Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. USV per SNMP auslesen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    476

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

USV per SNMP auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan

    @holger-etzel Nein über den SNMP Adapter - ich dachte das es da Ähnlichkeiten gibt weil du oben in Beitrag #52 auch über OID`s gesprochen hast, die ebenfalls im SNMP Adapter eingegeben werden müssen.

    Das zweite Problem sind die Werte die ausgegeben werden. Mal passen sie, mal wird nicht alles dargestellt - Also auf der Webinterface Seite der USV z.b. 236,7V in ioB sind es dann nur 236V oder im Webinterface 5,5A in ioB 55A.

    Kennst du dich damit aus? (auch wenn es hier ein NUT Thread ist)

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #5

    @jb_sullivan sagte in USV per SNMP auslesen:

    (auch wenn es hier ein NUT Thread ist)

    ich habe es mal abgespalten, damit es passt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan

      @holger-etzel Nein über den SNMP Adapter - ich dachte das es da Ähnlichkeiten gibt weil du oben in Beitrag #52 auch über OID`s gesprochen hast, die ebenfalls im SNMP Adapter eingegeben werden müssen.

      Das zweite Problem sind die Werte die ausgegeben werden. Mal passen sie, mal wird nicht alles dargestellt - Also auf der Webinterface Seite der USV z.b. 236,7V in ioB sind es dann nur 236V oder im Webinterface 5,5A in ioB 55A.

      Kennst du dich damit aus? (auch wenn es hier ein NUT Thread ist)

      Holger EtzelH Offline
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @jb_sullivan
      bin da auch kein Profi.

      DIe OID´s habe ich von der APC-Seite. Die OID´s sind soweit mögliche Werte, so wie ich es verstanden habe. Ob diese aber bei deiner USV zur Verfügung stehen kann ich nicht beurteilen,
      Für meine USV habe ich kein Web-Interface, deshalb nehme ich die Werte vom NUT-Adapter

      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Holger EtzelH Holger Etzel

        @jb_sullivan
        bin da auch kein Profi.

        DIe OID´s habe ich von der APC-Seite. Die OID´s sind soweit mögliche Werte, so wie ich es verstanden habe. Ob diese aber bei deiner USV zur Verfügung stehen kann ich nicht beurteilen,
        Für meine USV habe ich kein Web-Interface, deshalb nehme ich die Werte vom NUT-Adapter

        JB_SullivanJ Offline
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #7

        @holger-etzel

        Ich habe mich mal in das Thema eingelesen und habe über einen MIB Browser alle Werte ausgelesen, welche die USV auch ausgeben KANN. Mit anderen Worten, das sind keine willkürlichen OID`s, sondern sind welche die es auch tatsächlich gibt.

        Wie ich oben schongeschrieben habe, bekomme ich bei extrem vielen dieser Werte ein Error session.get: RequestFailedError: TooBig als LOG Eintrag zurück - mit anderen Worten, obwohl das OID einen Wert liefern würde, legt der SNMP Adapter kein Datenpunkt Objekt an - eben wegen jener Fehlermeldung.

        4a22c4f3-936d-4edc-b5f4-f755c82149f3-image.png

        Das was der MIB Browser liefert, schau dann z.B. so aus. Ist also mit realen und aktuellen Werten aus der USV gefüllt. Oben in der Kopfzeile gibt es dann das entsprechende OID zu dem Eintrag, welcher aber vom SMNP Adapter oftmals scheinbar nicht interpretiert werden kann.

        eb94bf4d-0e9c-4af8-8896-85273fe60824-image.png

        Ist halt die Frage, wer von dem Thema Ahnung haben könnte. Auf GIT sind @Bluefox und @apollon77 zumindest in der ChangeLog History aufgeführt. Ob der Fehler überhaupt von dem Adapter kommt, vermag ich z.B. überhaupt nicht zu sagen.

        Du hast da auch keine Ahnung davon - oder?

        ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

          @holger-etzel

          Ich habe mich mal in das Thema eingelesen und habe über einen MIB Browser alle Werte ausgelesen, welche die USV auch ausgeben KANN. Mit anderen Worten, das sind keine willkürlichen OID`s, sondern sind welche die es auch tatsächlich gibt.

          Wie ich oben schongeschrieben habe, bekomme ich bei extrem vielen dieser Werte ein Error session.get: RequestFailedError: TooBig als LOG Eintrag zurück - mit anderen Worten, obwohl das OID einen Wert liefern würde, legt der SNMP Adapter kein Datenpunkt Objekt an - eben wegen jener Fehlermeldung.

          4a22c4f3-936d-4edc-b5f4-f755c82149f3-image.png

          Das was der MIB Browser liefert, schau dann z.B. so aus. Ist also mit realen und aktuellen Werten aus der USV gefüllt. Oben in der Kopfzeile gibt es dann das entsprechende OID zu dem Eintrag, welcher aber vom SMNP Adapter oftmals scheinbar nicht interpretiert werden kann.

          eb94bf4d-0e9c-4af8-8896-85273fe60824-image.png

          Ist halt die Frage, wer von dem Thema Ahnung haben könnte. Auf GIT sind @Bluefox und @apollon77 zumindest in der ChangeLog History aufgeführt. Ob der Fehler überhaupt von dem Adapter kommt, vermag ich z.B. überhaupt nicht zu sagen.

          Du hast da auch keine Ahnung davon - oder?

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #8

          @jb_sullivan Ich habe auch erst mit dem SNMP Adapter versucht und habe dann Fehlermeldungen bekommen beim Auslesen, deswegen bin ich auf die NodeRed Nodes ausgewichen, da das für mich sowieso die präferierte Logikmaschine unter iobroker ist. Das der Fehler meines Erachtens vom Adapter kommt ist doch ersichtlich. Glaube nicht, dass wenn snmp.0 vorne dran steht, dass das woanders her kommt. Wenn die OID nicht direkt dem Wert entspricht - der Adapter kann nicht "walken" - insofern ist der Request Too Big weil die OID ggf. eine Menge untergeordneter OIDs hat.
          Sieht ja so aus, als ob Deine Abfrage das Ergebnis mit allen untergeordneten Werten ist.

          Der Adapter kommt auch nicht mit Tabellen zu recht.

          Abgeschreckt hat mich aber auch, dass der SNMP Adapter seit 3 Jahren nicht mehr gepflegt wurde:

          5e91b887-90d0-42bb-91bc-0bb8f36f356a-image.png

          und deshalb wollte ich nicht warten. Auch auf GitHub wenn man sich die Issues anschaut, dann kann man da nicht von Aktivität sprechen.

          Wenn Du NodeRed nutzen kannst, kann ich nur sagen, dass diese gut funktionieren. Und wenn Du Dich damit nicht beschäftigen willst, dann lass NodeRed Dir alle Datenpunkte in den iobroker schreiben.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @jb_sullivan Ich habe auch erst mit dem SNMP Adapter versucht und habe dann Fehlermeldungen bekommen beim Auslesen, deswegen bin ich auf die NodeRed Nodes ausgewichen, da das für mich sowieso die präferierte Logikmaschine unter iobroker ist. Das der Fehler meines Erachtens vom Adapter kommt ist doch ersichtlich. Glaube nicht, dass wenn snmp.0 vorne dran steht, dass das woanders her kommt. Wenn die OID nicht direkt dem Wert entspricht - der Adapter kann nicht "walken" - insofern ist der Request Too Big weil die OID ggf. eine Menge untergeordneter OIDs hat.
            Sieht ja so aus, als ob Deine Abfrage das Ergebnis mit allen untergeordneten Werten ist.

            Der Adapter kommt auch nicht mit Tabellen zu recht.

            Abgeschreckt hat mich aber auch, dass der SNMP Adapter seit 3 Jahren nicht mehr gepflegt wurde:

            5e91b887-90d0-42bb-91bc-0bb8f36f356a-image.png

            und deshalb wollte ich nicht warten. Auch auf GitHub wenn man sich die Issues anschaut, dann kann man da nicht von Aktivität sprechen.

            Wenn Du NodeRed nutzen kannst, kann ich nur sagen, dass diese gut funktionieren. Und wenn Du Dich damit nicht beschäftigen willst, dann lass NodeRed Dir alle Datenpunkte in den iobroker schreiben.

            JB_SullivanJ Offline
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @mickym Ich sage mal so, ca. 90% der Werte die mir wichtig sind, bekomme ich ja schon. Was ich aber nicht verstehe sind so Sachen wie die beiden blau markierten Datenpunkte.

            Es sind beides OID`s die die Werte im gleichen Datumsformat bereitstellen. Das Herstellungsdatum kann der SNMP Adapter darstellen, das Datum des letzten Akku Wechsel, wird mit dem "TooBig" Fehler beantwortet.

            ebc39fc6-279d-4b77-ba84-c3931c773878-image.png

            ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

              @mickym Ich sage mal so, ca. 90% der Werte die mir wichtig sind, bekomme ich ja schon. Was ich aber nicht verstehe sind so Sachen wie die beiden blau markierten Datenpunkte.

              Es sind beides OID`s die die Werte im gleichen Datumsformat bereitstellen. Das Herstellungsdatum kann der SNMP Adapter darstellen, das Datum des letzten Akku Wechsel, wird mit dem "TooBig" Fehler beantwortet.

              ebc39fc6-279d-4b77-ba84-c3931c773878-image.png

              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #10

              @jb_sullivan

              Ich kann es Dir nicht beantworten - ich dachte es liegt an dem Buffer und dem Octet String - hab den Adapter bei mir gerade nochmal installiert und dieses Mal gab er das problemlos aus. Daran liegt es aber nicht.

              Der Adapter ist für mich aber trotzdem unbrauchbar.

              Hier mal die Tabelle der Tintenpatronen:
              Die ersten 3 Werte gibt er mir aus:

              6d1b317b-838c-4b91-9278-0adaffe9a68e-image.png

              Wenn man sich die Ausgaben mit der OID ansiehst ist das wie folgt:

              25812216-fefd-4ae6-a6e4-25919eee87c4-image.png

              Die Objekt Id ermittle ich ganz einfach:
              c29ccbc1-cb93-4b24-b694-3f198f98ed2b-image.png

              die steht ja unten drunter .

              Wenn ich nun den SNMP Adapter wie folgt konfiguriere:

              a9062860-4e15-4bef-80bc-4c2dab7c27bc-image.png

              Man sieht das funktioniert auch wunderbar und die Datenpunkte werden auch aktualisiert:
              d033aff6-2ea0-4d81-b73a-3ad25f5ef101-image.png

              bis auf den Magenta Punkt - OK der ist nicht aktiviert.

              Aktiviere ich den Punkt - dann ist der Adapter wieder GRÜN - es gibt folgenden Eintrag im Log:

              2620a39e-11a4-41c9-9210-ced0ab6bc597-image.png

              und es geht gar nichts mehr zu bzw. von diesem HOST:

              73fbf937-e163-49ad-ae70-645f6ba92b52-image.png

              Und das ist NUR ein Index weiter 0.4
              Nur wie gesagt ich habe folgendes Problem und sowas mach ich nicht mehr mit:
              Da denke ich nicht mal mehr darüber nach, ob der Fehler bei mir liegen könnte. ;)
              Was nützt mir wenn ich 75% der Füllstände bekomme ??? - So was fliegt bei mir sofort wieder raus. Insbesondere wenn der Adapter seit 3 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und auch bei allen neuen Issues - nie ein Kommentar oder sonstwas kommt.

              Du kannst ja ein Issue aufmachen - aber ich behaupte mal - es liegt nicht an DIR sondern an DEM Adapter.

              Ich kann Dir nur die NodeRED SNMP Nodes empfehlen. Auch wenn Du Dich mit NodeRed sonst nicht beschäftigen willst, die können Dir einfach die fehlenden Werte in einen Datenpunkt schreiben und Du kannst sie nutzen!

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                #11

                Hhmmm .... ein Adapter der tut und außer (nach kurzem Scan) einem Bug issue nur weitere feature requests und andere unkritische issues hat ist schlecht nur weil er 3 Jahre nicht mehr aktualisiert wurde?? Der Logik kann ich nicht so ganz folgen Leute.

                Wenn ich frech bin als Entwickler sage ich: kein issue? Kein issue!

                Mit so einer Einstellung von obigem Text steht Ihr euch selbst (und anderen Usern) im Weg. Schade.

                Ingo

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  Hhmmm .... ein Adapter der tut und außer (nach kurzem Scan) einem Bug issue nur weitere feature requests und andere unkritische issues hat ist schlecht nur weil er 3 Jahre nicht mehr aktualisiert wurde?? Der Logik kann ich nicht so ganz folgen Leute.

                  Wenn ich frech bin als Entwickler sage ich: kein issue? Kein issue!

                  Mit so einer Einstellung von obigem Text steht Ihr euch selbst (und anderen Usern) im Weg. Schade.

                  Ingo

                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #12

                  @apollon77 Bitte keine Verallgemeinerungen "Ihr" und "Leute" - das ist die Meinung von mickym.

                  Ich bin der Meinung, wenn ein Adapter auch mehrere Jahre alt ist und er nur in der Version 0.2 vorliegt, aber das macht was er soll, dann hat der Entwickler gut gearbeitet und alle Eventualitäten schon bedacht - ist doch Super.

                  Wenn der Adapter aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen (siehe das Beispiel oben mit den beiden Daten - eins funktioniert / eines nicht) Dinge nicht tut, die er an andere Stelle gemacht hat, dann muss es doch erlaubt sein, im Forum mal nach zu fragen ob sich einer damit auskennt und ggf. etwas zu der Ursache eines solchen Verhaltens sagen kann.

                  ..... da braucht man nicht den Colt zücken und pauschal gegen alle User hier wild um sich schießen ....

                  ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                  mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                    @apollon77 Bitte keine Verallgemeinerungen "Ihr" und "Leute" - das ist die Meinung von mickym.

                    Ich bin der Meinung, wenn ein Adapter auch mehrere Jahre alt ist und er nur in der Version 0.2 vorliegt, aber das macht was er soll, dann hat der Entwickler gut gearbeitet und alle Eventualitäten schon bedacht - ist doch Super.

                    Wenn der Adapter aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen (siehe das Beispiel oben mit den beiden Daten - eins funktioniert / eines nicht) Dinge nicht tut, die er an andere Stelle gemacht hat, dann muss es doch erlaubt sein, im Forum mal nach zu fragen ob sich einer damit auskennt und ggf. etwas zu der Ursache eines solchen Verhaltens sagen kann.

                    ..... da braucht man nicht den Colt zücken und pauschal gegen alle User hier wild um sich schießen ....

                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                    #13

                    @jb_sullivan Glaube das war auch mehr an mich adressiert. Wobei mich @apollon77 eigentlich soweit kennen müsste, das ich schon issues aufmache. Aber ich gebe zu, wenn es so gar nicht nachvollziehbar ist, dann gestaltet sich meist die Fehlersuche schwierig und da bin ich etwas sensibel. Das hat mich halt auch schon viel Zeit gekostet, weil man die Fehler immer erst bei sich sucht.

                    Also nehme gerne alles - was undankbar oder unverschämt klang zurück.

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                      @apollon77 Bitte keine Verallgemeinerungen "Ihr" und "Leute" - das ist die Meinung von mickym.

                      Ich bin der Meinung, wenn ein Adapter auch mehrere Jahre alt ist und er nur in der Version 0.2 vorliegt, aber das macht was er soll, dann hat der Entwickler gut gearbeitet und alle Eventualitäten schon bedacht - ist doch Super.

                      Wenn der Adapter aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen (siehe das Beispiel oben mit den beiden Daten - eins funktioniert / eines nicht) Dinge nicht tut, die er an andere Stelle gemacht hat, dann muss es doch erlaubt sein, im Forum mal nach zu fragen ob sich einer damit auskennt und ggf. etwas zu der Ursache eines solchen Verhaltens sagen kann.

                      ..... da braucht man nicht den Colt zücken und pauschal gegen alle User hier wild um sich schießen ....

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @jb_sullivan sagte in USV per SNMP auslesen:

                      @apollon77 Bitte keine Verallgemeinerungen "Ihr" und "Leute" - das ist die Meinung von mickym.

                      fair enough :-) Sollte nicht so rüberkommen

                      Macht Issues auf bitte. Der Fehler sieht mir so aus als ob diese snmp id inkorrekt ist ... ggf Debug log hilft vllt.

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @jb_sullivan sagte in USV per SNMP auslesen:

                        @apollon77 Bitte keine Verallgemeinerungen "Ihr" und "Leute" - das ist die Meinung von mickym.

                        fair enough :-) Sollte nicht so rüberkommen

                        Macht Issues auf bitte. Der Fehler sieht mir so aus als ob diese snmp id inkorrekt ist ... ggf Debug log hilft vllt.

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @apollon77
                        @JB_Sullivan

                        Hallo,
                        Nur mal zur Info.

                        Ich habe mir vor Kurzem den snmp Adapter vorgenommen. Zwischenzeitlich ist er Danke der Hilfe von @apollon77 als 1.0.0 im lastest Repo verfügbar. Gefixed wurde hier zunächst mal issues #73 (timeout bei abgeschalteten Geräten) und #14 (Leerzeichen im Namen).

                        Ich bin allerdings dran die anderen Bugs - soweit ich es schaffe - zu analysieren und zu beheben. Derzeit erfolgt eine Codeumstellung (weitestgehend ReWrite auf aktuelle sync/await Codestyle).

                        Bezüglich des hier beschriebenen Problems bitte ggF das existierende Issue #72 beachten.

                        Falls mir jemand sagen kann wie ich den Fehler ev. reproduzieren kann, wäre mir sehr geholfen. Anbieten kann ich als snmp Targets Drucker (Lexmark, Synology NAS, Netgear "Home" Switch (GS308T).

                        Und noch was - ich kann nichts versprechen. Ich möchte nur sagen, dass ich dran bin.

                        McM

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                          #16

                          Ich greife hier mal den alten Therad auf.

                          Zwischenzeitlich gibt es eine Version 2.0.1 des snmp Adapters. Diese steht im latest zur Verfügung. Allerdings wird diese das hier beschrieben Problem nict fixen.

                          Im Moment arbeite ich an einer Version 2.1.x. Diese unterstützt dann snmp v2c. Weiters hat diese im Bereich der Konvertierung der retournierten Daten einen Filter erhalten. Derzeit wird dort mal der Counter64 snmp Typ abgefangen und "zu Fuß" konvertiert, da die .toString() des net-snmp bei diesem Typ Schrott konvertiert. Zusätzlich loggt der Adapter (im Debug Mode) nun das gesammte retournierte Paket, d.h. Typ und Buffer. Damit sollte ev. auch das ToBig Problem eingegrenzt werden können.

                          Ich persönlich kann als snmp Quellen derzeit nur anbieten:
                          Synology NAS (DSM 6 und DSM 7), einen managed Netgear Switch sowie einen Lexmark Drucker.

                          Wenn möglich lasst mir bitte Infos zukommen welche OID GENAU das Problem auslöst. Dazu sollte unbedingt nur genau eine OID bei dem Gerät aktiv sein, da snmp v1 keine Unterscheidung liefert welche der OIDs das Problem hat.

                          Alternativ kann ich auch eine snmp v2.1.0-beta.x via Github zur Verfügung stellen. Die V2.1.0 via lastest wird noch ein wenig dauern, da ich noch mehr testen muss bevor ich sie auf "Opfer" loslassen kann bzw. will.

                          McM

                          Version 2.1.0-beta.1 gibts hier:
                          https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp/tree/v2.1.0-beta.1
                          ABER ACHTUNG - V2.1.0-beta.x ist mehr alpha denn beta. So bitte wirklich nur auf Spielwiesensystemen oder mit sehr gutem Backup und Erfahrung im Einspeilen des Backups installieren.

                          Falls wer riskiert 2.1.0-beta.x zu installieren und das ToBig Problem auslösen kann, bitte:
                          snmp v2c verwenden (V1 liefert keine Detailinfos)
                          logging auf debug stellen
                          so wenig oids wie notwendig enablen
                          und den log hier posten oder am Issue anhängen:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/72

                          DANKE

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            Ich greife hier mal den alten Therad auf.

                            Zwischenzeitlich gibt es eine Version 2.0.1 des snmp Adapters. Diese steht im latest zur Verfügung. Allerdings wird diese das hier beschrieben Problem nict fixen.

                            Im Moment arbeite ich an einer Version 2.1.x. Diese unterstützt dann snmp v2c. Weiters hat diese im Bereich der Konvertierung der retournierten Daten einen Filter erhalten. Derzeit wird dort mal der Counter64 snmp Typ abgefangen und "zu Fuß" konvertiert, da die .toString() des net-snmp bei diesem Typ Schrott konvertiert. Zusätzlich loggt der Adapter (im Debug Mode) nun das gesammte retournierte Paket, d.h. Typ und Buffer. Damit sollte ev. auch das ToBig Problem eingegrenzt werden können.

                            Ich persönlich kann als snmp Quellen derzeit nur anbieten:
                            Synology NAS (DSM 6 und DSM 7), einen managed Netgear Switch sowie einen Lexmark Drucker.

                            Wenn möglich lasst mir bitte Infos zukommen welche OID GENAU das Problem auslöst. Dazu sollte unbedingt nur genau eine OID bei dem Gerät aktiv sein, da snmp v1 keine Unterscheidung liefert welche der OIDs das Problem hat.

                            Alternativ kann ich auch eine snmp v2.1.0-beta.x via Github zur Verfügung stellen. Die V2.1.0 via lastest wird noch ein wenig dauern, da ich noch mehr testen muss bevor ich sie auf "Opfer" loslassen kann bzw. will.

                            McM

                            Version 2.1.0-beta.1 gibts hier:
                            https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp/tree/v2.1.0-beta.1
                            ABER ACHTUNG - V2.1.0-beta.x ist mehr alpha denn beta. So bitte wirklich nur auf Spielwiesensystemen oder mit sehr gutem Backup und Erfahrung im Einspeilen des Backups installieren.

                            Falls wer riskiert 2.1.0-beta.x zu installieren und das ToBig Problem auslösen kann, bitte:
                            snmp v2c verwenden (V1 liefert keine Detailinfos)
                            logging auf debug stellen
                            so wenig oids wie notwendig enablen
                            und den log hier posten oder am Issue anhängen:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/72

                            DANKE

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            Release 2.1.0 wurde (auf Latest) released.

                            Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #18

                              Ich hoffe ich habe verstanden was du für Infos in welchem Zustand brauchst.

                              Hier mein Error Log von der Adapter Version 2.1 - einmal in der SNMP V1 Einstellung und einmal als V2c

                              Die beiden nicht aktivierten Einträge sind meine Problemkandidaten, welche immer ein Too Big ausgeben, wobei das Datum des letzten Selbsttest in den Objekt Daten einen Eintrag bekommen hat. Sobald ich den Eintrag jedoch aktiviere, wird der Adapter Gelb.

                              cbe627b0-e22b-4fb3-a192-61affb9cc360-image.png

                              3a9d514a-3639-4f54-9709-5763fcb13474-image.png

                              
                              snmp.0
                              9540	2022-07-31 08:40:33.267	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                              
                              snmp.0
                              12232	2022-07-31 08:38:25.251	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                              
                              snmp.0
                              11468	2022-07-31 08:38:01.825	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                              
                              snmp.0
                              13948	2022-07-31 08:37:05.088	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                              
                              snmp.0
                              9924	2022-07-31 08:36:26.289	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                              
                              snmp.0
                              12368	2022-07-31 08:35:54.835	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                              

                              ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                Ich hoffe ich habe verstanden was du für Infos in welchem Zustand brauchst.

                                Hier mein Error Log von der Adapter Version 2.1 - einmal in der SNMP V1 Einstellung und einmal als V2c

                                Die beiden nicht aktivierten Einträge sind meine Problemkandidaten, welche immer ein Too Big ausgeben, wobei das Datum des letzten Selbsttest in den Objekt Daten einen Eintrag bekommen hat. Sobald ich den Eintrag jedoch aktiviere, wird der Adapter Gelb.

                                cbe627b0-e22b-4fb3-a192-61affb9cc360-image.png

                                3a9d514a-3639-4f54-9709-5763fcb13474-image.png

                                
                                snmp.0
                                9540	2022-07-31 08:40:33.267	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                
                                snmp.0
                                12232	2022-07-31 08:38:25.251	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                                
                                snmp.0
                                11468	2022-07-31 08:38:01.825	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                                
                                snmp.0
                                13948	2022-07-31 08:37:05.088	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                                
                                snmp.0
                                9924	2022-07-31 08:36:26.289	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                
                                snmp.0
                                12368	2022-07-31 08:35:54.835	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @jb_sullivan said in USV per SNMP auslesen:

                                snmp.0 9540 2022-07-31 08:40:33.267 error [10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig

                                Danke für die Hilfe.
                                Leider hab ich mich zu unklar ausgedrückt. Wenn möglich, bitte den Test wiederholen u.zw. mit
                                SNMP V2c und DEBUG Protokollierung.

                                Bei aktiviertem Debug Logging kommt (hoffentlich :-) ) für jede OID eine Detailmeldung was das net-snmp Api zurück gelifert hat. Hier als Beispiel der Output meines Druckers:

                                snmp.0
                                2022-07-31 11:07:07.669 debug [10_17_2_2] update 10_17_2_2.console.message.1: Not Ready

                                snmp.0
                                2022-07-31 11:07:07.668 debug [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1(OctetString){"oid":"1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1","type":4,"value":{"type":"Buffer","data":[78,111,116,32,82,101,97,100,121]}}

                                snmp.0
                                2022-07-31 11:07:07.667 debug processVarbind - [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1

                                Der mittlere Log listet den retournierten Buffer. Hier wäre es interessant was das snmp-api liefert damit allenfalls die Konvertierung korrigiert werden kann.

                                Leider kann ich nicht ausschließen, dass das smnp api (net-snmp im npm) gar keine Daten zurückliefert sondern nur den Fehler. Dann wirds "spannend" - sprich, dann müssten eigentlich die snmp Entwickler helfen. Wenn das aber mal klar ist, dann such ich mal ob es bei net-snmp irgendwas zu den Fehler gibt.

                                Wenn ich den Thread hier richtig lese spiest es sich bei den beiden Datums-OIDs. Richtig?
                                Ev. liegt das am Datumsformet (mm/dd/yy). Aber das ist ne reine Hypothese. Bitte mal testen, ob das Api an sich Werte liefert und die Konversion fehl schläg - oder ob schon vom Api nur mehr "Error" kommt..

                                DANKE
                                McM

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                JB_SullivanJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @jb_sullivan said in USV per SNMP auslesen:

                                  snmp.0 9540 2022-07-31 08:40:33.267 error [10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig

                                  Danke für die Hilfe.
                                  Leider hab ich mich zu unklar ausgedrückt. Wenn möglich, bitte den Test wiederholen u.zw. mit
                                  SNMP V2c und DEBUG Protokollierung.

                                  Bei aktiviertem Debug Logging kommt (hoffentlich :-) ) für jede OID eine Detailmeldung was das net-snmp Api zurück gelifert hat. Hier als Beispiel der Output meines Druckers:

                                  snmp.0
                                  2022-07-31 11:07:07.669 debug [10_17_2_2] update 10_17_2_2.console.message.1: Not Ready

                                  snmp.0
                                  2022-07-31 11:07:07.668 debug [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1(OctetString){"oid":"1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1","type":4,"value":{"type":"Buffer","data":[78,111,116,32,82,101,97,100,121]}}

                                  snmp.0
                                  2022-07-31 11:07:07.667 debug processVarbind - [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1

                                  Der mittlere Log listet den retournierten Buffer. Hier wäre es interessant was das snmp-api liefert damit allenfalls die Konvertierung korrigiert werden kann.

                                  Leider kann ich nicht ausschließen, dass das smnp api (net-snmp im npm) gar keine Daten zurückliefert sondern nur den Fehler. Dann wirds "spannend" - sprich, dann müssten eigentlich die snmp Entwickler helfen. Wenn das aber mal klar ist, dann such ich mal ob es bei net-snmp irgendwas zu den Fehler gibt.

                                  Wenn ich den Thread hier richtig lese spiest es sich bei den beiden Datums-OIDs. Richtig?
                                  Ev. liegt das am Datumsformet (mm/dd/yy). Aber das ist ne reine Hypothese. Bitte mal testen, ob das Api an sich Werte liefert und die Konversion fehl schläg - oder ob schon vom Api nur mehr "Error" kommt..

                                  DANKE
                                  McM

                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #20

                                  @mcm57 sagte in USV per SNMP auslesen:

                                  Wenn ich den Thread hier richtig lese spiest es sich bei den beiden Datums-OIDs. Richtig?
                                  Ev. liegt das am Datumsformet (mm/dd/yy). Aber das ist ne reine Hypothese. Bitte mal testen, ob das Api an sich Werte liefert und die Konversion fehl schläg - oder ob schon vom Api nur mehr "Error" kommt..

                                  Also der eine Wert ( Akku gewechselt) geht auf meine Kappe - ich könnte aber schwören, das da damals ein Wert drin stand. Heute habe ich den MIB Browser nochmal bemüht und da stand dann "Unavailable".

                                  d06ecf48-882d-4e19-a01c-ba94eb89a9b9-image.png

                                  Am Datumswert generell liegt es meiner Meinung nach auch nicht, da nur diese beiden hier Probleme mit "too Big" machen.

                                  93ba756d-3a9a-47ae-9774-ae74a450da48-image.png

                                  Der Wert des Herstellungsdatums, welcher ja genauso aufgebaut ist, aber einwandfrei ausgegeben wird.

                                  7af13684-8193-4777-b625-6b8e7730623d-image.png

                                  Ich mache gleich nochmal ein Posting mit den DEBUG Meldungen fertig

                                  ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @jb_sullivan said in USV per SNMP auslesen:

                                    snmp.0 9540 2022-07-31 08:40:33.267 error [10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig

                                    Danke für die Hilfe.
                                    Leider hab ich mich zu unklar ausgedrückt. Wenn möglich, bitte den Test wiederholen u.zw. mit
                                    SNMP V2c und DEBUG Protokollierung.

                                    Bei aktiviertem Debug Logging kommt (hoffentlich :-) ) für jede OID eine Detailmeldung was das net-snmp Api zurück gelifert hat. Hier als Beispiel der Output meines Druckers:

                                    snmp.0
                                    2022-07-31 11:07:07.669 debug [10_17_2_2] update 10_17_2_2.console.message.1: Not Ready

                                    snmp.0
                                    2022-07-31 11:07:07.668 debug [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1(OctetString){"oid":"1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1","type":4,"value":{"type":"Buffer","data":[78,111,116,32,82,101,97,100,121]}}

                                    snmp.0
                                    2022-07-31 11:07:07.667 debug processVarbind - [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1

                                    Der mittlere Log listet den retournierten Buffer. Hier wäre es interessant was das snmp-api liefert damit allenfalls die Konvertierung korrigiert werden kann.

                                    Leider kann ich nicht ausschließen, dass das smnp api (net-snmp im npm) gar keine Daten zurückliefert sondern nur den Fehler. Dann wirds "spannend" - sprich, dann müssten eigentlich die snmp Entwickler helfen. Wenn das aber mal klar ist, dann such ich mal ob es bei net-snmp irgendwas zu den Fehler gibt.

                                    Wenn ich den Thread hier richtig lese spiest es sich bei den beiden Datums-OIDs. Richtig?
                                    Ev. liegt das am Datumsformet (mm/dd/yy). Aber das ist ne reine Hypothese. Bitte mal testen, ob das Api an sich Werte liefert und die Konversion fehl schläg - oder ob schon vom Api nur mehr "Error" kommt..

                                    DANKE
                                    McM

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    Ich hätte da auch noch was gefunden:
                                    https://community.helpsystems.com/forums/intermapper/snmp-probes/2f7f53db-fa83-e511-80cf-0050568460e4

                                    Kann es sein, dass du mehr als 50 OIDs (e. auch nurmehr als 20 OIDs) abfrägst?
                                    Kannst du bitte testweise NUR die kritischen OIDs abfragen (und alle anderen disablen)? Kommt da der Fehler noch immer?

                                    Die Frage zielt nur mal auf die Eingrenzung des Problems. Wenn es an der Anzahl der OIDs liegt sollte / müsste das Splitting dann natürlich der Adapter machen.

                                    McM

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      Ich hätte da auch noch was gefunden:
                                      https://community.helpsystems.com/forums/intermapper/snmp-probes/2f7f53db-fa83-e511-80cf-0050568460e4

                                      Kann es sein, dass du mehr als 50 OIDs (e. auch nurmehr als 20 OIDs) abfrägst?
                                      Kannst du bitte testweise NUR die kritischen OIDs abfragen (und alle anderen disablen)? Kommt da der Fehler noch immer?

                                      Die Frage zielt nur mal auf die Eingrenzung des Problems. Wenn es an der Anzahl der OIDs liegt sollte / müsste das Splitting dann natürlich der Adapter machen.

                                      McM

                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #22

                                      @mcm57

                                      Hammer !!

                                      Es sind genau 20 Werte. Wenn ich einen Wert disable - kommt kein Too Big mehr und die beiden Datumswerte der Problem OID`s werden in die Datenpunkte geschrieben.

                                      Also scheint sich "Too Big", auf die einem Rutsch abgefragten OID`s zu beziehen. Schade das er alles was abgwählt ist mit "null" überschreibt. So Sachen wie eine Seriennummer, wird sich kaum ändern und könnte nach dem ersten auslesen wieder deaktiviert werden - wenn, tja wenn sie danach nicht "null" heißen würde.

                                      969d0b5b-df15-45b8-9c59-decf7a7caf03-image.png

                                      Habe es eben nochmal getestet - nur 18 OID`s werden ohne Adapter Fehler in einem Rutsch ausgelesen.

                                      ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                        @mcm57

                                        Hammer !!

                                        Es sind genau 20 Werte. Wenn ich einen Wert disable - kommt kein Too Big mehr und die beiden Datumswerte der Problem OID`s werden in die Datenpunkte geschrieben.

                                        Also scheint sich "Too Big", auf die einem Rutsch abgefragten OID`s zu beziehen. Schade das er alles was abgwählt ist mit "null" überschreibt. So Sachen wie eine Seriennummer, wird sich kaum ändern und könnte nach dem ersten auslesen wieder deaktiviert werden - wenn, tja wenn sie danach nicht "null" heißen würde.

                                        969d0b5b-df15-45b8-9c59-decf7a7caf03-image.png

                                        Habe es eben nochmal getestet - nur 18 OID`s werden ohne Adapter Fehler in einem Rutsch ausgelesen.

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @jb_sullivan
                                        OK. DANKE mal fürs Testen.

                                        Warum der Wert NULL wird muss ich mir ansehen. An sich sollte das nur passieren, wenn beim Lesen eine Fehler auftritt. Bist du dir sicher, dass das null schon beim Abwählen auftritt?

                                        Implementiert sein sollte:
                                        -) Timeout Error
                                        "alte Werte" bleiben aber Quality wird auf "timeout problem" gesetzt
                                        -) Anderer Error
                                        "null" wird eingetragen und Quality auf "error" gesetzt

                                        Muss mir das aber nochmal ansehen. An sich wäre es aus meiner Sicht auch OK werte zu löschen deren OID nicht (mehr) gelesen werden. Aber das ist sicher nicht so im Code :-).

                                        ICh werd mit deiner letzten Info jedenfalls versuchen das zu Problem zu reproduzieren und ev. eine Lösung im Adapter umzusetzen. Allerdings erfordert ein Splitten der Requests ein bisserl Codeumbau. Kann gut dein, dass das erst in der übernächte Release drinnen ist...

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @jb_sullivan
                                          OK. DANKE mal fürs Testen.

                                          Warum der Wert NULL wird muss ich mir ansehen. An sich sollte das nur passieren, wenn beim Lesen eine Fehler auftritt. Bist du dir sicher, dass das null schon beim Abwählen auftritt?

                                          Implementiert sein sollte:
                                          -) Timeout Error
                                          "alte Werte" bleiben aber Quality wird auf "timeout problem" gesetzt
                                          -) Anderer Error
                                          "null" wird eingetragen und Quality auf "error" gesetzt

                                          Muss mir das aber nochmal ansehen. An sich wäre es aus meiner Sicht auch OK werte zu löschen deren OID nicht (mehr) gelesen werden. Aber das ist sicher nicht so im Code :-).

                                          ICh werd mit deiner letzten Info jedenfalls versuchen das zu Problem zu reproduzieren und ev. eine Lösung im Adapter umzusetzen. Allerdings erfordert ein Splitten der Requests ein bisserl Codeumbau. Kann gut dein, dass das erst in der übernächte Release drinnen ist...

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @jb_sullivan

                                          Ich habe nun v2.1.3 im latest zur Verfügung gestellt. Damit sollte auch das TOOBIG Problem gefixed sein.

                                          Es gibt nun einen neuen Paramter (am Optionen Tab) mit dem eingestellt werden kann wieviele OIDs in einem Request maximal gesendet werden dürfen. Sollen mehr OIDs abgefragt werden, dann werden mehere Requests gesendet,

                                          Da ich den Fehler bei meinen Sytemen (Synology NAS, Netgear smart Switch) NICHT reproduziren konnte (auch mehr als 50 OIDs waren da OK) würde ich dich höflich bitten die noch unstable Version zu testen - wenn du es mit deinen Kenntnissen / Backups verantworten kannst. Ich muss aber explizit drauf hinweisen, dass die 2.1.3 noch um latsest / unstable Zustand ist - ergo wenig gestestet und ein Einsatz auf produktiven Systemen ggF mit Risiko behaftet ist !

                                          Bitte ggF um Feedback oder im Tester Thread

                                          McM

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          562

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe