      Also erreichbar ist er ja.

      Komme jetzt nicht an meine Installation um zu schauen welche Einstellung bei den APs da noch reinfunken koennte.

      Gibt es nicht irgendwo, FB oder Unify ne Einstellung Geraete duerfen mitteinander kommunizieren oder so?

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        HeinzOs @wendy2702 last edited by HeinzOs

        @wendy2702 Habe die Einstellungen in den UniFi und in der Fritzbox durch - finde aber nichts was auf so etwas hindeutet. Habe ja auch keine Firewall die so etwas blockieren könnte. Komisch ist aber das es via Webbrowser oder der Shelly App ohne Probleme funktioniert. Was ist in der Kommunikation des IOBroker mit den Shelly's denn anders als via Web-Browser oder App? Liegt es vielleicht an dem CoAP Protokoll? Oder habe ich doch ein Netzwerkprotokoll? Was kann ich denn in mein Netzwerk ändern?

        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @HeinzOs last edited by

          @heinzos an CoAP liegts sicher nicht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @HeinzOs last edited by

            @heinzos said in Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint:

            Von mir sicherlich nicht aktiviert

            hatte ich auch nicht. gabs auch in der vorigen FW version von meinem synology router nicht. würde nach meinem problem eingebaut.
            diesmal warens 2 managed switches die das aktiviert hatten, ich aber nie was eingestellt hatte. 2 monate sucherei. an denen hatte ich nie etwas geändert, noch die original FW drauf. von einem auf den anderen tag hat mir das reingepfiffen.

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              HeinzOs @da_Woody last edited by

              @da_woody Gibt es denn eine Möglichkeit (Tools, Kommandos ...) um den Fehler einzukreisen?

              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @HeinzOs last edited by

                @heinzos pöff, nicht das ich wüsste. bei meinem ersten problem (shelly3em schickte keine daten mehr sobald er auf einem AP angemeldet war) hat das jenny von china aus per fernzugriff gelöst. hielt aber nur bis zu einem neustart, dann musste ich mit putty den sermon wieder eingeben. beim nächsten update wurde das eingebaut zum deaktivieren. war wohl nicht der einzige... 😞

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  HeinzOs @da_Woody last edited by HeinzOs

                  @da_woody said in Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint:

                  @heinzos pöff, nicht das ich wüsste. bei meinem ersten problem (shelly3em schickte keine daten mehr sobald er auf einem AP angemeldet war) hat das jenny von china aus per fernzugriff gelöst. hielt aber nur bis zu einem neustart, dann musste ich mit putty den sermon wieder eingeben. beim nächsten update wurde das eingebaut zum deaktivieren. war wohl nicht der einzige... 😞

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    HeinzOs @HeinzOs last edited by

                    @heinzos Hallo, habe das Problem gelöst: Hat mir ganz schön Nerven gekostet! Wie ihr schon vermutet hattet war es doch ein Netzwerk Problem. Es lag an einen Switch der noch zwischen FritzBox und AccessPoint2 (Unifi) installiert war. Es war der Switch: "TP-Link TL-SG108" der mir den Ärger machte (eigentlich ein Standard - nicht managebarer GBit Swicht). Ich habe ihn gegen einen alten (100MBit) Sky Link NET 1008A getauscht und schon ging alles wieder. Werde mich wohl auf die Suche nach einen GigaBit Switch begeben müssen der keine Probleme mit CoAP hat. Hat einer einen guten Vorschlag? Wie setze ich diesen Post auf "Gelöst"? Alles Gute, und vielen Dank für die Unterstützung!

                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      @heinzos sagte in Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint:

                      TP-Link TL-SG108

                      Danke für die Info.

                      Editiere den Titel vom ersten Beitrag und setze ein

                      [Gelöst]
                      

                      davor.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @HeinzOs last edited by

                        @heinzos leichte postingprobleme? 😄 kann passieren...
                        ich hab die diese im einsatz.
                        die sind zwar managed, aber da kann man das problemkind IGMP deaktivieren.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        687
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        19
                        875
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo