Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
upsusvnutproxmoxshutdown
28 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    Das Skript geht leider nicht da ich den Befehl sudo poweroff mit meinem Passwort bestätigen muss.

    Wie kann ich das in diesem Skript hinzufügen?

    B91EDB3A-816B-4BA3-BC3B-E40290DE40CA.jpeg

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      Das Skript geht leider nicht da ich den Befehl sudo poweroff mit meinem Passwort bestätigen muss.

      Wie kann ich das in diesem Skript hinzufügen?

      B91EDB3A-816B-4BA3-BC3B-E40290DE40CA.jpeg

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @saeft_2003

      nimm mal den usernamen : root

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @saeft_2003

        nimm mal den usernamen : root

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #14

        @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

        @saeft_2003

        nimm mal den usernamen : root

        Mit root anmelden geht nicht. Ich bekomme root nur wenn ich mich mit Benutzer anmelde dann sudo -i eingebe und danach noch mal das PW vom Benutzer.

        Ist irgendwie doof. Steht auch hier so.

        https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet

        4124A23C-D90A-4BB7-841F-4EC8C34DADE4.jpeg

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S saeft_2003

          @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

          @saeft_2003

          nimm mal den usernamen : root

          Mit root anmelden geht nicht. Ich bekomme root nur wenn ich mich mit Benutzer anmelde dann sudo -i eingebe und danach noch mal das PW vom Benutzer.

          Ist irgendwie doof. Steht auch hier so.

          https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet

          4124A23C-D90A-4BB7-841F-4EC8C34DADE4.jpeg

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @saeft_2003

          Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .

          Thread dazu

          .
          1.JPG

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @saeft_2003

            Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .

            Thread dazu

            .
            1.JPG

            Meister MopperM Offline
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @glasfaser Jetzt frage ich mal dumm.
            Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.

            Da habe ich nichts gefunden.

            Proxmox und HA

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Meister MopperM Meister Mopper

              @glasfaser Jetzt frage ich mal dumm.
              Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.

              Da habe ich nichts gefunden.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @meister-mopper sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

              Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.

              es ging doch hier ums runterfahren vom NAS

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @meister-mopper sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.

                es ging doch hier ums runterfahren vom NAS

                Meister MopperM Offline
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @homoran Okay, bin schon ganz wirr vom Lesen und Lernen.

                Sorry dafür, mea maxima culpa :confounded:

                Proxmox und HA

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @saeft_2003

                  Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .

                  Thread dazu

                  .
                  1.JPG

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                  @saeft_2003

                  Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .

                  Thread dazu

                  .
                  1.JPG

                  Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...

                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S saeft_2003

                    @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                    @saeft_2003

                    Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .

                    Thread dazu

                    .
                    1.JPG

                    Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                    eht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler),

                    galt das nicht für eine gaaaaanz alte Version?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S saeft_2003

                      @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                      @saeft_2003

                      Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .

                      Thread dazu

                      .
                      1.JPG

                      Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                      Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler),

                      Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :

                      Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • ScroungerS Scrounger

                        @saeft_2003
                        Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.

                        Anbei mein Skript, was u.a. auch infos per pushover sendet und meine UDMP auch runterfährt. Runtergefahren wird auf Basis Batterie Prozent, da bei meinem USV die runtime zu arg schwankt.
                        Vielleicht hilft es ja weiter.

                        // import
                        const moment = require("moment");
                        moment.locale("de");
                        
                        // Fomate für moment Lib
                        let dateFormat = "ddd M. MMM YYYY - LTS";
                        
                        let batteryPercentId = "nut.0.battery.charge";
                        let batteryRuntimeId = "nut.0.battery.runtime";
                        let onBatteryMode = "nut.0.status.onbattery";
                        
                        const shutdownPercent = 20;
                        const shutdownRuntime = 600;            // in sekunden
                        
                        let shutdownButtonId = "proxmox.0.node_proxmox.shutdown";
                        
                        if (existsState(batteryPercentId)) {
                            on({ id: batteryPercentId, change: 'ne' }, upsMonitor);
                        } else {
                            console.warn(`Datenpunkt '${batteryPercentId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
                        }
                        
                        // if (existsState(batteryRuntimeId)) {
                        //     on({ id: batteryRuntimeId, change: 'ne' }, upsMonitor);
                        // } else {
                        //     console.warn(`Datenpunkt '${batteryRuntimeId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
                        // }
                        
                        if (existsState(onBatteryMode)) {
                            on({ id: onBatteryMode, change: 'ne' }, upsMonitor);
                        } else {
                            console.warn(`Datenpunkt '${onBatteryMode}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
                        }
                        
                        function upsMonitor(obj) {
                            // console.log(obj.id);
                        
                            if (obj.id === onBatteryMode && obj.state.val !== obj.oldState.val) {
                                if (obj.state.val) {
                                    console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft im Batterie-Betrieb!`);
                                    pushover.sendMessage('UPS im Batterie-Betrieb!', moment().format(dateFormat));
                                } else {
                                    console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft wieder im Netz-Betrieb`);
                                    pushover.sendMessage('UPS wieder im Netz-Betrieb', moment().format(dateFormat));
                                }
                            }
                        
                            if (getState(onBatteryMode).val) {
                        
                                // if (obj.id === batteryRuntimeId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                                //     if (obj.state.val <= shutdownRuntime) {
                                //         console.warn(`[upsMonitor]: Restlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                                //         pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nRestlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min`);
                        
                                //         setState('linux-control.0.UdmPro.myControl.shutdown', true);
                        
                                //         setStateDelayed(shutdownButtonId, true, 3000);
                                //     }
                                // } else {
                                    if (obj.id === batteryPercentId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                                        if (obj.state.val <= shutdownPercent) {
                                            console.warn(`[upsMonitor]: Batterieladung < ${shutdownPercent / 60} % -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                                            pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nBatterieladung < ${shutdownPercent} %`);
                        
                                            setState('linux-control.0.UdmPro.myControl.shutdown', true);
                        
                                            setStateDelayed(shutdownButtonId, true, 3000);
                                        }
                        
                                        if (obj.state.val <= 40 && obj.oldState.val >= 40) {
                                            pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                                        }
                                        if (obj.state.val <= 30 && obj.oldState.val >= 30) {
                                            pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                                        }
                                        if (obj.state.val <= 20 && obj.oldState.val >= 20) {
                                            pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                                        }
                                    }
                                // }  
                            }
                        }
                        
                        H Offline
                        H Offline
                        hmanfred
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                        @saeft_2003
                        Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.

                        Und das funktioniert bei dir?

                        Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
                        Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hmanfred

                          @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                          @saeft_2003
                          Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.

                          Und das funktioniert bei dir?

                          Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
                          Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @hmanfred sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                          @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                          @saeft_2003
                          Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.

                          Und das funktioniert bei dir?

                          Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
                          Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.

                          Ja geht bei mir, ich bilde mir grad ein das es auch mal nicht ging. Welche proxmox und adapter version hast du?

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S saeft_2003

                            @hmanfred sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                            @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                            @saeft_2003
                            Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.

                            Und das funktioniert bei dir?

                            Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
                            Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.

                            Ja geht bei mir, ich bilde mir grad ein das es auch mal nicht ging. Welche proxmox und adapter version hast du?

                            H Offline
                            H Offline
                            hmanfred
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @saeft_2003
                            1.0.1
                            Repo stable

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H hmanfred

                              @saeft_2003
                              1.0.1
                              Repo stable

                              H Offline
                              H Offline
                              hmanfred
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @hmanfred Aaaaah...

                              1.1.0 (10.08.2020)
                              (Apollon77) Bug Update on features and stability and performance
                              (ThetaGamma) Fix for failing Node shutdown/reboot commands

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                                Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler),

                                Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :

                                Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                                @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                                Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler),

                                Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :

                                Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist

                                Ja genau den mein ich, ich hab den Adapter aktualisiert und teste jetzt.

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S saeft_2003

                                  @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                                  @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                                  Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler),

                                  Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :

                                  Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist

                                  Ja genau den mein ich, ich hab den Adapter aktualisiert und teste jetzt.

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @saeft_2003

                                  hier ist der Thread dazu , dort sind einiege Tips drin , wenn du Probleme hast :

                                  https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S saeft_2003

                                    @scrounger

                                    Das ist auch eine gute Idee da ich den proxmox Adapter natürlich auch laufen habe. Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...

                                    Weißt du zufällig wie man eine Diskstation runterfahren kann?

                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Global Moderator
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:

                                    Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...

                                    Servus

                                    bist du da weiter gekommen, oder nutzt du das Script von @Scrounger?

                                    ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
                                    ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
                                    ° Fixer ---> iob fix

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    290

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.4k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe