Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kyocera007 0

    @alero
    entsprechenden Adapter installieren z.b. Adapter/Messaging/Email senden

    Gruß

    A Offline
    A Offline
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von
    #342

    @kyocera007-0
    danke.

    da gibt es kein gmx. hat jemand das schon mit gmx ans Laufen gebracht?

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Alero

      @kyocera007-0
      danke.

      da gibt es kein gmx. hat jemand das schon mit gmx ans Laufen gebracht?

      A Offline
      A Offline
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von
      #343

      @aleHi,

      sehe es gerade. Anwender definiert.

      wer lesen kann ist klar im Vorteil.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kyocera007 0

        @alero
        entsprechenden Adapter installieren z.b. Adapter/Messaging/Email senden

        Gruß

        A Offline
        A Offline
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #344

        @Kyocera007-0
        bekomme bei der Einrichtung eine Fehlermeldung.

        email.0	2021-02-12 10:41:24.295	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
        email.0	2021-02-12 10:41:22.455	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging false
        email.0	2021-02-12 10:41:21.426	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
        email.0	2021-02-12 10:41:21.426	error	(8061) Error undefined
        email.0	2021-02-12 10:41:21.418	info	(8061) Send email: {"subject":"ioBroker","to":"xxx.xxxx@gmx.de","from":"Batteriewarnung","text":"Das ist TEST Email"}
        email.0	2021-02-12 10:41:17.735	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
        email.0	2021-02-12 10:41:17.734	error	(8061) Error undefined
        email.0	2021-02-12 10:41:24.295	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
        
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Alero

          @Kyocera007-0
          bekomme bei der Einrichtung eine Fehlermeldung.

          email.0	2021-02-12 10:41:24.295	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
          email.0	2021-02-12 10:41:22.455	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging false
          email.0	2021-02-12 10:41:21.426	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
          email.0	2021-02-12 10:41:21.426	error	(8061) Error undefined
          email.0	2021-02-12 10:41:21.418	info	(8061) Send email: {"subject":"ioBroker","to":"xxx.xxxx@gmx.de","from":"Batteriewarnung","text":"Das ist TEST Email"}
          email.0	2021-02-12 10:41:17.735	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
          email.0	2021-02-12 10:41:17.734	error	(8061) Error undefined
          email.0	2021-02-12 10:41:24.295	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
          
          A Offline
          A Offline
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von
          #345

          Hi,
          meine Einstellungen
          de444739-d343-4945-bf1b-6be6a23234d1-grafik.png

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Alero

            Hi,
            meine Einstellungen
            de444739-d343-4945-bf1b-6be6a23234d1-grafik.png

            K Offline
            K Offline
            Kyocera007 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #346

            @alero
            Da kann ich dir leider nicht helfen.
            Das ist bestimmt für die Email, dann bist du im falschen Tread

            Gruß

            ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kyocera007 0

              @gabe
              bei mir läuft es gerade ausprobiert

              pushover.0	2021-02-12 08:46:12.936	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster<br>Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster<br>Ausfall oder
              pushover.0	2021-02-12 08:46:12.929	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Bad_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
              pushover.0	2021-02-12 08:46:12.925	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
              pushover.0	2021-02-12 08:46:12.921	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
              javascript.0	2021-02-12 08:46:12.912	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-02-12 08:46:12.911	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
              javascript.0	2021-02-12 08:46:12.909	info	(28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
              javascript.0	2021-02-12 08:46:10.254	info	(28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
              pushover.0	2021-02-12 08:46:06.355	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster<br>Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster<br>Ausfall oder
              pushover.0	2021-02-12 08:46:06.348	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Bad_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
              pushover.0	2021-02-12 08:46:06.345	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
              pushover.0	2021-02-12 08:46:06.341	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
              javascript.0	2021-02-12 08:46:06.334	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-02-12 08:46:06.330	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
              javascript.0	2021-02-12 08:46:06.317	info	(28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
              javascript.0	2021-02-12 08:46:06.170	info	(28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
              

              Gruß

              G Offline
              G Offline
              Gabe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #347

              @kyocera007-0 das ja lustig... ok wüsste nicht was ich anders gemacht habe...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                Jason
                schrieb am zuletzt editiert von Jason
                #348

                Hat hier jemand schon das Batteriescript in Jarvis eingebunden?
                Mich würde interessieren wie ich die Tabelle in Jarvis angezeigt bekomme (JSON Format)!

                Vielen Dank

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  RaLach
                  schrieb am zuletzt editiert von RaLach
                  #349

                  Zunächst absoluten Respekt für das Script.

                  Mir ist ein (kleiner) Fehler aufgefallen: Habe eine Batteriespannung, wo der Grenzwert exakt erreicht ist. Da die "Warn"-Bedingung erst bei Unterschreitung aktiv wird, die Markierung mit "Info" (geringste Batteriespannung) jedoch nur bei noch nicht erreichtem Grenzwert, bleibt die Zeile grün und die zweitkleinste Battreiespannung wird gelb.

                  Ich habe daher in der Version "1.7.2" die Zeile 371 zusätzlich ein "=" spendiert und berücksichtige damit auch Spannungswerte auf dem Limit für die "Info"-Darstellung.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • R RaLach

                    Zunächst absoluten Respekt für das Script.

                    Mir ist ein (kleiner) Fehler aufgefallen: Habe eine Batteriespannung, wo der Grenzwert exakt erreicht ist. Da die "Warn"-Bedingung erst bei Unterschreitung aktiv wird, die Markierung mit "Info" (geringste Batteriespannung) jedoch nur bei noch nicht erreichtem Grenzwert, bleibt die Zeile grün und die zweitkleinste Battreiespannung wird gelb.

                    Ich habe daher in der Version "1.7.2" die Zeile 371 zusätzlich ein "=" spendiert und berücksichtige damit auch Spannungswerte auf dem Limit für die "Info"-Darstellung.

                    P Offline
                    P Offline
                    Pittini
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #350

                    @ralach Danke, werd ich im nächsten update übernehmen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • E Offline
                      E Offline
                      esche
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #351

                      Bin heute auf dieses Script gestoßen. Vielen Dank für dein Script und deine Mühe @Pittini , dies funktioniert für mich soweit...

                      Bei mir wird das Gerät mit dem niedrigsten Akkus stand immer in orange markiert und der Status auf "info" gesetzt. Ein paar Anmerkungen/Punkte, welche mir hierzu aufgefallen sind.

                      1. Die Farbe "Orange" ist für mich keine Farbe für den Status "info".

                      2. Finde die Idee mit dem "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie" (Voraussichtlich schreibt man übrigens nur mit einem r ;-) ) ganz gut, jedoch befürchte ich, dass diese so nicht so ganz korrekt arbeitet. Daher wäre es interessant zu wissen, wer diese Funktion nutzt und wie er hier diese Werte interpretiert?

                      3. Dies ist aber auch bei Geräten so, bei denen die Spannung noch weit über Limit ist.
                        Ist das so gewollt? Wenn ja, gibt es einen Konfiguration um dieses Verhalten zu beeinflussen? Falls nicht, würde das in meinem Fall bedeuten, dass ich in solchen Fällen immer eine orangene "Info" habe, welche ich teilweise die nächsten Monate ignorieren kann.

                      4. In der Beschreibung ist aktuell nicht die aktuellste Version verlinkt. Ggf. wäre es sinnvoll diese anzupassen oder z. B. fix auf eine "latest" Version zu verlinken.

                      Danke und Gruß
                      Esche

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Offline
                        E Offline
                        esche
                        schrieb am zuletzt editiert von esche
                        #352

                        Hier noch ein Beispiel zu Punkt 2:

                        dab007b9-8d11-4970-8d85-1c7c947cbb4d-image.png

                        Für mich wäre die nächste Batterie welche ich wechseln müsste, in der Grafik die 2., die rot angezeigt wird. Aktuell funktioniert diese ja noch, da das Limit ja nur für die "Batterie Low" Warnung verantwortlich ist. Laut Meldung müsste ich jedoch die 1. als nächstes wechseln. Und wenn es ganz blöd läuft und ich das 3. Gerät viel beanspruche, kann es sogar sein, dass dieses sogar noch früher schlapp macht...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Offline
                          E Offline
                          esche
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #353

                          Was mir gerade noch aufgefallen ist:
                          Ich habe 2 Homematic Geräte, welche nur LowBat true/false melden.

                          Funk-Fenster-Drehgriffkontakt (HM-Sec-RHS) und Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas (HM-ES-TX-WM). Bei beiden Geräten habe ich die entsprechende Funktion (BatterieSpannung_XX) beim jeweiligen Datenpunkt hm-rpc.0.PEXXXXX.0.LOWBAT hinzugefügt. Jedoch werden mir diese Geräte nur als "dead" angezeigt, obwohl diese vor kurzem gesendet haben. Auch wenn ich die Variable "NotifyDeadDevices" auf "false" setze. Mache ich hier was falsch?

                          Danke und Gruß
                          Esche

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E esche

                            Was mir gerade noch aufgefallen ist:
                            Ich habe 2 Homematic Geräte, welche nur LowBat true/false melden.

                            Funk-Fenster-Drehgriffkontakt (HM-Sec-RHS) und Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas (HM-ES-TX-WM). Bei beiden Geräten habe ich die entsprechende Funktion (BatterieSpannung_XX) beim jeweiligen Datenpunkt hm-rpc.0.PEXXXXX.0.LOWBAT hinzugefügt. Jedoch werden mir diese Geräte nur als "dead" angezeigt, obwohl diese vor kurzem gesendet haben. Auch wenn ich die Variable "NotifyDeadDevices" auf "false" setze. Mache ich hier was falsch?

                            Danke und Gruß
                            Esche

                            P Offline
                            P Offline
                            Pittini
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #354

                            @esche

                            1. zur Infozeile, ja das ist so gewollt, wenn Dir die Farbe nicht taugt oder was anderes, dann stells halt um, sind doch genug Möglichkeiten vorgesehen:
                              2021-02-25 20_47_05-Window.png

                            2. Homematic Geräte sind da sehr speziell, die aktualisieren den Lowbat Datenpunkt sehr selten, auch wennse durchaus Daten senden. Deswegen gibts ja den 2ten Check den Du dem Datenpunkt zuweisen kannst der wirklich aktualisiert wird.

                            3. NotifyDeadDevices bezieht sich auf Nachrichten, Email, Pushover etc. nicht auf die Funktion an sich.

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pittini

                              @esche

                              1. zur Infozeile, ja das ist so gewollt, wenn Dir die Farbe nicht taugt oder was anderes, dann stells halt um, sind doch genug Möglichkeiten vorgesehen:
                                2021-02-25 20_47_05-Window.png

                              2. Homematic Geräte sind da sehr speziell, die aktualisieren den Lowbat Datenpunkt sehr selten, auch wennse durchaus Daten senden. Deswegen gibts ja den 2ten Check den Du dem Datenpunkt zuweisen kannst der wirklich aktualisiert wird.

                              3. NotifyDeadDevices bezieht sich auf Nachrichten, Email, Pushover etc. nicht auf die Funktion an sich.

                              E Offline
                              E Offline
                              esche
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #355

                              @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                              Homematic Geräte sind da sehr speziell, die aktualisieren den Lowbat Datenpunkt sehr selten, auch wennse durchaus Daten senden. Deswegen gibts ja den 2ten Check den Du dem Datenpunkt zuweisen kannst der wirklich aktualisiert wird

                              Danke für die Rückmeldung. Leider konnte ich den 2. Punkt nicht nachvollziehen, daher würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe keine Geräte in der Funktion "DeadCheck" definiert. Warum werden dann Geräte als "dead" überhaupt angezeigt (batLow ist auch auf false) ?

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E esche

                                @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                Homematic Geräte sind da sehr speziell, die aktualisieren den Lowbat Datenpunkt sehr selten, auch wennse durchaus Daten senden. Deswegen gibts ja den 2ten Check den Du dem Datenpunkt zuweisen kannst der wirklich aktualisiert wird

                                Danke für die Rückmeldung. Leider konnte ich den 2. Punkt nicht nachvollziehen, daher würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe keine Geräte in der Funktion "DeadCheck" definiert. Warum werden dann Geräte als "dead" überhaupt angezeigt (batLow ist auch auf false) ?

                                P Offline
                                P Offline
                                Pittini
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #356

                                @esche sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                Danke für die Rückmeldung. Leider konnte ich den 2. Punkt nicht nachvollziehen, daher würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe keine Geräte in der Funktion "DeadCheck" definiert. Warum werden dann Geräte als "dead" überhaupt angezeigt (batLow ist auch auf false) ?

                                Der DeadCheck wird grundsätzlich bei jedem Gerät durchgeführt. Der zusätzliche wurde eben für genau Deien Usecase implementiert.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • P Pittini

                                  @esche sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                  Danke für die Rückmeldung. Leider konnte ich den 2. Punkt nicht nachvollziehen, daher würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe keine Geräte in der Funktion "DeadCheck" definiert. Warum werden dann Geräte als "dead" überhaupt angezeigt (batLow ist auch auf false) ?

                                  Der DeadCheck wird grundsätzlich bei jedem Gerät durchgeführt. Der zusätzliche wurde eben für genau Deien Usecase implementiert.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Alero
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #357

                                  @pittini
                                  Hi,

                                  die Frage von esche interessiert mich auch. habde die Wetterstation die auch nur LowBat true/false hat.
                                  wäre toll wenn man sie einbinden könnte.

                                  Gruß
                                  Alero

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Alero

                                    @pittini
                                    Hi,

                                    die Frage von esche interessiert mich auch. habde die Wetterstation die auch nur LowBat true/false hat.
                                    wäre toll wenn man sie einbinden könnte.

                                    Gruß
                                    Alero

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pittini
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #358

                                    @alero Das Problem ist ja nicht dass nur lowbat true/false zur Verfügung steht, damit kommt das Skript klar (wird halt als 0% bzw. 100% gewertet). Das Problem ist, das der lowbat Datenpunkt seehr selten aktualisiert wird bei HM, selbst dann nicht wenn andere Daten gesendet werden. Deswegen gibts den Extra DeadCheck. Es steht also einer Einbindung der Wetterstation eigentlich nix im Weg.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                      #359

                                      Ich melde mich noch mal zurück. Ich scheitere leider immer noch daran, das Skript in Betrieb zu nehmen.
                                      Ich habe es nun noch mal neu versucht:
                                      Mi Home Geräte mit 3.2V.

                                      1. Funktionsgruppe "BatterieUeberwachung_33" angelegt
                                      2. Skript Verison 1.7.2 heruntergeladen und folgendes abgeändert:
                                      const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
                                      const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                      
                                      1. Java Skript Adapter neu gestartet
                                      2. .BatteryMinLimit_ = 2.7V gesetzt
                                        5.0 Skript gestartet

                                      Jetzt bekomme ich folgende Einträge:

                                      NextExpectedLowBatt:
                                      Aktuell niedrigster Batteriestand (3.13V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                                      Dazu die folgende Tabelle:

                                      cba85219-788f-4297-95bf-eab3857bfbc5-image.png

                                      Folgende Fehler habe ich entdeckt:

                                      • Nennspannung wird nicht erkannt
                                      • niedrigstes device ist eigentlich das Höchste
                                      • Berechnung der Prozente komplett daneben

                                      Was habe ich falsch gemacht?

                                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P passuff

                                        Ich melde mich noch mal zurück. Ich scheitere leider immer noch daran, das Skript in Betrieb zu nehmen.
                                        Ich habe es nun noch mal neu versucht:
                                        Mi Home Geräte mit 3.2V.

                                        1. Funktionsgruppe "BatterieUeberwachung_33" angelegt
                                        2. Skript Verison 1.7.2 heruntergeladen und folgendes abgeändert:
                                        const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
                                        const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                        
                                        1. Java Skript Adapter neu gestartet
                                        2. .BatteryMinLimit_ = 2.7V gesetzt
                                          5.0 Skript gestartet

                                        Jetzt bekomme ich folgende Einträge:

                                        NextExpectedLowBatt:
                                        Aktuell niedrigster Batteriestand (3.13V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                                        Dazu die folgende Tabelle:

                                        cba85219-788f-4297-95bf-eab3857bfbc5-image.png

                                        Folgende Fehler habe ich entdeckt:

                                        • Nennspannung wird nicht erkannt
                                        • niedrigstes device ist eigentlich das Höchste
                                        • Berechnung der Prozente komplett daneben

                                        Was habe ich falsch gemacht?

                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #360

                                        @passuff

                                        Es sieht so aus, als ob du selbstständig gewisse Dinge im Script geändert hast, mit dem es nicht klar kommt.

                                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_";
                                        

                                        Hast du z.B. geändert.

                                        Wenn, müsste es wahrscheinlich so heissen:

                                        const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_";
                                        

                                        Die Spannung legst du ja über die Funktionsgruppe fest und die Zahl dahinter zieht der sich automatisch.
                                        Dazu bin ich mir unsicher, ob es 3,2V Batterien überhaupt gibt bei diesen Geräten, schätze mal es sind 3V Batterien enthalten?
                                        Wo hast du das Batterielimit von 2,7V her? Ich würde da eher auf die Erfahrungswerte des Programmierers setzen und die Standarteinstellung nehmen, glaube das müsste bei 3V dann 2,4V Limit sein.

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Dominik F.D Dominik F.

                                          @passuff

                                          Es sieht so aus, als ob du selbstständig gewisse Dinge im Script geändert hast, mit dem es nicht klar kommt.

                                          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_";
                                          

                                          Hast du z.B. geändert.

                                          Wenn, müsste es wahrscheinlich so heissen:

                                          const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_";
                                          

                                          Die Spannung legst du ja über die Funktionsgruppe fest und die Zahl dahinter zieht der sich automatisch.
                                          Dazu bin ich mir unsicher, ob es 3,2V Batterien überhaupt gibt bei diesen Geräten, schätze mal es sind 3V Batterien enthalten?
                                          Wo hast du das Batterielimit von 2,7V her? Ich würde da eher auf die Erfahrungswerte des Programmierers setzen und die Standarteinstellung nehmen, glaube das müsste bei 3V dann 2,4V Limit sein.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          passuff
                                          schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                          #361

                                          @dominik-f

                                          Ich hatte die Funktionsgruppe nach Spannung festgelegt. Ich dachte ich müsste dafür den Funktionsgruppennamen und auch den Namen im Skript entsprechend abändern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht es im Skript lediglich den Namen bis zum Unterstrich "_" anzugeben?

                                          CR2032 Lithium Ionen Zellen haben im voll geladenen Zustand 3.3V. Normale AA oder AAA haben 1.4-1.5V pro Zelle und man kommt daher vollgeladen auf maximal 3V.
                                          Alle meine MiHome Geräte nutzen LiIonen "Knopfzellen", daher arbeiten diese mit 3.3V. (Im oberen Beitrag hatte ich mich verschrieben.)

                                          EDIT: Nachdem ich die Benennung im Skript um die Batteriespannung gekürzt habe, funktioniert das Skrip nun endlich.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          734

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe