Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Standard Türklingel integrieren

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Standard Türklingel integrieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matze223

    Moin Leute,
    rein thematisch geht's nicht unbedingt um iobroker, aber ich denke hier tummeln sich einige, die mir helfen können.
    Ich möchte in meinem EFH ein klassisches Klingelsignal in iobroker verarbeiten.
    Mit klassisch meine ich Trafo + Gong + Taster.

    Seit 3 Wochen versuche ich die Schaltung ans Laufen zu bekommen aber iwie klappt es nicht. Die Freundin verliert langsam auch die Geduld 😀.
    Evtl kann mir mal jemand ein Schaltplan zeichnen, das wäre sehr geil!

    Die Hardware installiere ich direkt in der Verteilung da sich dort die Leitungen treffen (s. Bilder).
    Folgende Hardware ist in der Nähe vorhanden:
    Pi4
    Nodemcu
    2x stepdown Modul AC auf DC mit Ausgangsregler
    1N4148 Diode
    LTV817 optokoppler
    Shelly 1 wäre auch noch über

    Habe auch testweise die ganze Schaltung mit 12v DC betrieben, Taster + Gong liefen auch unter dieser Spannung.

    Damit müsste man doch was hinbekommen oder?!

    IMG_20210301_175716.jpg
    IMG_20210207_130401.jpg
    IMG_20210207_222523.jpg

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #2

    @matze223 ich lese den Taster über gpio vom raspi 4 ein...beim klingeln an der tuer klingelt mein fritzfon C5...

    Die Klingel schaltet ein Relais was vorher die Klingel war... Das Relais geht auf den gpio.
    ein. Ausgang des Relais koennte parallel deine Klingel schalten...
    Brauchst also nur ein Relais mit 2 Kontakten
    den rpi und den tr-064 Adapter.. .

    Spannung zum Klingeltatser und von da zum Relais A1. Relais A2 auf ground.
    Schliesser Kontakt 1 mit 3.3V vom raspi und zurueck zum gpio.
    schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      @matze223 ich lese den Taster über gpio vom raspi 4 ein...beim klingeln an der tuer klingelt mein fritzfon C5...

      Die Klingel schaltet ein Relais was vorher die Klingel war... Das Relais geht auf den gpio.
      ein. Ausgang des Relais koennte parallel deine Klingel schalten...
      Brauchst also nur ein Relais mit 2 Kontakten
      den rpi und den tr-064 Adapter.. .

      Spannung zum Klingeltatser und von da zum Relais A1. Relais A2 auf ground.
      Schliesser Kontakt 1 mit 3.3V vom raspi und zurueck zum gpio.
      schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel.

      M Offline
      M Offline
      Matze223
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @smartboart
      kannst du mir so ein Relais verlinken?
      Meinst du so ein Finder Printrelais?

      smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M Matze223

        @smartboart
        kannst du mir so ein Relais verlinken?
        Meinst du so ein Finder Printrelais?

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #4

        @matze223
        Spannung zum Klingeltatser und von da zum Relais A1. Relais A2 auf ground.
        Schliesser Kontakt 1 mit 3.3V vom raspi und zurueck zum gpio.
        schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel und 2.Klingelkontakt auf ground

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Matze223

          @smartboart
          kannst du mir so ein Relais verlinken?
          Meinst du so ein Finder Printrelais?

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @matze223 kommt auf deine Spannung an?

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matze223

            @smartboart
            kannst du mir so ein Relais verlinken?
            Meinst du so ein Finder Printrelais?

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #6

            @matze223
            Z. B finder Relais ja.. Die 24V ziehen auch bei 12V an... DC
            Klingeltrafos sind oft AC musst schauen was du hast..

            Screenshot_20210305_205104.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • smartboartS smartboart

              @matze223 kommt auf deine Spannung an?

              M Offline
              M Offline
              Matze223
              schrieb am zuletzt editiert von Matze223
              #7

              @smartboart
              Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp 14v AC.
              Hast du vielleicht so viel Langeweile und malst mir nen Schaltplan? 😀

              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Matze223

                @smartboart
                Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp 14v AC.
                Hast du vielleicht so viel Langeweile und malst mir nen Schaltplan? 😀

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @matze223 hab ich oben doch geschrieben.. Textform.

                Vergiss den pull down Widerstand nicht zwischen ground und dem gpio

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matze223

                  @smartboart
                  Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp 14v AC.
                  Hast du vielleicht so viel Langeweile und malst mir nen Schaltplan? 😀

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @matze223 sagte in Standard Türklingel integrieren:

                  Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp

                  Da musst ein Relais fuer finden wenn es das gibt... Ich schalte mit 12VDC

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    @matze223 sagte in Standard Türklingel integrieren:

                    Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp

                    Da musst ein Relais fuer finden wenn es das gibt... Ich schalte mit 12VDC

                    M Offline
                    M Offline
                    Matze223
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @smartboart
                    Würde es dann auch mit 12v Relais "riskieren" denke ich.
                    Also brauche ich sowas hier? Das ist ja das was du auch gepostet hast nur ohne Sockel, richtig?
                    Screenshot_2021-03-05-21-13-47-867_com.android.chrome.jpg

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @Matze223 Ich verwende link Relais und das passt mit deinem 8V Trafo. Beim klingeln wird der Kontakt geschlossen und beim loslassen wieder geöffnet. Über den Schaltkontakt kannst du dann ein GIPO steuern. Im Netz gibt es fertige Scripte zum überwachen der Klingel.
                      Das Script ist nicht von mir!

                      #!/usr/bin/python
                      import time
                      import RPi.GPIO as GPIO
                      import sqlite3 as lite
                      import sys
                      import subprocess
                      import shlex
                      
                      GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                      GPIO.setwarnings(False)
                      
                      # Eingaenge fuer Tuer Kontakte
                      REED_01 = 22
                      
                      # 1 = scharf gestellt = 1
                      # 0 = nicht scharf gestellt
                      REED_01_on = 1
                      
                      # Tuer Kontakte als INPUT einstellen
                      GPIO.setup(REED_01, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                      
                      # cs = Current State
                      # ps = Previous Stade
                      cs_01 = 0 # REED 01
                      ps_01 = 0
                      
                      # Start bells
                      bl_01 = 1
                      
                      while True:
                      
                         ts = time.time()
                         #Pfad zu SQlite 3 Datenbank
                         db = "/var/www/database.db"
                         # REED 01 START
                         cs_01 = GPIO.input(REED_01)
                         # KONTAKT -> GEOEFFNET
                         if bl_01 == 1:
                           print "Start Ueberwachung Klingel"
                           con = lite.connect(db)
                           with con:
                             cur = con.cursor()
                             cur.execute("INSERT INTO tbl_log values(null, %d, 'Klingel','Start Ueberwachung Klingel')" % (ts) )
                           ps_01=cs_01
                           bl_01=0
                         # KONTAKT ->  ALARM
                         elif cs_01 != ps_01:
                           print "Es klingelt"
                           subprocess.call(shlex.split('/var/www/rings.sh'))
                           con = lite.connect(db)
                           with con:
                             cur = con.cursor()
                             cur.execute("INSERT INTO tbl_log values(null, %d, 'Klingel','Es hat geklingelt')" % (ts) )
                           ps_01=cs_01
                           bl_01=0
                         # REED 01 ENDE
                      
                         time.sleep(0.01)
                      


                      Das Bash Script kann ich ja später posten. Damit schütze ich mich vor Sturmklinglen-)

                      etc/init.d/startring mit folgendem Inhalt anlegen.

                      #! /bin/sh
                       
                      case "$1" in
                          start)
                              echo "Ring wird gestartet"
                              # Starte Programm
                              python /var/www/rings.py &
                              ;;
                          stop)
                              echo "Ring wird beendet"
                              # Beende Programm
                              killall python /var/www/rings.py
                              ;;
                          *)
                              echo "Benutzt: /etc/init.d/startring {start|stop}"
                              exit 1
                              ;;
                      esac
                       
                      exit 0
                      


                      Dann das noch in die Konsole eingeben.


                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc0.d/K01startring
                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc1.d/K01startring
                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc2.d/S01startring
                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc3.d/S01startring
                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc4.d/S01startring
                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc5.d/S01startring
                      ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc6.d/K01startring

                      Viel Glück:-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matze223

                        Moin Leute,
                        rein thematisch geht's nicht unbedingt um iobroker, aber ich denke hier tummeln sich einige, die mir helfen können.
                        Ich möchte in meinem EFH ein klassisches Klingelsignal in iobroker verarbeiten.
                        Mit klassisch meine ich Trafo + Gong + Taster.

                        Seit 3 Wochen versuche ich die Schaltung ans Laufen zu bekommen aber iwie klappt es nicht. Die Freundin verliert langsam auch die Geduld 😀.
                        Evtl kann mir mal jemand ein Schaltplan zeichnen, das wäre sehr geil!

                        Die Hardware installiere ich direkt in der Verteilung da sich dort die Leitungen treffen (s. Bilder).
                        Folgende Hardware ist in der Nähe vorhanden:
                        Pi4
                        Nodemcu
                        2x stepdown Modul AC auf DC mit Ausgangsregler
                        1N4148 Diode
                        LTV817 optokoppler
                        Shelly 1 wäre auch noch über

                        Habe auch testweise die ganze Schaltung mit 12v DC betrieben, Taster + Gong liefen auch unter dieser Spannung.

                        Damit müsste man doch was hinbekommen oder?!

                        IMG_20210301_175716.jpg
                        IMG_20210207_130401.jpg
                        IMG_20210207_222523.jpg

                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @matze223 sagte in Standard Türklingel integrieren:

                        Ich möchte in meinem EFH ein klassisches Klingelsignal in iobroker verarbeiten.

                        Falls Du bereits ein Funknetzwerk am ioBroker betreibst, ist auch folgender Weg gangbar:

                        • Besorge Dir einen Tür-/Fenster-Kontakt für Dein Funknetzwerk.
                        • Öffne dessen Gehäuse.
                        • Löte zwei Drähte an den Eingang und an den Ausgang des Magnetschalters auf der Platine.
                        • Bohre Löcher ins Gehäuse, sodass Du beim Schließen des Gehäuses die beiden Drähte nach außen führen kannst.
                        • Schließe die beiden Drähte an Deinen Klingeltaster an, der somit parallel zum Magnetschalter liegt. (Trafo und Gong sind dann außen vor.)
                        • Tasterbetätigungen landen dann als Close-Event im Adapter Deines Funknetzwerks, sodass Du daraufhin eine beliebige Aktion zwecks Alarmierung der Hausbewohner lostreten kannst.

                        In meinem Fall habe ich das bestehende ZigBee-Netzwerk genutzt, einen Aqara Tür-/Fenster-Sensor verwendet und lasse ioBroker einen Gong über meine Amazon Echo Gerätschaften ausgeben.

                        Zum Umbau des Sensors siehe auch hier.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hsteinmeH hsteinme

                          @matze223 sagte in Standard Türklingel integrieren:

                          Ich möchte in meinem EFH ein klassisches Klingelsignal in iobroker verarbeiten.

                          Falls Du bereits ein Funknetzwerk am ioBroker betreibst, ist auch folgender Weg gangbar:

                          • Besorge Dir einen Tür-/Fenster-Kontakt für Dein Funknetzwerk.
                          • Öffne dessen Gehäuse.
                          • Löte zwei Drähte an den Eingang und an den Ausgang des Magnetschalters auf der Platine.
                          • Bohre Löcher ins Gehäuse, sodass Du beim Schließen des Gehäuses die beiden Drähte nach außen führen kannst.
                          • Schließe die beiden Drähte an Deinen Klingeltaster an, der somit parallel zum Magnetschalter liegt. (Trafo und Gong sind dann außen vor.)
                          • Tasterbetätigungen landen dann als Close-Event im Adapter Deines Funknetzwerks, sodass Du daraufhin eine beliebige Aktion zwecks Alarmierung der Hausbewohner lostreten kannst.

                          In meinem Fall habe ich das bestehende ZigBee-Netzwerk genutzt, einen Aqara Tür-/Fenster-Sensor verwendet und lasse ioBroker einen Gong über meine Amazon Echo Gerätschaften ausgeben.

                          Zum Umbau des Sensors siehe auch hier.

                          M Offline
                          M Offline
                          Matze223
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @hsteinme
                          Auch eine gute Idee, danke!
                          Zigbee und vier von den aqara Sensoren habe ich sogar am laufen.

                          Nun habe ich bereits so ein Finder Printrelais bestellt, kommt morgen.
                          Mal schauen, ob ich es hinbekomme 😁

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Wenn ich das oben richtig sehe funktioniert die Klingel mit einem Elektromagneten, also ohne Modifikation den Fensterkontakt nutzen...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            492

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe