  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @tbsjah

    Es ist schon richtig, das es für die Batterie besser ist langsamer mit niedriger Leistung zu laden.
    Ich habe E3DC-Control schon so lange im Einsatz, das ich ganz vergessen habe das E3DC das mit seiner Steuerung nicht kann bzw. nicht so gut kann.
    Das mit dem nicht ganz voll laden bzw. nicht ganz leer entladen, sehe ich nicht so eng, da E3DC das ja bereits mit seiner Steuerung berücksichtigt.

    S Offline
    S Offline
    stevie77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #851

    Also ich muss mal ein Lob loswerden: Ich bin echt super zufrieden mit der Situation E3DC-Control und dieses Skript hier mit Wetterprognose und mehreren Presets an Konfigurationseinstellungen.
    Wenn es mal nicht läuft, dann sieht es so aus, und das will man ja nicht haben:

    5ec4709c-3630-4a99-987c-80089d7cd7cd-image.png

    Problem: Mein Raspi 4B hängt sich alle 2-3 Wochen auf, dann sind keine Netzwerkverbindungen mehr möglich. Und ich merke es leider nicht immer sofort. Weiß leider nicht, was da intern passiert, in den Logdateien habe ich nichts Erhellendes gefunden. Jetzt experimentiere ich gerade mit dem eingebauten Watchdog, der einen Crash erkennen und dann das System neu starten soll. Mal sehen, ob das funktioniert...

    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stevie77

      Also ich muss mal ein Lob loswerden: Ich bin echt super zufrieden mit der Situation E3DC-Control und dieses Skript hier mit Wetterprognose und mehreren Presets an Konfigurationseinstellungen.
      Wenn es mal nicht läuft, dann sieht es so aus, und das will man ja nicht haben:

      5ec4709c-3630-4a99-987c-80089d7cd7cd-image.png

      Problem: Mein Raspi 4B hängt sich alle 2-3 Wochen auf, dann sind keine Netzwerkverbindungen mehr möglich. Und ich merke es leider nicht immer sofort. Weiß leider nicht, was da intern passiert, in den Logdateien habe ich nichts Erhellendes gefunden. Jetzt experimentiere ich gerade mit dem eingebauten Watchdog, der einen Crash erkennen und dann das System neu starten soll. Mal sehen, ob das funktioniert...

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #852

      @ArnoD
      Hi Arno,
      kannst du mal schauen ob dein history json / function writelog funktioniert hat? Meine Datei wird angelegt, ist aber leer. Im json dann nur [] ..

      Habe ein bisschen rum probiert und die Ausführung writelog mal manuell gestartet, dann hat es funktioniert.
      Habe jetzt eine Verzögerung eingebaut.
      setTimeout(function(){writelog();},60*1000);

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS smartboart

        @ArnoD
        Hi Arno,
        kannst du mal schauen ob dein history json / function writelog funktioniert hat? Meine Datei wird angelegt, ist aber leer. Im json dann nur [] ..

        Habe ein bisschen rum probiert und die Ausführung writelog mal manuell gestartet, dann hat es funktioniert.
        Habe jetzt eine Verzögerung eingebaut.
        setTimeout(function(){writelog();},60*1000);

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #853

        @smartboart

        Ja ist bei mir auch so.
        Verstehe es zwar nicht, da ich das schon mal getestet hatte, aber mit deiner Verzögerung funktioniert es.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #854

          Neue Version hochgeladen.
          Version: 0.2.23
          Änderungen:
          Fehler behoben, dass in der History Sicherungsdatei keine Werte gespeichert wurden und das falsche Monat eingelesen wurde.
          Die History Sicherungsdatei wird jetzt nicht jedes Mal neu erstellt, sondern es wird eine neue Zeile mit jeweiligem Datum eingefügt.
          Die Anzeige PV-Leistung Prognose in VIS wird jetzt automatisch auf das aktuelle Monat umgestellt.
          Danke an @smartboart.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • kmuenkeK Offline
            kmuenkeK Offline
            kmuenke
            schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
            #855

            Hallo zusammen ich habe einen zusätzlichen E3DC Wechselrichter heute an mein S10 bekommen. Im Web ist er schon zu sehen aber leider finde ich keine Table für den Modbus (Holding Register). Kann mir einer sagen wie ich via Modbus an die Werte komme ? Danke schon mal.

            So habe es gefunden leider nur die Erzeugte Leistung aber Gut. 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt 2 Int32 R

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • kmuenkeK kmuenke

              Hallo zusammen ich habe einen zusätzlichen E3DC Wechselrichter heute an mein S10 bekommen. Im Web ist er schon zu sehen aber leider finde ich keine Table für den Modbus (Holding Register). Kann mir einer sagen wie ich via Modbus an die Werte komme ? Danke schon mal.

              So habe es gefunden leider nur die Erzeugte Leistung aber Gut. 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt 2 Int32 R

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #856

              @kmuenke

              Bin mir zwar nicht sicher weil ich keinen zweiten Wechselrichter habe, aber werden dir nicht auch die Leistung vom L1-L3 unter Regiester 40110 - 40112 angezeigt ?

              Register 40076 wird beim mir im Script bei der Anzeige und Berechnung der Gesamtleistung bereits berücksichtigt.

              kmuenkeK G 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @kmuenke

                Bin mir zwar nicht sicher weil ich keinen zweiten Wechselrichter habe, aber werden dir nicht auch die Leistung vom L1-L3 unter Regiester 40110 - 40112 angezeigt ?

                Register 40076 wird beim mir im Script bei der Anzeige und Berechnung der Gesamtleistung bereits berücksichtigt.

                kmuenkeK Offline
                kmuenkeK Offline
                kmuenke
                schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                #857

                @arnod Danke für die Info leider kommen dort keine Werte. Wie sieht es mit der DAchfläche in dem Script aus ich ahbe die 2 Anlage Ost West wie muss ich das in dem Script eintragen ? Dach eins ist reine Südausrichtung das war einfach dann muss ich die 9 kWp noch mal aufteilen ?

                // Dachfläche 1
                nDeclination[1] = 45;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                nAzimuth[1] = 0;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                nPower_kWp[1] = 9.28;                            // Leistung aller Module in kWp
                // Dachfläche 2
                nDeclination[2] = 35;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                nAzimuth[2] = 90;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                nPower_kWp[2] = 9.0;                            // Leistung aller Module in kWp
                // Dachfläche 3
                nDeclination[3] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                nAzimuth[3] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                nPower_kWp[3] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
                // Dachfläche 4
                nDeclination[4] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                nAzimuth[4] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                nPower_kWp[4] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
                // Dachfläche 5
                nDeclination[5] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                nAzimuth[5] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                nPower_kWp[5] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
                
                

                Frage zum Einspeiselimit das geht nicht höher als 12 kw in Config habe ich 12.5 eingetragen.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • kmuenkeK kmuenke

                  @arnod Danke für die Info leider kommen dort keine Werte. Wie sieht es mit der DAchfläche in dem Script aus ich ahbe die 2 Anlage Ost West wie muss ich das in dem Script eintragen ? Dach eins ist reine Südausrichtung das war einfach dann muss ich die 9 kWp noch mal aufteilen ?

                  // Dachfläche 1
                  nDeclination[1] = 45;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                  nAzimuth[1] = 0;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                  nPower_kWp[1] = 9.28;                            // Leistung aller Module in kWp
                  // Dachfläche 2
                  nDeclination[2] = 35;                           // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                  nAzimuth[2] = 90;                               // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                  nPower_kWp[2] = 9.0;                            // Leistung aller Module in kWp
                  // Dachfläche 3
                  nDeclination[3] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                  nAzimuth[3] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                  nPower_kWp[3] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
                  // Dachfläche 4
                  nDeclination[4] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                  nAzimuth[4] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                  nPower_kWp[4] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
                  // Dachfläche 5
                  nDeclination[5] = 0;                            // Ausrichtung der Module (Dachneigung) 
                  nAzimuth[5] = 0;                                // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                  nPower_kWp[5] = 0;                              // Leistung aller Module in kWp
                  
                  

                  Frage zum Einspeiselimit das geht nicht höher als 12 kw in Config habe ich 12.5 eingetragen.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #858

                  @kmuenke
                  Bei den Dachflächen kannst du alle Module mit derselben Ausrichtung zusammenfassen.
                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du drei Dachflächen, eine in Richtung Süden mit 0°, eine Richtung westen 90° und eine Richtung osten -90°. Da musst du das auch auf drei Dachflächen aufteilen.
                  Die Prognose von Forecast, für was diese Angeben benötigt werden, liegt bei mir oft ziemlich daneben.
                  Kann bei dir natürlich wieder anders sein.

                  Das Einspeiselimit kannst du frei auswählen, habe bei mir nur als max. Wert 10,5 kWh eingestellt in VIS, das kannst du aber bei dir so einstellen wie du es benötigst.
                  Im Editor das Widget hqwidgets - CircleKnob anwählen und rechts unter Werte den max. Wert ändern. Es sind mehrer vorhanden und du musst das richtige in der Liste auswählen, bei mir hat es die Widget Nummer w01237.

                  Vis.png

                  kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @kmuenke
                    Bei den Dachflächen kannst du alle Module mit derselben Ausrichtung zusammenfassen.
                    Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du drei Dachflächen, eine in Richtung Süden mit 0°, eine Richtung westen 90° und eine Richtung osten -90°. Da musst du das auch auf drei Dachflächen aufteilen.
                    Die Prognose von Forecast, für was diese Angeben benötigt werden, liegt bei mir oft ziemlich daneben.
                    Kann bei dir natürlich wieder anders sein.

                    Das Einspeiselimit kannst du frei auswählen, habe bei mir nur als max. Wert 10,5 kWh eingestellt in VIS, das kannst du aber bei dir so einstellen wie du es benötigst.
                    Im Editor das Widget hqwidgets - CircleKnob anwählen und rechts unter Werte den max. Wert ändern. Es sind mehrer vorhanden und du musst das richtige in der Liste auswählen, bei mir hat es die Widget Nummer w01237.

                    Vis.png

                    kmuenkeK Offline
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #859

                    @arnod Super Danke für die Infos. :+1:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @stevie77
                      Da E3DC von der Wallbox nichts mehr mitbekommt, wird die Ladeleistung der Wallbox beim Hausverbrauch angezeigt.
                      Bei meinem Skript habe ich aber dasselbe Problem, da ich die Wallbox vom E3DC Hauskraftwerk abmelden muss, um diese über das Skript zu steuern.
                      Um das wieder zu trennen, habe ich ein eigenes State „Hausverbrauch“ angelegt, um in VIS den reinen Hausverbrauch ohne Wallbox anzeigen zu können.
                      E3DC-Control stört das nicht weiter, da der Hausverbrauch berücksichtigt wird und nur der restliche Überschuss zum Laden der Batterie verwendet wird.
                      Du wirst nur ein Problem haben, wenn du die Batterie vom Hauskraftwerk vorrangig Laden willst und nur was dann noch übrig ist an Überschuss zum Laden vom E-Auto verwenden willst.
                      Denn dazu müsste die Wallboxsteuerung die Ladeleistung der Batterie vom Hauskraftwerk berücksichtigen und da weiß ich nicht, ob das bei openWB der Fall ist.
                      Wenn du aber über Modbus auf deine Wallbox zugreifen kannst, und du die Möglichkeit hast die Ladeleistung der Wallbox über Modbus zu ändern, kannst du eventuell auch mein Skript verwenden.

                      S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #860

                      @arnod Hallo Arno,
                      du hattest Recht mit deiner Analyse: E3DC-Control arbeitet trotz openWB-Ladevorgang genau so weiter wie es soll. Seit ner Woche habe ich den PHEV (Skoda Superb iV) nun und das Laden funktioniert super. Eine Sorge weniger. Hatte befürchtet, ich müsste mit ebas Wallbox-Parametern hantieren.

                      Solange ich bei jeder Fahrt zur Arbeit die PHEV-Batterie leer fahre, will ich immer zuerst das Auto laden. Erst mit einem BEV in 4 Jahren stellt sich die zweite Frage, die du erwähnt hattest: Speicher vor Auto voll laden, weil sonst bei nem großen Auto der komplette Sonnenstrom eines Tages in der Autobatterie verschwinden könnte, dort nicht komplett gebraucht wird am nächsten Tag und dann der Hausspeicher aber über Nacht leer wird (mit Bezug als Folge).

                      Aber ich glaube das wird kein Problem: Ich könnte die Lademenge in der openWB pro Ladevorgang automatisch begrenzen, dann könnte ich wieder die kleine PHEV-Batterie simulieren. Alternativ kann man ja auch dem Auto sagen, dass es nur einen bestimmten SoC erreichen soll.
                      Aber es sollte auch nativ gehen: Die openWB bietet im PV-Modus Hausspeicher-Vorrang an und kann den Wert auch lesen, denn die Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne (E3/DC spricht da glaub ich von Halten bzw. Haltedauer) kann man in Watt (und Sekunden) angeben und über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist. Und ich hoffe mal ganz stark, dass wenn der Entladewert bekannt ist, auch der Ladewert verwendet werden kann, ist ja nur ne Vorzeichenvertauschung.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stevie77

                        @arnod Hallo Arno,
                        du hattest Recht mit deiner Analyse: E3DC-Control arbeitet trotz openWB-Ladevorgang genau so weiter wie es soll. Seit ner Woche habe ich den PHEV (Skoda Superb iV) nun und das Laden funktioniert super. Eine Sorge weniger. Hatte befürchtet, ich müsste mit ebas Wallbox-Parametern hantieren.

                        Solange ich bei jeder Fahrt zur Arbeit die PHEV-Batterie leer fahre, will ich immer zuerst das Auto laden. Erst mit einem BEV in 4 Jahren stellt sich die zweite Frage, die du erwähnt hattest: Speicher vor Auto voll laden, weil sonst bei nem großen Auto der komplette Sonnenstrom eines Tages in der Autobatterie verschwinden könnte, dort nicht komplett gebraucht wird am nächsten Tag und dann der Hausspeicher aber über Nacht leer wird (mit Bezug als Folge).

                        Aber ich glaube das wird kein Problem: Ich könnte die Lademenge in der openWB pro Ladevorgang automatisch begrenzen, dann könnte ich wieder die kleine PHEV-Batterie simulieren. Alternativ kann man ja auch dem Auto sagen, dass es nur einen bestimmten SoC erreichen soll.
                        Aber es sollte auch nativ gehen: Die openWB bietet im PV-Modus Hausspeicher-Vorrang an und kann den Wert auch lesen, denn die Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne (E3/DC spricht da glaub ich von Halten bzw. Haltedauer) kann man in Watt (und Sekunden) angeben und über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist. Und ich hoffe mal ganz stark, dass wenn der Entladewert bekannt ist, auch der Ladewert verwendet werden kann, ist ja nur ne Vorzeichenvertauschung.

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #861

                        @stevie77
                        freut mich das alles gut klappt bei dir :-)
                        Die Funktion, einen SoC Wert für die Autobatterie einstellen zu können, bis zu der geladen wird, gefällt mir, werde ich in meinem Script auch einbauen. Wird aber wahrscheinlich nur bei mir funktionieren, da ich den SoC Wert über BMW ConnectedDrive bekomme bzw. auslesen kann.
                        Alternativ könnte man auch deinen Vorschlag umsetzen, die Lademenge pro Ladevorgang zu begrenzen.

                        Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                        über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                        Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @stevie77
                          freut mich das alles gut klappt bei dir :-)
                          Die Funktion, einen SoC Wert für die Autobatterie einstellen zu können, bis zu der geladen wird, gefällt mir, werde ich in meinem Script auch einbauen. Wird aber wahrscheinlich nur bei mir funktionieren, da ich den SoC Wert über BMW ConnectedDrive bekomme bzw. auslesen kann.
                          Alternativ könnte man auch deinen Vorschlag umsetzen, die Lademenge pro Ladevorgang zu begrenzen.

                          Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                          über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                          Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                          S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #862

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                          über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                          Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                          Ja, so in etwa. Bei der openWB kannst du definieren, ab wann die WB morgens anfangen soll mit PV-geführtem Laden. Dazu muss der Überschuss bei mir jetzt 1400 W sein, und zwar 30 Sekunden lang (Einschaltschwelle siehe Bild). Sinkt der Überschuss innerhalb der 30 Sekunden einmal unter 1400 W, dann beginnt der Zeitzähler von vorne.

                          Überschuss ist in dem Fall nicht der Überschuss, der ins Netz geht, sondern wenn du einen Speicher hast, dann ist das die Speicherladung. Nebenbei, vermutlich ist es Speicherladung + Überschusseinspeisung zusammen, das weiß ich aber nicht, weil ich den Fall noch nicht hatte (E3/DC-Control wollte bisher morgens immer erstmal den Speicher ein Stück laden, falls es da überhaupt schon aktiv regelt, wahrscheinlich ja nicht).

                          Der gleiche Fall gilt dann für die Abschaltverzögerung, nur dass man sich eben natürlich von oben her an die definierte Grenze annähert. Bis zu 1400 W darf die Wallbox aus dem Speicher ziehen, um eine Wolke am Abend abzufedern. Wird die Abschaltschwelle überschritten (also mehr als 1400 W Entladung aus dem Speicher, dann beginnt der Counter 300 Sekunden hochzuzählen und danach bricht der Ladevorgang ab, bis wieder die Einschaltbedingungen gelten. Sinkt die Ausspeicherung jedoch vor Abschaltung unter 1400 W, so wird der Counter wieder auf 0 gesetzt.
                          Man kann so also die Leistungsgrenze definieren und wie lange diese über- oder unterschritten werden darf (je nach Betrachtungsweise).

                          Ich weiß, dass die E3/DC-Wallbox eine Haltedauer hat, die auch für die Wolke zwischendurch (und Überbrückung mit Strom aus dem Speicher) gedacht ist, aber kann man da auch die Schwelle definieren?

                          a50af3e6-5e31-4739-a634-a7d500c4d667-image.png

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S stevie77

                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Das mit der "Ein- und Abschaltschwelle im PV-Modus bei zu wenig Sonne" habe ich noch nicht verstanden. Kann man da eine Haltezeit eingeben, wie lange noch mit einer min. Ladeleistung geladen werden soll, wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht ?

                            über das Logfile der Wallbox konnte ich sehen, dass das genau der Speicher-Entladewert ist.

                            Welchen Speicher-Entladewert meinst du da, den vom Hausspeicher ? Kann dir ab da nicht mehr folgen :-)

                            Ja, so in etwa. Bei der openWB kannst du definieren, ab wann die WB morgens anfangen soll mit PV-geführtem Laden. Dazu muss der Überschuss bei mir jetzt 1400 W sein, und zwar 30 Sekunden lang (Einschaltschwelle siehe Bild). Sinkt der Überschuss innerhalb der 30 Sekunden einmal unter 1400 W, dann beginnt der Zeitzähler von vorne.

                            Überschuss ist in dem Fall nicht der Überschuss, der ins Netz geht, sondern wenn du einen Speicher hast, dann ist das die Speicherladung. Nebenbei, vermutlich ist es Speicherladung + Überschusseinspeisung zusammen, das weiß ich aber nicht, weil ich den Fall noch nicht hatte (E3/DC-Control wollte bisher morgens immer erstmal den Speicher ein Stück laden, falls es da überhaupt schon aktiv regelt, wahrscheinlich ja nicht).

                            Der gleiche Fall gilt dann für die Abschaltverzögerung, nur dass man sich eben natürlich von oben her an die definierte Grenze annähert. Bis zu 1400 W darf die Wallbox aus dem Speicher ziehen, um eine Wolke am Abend abzufedern. Wird die Abschaltschwelle überschritten (also mehr als 1400 W Entladung aus dem Speicher, dann beginnt der Counter 300 Sekunden hochzuzählen und danach bricht der Ladevorgang ab, bis wieder die Einschaltbedingungen gelten. Sinkt die Ausspeicherung jedoch vor Abschaltung unter 1400 W, so wird der Counter wieder auf 0 gesetzt.
                            Man kann so also die Leistungsgrenze definieren und wie lange diese über- oder unterschritten werden darf (je nach Betrachtungsweise).

                            Ich weiß, dass die E3/DC-Wallbox eine Haltedauer hat, die auch für die Wolke zwischendurch (und Überbrückung mit Strom aus dem Speicher) gedacht ist, aber kann man da auch die Schwelle definieren?

                            a50af3e6-5e31-4739-a634-a7d500c4d667-image.png

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #863

                            @stevie77
                            ok jetzt kann ich dir folgen :-)
                            Die 1400 W werden mit den Phasen multipliziert, also 4200 W Ladeleistung bei drei Phasen.
                            Die 30 sek erscheinen mir ziemlich Kurtz, da das Laden dann ständig abgebrochen wird, was für die Ladeelektronik vom E-Auto wahrscheinlich auch nicht optimal ist.
                            Ich verwende die E3DC Wallbox mit meinem Script, um das Laden vom E-Auto zu steuern.
                            Somit habe ich alle Funktionen, außer das Laden bis zu einem bestimmten SoC der Batterie E-Auto.
                            Mit der original E3DC Steuerung wird auf die einstellbare min. Ladeleistung reduziert und eine einstellbare Zeit weitergeladen, wenn mal Wolken am Himmel sind.
                            In meinem Script verwende ich dafür die Haltezeit.
                            Die Ladeschwelle kann in meinem Script frei eingestellt werden, bei welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden vom E-Auto gestartet wird.
                            Bei der original E3DC Steuerung gibt es keine Einstellmöglichkeit.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @stevie77
                              ok jetzt kann ich dir folgen :-)
                              Die 1400 W werden mit den Phasen multipliziert, also 4200 W Ladeleistung bei drei Phasen.
                              Die 30 sek erscheinen mir ziemlich Kurtz, da das Laden dann ständig abgebrochen wird, was für die Ladeelektronik vom E-Auto wahrscheinlich auch nicht optimal ist.
                              Ich verwende die E3DC Wallbox mit meinem Script, um das Laden vom E-Auto zu steuern.
                              Somit habe ich alle Funktionen, außer das Laden bis zu einem bestimmten SoC der Batterie E-Auto.
                              Mit der original E3DC Steuerung wird auf die einstellbare min. Ladeleistung reduziert und eine einstellbare Zeit weitergeladen, wenn mal Wolken am Himmel sind.
                              In meinem Script verwende ich dafür die Haltezeit.
                              Die Ladeschwelle kann in meinem Script frei eingestellt werden, bei welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden vom E-Auto gestartet wird.
                              Bei der original E3DC Steuerung gibt es keine Einstellmöglichkeit.

                              S Offline
                              S Offline
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #864

                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Die 1400 W werden mit den Phasen multipliziert, also 4200 W Ladeleistung bei drei Phasen.
                              Die 30 sek erscheinen mir ziemlich Kurtz, da das Laden dann ständig abgebrochen wird, was für die Ladeelektronik vom E-Auto wahrscheinlich auch nicht optimal ist.

                              Nee, die bei mir eingestellten 1400 W ist der Speicherüberschuss, hat mit den Phasen nichts zu tun. Ist jetzt eher zufällig gewählt, dass das auch gleichzeitig die untere Ladeleistung einer Phase ist (wobei ich heute festgestellt habe, dass das Auto gegen Ende der Ladephase kurz vor voll 40 Minuten mit knapp unter einem kW geladen hat, erstaunlicherweise).
                              Die 30 Sekunden sind ja nur die Einschaltschwelle. Im Normalfall greift die morgens nach Sonnenaufgang und danach weniger. Ich möchte damit erreichen, dass die Wallbox das Auto relativ schnell anfängt zu laden, aber die Haltedauer/Abschaltverzögerung bei zu wenig Sonne während des Ladevorgangs ist ja 300 Sekunden. Meistens dauert ne Wolke keine 5 Minuten am Abend.

                              Bisher haben die Zeiten ganz gut gereicht um wenige Abschaltungen, aber gleichzeitig nicht zu viel Speicherentnahme zu haben:

                              7cd63e30-2273-40e7-b8cf-37259fce136c-image.png

                              Da kann man aber natürlich noch optimieren und das ist ja auch jahreszeitenabhängig. Und ebenso ob ich Urlaub habe und am nächsten Tag weiter laden kann, oder ob am nächsten Tag voll sein muss. Da bleibt noch viel herumzuexperimentieren... ;-)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @kmuenke

                                Bin mir zwar nicht sicher weil ich keinen zweiten Wechselrichter habe, aber werden dir nicht auch die Leistung vom L1-L3 unter Regiester 40110 - 40112 angezeigt ?

                                Register 40076 wird beim mir im Script bei der Anzeige und Berechnung der Gesamtleistung bereits berücksichtigt.

                                G Offline
                                G Offline
                                goelectric
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #865

                                @arnod
                                Ich habe bei mir ebenfalls einen zweiten Wechselrichter von E3DC im Einsatz.
                                Über die Register 40110-40112 kommen mir ebenfalls keine Werte an, allerdings das Register 40076 liefert den entsprechenden Summenwert.
                                Frage an @kmuenke, wurde bei der Installation des zweiten Wechselrichter auch der Modbus über einen entsprechenden Repeater mit aufgelegt? Könntest Du mir ein Foto zukommen lassen auf die Einspeisung des zweiten Wechselrichters am S10 erkennbar ist?

                                kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G goelectric

                                  @arnod
                                  Ich habe bei mir ebenfalls einen zweiten Wechselrichter von E3DC im Einsatz.
                                  Über die Register 40110-40112 kommen mir ebenfalls keine Werte an, allerdings das Register 40076 liefert den entsprechenden Summenwert.
                                  Frage an @kmuenke, wurde bei der Installation des zweiten Wechselrichter auch der Modbus über einen entsprechenden Repeater mit aufgelegt? Könntest Du mir ein Foto zukommen lassen auf die Einspeisung des zweiten Wechselrichters am S10 erkennbar ist?

                                  kmuenkeK Offline
                                  kmuenkeK Offline
                                  kmuenke
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #866

                                  @goelectric Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ja bei mir wurde ein CAN Repeater verbaut und mit in den CAN Bus integiert. Der Register 40076 liefert mit nur den Summenwert und liede bekomme ich keine zusätzlichen Wert. Was genau für ein Bild möchtest du haben ? Aus dem E3DC Portal ?

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • kmuenkeK kmuenke

                                    @goelectric Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ja bei mir wurde ein CAN Repeater verbaut und mit in den CAN Bus integiert. Der Register 40076 liefert mit nur den Summenwert und liede bekomme ich keine zusätzlichen Wert. Was genau für ein Bild möchtest du haben ? Aus dem E3DC Portal ?

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    goelectric
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #867

                                    @kmuenke
                                    Auf der linken Seite sind die AC-Anschlüsse. An welcher Stelle wurde der zweite Wechselrichter angeklemmt? ich habe den Verdacht, dass meiner falsch angeklemmt wurde. Es gibt so eine staatliche Regelung .......

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #868

                                      Ich entschuldige mich jetzt bereits vorab für die vielen Fragen. Aber irgendwie habe ich da einen Mega Klemmer und stehe da scheinbar vollständig auf meiner Verständnisleitung :unamused:

                                      Ich darf zu 100% einspeisen. Mir geht es also "nur" um das Schonen der Batterie(n).

                                      Voraussetzung bei mir

                                      13kwh Speicher
                                      nDeclination[1] = 25;
                                      nAzimuth[1] = 0;
                                      nPower_kWp[1] = 9.3;
                                      const nModulFlaeche = 49.848;
                                      const nWirkungsgradModule = 19.05;
                                      const nSpeicherMax_kWh = 11.0;
                                      const nKorrFaktor = 0
                                      nKorrFaktor= 0
                                      const nMinPvLeistungTag_kWh = 1
                                      const nMaxPvLeistungTag_kWh = 70
                                      let nMinUnloadSoC= 100

                                      Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
                                      Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)

                                      Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist

                                      // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden

                                      Welcher Eigenverbrauch - muss ich den zu erwartenden Eigenverbrauch irgendwo angeben? Der ist doch variabel. Im Sommer zwischen 5 und 10 und im Winter > 10kwh

                                      Keine Ahnung ob die von mir gemachten Einstellungen Sinn machen...

                                      //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                                      // Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden
                                      sEinspeiselimit[1] = 15;
                                      sUntererLadekorridor[1] = 500;
                                      sObererLadekorridor[1] = 2500;
                                      sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                                      sMaximumLadeleistung[1] = 3000;
                                      sLadeschwelle[1] = 95;
                                      sLadeende[1] = 95;
                                      sLadeende2[1] = 100;
                                      sWinterminimum[1] = 10.78;
                                      sSommermaximum[1] = 14.00;
                                      sSommerladeende[1] = 16.50;
                                      sSpeichergroesse[1] = 11.0;
                                      sUnload[1] = 100;

                                      //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                                      // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden keine Bewölkung > 90%
                                      sEinspeiselimit[2] = 15;
                                      sUntererLadekorridor[2] = 500;
                                      sObererLadekorridor[2] = 2500;
                                      sMinimumLadeleistung[2] = 0;
                                      sMaximumLadeleistung[2] = 3000;
                                      sLadeschwelle[2] = 0;
                                      sLadeende[2] = 80;
                                      sLadeende2[2] = 90;
                                      sWinterminimum[2] = 10.78;
                                      sSommermaximum[2] = 14.00; //14:00 Uhr GMT =15:00 Uhr MEZ (Winterzeit) = 16:00 MESZ (Sommerzeit)
                                      sSommerladeende[2] = 16.50; //16:50 Uhr GMT =17:30 Uhr MEZ (Winterzeit) = 18:30 MESZ (Sommerzeit)
                                      sSpeichergroesse[2] = 11.0; // 15.0
                                      sUnload[1] = 100; // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern

                                      //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                                      // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                      sEinspeiselimit[3] = 15;
                                      sUntererLadekorridor[3] = 500;
                                      sObererLadekorridor[3] = 2500;
                                      sMinimumLadeleistung[3] = 0;
                                      sMaximumLadeleistung[3] = 3000;
                                      sLadeschwelle[3] = 70;
                                      sLadeende[3] = 85;
                                      sLadeende2[3] = 95;
                                      sWinterminimum[3] = 5.00;
                                      sSommermaximum[3] = 6.00;
                                      sSommerladeende[3] = 13.00;
                                      sSpeichergroesse[3] = 11.0;
                                      sUnload[3] = 100;

                                      //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                                      // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                      sEinspeiselimit[4] = 15;
                                      sUntererLadekorridor[4] = 500;
                                      sObererLadekorridor[4] = 2500;
                                      sMinimumLadeleistung[4] = 0;
                                      sMaximumLadeleistung[4] = 3000;
                                      sLadeschwelle[4] = 50;
                                      sLadeende[4] = 86;
                                      sLadeende2[4] = 95;
                                      sWinterminimum[4] = 10.78;
                                      sSommermaximum[4] = 14.00;
                                      sSommerladeende[4] = 15.00;
                                      sSpeichergroesse[4] = 11.0;
                                      sUnload[4] = 100;

                                      //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                                      // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                      sEinspeiselimit[5] = 15;
                                      sUntererLadekorridor[5] = 500;
                                      sObererLadekorridor[5] = 3000;
                                      sMinimumLadeleistung[5] = 500;
                                      sMaximumLadeleistung[5] = 3000;
                                      sLadeschwelle[5] = 0;
                                      sLadeende[5] = 80;
                                      sLadeende2[5] = 95;
                                      sWinterminimum[5] = 7.00;
                                      sSommermaximum[5] = 12.00;
                                      sSommerladeende[5] = 15.00;
                                      sSpeichergroesse[5] = 11.0;
                                      sUnload[5] = 100;

                                      Für was steht dieser Wert?
                                      99712d4a-8822-4659-b51d-861e55fd9f93-image.png

                                      Und vorerst letzte Frage
                                      Ist MQTT möglich?

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #869

                                        Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta

                                         script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-05-26":25594,"2021-05-27":24552},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Hers
                                        

                                        Ich bekomme nicht den eingegeben Ort als Ergebnis.
                                        Ich dachte erst dass hier eventuell die Werte gleich sind, also eine Wetterstation, auch wenn es sehr weit weg wäre.
                                        Aber direkt auf der Seite erhalte ich unterschiedliche Werte

                                        Von meinem Ort
                                        1cc082de-20bf-4909-9da7-8beb07f4f077-image.png

                                        Hersfeld
                                        f29b720c-e3ee-43d0-86b6-97c32ec13d45-image.png

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          @arnod
                                          so habe mal meine Schritte zusammen geschrieben zwecks RSCPGui auf Raspi mit und ohne iobroker, damit das tool im Hintergrund die RSCP Datren per MQTT an den iobroker schickt.

                                          Bitte nicht gleich im life system durchführen, hier gibt es noch viel zu klären...
                                          Ein Test System wäre besser. Ich bin immer noch am Testen und hab ein paar Anläufe gebraucht.
                                          wxPython hat mich jede menge Zeit gekostet. Das war nicht ohne. Hab aber ein Weg gefunden der funktioniert.
                                          Desktop wird benötigt um das Programm zu bedienen und zu konfigurieren.
                                          Es würde auch ohne Desktop laufen, aber für die Konfigdatei sollte man es erstmal so in Betrieb nehmen. Werde es denke ich als Desktop laufen lassen.

                                          installieren müsst ihr in eurem iobroker den mqtt Adapter mit folgenden Einstellungen.

                                          Unbenannt2.JPG Unbenannt1.JPG

                                          Abhängigkeiten für RSCP

                                          py3rijndael~=0.3.3
                                          wxPython~=4.1.0
                                          requests~=2.24.0
                                          websocket-client~=0.57.0
                                          pytz~=2020.1
                                          paho-mqtt~=1.5.1
                                          influxdb~=5.3.0

                                          //rscpgui E3DC Auf Raspi mit oder ohne iobroker:

                                          Desktop nachinstallieren falls nicht vorhanden: wird benötigt um das tool rscpgui zu konfigurieren und konfig datei anzulegen

                                          Link zur Beschreibungfalls iihr auch ne lite Version auf dem Test system laufen habt

                                          https://coldcorner.de/2018/02/23/upgrade-raspbian-stretch-lite-zur-vollen-desktop-version/

                                          oder

                                          https://linuxhint.com/install_gnome_debian_10_minimal_server/

                                          VNC installieren falls kein Monitor

                                          $ sudo rspi-config
                                          vnc aktivieren

                                          // Variante 1:
                                          Python 2.7 und 3.7 ist mit iobroker bereits vorinstalliert falls gleiches system
                                          Abfrage
                                          $ python --version
                                          $ python3 --version
                                          $ which python3.7

                                          $ sudo apt install python3-pip

                                          sudo apt-get install git python3-dev libgtk-3-dev libpulse-dev python3-venv python3-wheel
                                          git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui
                                          cd /home/pi/RSCPGui
                                          sudo python3 -m venv venv
                                          source venv/bin/activate
                                          sudo pip3 install -r requirements.txt

                                          im desktop starten
                                          sudo python3 main.py

                                          Sollte im Desktop dann aufgehen.
                                          a7c56573-e412-4924-9ed6-0f718f1001ea-grafik.png

                                          Daten kommen im iobroker an

                                          604 neue aktive States

                                          4fec5048-f6a0-43a6-87b6-8f11e2fa3ab6-grafik.png

                                          Tool und iobroker laufen auf dem selben system. Unter Last/ Auslastung muss man mal sehen wie es läuft.
                                          Mein Testsystem hat keine produktiven Aufgaben am Laufen.

                                          hier zum Thema beim Entwickler:
                                          https://github.com/rxhan/RSCPGui/issues/7

                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #870

                                          @smartboart bezüglich RSCPGui auf Raspi
                                          Hattest du auch den Fehler?

                                          unable to access the x display is $display set properly
                                          
                                          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          793

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe