  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS smartboart

    @ArnoD
    Hi Arno,
    kannst du mal schauen ob dein history json / function writelog funktioniert hat? Meine Datei wird angelegt, ist aber leer. Im json dann nur [] ..

    Habe ein bisschen rum probiert und die Ausführung writelog mal manuell gestartet, dann hat es funktioniert.
    Habe jetzt eine Verzögerung eingebaut.
    setTimeout(function(){writelog();},60*1000);

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #853

    @smartboart

    Ja ist bei mir auch so.
    Verstehe es zwar nicht, da ich das schon mal getestet hatte, aber mit deiner Verzögerung funktioniert es.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #854

      Neue Version hochgeladen.
      Version: 0.2.23
      Änderungen:
      Fehler behoben, dass in der History Sicherungsdatei keine Werte gespeichert wurden und das falsche Monat eingelesen wurde.
      Die History Sicherungsdatei wird jetzt nicht jedes Mal neu erstellt, sondern es wird eine neue Zeile mit jeweiligem Datum eingefügt.
      Die Anzeige PV-Leistung Prognose in VIS wird jetzt automatisch auf das aktuelle Monat umgestellt.
      Danke an @smartboart.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • kmuenkeK Offline
        kmuenkeK Offline
        kmuenke
        schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
        #855

        Hallo zusammen ich habe einen zusätzlichen E3DC Wechselrichter heute an mein S10 bekommen. Im Web ist er schon zu sehen aber leider finde ich keine Table für den Modbus (Holding Register). Kann mir einer sagen wie ich via Modbus an die Werte komme ? Danke schon mal.

        So habe es gefunden leider nur die Erzeugte Leistung aber Gut. 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt 2 Int32 R

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • kmuenkeK kmuenke

          Hallo zusammen ich habe einen zusätzlichen E3DC Wechselrichter heute an mein S10 bekommen. Im Web ist er schon zu sehen aber leider finde ich keine Table für den Modbus (Holding Register). Kann mir einer sagen wie ich via Modbus an die Werte komme ? Danke schon mal.

          So habe es gefunden leider nur die Erzeugte Leistung aber Gut. 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt 2 Int32 R

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #856

          @kmuenke

          Bin mir zwar nicht sicher weil ich keinen zweiten Wechselrichter habe, aber werden dir nicht auch die Leistung vom L1-L3 unter Regiester 40110 - 40112 angezeigt ?

          Register 40076 wird beim mir im Script bei der Anzeige und Berechnung der Gesamtleistung bereits berücksichtigt.

          kmuenkeK G 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @kmuenke

            Bin mir zwar nicht sicher weil ich keinen zweiten Wechselrichter habe, aber werden dir nicht auch die Leistung vom L1-L3 unter Regiester 40110 - 40112 angezeigt ?

            Register 40076 wird beim mir im Script bei der Anzeige und Berechnung der Gesamtleistung bereits berücksichtigt.

            kmuenkeK Offline
            kmuenkeK Offline
            kmuenke
            schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
            #857

            @arnod Danke für die Info leider kommen dort keine Werte. Wie sieht es mit der DAchfläche in dem Script aus ich ahbe die 2 Anlage Ost West wie muss ich das in dem Script eintragen ? Dach eins ist reine Südausrichtung das war einfach dann muss ich die 9 kWp noch mal aufteilen ?

            // Dachfläche 1
            nDeclination[1] = 45;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
            nAzimuth[1] = 0;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
            nPower_kWp[1] = 9.28;                            // Leistung aller Module in kWp
            // Dachfläche 2
            nDeclination[2] = 35;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
            nAzimuth[2] = 90;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
            nPower_kWp[2] = 9.0;                            // Leistung aller Module in kWp
            // Dachfläche 3
            nDeclination[3] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
            nAzimuth[3] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
            nPower_kWp[3] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
            // Dachfläche 4
            nDeclination[4] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
            nAzimuth[4] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
            nPower_kWp[4] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
            // Dachfläche 5
            nDeclination[5] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
            nAzimuth[5] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
            nPower_kWp[5] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
            
            

            Frage zum Einspeiselimit das geht nicht höher als 12 kw in Config habe ich 12.5 eingetragen.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • kmuenkeK kmuenke

              @arnod Danke für die Info leider kommen dort keine Werte. Wie sieht es mit der DAchfläche in dem Script aus ich ahbe die 2 Anlage Ost West wie muss ich das in dem Script eintragen ? Dach eins ist reine Südausrichtung das war einfach dann muss ich die 9 kWp noch mal aufteilen ?

              // Dachfläche 1
              nDeclination[1] = 45;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
              nAzimuth[1] = 0;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
              nPower_kWp[1] = 9.28;                            // Leistung aller Module in kWp
              // Dachfläche 2
              nDeclination[2] = 35;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
              nAzimuth[2] = 90;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
              nPower_kWp[2] = 9.0;                            // Leistung aller Module in kWp
              // Dachfläche 3
              nDeclination[3] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
              nAzimuth[3] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
              nPower_kWp[3] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
              // Dachfläche 4
              nDeclination[4] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
              nAzimuth[4] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
              nPower_kWp[4] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
              // Dachfläche 5
              nDeclination[5] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
              nAzimuth[5] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
              nPower_kWp[5] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
              
              

              Frage zum Einspeiselimit das geht nicht höher als 12 kw in Config habe ich 12.5 eingetragen.

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #858

              @kmuenke
              Bei den Dachflächen kannst du alle Module mit derselben Ausrichtung zusammenfassen.
              Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du drei Dachflächen, eine in Richtung Süden mit 0°, eine Richtung westen 90° und eine Richtung osten -90°. Da musst du das auch auf drei Dachflächen aufteilen.
              Die Prognose von Forecast, für was diese Angeben benötigt werden, liegt bei mir oft ziemlich daneben.
              Kann bei dir natürlich wieder anders sein.

              Das Einspeiselimit kannst du frei auswählen, habe bei mir nur als max. Wert 10,5 kWh eingestellt in VIS, das kannst du aber bei dir so einstellen wie du es benötigst.
              Im Editor das Widget hqwidgets - CircleKnob anwählen und rechts unter Werte den max. Wert ändern. Es sind mehrer vorhanden und du musst das richtige in der Liste auswählen, bei mir hat es die Widget Nummer w01237.

              Vis.png

              kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @kmuenke
                Bei den Dachflächen kannst du alle Module mit derselben Ausrichtung zusammenfassen.
                Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du drei Dachflächen, eine in Richtung Süden mit 0°, eine Richtung westen 90° und eine Richtung osten -90°. Da musst du das auch auf drei Dachflächen aufteilen.
                Die Prognose von Forecast, für was diese Angeben benötigt werden, liegt bei mir oft ziemlich daneben.
                Kann bei dir natürlich wieder anders sein.

                Das Einspeiselimit kannst du frei auswählen, habe bei mir nur als max. Wert 10,5 kWh eingestellt in VIS, das kannst du aber bei dir so einstellen wie du es benötigst.
                Im Editor das Widget hqwidgets - CircleKnob anwählen und rechts unter Werte den max. Wert ändern. Es sind mehrer vorhanden und du musst das richtige in der Liste auswählen, bei mir hat es die Widget Nummer w01237.

                Vis.png

                kmuenkeK Offline
                kmuenkeK Offline
                kmuenke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #859

                @arnod Super Danke für die Infos. :+1:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @stevie77
                  Da E3DC von der Wallbox nichts mehr mitbekommt, wird die Ladeleistung der Wallbox beim Hausverbrauch angezeigt.
                  Bei meinem Skript habe ich aber dasselbe Problem, da ich die Wallbox vom E3DC Hauskraftwerk abmelden muss, um diese über das Skript zu steuern.
                  Um das wieder zu trennen, habe ich ein eigenes State „Hausverbrauch“ angelegt, um in VIS den reinen Hausverbrauch ohne Wallbox anzeigen zu können.
                  E3DC-Control stört das nicht weiter, da der Hausverbrauch berücksichtigt wird und nur der restliche Überschuss zum Laden der Batterie verwendet wird.
                  Du wirst nur ein Problem haben, wenn du die Batterie vom Hauskraftwerk vorrangig Laden willst und nur was dann noch übrig ist an Überschuss zum Laden vom E-Auto verwenden willst.
                  Denn dazu müsste die Wallboxsteuerung die Ladeleistung der Batterie vom Hauskraftwerk berücksichtigen und da weiß ich nicht, ob das bei openWB der Fall ist.
                  Wenn du aber über Modbus auf deine Wallbox zugreifen kannst, und du die Möglichkeit hast die Ladeleistung der Wallbox über Modbus zu ändern, kannst du eventuell auch mein Skript verwenden.

                  S Offline
                  S Offline
                  stevie77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #860

                  @arnod Hallo Arno,
                  du hattest Recht mit deiner Analyse: E3DC-Control arbeitet trotz openWB-Ladevorgang genau so weiter wie es soll. Seit ner Woche habe ich den PHEV (Skoda Superb iV) nun und das Laden funktioniert super. Eine Sorge weniger. Hatte befürchtet, ich müsste mit ebas Wallbox-Parametern hantieren.

                  Solange ich bei jeder Fahrt zur Arbeit die PHEV-Batterie leer fahre, will ich immer zuerst das Auto laden. Erst mit einem BEV in 4 Jahren stellt sich die zweite Frage, die du erwähnt hattest: Speicher vor Auto voll laden, weil sonst bei nem großen Auto der komplette Sonnenstrom eines Tages in der Autobatterie verschwinden könnte, dort nicht komplett gebraucht wird am nächsten Tag und dann der Hausspeicher aber über Nacht leer wird (mit Bezug als Folge).

                  Aber ich glaube das wird kein Problem: Ich könnte die Lademenge in der openWB pro Ladevorgang automatisch begrenzen, dann könnte ich wieder die kleine PHEV-Batterie simulieren. Alternativ kann man ja auch dem Auto sagen, dass es nur einen bestimmten SoC erreichen soll.
                  Aber es sollte auch nativ gehen: Die openWB bietet im PV-Modus Hausspeicher-Vorrang an und kann den Wert auch lesen, denn die Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne (E3/DC spricht da glaub ich von Halten bzw. Haltedauer) kann man in Watt (und Sekunden) angeben und über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist. Und ich hoffe mal ganz stark, dass wenn der Entladewert bekannt ist, auch der Ladewert verwendet werden kann, ist ja nur ne Vorzeichenvertauschung.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stevie77

                    @arnod Hallo Arno,
                    du hattest Recht mit deiner Analyse: E3DC-Control arbeitet trotz openWB-Ladevorgang genau so weiter wie es soll. Seit ner Woche habe ich den PHEV (Skoda Superb iV) nun und das Laden funktioniert super. Eine Sorge weniger. Hatte befürchtet, ich müsste mit ebas Wallbox-Parametern hantieren.

                    Solange ich bei jeder Fahrt zur Arbeit die PHEV-Batterie leer fahre, will ich immer zuerst das Auto laden. Erst mit einem BEV in 4 Jahren stellt sich die zweite Frage, die du erwähnt hattest: Speicher vor Auto voll laden, weil sonst bei nem großen Auto der komplette Sonnenstrom eines Tages in der Autobatterie verschwinden könnte, dort nicht komplett gebraucht wird am nächsten Tag und dann der Hausspeicher aber über Nacht leer wird (mit Bezug als Folge).

                    Aber ich glaube das wird kein Problem: Ich könnte die Lademenge in der openWB pro Ladevorgang automatisch begrenzen, dann könnte ich wieder die kleine PHEV-Batterie simulieren. Alternativ kann man ja auch dem Auto sagen, dass es nur einen bestimmten SoC erreichen soll.
                    Aber es sollte auch nativ gehen: Die openWB bietet im PV-Modus Hausspeicher-Vorrang an und kann den Wert auch lesen, denn die Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne (E3/DC spricht da glaub ich von Halten bzw. Haltedauer) kann man in Watt (und Sekunden) angeben und über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist. Und ich hoffe mal ganz stark, dass wenn der Entladewert bekannt ist, auch der Ladewert verwendet werden kann, ist ja nur ne Vorzeichenvertauschung.

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #861

                    @stevie77
                    freut mich das alles gut klappt bei dir :-)
                    Die Funktion, einen SoC Wert für die Autobatterie einstellen zu können, bis zu der geladen wird, gefällt mir, werde ich in meinem Script auch einbauen. Wird aber wahrscheinlich nur bei mir funktionieren, da ich den SoC Wert über BMW ConnectedDrive bekomme bzw. auslesen kann.
                    Alternativ könnte man auch deinen Vorschlag umsetzen, die Lademenge pro Ladevorgang zu begrenzen.

                    Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                    über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                    Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @stevie77
                      freut mich das alles gut klappt bei dir :-)
                      Die Funktion, einen SoC Wert für die Autobatterie einstellen zu können, bis zu der geladen wird, gefällt mir, werde ich in meinem Script auch einbauen. Wird aber wahrscheinlich nur bei mir funktionieren, da ich den SoC Wert über BMW ConnectedDrive bekomme bzw. auslesen kann.
                      Alternativ könnte man auch deinen Vorschlag umsetzen, die Lademenge pro Ladevorgang zu begrenzen.

                      Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                      über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                      Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                      S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #862

                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                      über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                      Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                      Ja, so in etwa. Bei der openWB kannst du definieren, ab wann die WB morgens anfangen soll mit PV-geführtem Laden. Dazu muss der Überschuss bei mir jetzt 1400 W sein, und zwar 30 Sekunden lang (Einschaltschwelle siehe Bild). Sinkt der Überschuss innerhalb der 30 Sekunden einmal unter 1400 W, dann beginnt der Zeitzähler von vorne.

                      Überschuss ist in dem Fall nicht der Überschuss, der ins Netz geht, sondern wenn du einen Speicher hast, dann ist das die Speicherladung. Nebenbei, vermutlich ist es Speicherladung + Überschusseinspeisung zusammen, das weiß ich aber nicht, weil ich den Fall noch nicht hatte (E3/DC-Control wollte bisher morgens immer erstmal den Speicher ein Stück laden, falls es da überhaupt schon aktiv regelt, wahrscheinlich ja nicht).

                      Der gleiche Fall gilt dann für die Abschaltverzögerung, nur dass man sich eben natürlich von oben her an die definierte Grenze annähert. Bis zu 1400 W darf die Wallbox aus dem Speicher ziehen, um eine Wolke am Abend abzufedern. Wird die Abschaltschwelle überschritten (also mehr als 1400 W Entladung aus dem Speicher, dann beginnt der Counter 300 Sekunden hochzuzählen und danach bricht der Ladevorgang ab, bis wieder die Einschaltbedingungen gelten. Sinkt die Ausspeicherung jedoch vor Abschaltung unter 1400 W, so wird der Counter wieder auf 0 gesetzt.
                      Man kann so also die Leistungsgrenze definieren und wie lange diese über- oder unterschritten werden darf (je nach Betrachtungsweise).

                      Ich weiß, dass die E3/DC-Wallbox eine Haltedauer hat, die auch für die Wolke zwischendurch (und Überbrückung mit Strom aus dem Speicher) gedacht ist, aber kann man da auch die Schwelle definieren?

                      a50af3e6-5e31-4739-a634-a7d500c4d667-image.png

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stevie77

                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                        über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                        Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                        Ja, so in etwa. Bei der openWB kannst du definieren, ab wann die WB morgens anfangen soll mit PV-geführtem Laden. Dazu muss der Überschuss bei mir jetzt 1400 W sein, und zwar 30 Sekunden lang (Einschaltschwelle siehe Bild). Sinkt der Überschuss innerhalb der 30 Sekunden einmal unter 1400 W, dann beginnt der Zeitzähler von vorne.

                        Überschuss ist in dem Fall nicht der Überschuss, der ins Netz geht, sondern wenn du einen Speicher hast, dann ist das die Speicherladung. Nebenbei, vermutlich ist es Speicherladung + Überschusseinspeisung zusammen, das weiß ich aber nicht, weil ich den Fall noch nicht hatte (E3/DC-Control wollte bisher morgens immer erstmal den Speicher ein Stück laden, falls es da überhaupt schon aktiv regelt, wahrscheinlich ja nicht).

                        Der gleiche Fall gilt dann für die Abschaltverzögerung, nur dass man sich eben natürlich von oben her an die definierte Grenze annähert. Bis zu 1400 W darf die Wallbox aus dem Speicher ziehen, um eine Wolke am Abend abzufedern. Wird die Abschaltschwelle überschritten (also mehr als 1400 W Entladung aus dem Speicher, dann beginnt der Counter 300 Sekunden hochzuzählen und danach bricht der Ladevorgang ab, bis wieder die Einschaltbedingungen gelten. Sinkt die Ausspeicherung jedoch vor Abschaltung unter 1400 W, so wird der Counter wieder auf 0 gesetzt.
                        Man kann so also die Leistungsgrenze definieren und wie lange diese über- oder unterschritten werden darf (je nach Betrachtungsweise).

                        Ich weiß, dass die E3/DC-Wallbox eine Haltedauer hat, die auch für die Wolke zwischendurch (und Überbrückung mit Strom aus dem Speicher) gedacht ist, aber kann man da auch die Schwelle definieren?

                        a50af3e6-5e31-4739-a634-a7d500c4d667-image.png

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #863

                        @stevie77
                        ok jetzt kann ich dir folgen :-)
                        Die 1400 W werden mit den Phasen multipliziert, also 4200 W Ladeleistung bei drei Phasen.
                        Die 30 sek erscheinen mir ziemlich Kurtz, da das Laden dann ständig abgebrochen wird, was für die Ladeelektronik vom E-Auto wahrscheinlich auch nicht optimal ist.
                        Ich verwende die E3DC Wallbox mit meinem Script, um das Laden vom E-Auto zu steuern.
                        Somit habe ich alle Funktionen, außer das Laden bis zu einem bestimmten SoC der Batterie E-Auto.
                        Mit der original E3DC Steuerung wird auf die einstellbare min. Ladeleistung reduziert und eine einstellbare Zeit weitergeladen, wenn mal Wolken am Himmel sind.
                        In meinem Script verwende ich dafür die Haltezeit.
                        Die Ladeschwelle kann in meinem Script frei eingestellt werden, bei welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden vom E-Auto gestartet wird.
                        Bei der original E3DC Steuerung gibt es keine Einstellmöglichkeit.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @stevie77
                          ok jetzt kann ich dir folgen :-)
                          Die 1400 W werden mit den Phasen multipliziert, also 4200 W Ladeleistung bei drei Phasen.
                          Die 30 sek erscheinen mir ziemlich Kurtz, da das Laden dann ständig abgebrochen wird, was für die Ladeelektronik vom E-Auto wahrscheinlich auch nicht optimal ist.
                          Ich verwende die E3DC Wallbox mit meinem Script, um das Laden vom E-Auto zu steuern.
                          Somit habe ich alle Funktionen, außer das Laden bis zu einem bestimmten SoC der Batterie E-Auto.
                          Mit der original E3DC Steuerung wird auf die einstellbare min. Ladeleistung reduziert und eine einstellbare Zeit weitergeladen, wenn mal Wolken am Himmel sind.
                          In meinem Script verwende ich dafür die Haltezeit.
                          Die Ladeschwelle kann in meinem Script frei eingestellt werden, bei welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden vom E-Auto gestartet wird.
                          Bei der original E3DC Steuerung gibt es keine Einstellmöglichkeit.

                          S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #864

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Die 1400 W werden mit den Phasen multipliziert, also 4200 W Ladeleistung bei drei Phasen.
                          Die 30 sek erscheinen mir ziemlich Kurtz, da das Laden dann ständig abgebrochen wird, was für die Ladeelektronik vom E-Auto wahrscheinlich auch nicht optimal ist.

                          Nee, die bei mir eingestellten 1400 W ist der Speicherüberschuss, hat mit den Phasen nichts zu tun. Ist jetzt eher zufällig gewählt, dass das auch gleichzeitig die untere Ladeleistung einer Phase ist (wobei ich heute festgestellt habe, dass das Auto gegen Ende der Ladephase kurz vor voll 40 Minuten mit knapp unter einem kW geladen hat, erstaunlicherweise).
                          Die 30 Sekunden sind ja nur die Einschaltschwelle. Im Normalfall greift die morgens nach Sonnenaufgang und danach weniger. Ich möchte damit erreichen, dass die Wallbox das Auto relativ schnell anfängt zu laden, aber die Haltedauer/Abschaltverzögerung bei zu wenig Sonne während des Ladevorgangs ist ja 300 Sekunden. Meistens dauert ne Wolke keine 5 Minuten am Abend.

                          Bisher haben die Zeiten ganz gut gereicht um wenige Abschaltungen, aber gleichzeitig nicht zu viel Speicherentnahme zu haben:

                          7cd63e30-2273-40e7-b8cf-37259fce136c-image.png

                          Da kann man aber natürlich noch optimieren und das ist ja auch jahreszeitenabhängig. Und ebenso ob ich Urlaub habe und am nächsten Tag weiter laden kann, oder ob am nächsten Tag voll sein muss. Da bleibt noch viel herumzuexperimentieren... ;-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @kmuenke

                            Bin mir zwar nicht sicher weil ich keinen zweiten Wechselrichter habe, aber werden dir nicht auch die Leistung vom L1-L3 unter Regiester 40110 - 40112 angezeigt ?

                            Register 40076 wird beim mir im Script bei der Anzeige und Berechnung der Gesamtleistung bereits berücksichtigt.

                            G Offline
                            G Offline
                            goelectric
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #865

                            @arnod
                            Ich habe bei mir ebenfalls einen zweiten Wechselrichter von E3DC im Einsatz.
                            Über die Register 40110-40112 kommen mir ebenfalls keine Werte an, allerdings das Register 40076 liefert den entsprechenden Summenwert.
                            Frage an @kmuenke, wurde bei der Installation des zweiten Wechselrichter auch der Modbus über einen entsprechenden Repeater mit aufgelegt? Könntest Du mir ein Foto zukommen lassen auf die Einspeisung des zweiten Wechselrichters am S10 erkennbar ist?

                            kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G goelectric

                              @arnod
                              Ich habe bei mir ebenfalls einen zweiten Wechselrichter von E3DC im Einsatz.
                              Über die Register 40110-40112 kommen mir ebenfalls keine Werte an, allerdings das Register 40076 liefert den entsprechenden Summenwert.
                              Frage an @kmuenke, wurde bei der Installation des zweiten Wechselrichter auch der Modbus über einen entsprechenden Repeater mit aufgelegt? Könntest Du mir ein Foto zukommen lassen auf die Einspeisung des zweiten Wechselrichters am S10 erkennbar ist?

                              kmuenkeK Offline
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #866

                              @goelectric Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ja bei mir wurde ein CAN Repeater verbaut und mit in den CAN Bus integiert. Der Register 40076 liefert mit nur den Summenwert und liede bekomme ich keine zusätzlichen Wert. Was genau für ein Bild möchtest du haben ? Aus dem E3DC Portal ?

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • kmuenkeK kmuenke

                                @goelectric Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ja bei mir wurde ein CAN Repeater verbaut und mit in den CAN Bus integiert. Der Register 40076 liefert mit nur den Summenwert und liede bekomme ich keine zusätzlichen Wert. Was genau für ein Bild möchtest du haben ? Aus dem E3DC Portal ?

                                G Offline
                                G Offline
                                goelectric
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #867

                                @kmuenke
                                Auf der linken Seite sind die AC-Anschlüsse. An welcher Stelle wurde der zweite Wechselrichter angeklemmt? ich habe den Verdacht, dass meiner falsch angeklemmt wurde. Es gibt so eine staatliche Regelung .......

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #868

                                  Ich entschuldige mich jetzt bereits vorab für die vielen Fragen. Aber irgendwie habe ich da einen Mega Klemmer und stehe da scheinbar vollständig auf meiner Verständnisleitung :unamused:

                                  Ich darf zu 100% einspeisen. Mir geht es also "nur" um das Schonen der Batterie(n).

                                  Voraussetzung bei mir

                                  13kwh Speicher
                                  nDeclination[1] = 25;
                                  nAzimuth[1] = 0;
                                  nPower_kWp[1] = 9.3;
                                  const nModulFlaeche = 49.848;
                                  const nWirkungsgradModule = 19.05;
                                  const nSpeicherMax_kWh = 11.0;
                                  const nKorrFaktor = 0
                                  nKorrFaktor= 0
                                  const nMinPvLeistungTag_kWh = 1
                                  const nMaxPvLeistungTag_kWh = 70
                                  let nMinUnloadSoC= 100

                                  Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
                                  Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)

                                  Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist

                                  // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden

                                  Welcher Eigenverbrauch - muss ich den zu erwartenden Eigenverbrauch irgendwo angeben? Der ist doch variabel. Im Sommer zwischen 5 und 10 und im Winter > 10kwh

                                  Keine Ahnung ob die von mir gemachten Einstellungen Sinn machen...

                                  //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                                  // Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden
                                  sEinspeiselimit[1] = 15;
                                  sUntererLadekorridor[1] = 500;
                                  sObererLadekorridor[1] = 2500;
                                  sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                                  sMaximumLadeleistung[1] = 3000;
                                  sLadeschwelle[1] = 95;
                                  sLadeende[1] = 95;
                                  sLadeende2[1] = 100;
                                  sWinterminimum[1] = 10.78;
                                  sSommermaximum[1] = 14.00;
                                  sSommerladeende[1] = 16.50;
                                  sSpeichergroesse[1] = 11.0;
                                  sUnload[1] = 100;

                                  //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                                  // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden keine Bewölkung > 90%
                                  sEinspeiselimit[2] = 15;
                                  sUntererLadekorridor[2] = 500;
                                  sObererLadekorridor[2] = 2500;
                                  sMinimumLadeleistung[2] = 0;
                                  sMaximumLadeleistung[2] = 3000;
                                  sLadeschwelle[2] = 0;
                                  sLadeende[2] = 80;
                                  sLadeende2[2] = 90;
                                  sWinterminimum[2] = 10.78;
                                  sSommermaximum[2] = 14.00; //14:00 Uhr GMT =15:00 Uhr MEZ (Winterzeit) = 16:00 MESZ (Sommerzeit)
                                  sSommerladeende[2] = 16.50; //16:50 Uhr GMT =17:30 Uhr MEZ (Winterzeit) = 18:30 MESZ (Sommerzeit)
                                  sSpeichergroesse[2] = 11.0; // 15.0
                                  sUnload[1] = 100; // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern

                                  //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                                  // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                  sEinspeiselimit[3] = 15;
                                  sUntererLadekorridor[3] = 500;
                                  sObererLadekorridor[3] = 2500;
                                  sMinimumLadeleistung[3] = 0;
                                  sMaximumLadeleistung[3] = 3000;
                                  sLadeschwelle[3] = 70;
                                  sLadeende[3] = 85;
                                  sLadeende2[3] = 95;
                                  sWinterminimum[3] = 5.00;
                                  sSommermaximum[3] = 6.00;
                                  sSommerladeende[3] = 13.00;
                                  sSpeichergroesse[3] = 11.0;
                                  sUnload[3] = 100;

                                  //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                                  // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                  sEinspeiselimit[4] = 15;
                                  sUntererLadekorridor[4] = 500;
                                  sObererLadekorridor[4] = 2500;
                                  sMinimumLadeleistung[4] = 0;
                                  sMaximumLadeleistung[4] = 3000;
                                  sLadeschwelle[4] = 50;
                                  sLadeende[4] = 86;
                                  sLadeende2[4] = 95;
                                  sWinterminimum[4] = 10.78;
                                  sSommermaximum[4] = 14.00;
                                  sSommerladeende[4] = 15.00;
                                  sSpeichergroesse[4] = 11.0;
                                  sUnload[4] = 100;

                                  //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                                  // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                  sEinspeiselimit[5] = 15;
                                  sUntererLadekorridor[5] = 500;
                                  sObererLadekorridor[5] = 3000;
                                  sMinimumLadeleistung[5] = 500;
                                  sMaximumLadeleistung[5] = 3000;
                                  sLadeschwelle[5] = 0;
                                  sLadeende[5] = 80;
                                  sLadeende2[5] = 95;
                                  sWinterminimum[5] = 7.00;
                                  sSommermaximum[5] = 12.00;
                                  sSommerladeende[5] = 15.00;
                                  sSpeichergroesse[5] = 11.0;
                                  sUnload[5] = 100;

                                  Für was steht dieser Wert?
                                  99712d4a-8822-4659-b51d-861e55fd9f93-image.png

                                  Und vorerst letzte Frage
                                  Ist MQTT möglich?

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #869

                                    Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta

                                     script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-05-26":25594,"2021-05-27":24552},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Hers
                                    

                                    Ich bekomme nicht den eingegeben Ort als Ergebnis.
                                    Ich dachte erst dass hier eventuell die Werte gleich sind, also eine Wetterstation, auch wenn es sehr weit weg wäre.
                                    Aber direkt auf der Seite erhalte ich unterschiedliche Werte

                                    Von meinem Ort
                                    1cc082de-20bf-4909-9da7-8beb07f4f077-image.png

                                    Hersfeld
                                    f29b720c-e3ee-43d0-86b6-97c32ec13d45-image.png

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @arnod
                                      so habe mal meine Schritte zusammen geschrieben zwecks RSCPGui auf Raspi mit und ohne iobroker, damit das tool im Hintergrund die RSCP Datren per MQTT an den iobroker schickt.

                                      Bitte nicht gleich im life system durchführen, hier gibt es noch viel zu klären...
                                      Ein Test System wäre besser. Ich bin immer noch am Testen und hab ein paar Anläufe gebraucht.
                                      wxPython hat mich jede menge Zeit gekostet. Das war nicht ohne. Hab aber ein Weg gefunden der funktioniert.
                                      Desktop wird benötigt um das Programm zu bedienen und zu konfigurieren.
                                      Es würde auch ohne Desktop laufen, aber für die Konfigdatei sollte man es erstmal so in Betrieb nehmen. Werde es denke ich als Desktop laufen lassen.

                                      installieren müsst ihr in eurem iobroker den mqtt Adapter mit folgenden Einstellungen.

                                      Unbenannt2.JPG Unbenannt1.JPG

                                      Abhängigkeiten für RSCP

                                      py3rijndael~=0.3.3
                                      wxPython~=4.1.0
                                      requests~=2.24.0
                                      websocket-client~=0.57.0
                                      pytz~=2020.1
                                      paho-mqtt~=1.5.1
                                      influxdb~=5.3.0

                                      //rscpgui E3DC Auf Raspi mit oder ohne iobroker:

                                      Desktop nachinstallieren falls nicht vorhanden: wird benötigt um das tool rscpgui zu konfigurieren und konfig datei anzulegen

                                      Link zur Beschreibungfalls iihr auch ne lite Version auf dem Test system laufen habt

                                      https://coldcorner.de/2018/02/23/upgrade-raspbian-stretch-lite-zur-vollen-desktop-version/

                                      oder

                                      https://linuxhint.com/install_gnome_debian_10_minimal_server/

                                      VNC installieren falls kein Monitor

                                      $ sudo rspi-config
                                      vnc aktivieren

                                      // Variante 1:
                                      Python 2.7 und 3.7 ist mit iobroker bereits vorinstalliert falls gleiches system
                                      Abfrage
                                      $ python --version
                                      $ python3 --version
                                      $ which python3.7

                                      $ sudo apt install python3-pip

                                      sudo apt-get install git python3-dev libgtk-3-dev libpulse-dev python3-venv python3-wheel
                                      git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui
                                      cd /home/pi/RSCPGui
                                      sudo python3 -m venv venv
                                      source venv/bin/activate
                                      sudo pip3 install -r requirements.txt

                                      im desktop starten
                                      sudo python3 main.py

                                      Sollte im Desktop dann aufgehen.
                                      a7c56573-e412-4924-9ed6-0f718f1001ea-grafik.png

                                      Daten kommen im iobroker an

                                      604 neue aktive States

                                      4fec5048-f6a0-43a6-87b6-8f11e2fa3ab6-grafik.png

                                      Tool und iobroker laufen auf dem selben system. Unter Last/ Auslastung muss man mal sehen wie es läuft.
                                      Mein Testsystem hat keine produktiven Aufgaben am Laufen.

                                      hier zum Thema beim Entwickler:
                                      https://github.com/rxhan/RSCPGui/issues/7

                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #870

                                      @smartboart bezüglich RSCPGui auf Raspi
                                      Hattest du auch den Fehler?

                                      unable to access the x display is $display set properly
                                      
                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT TbsJah

                                        Ich entschuldige mich jetzt bereits vorab für die vielen Fragen. Aber irgendwie habe ich da einen Mega Klemmer und stehe da scheinbar vollständig auf meiner Verständnisleitung :unamused:

                                        Ich darf zu 100% einspeisen. Mir geht es also "nur" um das Schonen der Batterie(n).

                                        Voraussetzung bei mir

                                        13kwh Speicher
                                        nDeclination[1] = 25;
                                        nAzimuth[1] = 0;
                                        nPower_kWp[1] = 9.3;
                                        const nModulFlaeche = 49.848;
                                        const nWirkungsgradModule = 19.05;
                                        const nSpeicherMax_kWh = 11.0;
                                        const nKorrFaktor = 0
                                        nKorrFaktor= 0
                                        const nMinPvLeistungTag_kWh = 1
                                        const nMaxPvLeistungTag_kWh = 70
                                        let nMinUnloadSoC= 100

                                        Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
                                        Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)

                                        Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist

                                        // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden

                                        Welcher Eigenverbrauch - muss ich den zu erwartenden Eigenverbrauch irgendwo angeben? Der ist doch variabel. Im Sommer zwischen 5 und 10 und im Winter > 10kwh

                                        Keine Ahnung ob die von mir gemachten Einstellungen Sinn machen...

                                        //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                                        // Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden
                                        sEinspeiselimit[1] = 15;
                                        sUntererLadekorridor[1] = 500;
                                        sObererLadekorridor[1] = 2500;
                                        sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                                        sMaximumLadeleistung[1] = 3000;
                                        sLadeschwelle[1] = 95;
                                        sLadeende[1] = 95;
                                        sLadeende2[1] = 100;
                                        sWinterminimum[1] = 10.78;
                                        sSommermaximum[1] = 14.00;
                                        sSommerladeende[1] = 16.50;
                                        sSpeichergroesse[1] = 11.0;
                                        sUnload[1] = 100;

                                        //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                                        // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden keine Bewölkung > 90%
                                        sEinspeiselimit[2] = 15;
                                        sUntererLadekorridor[2] = 500;
                                        sObererLadekorridor[2] = 2500;
                                        sMinimumLadeleistung[2] = 0;
                                        sMaximumLadeleistung[2] = 3000;
                                        sLadeschwelle[2] = 0;
                                        sLadeende[2] = 80;
                                        sLadeende2[2] = 90;
                                        sWinterminimum[2] = 10.78;
                                        sSommermaximum[2] = 14.00; //14:00 Uhr GMT =15:00 Uhr MEZ (Winterzeit) = 16:00 MESZ (Sommerzeit)
                                        sSommerladeende[2] = 16.50; //16:50 Uhr GMT =17:30 Uhr MEZ (Winterzeit) = 18:30 MESZ (Sommerzeit)
                                        sSpeichergroesse[2] = 11.0; // 15.0
                                        sUnload[1] = 100; // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern

                                        //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                                        // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                        sEinspeiselimit[3] = 15;
                                        sUntererLadekorridor[3] = 500;
                                        sObererLadekorridor[3] = 2500;
                                        sMinimumLadeleistung[3] = 0;
                                        sMaximumLadeleistung[3] = 3000;
                                        sLadeschwelle[3] = 70;
                                        sLadeende[3] = 85;
                                        sLadeende2[3] = 95;
                                        sWinterminimum[3] = 5.00;
                                        sSommermaximum[3] = 6.00;
                                        sSommerladeende[3] = 13.00;
                                        sSpeichergroesse[3] = 11.0;
                                        sUnload[3] = 100;

                                        //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                                        // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                        sEinspeiselimit[4] = 15;
                                        sUntererLadekorridor[4] = 500;
                                        sObererLadekorridor[4] = 2500;
                                        sMinimumLadeleistung[4] = 0;
                                        sMaximumLadeleistung[4] = 3000;
                                        sLadeschwelle[4] = 50;
                                        sLadeende[4] = 86;
                                        sLadeende2[4] = 95;
                                        sWinterminimum[4] = 10.78;
                                        sSommermaximum[4] = 14.00;
                                        sSommerladeende[4] = 15.00;
                                        sSpeichergroesse[4] = 11.0;
                                        sUnload[4] = 100;

                                        //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                                        // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                        sEinspeiselimit[5] = 15;
                                        sUntererLadekorridor[5] = 500;
                                        sObererLadekorridor[5] = 3000;
                                        sMinimumLadeleistung[5] = 500;
                                        sMaximumLadeleistung[5] = 3000;
                                        sLadeschwelle[5] = 0;
                                        sLadeende[5] = 80;
                                        sLadeende2[5] = 95;
                                        sWinterminimum[5] = 7.00;
                                        sSommermaximum[5] = 12.00;
                                        sSommerladeende[5] = 15.00;
                                        sSpeichergroesse[5] = 11.0;
                                        sUnload[5] = 100;

                                        Für was steht dieser Wert?
                                        99712d4a-8822-4659-b51d-861e55fd9f93-image.png

                                        Und vorerst letzte Frage
                                        Ist MQTT möglich?

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #871

                                        @tbsjah

                                        Hallo TbsJah,
                                        sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war noch im Urlaub.

                                        Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
                                        Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)

                                        Es gibt bei E3DC-Control keinen eigenen Parameter für so eine Einstellung ist aber auch nicht erforderlich.
                                        E3DC-Control berechnet den Regelzeitraum für Sommer und Winter automatisch und passt diesen an.
                                        Du hast nur die Möglichkeit, ladeende2 = 100 einzustellen und den Regelzeitraum so zu wählen, das die 100% im Sommer nicht erreicht werden. Der Regelzeitraum wird vom Parameter "winterminimum" und „sommermaximum“ bestimmt.
                                        Das nicht bis 100% geladen wird oder bis 0 entladen wird, hat meiner Meinung nach keinen Vorteil, was die Lebensdauer der Batterie angeht, da E3DC das bereits in seiner Steuerung berücksichtigt.

                                        Für was steht dieser Wert? "EigenverbrauchTag"

                                        Um im Script berechnen zu können, ob die prognostizierte Leistung der Wetterprognose ausreicht, die Batterie auf 100% zu laden, muss man natürlich den durchschnittlichen Tagesverbrauch berücksichtigen. Da sich dieser ändern kann, habe ich einen eigene State angelegt, so das man das per Script automatisch oder über Vis manuell anpassen kann.
                                        Ich ändere z.B diesen Wert automatisch, wenn bei mir die LW-Pumpe und Poolpumpe eingeschaltet ist.
                                        Man kann aber hier auch einen festen Wert eintragen, der dem Tagesdurchschnitt entspricht.

                                        Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist.

                                        Ob mann wirklich die 5 Einstellungen benötigt muss jeder für sich entscheiden.
                                        Hier kurz erklärt wie ich die Einstellungen verwende:

                                        Einstellung 1 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) geringer ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden.
                                        Bedeutet also das alles in die Batterie und nichts ins Netz eingespeist werden soll, das erreiche ich durch den Parameter sLadeschwelle. Dabei aber darauf achten das sLadeende nicht kleiner sLadeschwelle sein darf.
                                        sLadeschwelle = 95
                                        sLadeende = 95
                                        sLadeende2 = 100

                                        Einstellung 2 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten auch keine Bewölkung größer 90% vorhersagen.
                                        Bedeutet also Sonniger Tag, Batterie über den Tag schonend laden und bis 18:30 Uhr 90% SoC erreichen.
                                        sLadeschwelle = 0
                                        sLadeende = 80
                                        sLadeende2 = 90
                                        sSommerladeende = 16.50;

                                        Einstellung 3 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
                                        Bedeutet also Vormittag Sonne, Nachmittag bewölkt.
                                        Hier speise ich alles in die Batterie bis diese 70% SoC erreicht hat und beginne erst dann mit der Regelung bis 15:00 Uhr wo ich eine SoC von 95% erreichen will.
                                        sLadeschwelle = 70;
                                        sLadeende = 85;
                                        sLadeende2 = 95;
                                        sSommerladeende = 13.00;

                                        Einstellung 4 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 15:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
                                        Bedeutet also Vormittag Sonne, Mittag bewölkt und Nachmittag Sonne, Batterie über den Tag schonend laden aber bereits am Vormittag Batterie auf min. 50% SoC Laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
                                        sLadeschwelle = 50;
                                        sLadeende = 86;
                                        sLadeende2 = 95;
                                        sSommerladeende = 15.00;

                                        Einstellung 5 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 15:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
                                        Bedeutet also Vormittag Sonne, spät Nachmittag bewölkt, Batterie über den Tag schonend laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
                                        sLadeschwelle = 0;
                                        sLadeende = 80;
                                        sLadeende2 = 95;
                                        sSommerladeende = 15.00;

                                        Ist MQTT möglich?

                                        Diese Frage verstehe ich nicht ganz. Für was willst du MQTT verwenden ?

                                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT TbsJah

                                          Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta

                                           script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-05-26":25594,"2021-05-27":24552},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Hers
                                          

                                          Ich bekomme nicht den eingegeben Ort als Ergebnis.
                                          Ich dachte erst dass hier eventuell die Werte gleich sind, also eine Wetterstation, auch wenn es sehr weit weg wäre.
                                          Aber direkt auf der Seite erhalte ich unterschiedliche Werte

                                          Von meinem Ort
                                          1cc082de-20bf-4909-9da7-8beb07f4f077-image.png

                                          Hersfeld
                                          f29b720c-e3ee-43d0-86b6-97c32ec13d45-image.png

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #872

                                          @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta

                                          Hast du bei den Parameter "country", "ProplantaOrt" und "ProplantaPlz" im Script alles richtig eingetragen ?
                                          Versuch mal den Link direkt einzugeben und ersetze #PLZ# mit deiner Postleitzahl und #ORT# mit dem Ort:
                                          https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          755

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe