Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme mit einem Shelly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Probleme mit einem Shelly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
shelly log
11 Beiträge 3 Kommentatoren 610 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • jmeister79J jmeister79

    Hi,
    ich habe unter anderem 8 Shellys im Betrieb und seit kurzem macht einer (ein Shelly 2.5) Probleme:

    Im Logbuch kommt im 5 Sekundentakt folgende Meldung

    2020-12-31 00:00:00.682  - error: shelly.0 (2263) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#xxxxxxxxxxx#1.Relay1.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.78/settings/relay/1","timeout":5000} for 192.168.178.78 (shellyswitch25 / shellyswitch25-xxxxxxxxxxxx / SHSW-25#xxxxxxxxxxxxxxx#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
    

    Das ist einer von 4 Shelly 2.5 allerdings der Eizniger der Lichter steuert, die anderen 3 steuern Rollos. sie haben alle drei am 28.12 ein Softwareupdate gemacht und laufen mit der 1.9.3. Aber nur dieser macht das. Ein neustart des Shellys brachte keine Veränderung.
    Ich schreibe hier, da das nach einem ioBrokerspezifischen Problem aussieht. Wenn Ihr das anders seht wende ich mich ans Shelly Forum.

    Hat das von Euch auch jemand?

    LG
    Nils

    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @jmeister79 stimmt die IP Adresse des Shelly noch?

    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • UncleSamU UncleSam

      @jmeister79 stimmt die IP Adresse des Shelly noch?

      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @UncleSam hi,

      Ja die stimmt noch. Unter der adresse erreiche ich ihn im web.

      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • jmeister79J jmeister79

        @UncleSam hi,

        Ja die stimmt noch. Unter der adresse erreiche ich ihn im web.

        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @jmeister79 wenn du im Browser die folgende URL eingibst, was kommt dann für eine Meldung?
        http://192.168.178.78/settings/relay/1

        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • UncleSamU UncleSam

          @jmeister79 wenn du im Browser die folgende URL eingibst, was kommt dann für eine Meldung?
          http://192.168.178.78/settings/relay/1

          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @UncleSam aah da ist was

          default state and button type combination

          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • jmeister79J jmeister79

            @UncleSam aah da ist was

            default state and button type combination

            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @jmeister79 Kannst du den Text hier posten oder ein Screenshot?

            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • UncleSamU UncleSam

              @jmeister79 Kannst du den Text hier posten oder ein Screenshot?

              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @UncleSam hi, hatte ich Grad:

              default state and button type combination
              
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • jmeister79J jmeister79

                @UncleSam hi, hatte ich Grad:

                default state and button type combination
                
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                #8

                @jmeister79 habs rausgefunden.

                Beim relay1 war Default power on state noch auf button state. Und der buttontype war auf edge gesetzt. Es muss aber am besten auf last state before power down.

                Hatte ich übersehen.

                Der Aufruf der config des relay1 hat das als fehlermeldung im oberen balken wenn man dort navigiert.

                Machtbauch Sinn.

                Danke für eure Unterstützung.

                Die Fehlermeldung müsste mal angepasst werden wenn das der shelly dem iobroker klar mitteilt was los ist.

                Tut er das?

                Nils

                da_WoodyD UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • jmeister79J jmeister79

                  @jmeister79 habs rausgefunden.

                  Beim relay1 war Default power on state noch auf button state. Und der buttontype war auf edge gesetzt. Es muss aber am besten auf last state before power down.

                  Hatte ich übersehen.

                  Der Aufruf der config des relay1 hat das als fehlermeldung im oberen balken wenn man dort navigiert.

                  Machtbauch Sinn.

                  Danke für eure Unterstützung.

                  Die Fehlermeldung müsste mal angepasst werden wenn das der shelly dem iobroker klar mitteilt was los ist.

                  Tut er das?

                  Nils

                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @jmeister79 zu silvester sollte weniger gepostet werden...omg.gif

                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • jmeister79J jmeister79

                    @jmeister79 habs rausgefunden.

                    Beim relay1 war Default power on state noch auf button state. Und der buttontype war auf edge gesetzt. Es muss aber am besten auf last state before power down.

                    Hatte ich übersehen.

                    Der Aufruf der config des relay1 hat das als fehlermeldung im oberen balken wenn man dort navigiert.

                    Machtbauch Sinn.

                    Danke für eure Unterstützung.

                    Die Fehlermeldung müsste mal angepasst werden wenn das der shelly dem iobroker klar mitteilt was los ist.

                    Tut er das?

                    Nils

                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @jmeister79 Das Problem ist, dass JSON erwartet wird, aber keines kommt. Da ist es sehr schwer zu erraten, was denn sonst kommen könnte.

                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • UncleSamU UncleSam

                      @jmeister79 Das Problem ist, dass JSON erwartet wird, aber keines kommt. Da ist es sehr schwer zu erraten, was denn sonst kommen könnte.

                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @UncleSam das hab ich mir gedacht. Jetzt weiß ich ja bescheid.

                      Hatte nur laut gedacht...

                      LG
                      Nils

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      924

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.6k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe