderfolgend.
- Reduzierung der Schreibvorgänge durch Abfrage ob sich etwas verändert hat und nur dann senden.
- Reduzierung der Abfragen und Befehle auf das Nötigste
Ich beobachte das mal eine Weile und lasse es mal erst in Ruhe.
Ich habe noch genug Baustellen und Ideen die haben jetzt erst mal Vorrang.
Danke für die Hilfe !Gruss Frank
-
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
Ich bin ja gespannt ob die Nächste Version der z-wave Instanz da Veränderungen bringt.
Auf das eigenständige Senden von Geräten hat der Adapter keinen Einfluss.
-
@alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
Ich bin ja gespannt ob die Nächste Version der z-wave Instanz da Veränderungen bringt.
Auf das eigenständige Senden von Geräten hat der Adapter keinen Einfluss.
Das ist mir bewusst, es ist halt ein "Multimastersystem" extra in Gänsefüßchen gesetzt da es das nur scheinbar ist.
-
@alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
Ich bin ja gespannt ob die Nächste Version der z-wave Instanz da Veränderungen bringt.
Auf das eigenständige Senden von Geräten hat der Adapter keinen Einfluss.
-
@alcalzone
Guten MorgenDa du geschrieben hast das eine Neue z-wave Instanz im Aufbau ist, habe ich da noch einen komischen Effekt.
Da ich immer noch Probleme mit meinen Teilnehmern habe, musste ich Gestern den ioBroker runter fahren um die Hardware an einen Fibaro FGBS-001 sich nicht über das Netz anlernen lassen wollte.
Also Hardware an den Ort des Geschehens gebracht und neu angelernt.
Hast auch funktioniert nach etwas Problemen bei der Zugänglichkeit.
Dann alles wieder zurück.
Danach wahr das Mash völlig durcheinander und ich musste die Heilungsfunktion anwerfen.
Die ist die Nacht durchgelaufen und konnte viele Sensoren nicht Heilen.
Das betraf vor allen Dingen folgende Geräte :
Eurotronics Spirit
Shenzhen Neo Electronics Co., Ltd. NAS-DS01Z
Fibargroup FGRGBW-442
Fibargroup FGSD002
Fibargroup FGR223
Einige von den Geräten hatten die meinten Datenpunkte verloren und auch nach dem Aufwecken wahren die weiterhin verschwunden.
Erst nach dem ich folgendes gemacht habe wahren die Meisten wieder zur Mitarbeit zu überreden :- z-wave Node neu abfragen
- Batterie am Node endfernen
- Batterie wieder rein
einige kamen danach wieder - Anlernknopf einmal drücken (Aufwachen lassen)
Dann kam im Log-File das das erneute Abfragen erfolgreich war und dann waren auch alle Datenpunkte wieder da.
Bei den Festspannungsgeräten wahr das etwas aufwändiger da diese nicht so leicht zu erreichen wahren.
Da brachte ein einmaliges drücken auf die "B-Taste" (der Name steht so in der Beschreibung einen Erfolg.
Jetzt muss ich noch 12 Nodes so wieder zum Leben erwecken und dann sollte es wieder Gut sein.
Warum das mit dem Anlernen vor Ort mit dem Versetzen des Gateways keine Gute Idee wahr brauchst du mir nicht zu schreiben das habe ich mir lange überlegt, aber die 3 Nodes machten Ärger im Netz und ließen sich nicht einfach ausbauen da die Dummerweise Miserabel zu erreichen wahren.
Somit musste ich in den Sauren Apfel beißen.
Da muss es noch einen Trick geben denn bei meinem Fibaro HC3 gab es solche Probleme mit verlorenen Datenpunkten und fehlerhafter Reperatur nicht.
Das Mash kam bei so einer Brachialen Gewalt auch aus dem Tritt, nach einer Nacht mit den Befehl Mash neu aufbauen war alles wieder im Lot (So fern man das beim HC3 sagen konnte.
Nach Analyse der Datenbank sah es beim HC3 zumindest immer so aus.
Möglicherweise hilft dir mein Bericht bei deinen Bemühungen das z-wave zu verbessern.
Ich bin sicher das ich das wieder auf die Beine bekomme aber das ist Nervig und für Neulinge unüberwindlich da man viel hin und her springen und schauen muss um das wieder hin zu bekommen.
Grüße aus dem momentan Sonnigen Sauerland
FrankNachtrag
Bei den Philio Technology Corp PST02A waren alle Datenpunkte beim Node vorhanden nur kamen keine Daten an.
Die Sensoren meldeten aufgewacht und gehe Schlafen aber gaben keine Daten von sich.
Erst nach dem ich auch die der Behandlung unterzogen hatte, wahr das wieder OK.
Dann habe ich alle Batteriebetriebenen Geräte einer Funktionsprüfung unterzogen und alle sind nun OK.
Das hat jetzt ca. 1 Tag Arbeit gekostet dafür läuft das z-wave nun schnell und ohne Fehler. -
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
Warum das mit dem Anlernen vor Ort mit dem Versetzen des Gateways keine Gute Idee wahr brauchst du mir nicht zu schreiben das habe ich mir lange überlegt
Ich sags trotzdem nochmal für alle, die auf die Idee kommen: Ist ne furchtbare Idee
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
Einige von den Geräten hatten die meinten Datenpunkte verloren
Das kann eigentlich nur sein, wenn du auf "erneut interviewen" geklickt hast, und bei diesem erneuten Interview etwas schief läuft.
Dann kam im Log-File das...
Grundsätzlich ist es immer hilfreich das zu posten. Von Beschreibungen kann ich zumeist nicht auf das schließen, was tatsächlich passiert.