  4. Bitfield übersetzen/konvertieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Bitfield übersetzen/konvertieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascript
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    darkbrain85
    schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
    #5

    Die neuen Objekte werden angelegt, aber leider bleiben alle auf "false".
    Natürlich habe ich oben entsprechend die ID des Modbus Objekts eingefügt. Diese ändert sich auch entsprechend.

    Müsste der Wert nicht erst zu einem Binärwert konvertiert werden?
    Ich habe mal die einzelnen Werte der Schleife in's Log schreiben lassen.

    09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 2
    09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 1
    09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.613	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    09:27:10.613	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
    
    

    Das scheint also zu funktionieren. Jetzt frage ich mich nur noch, warum nicht entsprechend der Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D darkbrain85

      Die neuen Objekte werden angelegt, aber leider bleiben alle auf "false".
      Natürlich habe ich oben entsprechend die ID des Modbus Objekts eingefügt. Diese ändert sich auch entsprechend.

      Müsste der Wert nicht erst zu einem Binärwert konvertiert werden?
      Ich habe mal die einzelnen Werte der Schleife in's Log schreiben lassen.

      09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 2
      09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 1
      09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.613	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      09:27:10.613	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
      
      

      Das scheint also zu funktionieren. Jetzt frage ich mich nur noch, warum nicht entsprechend der Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @darkbrain85 sagte:

      Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.

      Sorry, mein Fehler: Habe oben Zeile 26 korrigiert in

              setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @darkbrain85 sagte:

        Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.

        Sorry, mein Fehler: Habe oben Zeile 26 korrigiert in

                setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
        
        D Offline
        D Offline
        darkbrain85
        schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
        #7

        @paul53

        Das scheint vorerst zu klappen! Ich konnte jetzt spontan nur die Pumpen testen, da ich den Verdichter nicht unnötig starten will, aber es sieht gut aus!

        Vielen vielen Dank für Deine Unterstützung! :+1:

        Edit: Jetzt konnte ich fast alle Werte testen! Läuft!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @darkbrain85 sagte:

          Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.

          Sorry, mein Fehler: Habe oben Zeile 26 korrigiert in

                  setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
          
          S Offline
          S Offline
          Schwabe_CH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @paul53

          Hallo
          Ich stelle mich eigentlich bei copy&paste nicht so schusselig an, aber nun habe ich doch etwas viel Zeit mit lesen und probieren aufgewendet und wäre um direkte Hilfe froh.

          Ich möchte den Betriebsstatus (sowie weitere Daten) meines Stiebel-Eltron Wärmepumpen ISG auslesen und in er InfluxDB speichern und die Informationen zur neunen E3/DC PV-Anlage gegenüber zu stellen.

          Ich denke ich habe alles wie beschrieben eingetragen und entsprechend angepasst. Aber auch bei mir sind alle Werte aus JS auf false.

          Wenn ich diese Werte parallel in node-red (16Bit Array) auslese habe ich den 2. Wert auf true.

          Ich vermute, ich habe ein Durcheinander mit der ID oder Namen im JS gemacht.
          Ich habe schon mehrere Varianten ausprobiert aber nun seh ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.

          Nachfolgend Screenshots meiner Eingaben.

          Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.35.03.png
          Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.33.54.png
          Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.35.41.png
          Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.34.36.png

          Danke vielmal

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Schwabe_CH

            @paul53

            Hallo
            Ich stelle mich eigentlich bei copy&paste nicht so schusselig an, aber nun habe ich doch etwas viel Zeit mit lesen und probieren aufgewendet und wäre um direkte Hilfe froh.

            Ich möchte den Betriebsstatus (sowie weitere Daten) meines Stiebel-Eltron Wärmepumpen ISG auslesen und in er InfluxDB speichern und die Informationen zur neunen E3/DC PV-Anlage gegenüber zu stellen.

            Ich denke ich habe alles wie beschrieben eingetragen und entsprechend angepasst. Aber auch bei mir sind alle Werte aus JS auf false.

            Wenn ich diese Werte parallel in node-red (16Bit Array) auslese habe ich den 2. Wert auf true.

            Ich vermute, ich habe ein Durcheinander mit der ID oder Namen im JS gemacht.
            Ich habe schon mehrere Varianten ausprobiert aber nun seh ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.

            Nachfolgend Screenshots meiner Eingaben.

            Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.35.03.png
            Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.33.54.png
            Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.35.41.png
            Bildschirmfoto 2021-05-20 um 19.34.36.png

            Danke vielmal

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @schwabe_ch
            Die ID des Triggers stimmt nicht.

            const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebstatus';
            

            Als Zielordner würde ich angeben:

            const idWp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebstatus.';
            

            Bitte Code immer in Code tags posten!

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @schwabe_ch
              Die ID des Triggers stimmt nicht.

              const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebstatus';
              

              Als Zielordner würde ich angeben:

              const idWp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebstatus.';
              

              Bitte Code immer in Code tags posten!

              S Offline
              S Offline
              Schwabe_CH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @paul53

              Danke für die superschnelle Antwort. ;-)

              Ich habe alles vorhandene entfernt und "neu angefangen".
              Dabei ist schon mal ein Fehler von mir aufgefallen. Betriebsstatus mit 2 * s. :-(

              // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
              const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
              const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
              const idsWP = [
                 'B0_HK1_Pumpe',
                 'B1_HK2_Pumpe',
                 'B2_Aufheizprogramm',
                 'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                 'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                 'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                 'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                 'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                 'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                 'B9_Abtauen',
                 'B10_Silentmode1',
                 'B11_Silentmode2'
              ];
              
              for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                 createState(idWP + idsWP[i], false, {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
              }
              
              on(idModbus, function(dp) {
                 let val = dp.state.val;
                 for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                     setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                     val = val >> 1;
                 }
              });
              

              Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".

              Bildschirmfoto 2021-05-24 um 11.36.07.png

              Node-red zeigt mir aber

              24.5.2021, 11:33:56node: 7702536.90156ac
              msg.payload : array[16]
              array[16]
              [0 … 9]
              0: false
              1: true
              2: false
              3: false
              4: false
              5: false
              6: false
              7: false
              8: false
              9: false
              [10 … 15]
              10: false
              11: false
              12: false
              13: false
              14: false
              15: false

              Was wiederum mit "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" als Ausgabewert 2 übereinstimmen würde.

              Liegt es evtl. am Datentype - Unsigned 16 bit

              Bildschirmfoto 2021-05-24 um 11.58.38.png

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Schwabe_CH

                @paul53

                Danke für die superschnelle Antwort. ;-)

                Ich habe alles vorhandene entfernt und "neu angefangen".
                Dabei ist schon mal ein Fehler von mir aufgefallen. Betriebsstatus mit 2 * s. :-(

                // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
                const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                const idsWP = [
                   'B0_HK1_Pumpe',
                   'B1_HK2_Pumpe',
                   'B2_Aufheizprogramm',
                   'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                   'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                   'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                   'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                   'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                   'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                   'B9_Abtauen',
                   'B10_Silentmode1',
                   'B11_Silentmode2'
                ];
                
                for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                   createState(idWP + idsWP[i], false, {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                }
                
                on(idModbus, function(dp) {
                   let val = dp.state.val;
                   for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                       setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                       val = val >> 1;
                   }
                });
                

                Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".

                Bildschirmfoto 2021-05-24 um 11.36.07.png

                Node-red zeigt mir aber

                24.5.2021, 11:33:56node: 7702536.90156ac
                msg.payload : array[16]
                array[16]
                [0 … 9]
                0: false
                1: true
                2: false
                3: false
                4: false
                5: false
                6: false
                7: false
                8: false
                9: false
                [10 … 15]
                10: false
                11: false
                12: false
                13: false
                14: false
                15: false

                Was wiederum mit "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" als Ausgabewert 2 übereinstimmen würde.

                Liegt es evtl. am Datentype - Unsigned 16 bit

                Bildschirmfoto 2021-05-24 um 11.58.38.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @schwabe_ch sagte: Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".

                Hat sich denn der Wert von "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" mal geändert? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Schwabe_CH

                  @paul53

                  Danke für die superschnelle Antwort. ;-)

                  Ich habe alles vorhandene entfernt und "neu angefangen".
                  Dabei ist schon mal ein Fehler von mir aufgefallen. Betriebsstatus mit 2 * s. :-(

                  // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
                  const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                  const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                  const idsWP = [
                     'B0_HK1_Pumpe',
                     'B1_HK2_Pumpe',
                     'B2_Aufheizprogramm',
                     'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                     'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                     'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                     'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                     'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                     'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                     'B9_Abtauen',
                     'B10_Silentmode1',
                     'B11_Silentmode2'
                  ];
                  
                  for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                     createState(idWP + idsWP[i], false, {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                  }
                  
                  on(idModbus, function(dp) {
                     let val = dp.state.val;
                     for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                         setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                         val = val >> 1;
                     }
                  });
                  

                  Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".

                  Bildschirmfoto 2021-05-24 um 11.36.07.png

                  Node-red zeigt mir aber

                  24.5.2021, 11:33:56node: 7702536.90156ac
                  msg.payload : array[16]
                  array[16]
                  [0 … 9]
                  0: false
                  1: true
                  2: false
                  3: false
                  4: false
                  5: false
                  6: false
                  7: false
                  8: false
                  9: false
                  [10 … 15]
                  10: false
                  11: false
                  12: false
                  13: false
                  14: false
                  15: false

                  Was wiederum mit "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" als Ausgabewert 2 übereinstimmen würde.

                  Liegt es evtl. am Datentype - Unsigned 16 bit

                  Bildschirmfoto 2021-05-24 um 11.58.38.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #12

                  @schwabe_ch
                  Wenn schon bei Skriptstart die richtigen Werte gesetzt werden sollen, verwende eine Funktion, die auch bei Skriptstart aufgerufen wird.

                  // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
                  const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                  const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                  const idsWP = [
                     'B0_HK1_Pumpe',
                     'B1_HK2_Pumpe',
                     'B2_Aufheizprogramm',
                     'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                     'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                     'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                     'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                     'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                     'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                     'B9_Abtauen',
                     'B10_Silentmode1',
                     'B11_Silentmode2'
                  ];
                  
                  function word2bits(val) {
                     for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                         if(existsState(idWP + idsWP[i])) setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                         else createState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                         val = val >> 1;
                     }
                  }
                   
                  word2bits(getState(idModbus).val); // Skriptstart
                  on(idModbus, function(dp) {
                     word2bits(dp.state.val);
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S H 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @schwabe_ch
                    Wenn schon bei Skriptstart die richtigen Werte gesetzt werden sollen, verwende eine Funktion, die auch bei Skriptstart aufgerufen wird.

                    // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
                    const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                    const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                    const idsWP = [
                       'B0_HK1_Pumpe',
                       'B1_HK2_Pumpe',
                       'B2_Aufheizprogramm',
                       'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                       'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                       'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                       'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                       'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                       'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                       'B9_Abtauen',
                       'B10_Silentmode1',
                       'B11_Silentmode2'
                    ];
                    
                    function word2bits(val) {
                       for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                           if(existsState(idWP + idsWP[i])) setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                           else createState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                           val = val >> 1;
                       }
                    }
                     
                    word2bits(getState(idModbus).val); // Skriptstart
                    on(idModbus, function(dp) {
                       word2bits(dp.state.val);
                    });
                    
                    S Offline
                    S Offline
                    Schwabe_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @paul53

                    Ein grosses DANKESCHÖN !! ;-)

                    bfc2c3de-2eed-4cba-9a6b-e71d3de1b0cd-image.png

                    Bildschirmfoto 2021-05-24 um 13.15.19.png

                    Nun kann ich weitermachen mit meinem kleinen Projekt.

                    Noch einen schönen Pfingstmontag.

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Schwabe_CH

                      @paul53

                      Ein grosses DANKESCHÖN !! ;-)

                      bfc2c3de-2eed-4cba-9a6b-e71d3de1b0cd-image.png

                      Bildschirmfoto 2021-05-24 um 13.15.19.png

                      Nun kann ich weitermachen mit meinem kleinen Projekt.

                      Noch einen schönen Pfingstmontag.

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @schwabe_ch Wenn Du eh mit NodeRed arbeitest, da gibts eine tolle Buffer Node. ;)

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • mickymM mickym

                        @schwabe_ch Wenn Du eh mit NodeRed arbeitest, da gibts eine tolle Buffer Node. ;)

                        S Offline
                        S Offline
                        Schwabe_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @mickym
                        Danke für den Hinweis.
                        „Mit Nodered arbeitest“ das wäre zu schön, für den Moment war es das Produkt welches mir im Zusammenhang mit Modbus als erstes in die Finger kam. Wir haben seit 2 Monaten eine E3/DC Pro . Damit fing das ganze an. Nun taste ich mich langsam vor.
                        Buffer Node? Hast Du mir wohl einen Link dazu, unter suchen erhalte ich 50 Seiten 😎 wo finde ich mehr Informationen?

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Schwabe_CH

                          @mickym
                          Danke für den Hinweis.
                          „Mit Nodered arbeitest“ das wäre zu schön, für den Moment war es das Produkt welches mir im Zusammenhang mit Modbus als erstes in die Finger kam. Wir haben seit 2 Monaten eine E3/DC Pro . Damit fing das ganze an. Nun taste ich mich langsam vor.
                          Buffer Node? Hast Du mir wohl einen Link dazu, unter suchen erhalte ich 50 Seiten 😎 wo finde ich mehr Informationen?

                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #16

                          @schwabe_ch
                          Man muss bissi ausprobieren, aber ich finde die Node ziemlich mächtig. Anhand der Screenshots kannst Dir ja schon mal ein Eindruck verschaffen und ist ja auch schnell installiert bzw. wieder deinstalliert.

                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser

                          Auf der Seite sind auch einige Beispielflows zum Testen.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @schwabe_ch
                            Wenn schon bei Skriptstart die richtigen Werte gesetzt werden sollen, verwende eine Funktion, die auch bei Skriptstart aufgerufen wird.

                            // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
                            const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                            const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                            const idsWP = [
                               'B0_HK1_Pumpe',
                               'B1_HK2_Pumpe',
                               'B2_Aufheizprogramm',
                               'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                               'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                               'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                               'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                               'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                               'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                               'B9_Abtauen',
                               'B10_Silentmode1',
                               'B11_Silentmode2'
                            ];
                            
                            function word2bits(val) {
                               for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
                                   if(existsState(idWP + idsWP[i])) setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                                   else createState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                                   val = val >> 1;
                               }
                            }
                             
                            word2bits(getState(idModbus).val); // Skriptstart
                            on(idModbus, function(dp) {
                               word2bits(dp.state.val);
                            });
                            
                            H Offline
                            H Offline
                            HelmutLinner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @paul53 Hi danke für das Skript,
                            funktioniert einwandfrei zum Lesen. Gibt es noch eine Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit? Ich will darüber ein und aus befehle an eine Steuerung mit Codesys schicken.
                            Viele Grüße Helmut

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H HelmutLinner

                              @paul53 Hi danke für das Skript,
                              funktioniert einwandfrei zum Lesen. Gibt es noch eine Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit? Ich will darüber ein und aus befehle an eine Steuerung mit Codesys schicken.
                              Viele Grüße Helmut

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #18

                              @helmutlinner sagte: Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit?

                              Siehe hier.

                              function writeBit(val, set, bit) {
                                 let x = 1  << bit;
                                 if(set) return val | x;
                                 return val & ~x;
                              }
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D darkbrain85

                                Hi!

                                Ich habe ein kniffeliges Problem, bei dem ihr mir sicher behilflich sein könnte.

                                Ich lese meine Waterkotte Wärmepumpe per Modbus aus. Dabei erhalte ich auch diverse Werte. Funktioniert sehr gut.

                                Den Zustand einzelner Komponenten kann ich allerdings nur als bitfield in einem gemeinsamen Register abrufen. Hier erhalte ich einen Integer Wert den ich entsprechend interpretieren müsste.
                                Hier mal die Liste aus der Doku:

                                521d80f2-9fb9-4fa1-8e78-15e4b396b5bb-image.png

                                Ich müsste also den Integer Wert übersetzen und dann die einzelnen Zustände zuordnen.
                                Beim Betrieb der Heizungsumwälzpumpe erhalte ich z.B. den Wert 2.

                                Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel, oder kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

                                Danke Euch jetzt schon!

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                #19

                                @darkbrain85 sagte in Bitfield übersetzen/konvertieren:

                                Hi!

                                Ich habe ein kniffeliges Problem, bei dem ihr mir sicher behilflich sein könnte.

                                Ich lese meine Waterkotte Wärmepumpe per Modbus aus. Dabei erhalte ich auch diverse Werte. Funktioniert sehr gut.

                                Den Zustand einzelner Komponenten kann ich allerdings nur als bitfield in einem gemeinsamen Register abrufen. Hier erhalte ich einen Integer Wert den ich entsprechend interpretieren müsste.
                                Hier mal die Liste aus der Doku:

                                521d80f2-9fb9-4fa1-8e78-15e4b396b5bb-image.png

                                Ich müsste also den Integer Wert übersetzen und dann die einzelnen Zustände zuordnen.
                                Beim Betrieb der Heizungsumwälzpumpe erhalte ich z.B. den Wert 2.

                                Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel, oder kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

                                Danke Euch jetzt schon!

                                Ist zwar schon was älter aber gerade erst gesehen.

                                Kannst du mir sagen welche WP das ist, welches Register und wie eingestellt im Adapter?

                                Hast du eine Übersicht über alle Register die man lesen/schreiben kann?

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                775

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.6k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe