Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P petzi2712

    @MacPo

    183386b5-4031-476e-a655-ba7937537cdf-image.png
    einfach auf latest stellen .... aktualisieren dann ist die 2.03 da

    M Offline
    M Offline
    MacPo
    schrieb am zuletzt editiert von
    #406

    @petzi2712
    Leider habe ich nur default und latest... Bisher habe ich keinen Link für Beta gefunden...
    89459140-7b13-4581-bf0f-30b9c1aa23ca-image.png

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MacPo

      @petzi2712
      Leider habe ich nur default und latest... Bisher habe ich keinen Link für Beta gefunden...
      89459140-7b13-4581-bf0f-30b9c1aa23ca-image.png

      M Offline
      M Offline
      MacPo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #407

      @MacPo Nach der jüngsten Aktualisierung von Admin habe ich nun auch den Beta-Eintrag gefunden und die Version 2.0.3 installiert.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MacPo

        Hallo,
        vielen Dank für den Adapter, der mir hoffentlich einen großen Vorteil im Kampf gegen meine Heizung verschafft.
        Gibt es einen speziellen Grund, warum vom Adapter im stable-Bereich nur die Version 1.1.6 zur Verfügung steht? Im Änderungsprotokoll ist schon von der Verson 2.0.3 die Rede, die wohl auch schon länger zur Verfügung steht.
        Grüße Mark

        werner2000xW Online
        werner2000xW Online
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von
        #408

        @MacPo Ich kann den KM200 Adapter zwar in den Instanzen sehen c1ea29e0-b91d-4240-a9c0-bb8f569b1c9d-image.png
        jedoch nicht in den Objekten bzw. nur in den Systemobjekten
        ccf2e0db-925c-4b18-8417-40ebcdc62fb4-image.png
        Gibt es in den "normalen Objekte" keinen KM200?

        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub

        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • werner2000xW werner2000x

          @MacPo Ich kann den KM200 Adapter zwar in den Instanzen sehen c1ea29e0-b91d-4240-a9c0-bb8f569b1c9d-image.png
          jedoch nicht in den Objekten bzw. nur in den Systemobjekten
          ccf2e0db-925c-4b18-8417-40ebcdc62fb4-image.png
          Gibt es in den "normalen Objekte" keinen KM200?

          werner2000xW Online
          werner2000xW Online
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von
          #409

          @werner2000x
          Jetzt sehe ich den KM200, bekomme jedoch den fehler: {
          "error": {},
          "error_description": "SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ��c�F�یa\u0014���\t��",
          "valIs": "values"
          }
          3106cf38-7e4c-4346-bfd0-846ec38e0163-image.png
          Ist vielleicht der Login falsch?
          Ich habe das Gerätepasswort was auf dem KM200 aufgeklebt ist verwendet. Einen Login Namen konnte ich nirgends eingeben. Das Instanz Symbol ist ja grün - verstehe ich nicht.

          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Bulli BultmannB Offline
            Bulli BultmannB Offline
            Bulli Bultmann
            schrieb am zuletzt editiert von
            #410

            Hallo zusammen, ich bin auch schon einige Zeit mit IOB beschäfigt, brauch jetzt aber mal Hilfe. Ich möchte meine Buderus Heizanlage an IOB anbinden, welches Modul muss ich kaufen ?
            Meine Anlage: Buderus G125 BE ECO-21, Ölkessel 21 KW.
            Ist hier eventuell ein Buderus Fachmann dabei der mir mal mit einer Info weiterhelfen kann ?
            Im Netz gibt es günstig die KM100 zu kaufen, doch passt die auch an meine Anlage ?
            Im Netz finde ich leider keine Kompatibilitätsliste oder ähnliches.

            Gruß Bulli.

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

              Hallo zusammen, ich bin auch schon einige Zeit mit IOB beschäfigt, brauch jetzt aber mal Hilfe. Ich möchte meine Buderus Heizanlage an IOB anbinden, welches Modul muss ich kaufen ?
              Meine Anlage: Buderus G125 BE ECO-21, Ölkessel 21 KW.
              Ist hier eventuell ein Buderus Fachmann dabei der mir mal mit einer Info weiterhelfen kann ?
              Im Netz gibt es günstig die KM100 zu kaufen, doch passt die auch an meine Anlage ?
              Im Netz finde ich leider keine Kompatibilitätsliste oder ähnliches.

              Gruß Bulli.

              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #411

              @Bulli-Bultmann Schau einmal hier.

              https://www.buderus-connect.de/connect-check/

              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I ITCrowd

                @Bulli-Bultmann Schau einmal hier.

                https://www.buderus-connect.de/connect-check/

                werner2000xW Online
                werner2000xW Online
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von
                #412

                @ITCrowd Ja, Danke. Dort habe ich schon einen Accout. Jedoch habe ich mit diesen Login Daten auch keinen Erfolg -
                genau wie mit dem Login mit der KM200 Adapter Aufkleber Daten.

                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub

                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • werner2000xW werner2000x

                  @ITCrowd Ja, Danke. Dort habe ich schon einen Accout. Jedoch habe ich mit diesen Login Daten auch keinen Erfolg -
                  genau wie mit dem Login mit der KM200 Adapter Aufkleber Daten.

                  werner2000xW Online
                  werner2000xW Online
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #413

                  @werner2000x {
                  "error": {},
                  "error_description": "SyntaxError: Unexpected token \u0003 in JSON at position 0 on string \u0003\>6��\�\u001f)\u0012k�ʹ�",
                  "valIs": "values"
                  }

                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • T Offline
                    T Offline
                    Titanflex
                    schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
                    #414

                    Hallo zusammen,

                    da ich in diesem iobroker relativ neu bin und meine Heizungsdaten auslesen möchte habe ich mich für den Adapter ioBroker.km200 for Buderus KM50/KM100/KM200/KM300 & Junkers/Bosch MB LANi entschieden.

                    Aber nach Eintragen der Daten und dem AES Schlüssel kommt folgende Meldung im Log:

                    2020-12-03 11:29:07.645 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
                    2020-12-03 11:29:07.649 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 send kill signal
                    2020-12-03 11:29:07.654 - info: km200.0 (1712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-12-03 11:29:07.658 - info: km200.0 (1712) terminating
                    2020-12-03 11:29:07.659 - info: km200.0 (1712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-12-03 11:29:08.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-12-03 11:29:10.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 2905
                    2020-12-03 11:29:11.959 - info: km200.0 (2905) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-03 11:29:11.991 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                    2020-12-03 11:29:12.656 - info: km200.0 (2905) km200.0. address: http://192.168.178.118!
                    2020-12-03 11:29:12.666 - info: km200.0 (2905) Interval=10 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.*switchPrograms.*,/heatSource*,.*holidayModes.*
                    2020-12-03 11:29:12.879 - warn: km200.0 (2905) Did not get any Services from KLM200!: {}
                    2020-12-03 11:29:12.880 - info: km200.0 (2905) Services found: 41
                    2020-12-03 11:29:12.882 - info: km200.0 (2905) KM200 finished creation of 0 states: []
                    2020-12-03 11:29:12.883 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                    

                    Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?

                    Gruß

                    EDIT:

                    Habe es durch ausprobieren selber raus gefunden, also hat sich erledigt

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Titanflex

                      Hallo zusammen,

                      da ich in diesem iobroker relativ neu bin und meine Heizungsdaten auslesen möchte habe ich mich für den Adapter ioBroker.km200 for Buderus KM50/KM100/KM200/KM300 & Junkers/Bosch MB LANi entschieden.

                      Aber nach Eintragen der Daten und dem AES Schlüssel kommt folgende Meldung im Log:

                      2020-12-03 11:29:07.645 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
                      2020-12-03 11:29:07.649 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 send kill signal
                      2020-12-03 11:29:07.654 - info: km200.0 (1712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-12-03 11:29:07.658 - info: km200.0 (1712) terminating
                      2020-12-03 11:29:07.659 - info: km200.0 (1712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-12-03 11:29:08.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-12-03 11:29:10.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 2905
                      2020-12-03 11:29:11.959 - info: km200.0 (2905) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-12-03 11:29:11.991 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      2020-12-03 11:29:12.656 - info: km200.0 (2905) km200.0. address: http://192.168.178.118!
                      2020-12-03 11:29:12.666 - info: km200.0 (2905) Interval=10 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.*switchPrograms.*,/heatSource*,.*holidayModes.*
                      2020-12-03 11:29:12.879 - warn: km200.0 (2905) Did not get any Services from KLM200!: {}
                      2020-12-03 11:29:12.880 - info: km200.0 (2905) Services found: 41
                      2020-12-03 11:29:12.882 - info: km200.0 (2905) KM200 finished creation of 0 states: []
                      2020-12-03 11:29:12.883 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      

                      Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?

                      Gruß

                      EDIT:

                      Habe es durch ausprobieren selber raus gefunden, also hat sich erledigt

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #415

                      Ist es eigentlich möglich, eine Art Wenn-Dann Funktion per Skript umzusetzen? Also, wenn Temperatur X, dann lade Heizprogramm A, wenn Temperatur Y, dann lade Heizprogramm B. Das anhand einer Tagesprognosetemperatur. Ggf. hat das jemand schon so umgesetzt? Kann man das Heizprogramm anpassen über den Adapter?

                      VG
                      Marcel

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        Ist es eigentlich möglich, eine Art Wenn-Dann Funktion per Skript umzusetzen? Also, wenn Temperatur X, dann lade Heizprogramm A, wenn Temperatur Y, dann lade Heizprogramm B. Das anhand einer Tagesprognosetemperatur. Ggf. hat das jemand schon so umgesetzt? Kann man das Heizprogramm anpassen über den Adapter?

                        VG
                        Marcel

                        M Offline
                        M Offline
                        mwolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #416

                        @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                        on({id: "weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax"/high temperature/, val: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
                        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
                        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '4', true);
                        }
                        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
                        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '3', true);
                        }
                        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
                        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '2', true);
                        }
                        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
                        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '1', true);
                        }
                        console.debug('Klappt es?');
                        });
                        });

                        'default';

                        mal sehen ob das geht.

                        Nächstes Ding wäre die dynamische Anpassung der Heizleistung...

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M mwolle

                          @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                          on({id: "weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax"/high temperature/, val: true}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
                          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '4', true);
                          }
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
                          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '3', true);
                          }
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
                          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '2', true);
                          }
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
                          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '1', true);
                          }
                          console.debug('Klappt es?');
                          });
                          });

                          'default';

                          mal sehen ob das geht.

                          Nächstes Ding wäre die dynamische Anpassung der Heizleistung...

                          M Offline
                          M Offline
                          mwolle
                          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                          #417

                          @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                          @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {

                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
                            setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '4', true);
                          }
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
                            setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '3', true);
                          }
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
                            setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '2', true);
                          }
                          if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
                            setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '1', true);
                          }
                          console.debug('Klappt es?');
                          

                          so geht das und funktioniert gut. Bei dem zweiten Programm scheint ein direktes Schreiben auf die Therme nicht zu gehen?!:
                          782ce2c1-7976-4180-8ea7-bf5a32930446-image.png
                          die Heizleistung anzupassen, scheint über den Adapter nicht zu gehen?!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            Ein ehemaliger Benutzer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #418

                            Hi,

                            ich bin auf der Suche nach einer Dokumentation der Werte die eine KM200 senden kann. Teilweise sind die Bezeichungen nicht sehr eindeutig. Gefunden habe ich bisher das hier:

                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/buderus-logamatic-ems-plus-rc310-in-iobroker-integrieren/

                            Hat jemand noch eine umfassendere Dokumentation?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              Titanflex
                              schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
                              #419

                              Hallo zusammen,

                              Ich wollte mal nachfragen ob es irgendwie möglich ist mehr Daten aus der Heizung auszulesen? Bei meiner Heizung sind zwei getrennte Solaranlagen auf dem Dach. Es wird aber leider nur eine Seite vom Dach im ioBroker über den Adapter angezeigt. Zudem habe ich in der Steuerung von der Heizung gesehen, dass auch die Temperatur im Brennkessel angezeigt wird.

                              Kann man den Adapter irgendwie anpassen ?

                              Grüße

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                Titanflex
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #420

                                Hallo,

                                niemand eine Idee?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bullydog1984de

                                  Hallo zusammen,

                                  leider bin ich einer derjenigen, die den Adapter nicht installiert bekommen. ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS216. Meine Node Version ist 4.8 <- Sollte doch eigentlich die richtige sein für den Adapter!?

                                  Komisch ist auch, dass ich nur bei dem KM200 Adapter Probleme mit der Installation habe… Alle anderen Adapter funktionierten bei der Installation problemlos!

                                  Kann jemand aus dem "Installationsverlauf" was finden woran es liegen könnte?

                                  $ ./iobroker add km200
                                  npm install iobroker.km200 --production --prefix "/volume1/iobroker" (System call)
                                  gyp
                                   WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.4"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/mcrypt/.node-gyp"
                                  
                                  gyp
                                  
                                  ERR! build error
                                  
                                  gyp ERR! stack Error: not found: makegyp
                                   ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                  gyp 
                                  ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)gyp 
                                  ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                  gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                  gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                  gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                  gyp ERR! System Linux 3.10.102
                                  gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/mcrypt
                                  gyp ERR! node -v v4.8.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok 
                                  npm ERR! Linux 3.10.102
                                  npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.km200" "--production" "--prefix" "/volume1/iobroker"
                                  npm ERR! node v4.8.4
                                  npm ERR! npm  v2.15.11
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  
                                  npm ERR! mcrypt@0.1.13 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR! 
                                  npm ERR! Failed at the mcrypt@0.1.13 install script 'node-gyp rebuild'.
                                  npm ERR! This is most likely a problem with the mcrypt package,
                                  npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR!     node-gyp rebuild
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  npm ERR!     npm bugs mcrypt
                                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR! 
                                  npm ERR!     npm owner ls mcrypt
                                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /volume1/npm-debug.log
                                  
                                  host.SynologyDS216 create instance km200
                                  ERROR: host.SynologyDS216 error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/km200/io-package.json'
                                  ERROR: process exited with code 20
                                  
                                  T Offline
                                  T Offline
                                  timo55
                                  schrieb am zuletzt editiert von timo55
                                  #421

                                  @bullydog1984de
                                  Auch wenn Dein Beitrag schon etwas älter ist, aber vielleicht liest Du ja noch mit und kannst mir folgende Frage beantworten. In deinem Thread schreibst Du u.A.:

                                  "ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS216. Meine Node Version ist 4.8 <- Sollte doch eigentlich die richtige sein für den Adapter!?"

                                  Läuft bei Dir der IOB wirklich auf einer DS216 und wenn ja wie? Die DS216 unterstützt doch m.W. keine virtuelle Umgebung.
                                  Ich frage deshalb, weil ich auf einer DS218+ in einer VMM ein Windows 10 Pro extra laufen lasse um den IOB zu betreiben. Das ganze ist aber nicht gerade performant und ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den IOB nativ auf der Synology zu betreiben, zumal da auch meine DB für die History liegt (MariaDB 10). Da meine DS218+ eh 24/7 läuft, möchte ich nur ungern einen extra Rechner für den IOB betreiben.
                                  Vielleicht haben ja hier auch noch andere mitlesende Forenmitglieder Tipps zu diesem Thema.

                                  Danke und Gruß Thomas

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Torsten SchwaarT Offline
                                    Torsten SchwaarT Offline
                                    Torsten Schwaar
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #422

                                    Hallo,
                                    bei mir läuft der Adapter sehr zuverlässig. Leider bekomme ich wenn ich der Solltemperatur von Heizkreis 1 einen Wert vorgebe eine Warnung.
                                    Buderus_warn423.jpg
                                    Bei Heizkreis 2 passiert das nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                                    Vielen Dank!

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                      #423

                                      @timo55 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                      Ich frage deshalb, weil ich auf einer DS218+ in einer VMM ein Windows 10 Pro extra laufen lasse um den IOB zu betreiben. Das ganze ist aber nicht gerade performant und ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den IOB nativ auf der Synology zu betreiben, zumal da auch meine DB für die History liegt (MariaDB 10). Da meine DS218+ eh 24/7 läuft, möchte ich nur ungern einen extra Rechner für den IOB betreiben.
                                      Vielleicht haben ja hier auch noch andere mitlesende Forenmitglieder Tipps zu diesem Thema.

                                      Ich muss gestehen, dass ich Deine Überlegungen nicht richtig nachvollziehen kann. Warum VMM mit Win10?

                                      Ich habe diverse Raspberry PI'S und eine Diskstation DS716+II mit 8GB. Auf diversen Plattformen läuft bzw. lief bei mir ioBroker. Bei der Synology ist die einfachste Art, diese unter Docker laufen zu lassen:
                                      https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/.
                                      Ist in wenigen Minuten installiert.

                                      Ich hatte mich dann aber für VMM mit Debian Server entschieden (4GB dedizierter Hauptspeicher, eigene IP, SSH Zugang etc) und auch MariaDB dort separat installiert, da ich die Konfiguration für InnoDB anpassen wollte. WIN10 kannst Du in Bezug auf Performance vergessen. Ich benutze VMM für meine Entwicklungsinstanz - Gerade die Snapshots sind dort sehr hilfreich.

                                      Seitdem der PI4 mit 4 GB verfügbar ist, läuft dort aber meine ioBroker Hauptinstanz. Der PI4 ist bei mir deutlich performanter als die Diskstation und ich benutze auch die Pio's für Sensoren (z.B. Gaszähler) bzw. den USB-Eingang für das Auslesen des Sromzählers (Smartmeter Adapter). Sichern tue ich über Rsync mit ActiveBackup for Business auf die Diskstation.

                                      Für mich sind die Diskstations (ich habe 2) systemkritisch und ich würde davon abraten direkt auf Systemebene Anpassungen vorzunehmen.

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                        Hallo,
                                        bei mir läuft der Adapter sehr zuverlässig. Leider bekomme ich wenn ich der Solltemperatur von Heizkreis 1 einen Wert vorgebe eine Warnung.
                                        Buderus_warn423.jpg
                                        Bei Heizkreis 2 passiert das nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                                        Vielen Dank!

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                        #424

                                        @Torsten-Schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                        Hallo,
                                        bei mir läuft der Adapter sehr zuverlässig. Leider bekomme ich wenn ich der Solltemperatur von Heizkreis 1 einen Wert vorgebe eine Warnung.

                                        Bei Heizkreis 2 passiert das nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?

                                        Mir ist nicht ganz klar, wie Du die Heizung betreibst. Normalerweise ist ja ein Heizprogram aktiv, welches zwischen den Temperaturniveaus km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2 und km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco umschaltet. Der km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint wird dann je nach Zeit damit gefüllt. Entweder Du veränderst die Levels oder benutzt den km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint um den Setpoint temporär zu verändern (bis zum nächsten Schaltpunkt). Werte

                                        • -1: Automatik s.o.
                                        • 0: Heizkreis ausgeschaltet
                                        • größer 0: temporärer Setpoint-Wert

                                        P.S.: gilt für km200.0.heatingCircuits.hc1.switchProgramMode = Levels(0). Mit absoluten Werten habe ich keine Erfahrung.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Torsten SchwaarT Offline
                                          Torsten SchwaarT Offline
                                          Torsten Schwaar
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #425

                                          Für den Fall das ein Heizungsthermostat unter einen bestimmten Sollwert sinkt gebe ich der Heizung den Sollwert von 21 Grad. Sind alle gemessenen Werte über dem Sollwert setze ich den Setpoint auf 0 also aus. Somit geht die Heizung z.b. an wenn ich den Sollwert manuell hoch drehe. Oder Sie bleibt halt aus weil ich keine Wärme benötige.

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          584

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe