Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • O
      osu @ChrisPrefect last edited by osu

      @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

      Hier mal mein aktueller Stand mit Solaredge SE10K und Solaredge Stromsensor und BYD LVS 24.0:

      Wow. Vielen Dank. Da werde ich mir etwas Zeit für nehmen müssen.

      Die Batterieregister packe ich Dir hier mal dazu.

      Was Du suchst ist 102853 State of Energy SOE Batterieladung %

      Siehe unten.

      1	102837	Batterieleistung	Leistung Batterie	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	102853	State of Energy SOE	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	102855	Batterie Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
      1	101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	
      1	101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
      1	103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
      

      In der Liste sind auch Register enthalten um das Ladeprofil der Batterie zu modifizieren (70%-Limitierung vermeiden). Siehe dazu hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/152402-storedge-se10k-ladeleistung-batterie/?postID=2235131#post2235131

      Gruß,
      Oli

      ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ChrisPrefect
        ChrisPrefect @osu last edited by

        @osu

        Das Register 102853 funktioniert bei mir eben nicht 😞

        e0fe69fa-e954-4d1f-a9f1-8fa2fefeafc1-image.png

        a8acf81e-138a-4046-8d86-1b55cf0176b1-image.png

        Die Speicherladung 102837 funktioniert, aber bei 102853 kommt nichts. Auch einen Wert drunter und drüber habe ich schon probiert.

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          osu @ChrisPrefect last edited by

          @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

          Die Speicherladung 102837 funktioniert, aber bei 102853 kommt nichts. Auch einen Wert drunter und drüber habe ich schon probiert.

          Was sagt Dein Log des Modbus-Adapters beim Pollen?

          ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ChrisPrefect
            ChrisPrefect @osu last edited by

            @osu Oh, da habe ich diese Meldung gesehen:

            (31435) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

            Da steht leider nicht welche Adresse illegal ist. Ich habe dann einzeln die Adressen deaktiviert und gesehen, dass es wohl an dieser Zeile lag:

            cf7bf6fd-58d1-4cee-b44c-f4f04fcfccd0-image.png

            Ohne diese Zeile wird nun auch der SoC in % korrekt ausgelesen! Super 😄

            ChrisPrefect O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ChrisPrefect
              ChrisPrefect @ChrisPrefect last edited by

              Jetzt fehlt mir nur noch die korrekte Berechnung von Hausverbrauch und Solarpanel-Leistung. Wie wird die Batterie Ladung und Entladung da korrekt eingerechnet?

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                osu @ChrisPrefect last edited by

                @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                @osu Oh, da habe ich diese Meldung gesehen:

                (31435) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                Da steht leider nicht welche Adresse illegal ist. Ich habe dann einzeln die Adressen deaktiviert und gesehen, dass es wohl an dieser Zeile lag:

                cf7bf6fd-58d1-4cee-b44c-f4f04fcfccd0-image.png

                Ohne diese Zeile wird nun auch der SoC in % korrekt ausgelesen! Super 😄

                Probier mal, ob's am Datentyp liegt (glaube ich aber nicht).
                Du hast da uint16, ich habe da uint32sw.

                Das Register funktioniert bei mir zuverlässig.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  osu @ChrisPrefect last edited by osu

                  @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                  Jetzt fehlt mir nur noch die korrekte Berechnung von Hausverbrauch und Solarpanel-Leistung. Wie wird die Batterie Ladung und Entladung da korrekt eingerechnet?

                  Da bin ich gerade noch am rumpfriemeln.

                  Ich habe da bisher folgende Probleme

                  • falsche Datentypen (einfach lösbar durch Lesen der Doku und Abgleich) führen zu einem Werteüberlauf. Ich vermute ich habe da ggf. noch das eine oder andere Issue, muss ich nochmal genauer unter die Lupe nehmen.

                  • unterschiedliche Taktung der Werteermittlung: klar ist, dass die Skalierungsfaktoren gleichzeitig mit den zu skalierenden Werten gelesen werden müssen, sonst liefert der Wert Müll.
                    Wenn ich nun aber einen Zusammenhang aus den per Modbus gelesenen Werten schaffen will, muss ich die zusammenhängenden Werte ebenfalls zum selben Zeitpunkt lesen und verarbeiten um daraus Werte zu berechnen (wieviel produziere ich auf dem Dach? Was ist mein Hausverbrauch?). Da hapert's leider noch bei mir. Denn obwohl ich die Werte im selben Blockly aus dem Modbus lese und dann lokal speichere passt das häufig nicht zusammen und sorgt ggü. der Berechnungsgrundlage für Deltas.

                  • mir noch unerklärliche Spikes in meinen Zahlen. Kann eine Folge von oben sein.

                  Was ich derzeit ermittle ist z.B. folgendes:
                  94c3e84d-d10f-405b-a11b-a10c82d37ed5-image.png

                  Ermittelt mit folgendem Blockly (kann beliebig falsch sein):
                  08c3ea0a-6003-4528-8681-6177b964ceda-image.png

                  Führt zu folgender Visualisierung:
                  04e69833-ef74-451a-86c9-fe0bfcf9b7fe-image.png

                  Die Werte sind aber noch Murks, denn auf diese Weise gibt es Abweichungen bei der PV Produktion Ist (objects) vom Soll (Formel / Blockly) wie folgt:
                  7f256dbb-4e79-4713-a11e-a29d525f7186-image.png

                  Wie gesagt. Bin noch beim Versuch zu verstehen.

                  Wenn Du Ideen hast oder die Dinge auffallen, immer her damit. 😉

                  Gruß,
                  Oli

                  ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisPrefect
                    ChrisPrefect @osu last edited by

                    @osu Das mit den Spikes und Werte-Überläufen usw. kommt wohl wirklich vom Problem, dass die Werte nicht immer gleichzeitig mit den Skalierungs-Faktoren gelesen werden. Ich habe das so gelöst:

                    5a662432-2b97-48c0-9e7a-f2198d8ce878-image.png

                    Nachdem sich der Leistungswert geändert hat, warte ich 200 ms bis ich den Skalierungsfaktor lese und umrechne. Damit hatte ich bisher keine Probleme mehr.

                    Ich lese die Werte eh nur alle 10 Sekunden, was mehr als genug ist. Ev. erhöhe ich die Pause noch auf eine Sekunde.

                    Zusätzlich habe ich bei den Objekten noch plausible Minimal- und Maximal-Werte definiert, so können Werte die nicht passen gar nicht geschrieben werden.

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      osu last edited by osu

                      @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                      Nachdem sich der Leistungswert geändert hat, warte ich 200 ms bis ich den Skalierungsfaktor lese und umrechne. Damit hatte ich bisher keine Probleme mehr.

                      Was genau versprichst Du Dir von der Verzögerung nach dem Event?

                      @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                      Ich lese die Werte eh nur alle 10 Sekunden, was mehr als genug ist.

                      Mache ich ebenfalls so.

                      Was bei mir noch nicht passt, ist dass keine Deltas (siehe Tabelle oben) zur Formel entstehen (sprich die Werte zusammenpassen).

                      Du hattest nach Produktion und Hausverbrauch gefragt. Meinen Ansatz findest Du im obigen Blockly. Wie läuft das nun bei Dir?

                      Gruß,
                      Oli

                      ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        osu @ChrisPrefect last edited by

                        @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        @osu Das mit den Spikes und Werte-Überläufen usw. kommt wohl wirklich vom Problem, dass die Werte nicht immer gleichzeitig mit den Skalierungs-Faktoren gelesen werden. Ich habe das so gelöst:

                        Die Spikes scheinen mit dem Timeout weg zu sein. Bei mir umfasst er nun die komplette Berechnung.

                        b97ba260-33b8-46a1-b616-c5d480923e61-image.png

                        Wie gesagt passen die Werte damit dennoch nicht 100% zusammen. (Deltas im Excelsheet)

                        Wenn der Modbus gepollt wird, hole ich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums alle meine Werte.
                        Ich kann aber nicht beeinflussen, ob zum Zeitpunkt des Abholens auf dem Modbus alle Werte 100% zusammenpassen (wann diese geschrieben wurden).

                        • modbus.0.holdingRegisters.102837_Batterieleistung
                        • modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
                        • modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power

                        Gruß,
                        Oli

                        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ChrisPrefect
                          ChrisPrefect @osu last edited by

                          @osu Wenn der Modbus-Adapter die Werte einliest, dauert das vielleicht eine Sekunde, bis alle Werte da sind.

                          Wenn jetzt das Blockly schon triggert, wenn der erste Wert da ist und sofort den (dann noch alten) Umrechnungsfaktor benutzt dann ist der Wert um einen Faktor zu gross oder zu klein. Deshalb warte ich, nachdem sich der Wert geändert hat etwas, damit sicher alle Werte in diesem Poll-Zyklus gelesen und aktualisiert wurden. Dann ist auch der richtige Umrechnungsfaktor bereit.

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ChrisPrefect
                            ChrisPrefect @osu last edited by

                            @osu Kann es sein, dass die Werte nicht genau passen, weil du die DC-Leistung verwendest? Die ignoriere ich mittlerweile, weil die eben immer leicht von der AC-Leistung abweicht (halt durch die Wandlungsverluste denke ich). Deshalb muss ich aber von der AC-Leistung wieder zurückrechnen, um die PV-Leistung zu bekommen. Also z.B. die Speicherladung dazuzählen oder die Entladung abzählen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              osu @ChrisPrefect last edited by osu

                              @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                              Wenn jetzt das Blockly schon triggert, wenn der erste Wert da ist und sofort den (dann noch alten) Umrechnungsfaktor benutzt dann ist der Wert um einen Faktor zu gross oder zu klein

                              Passt. Ergibt Sinn.

                              @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                              Kann es sein, dass die Werte nicht genau passen, weil du die DC-Leistung verwendest?

                              Hausverbrauch rechne ich aus
                              modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
                              minus
                              modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power

                              Bei der Produktionsleistung der PV werden dann aber AC und DC vermengt:
                              modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power
                              plus
                              modbus.0.holdingRegisters.102837_Batterieleistung
                              plus
                              Hausverbrauch

                              Vermutlich liegt's daran. Was denkst Du?

                              Gruß,
                              Oli

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @stevie77 last edited by

                                @stevie77 Vielen Dank für deinen Export. Import hat wunderbar geklappt.
                                Allerdings kann ich mit den Werten noch nichts anfangen. Auch die Strings wie "SolarEdge" scheinen abgeschnitten. Habe ich hier noch irgendwie einen Fehler?
                                Vielen Dank

                                Capture.PNG

                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ?
                                  A Former User @Guest last edited by A Former User

                                  Habe es lösen können. Bei mir waren es Register-Adressen -1

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    stevie77 @Guest last edited by

                                    @aulin Ja, irgendwie gibt es bei SE zwei Register-Varianten. Neuere/ältere Geräte? Hatten wir im Verlauf schon mal festgestellt hier im Forum (oder anderswo?), dass bei mir (oder anderen) alle Adressen um 1 verschoben sind.

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      osu @stevie77 last edited by

                                      @stevie77
                                      43c88452-8077-4c87-811d-eb007d3185fa-image.png
                                      Quelle: Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters, S. 15

                                      Gruß,
                                      Oli

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Al Bundy @osu last edited by

                                        Die Daten des Wechselrichters kommen alle einwandfrei über den Modbus Adapter an, jedoch will es mit den Daten der Batterie nicht klappen. Mein Wechselrichter verwendet die base 0 Adressierung und somit -1 zu den hier meist genannten Adressen. Bei den Batterie Einstellungen habe ich natürlich einiges probiert, aber ohne Erfolgt. Muss sonst noch etwas beachtet werden (z.B. bei den Adapter-Einstellungen oder so)?
                                        Fehler im Log: "errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"
                                        2021.06.07_Modbus_SE-Daten.jpg
                                        2021.06.07_Modbus_Objects_3.jpg
                                        2021.06.07_Modbus_Settings_2.jpg
                                        2021.06.07_Modbus_Settings_1.jpg
                                        2021.06.07_WR_Setting_1.jpg
                                        2021.06.07_WR_Setting_2.jpg
                                        Erkennt hier jemand ein Fehler?

                                        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect @Al Bundy last edited by

                                          @al-bundy Die Modbus-Einstellungen werden stimmen, wenn die restlichen Daten vom WR schon sauber kommen. Der WR schickt ja die Daten der Batterie über sein Modbus-Interface weiter.

                                          Ich kann dir nur meine Daten nochmals zeigen. Ev. musst du bei den Adressen noch + oder - 1 versuchen. Die sind bei mir verschoben zu dir.

                                          Ich hatte aber auch lange rumprobiert bis es bei mir zufällig geklappt hat.

                                          523f1f01-3302-43da-b71d-7cb54c57f9b5-image.png

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Al Bundy @ChrisPrefect last edited by

                                            @chrisprefect Danke erstmal
                                            Hab da schon einiges probiert:
                                            2021.06.08_Different_Settings.jpg
                                            Kommt aber nie was zurück. Könnte das evtl. auch eine Konfiguration auf dem WR sein, die anders eingestellt werden muss? Oder sonst was (z.B. mehrere Geräte IDs in der Adapter Einstellungen).

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            435
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            431
                                            97004
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo