Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 222.1k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Titanflex

    Hallo zusammen,

    da ich in diesem iobroker relativ neu bin und meine Heizungsdaten auslesen möchte habe ich mich für den Adapter ioBroker.km200 for Buderus KM50/KM100/KM200/KM300 & Junkers/Bosch MB LANi entschieden.

    Aber nach Eintragen der Daten und dem AES Schlüssel kommt folgende Meldung im Log:

    2020-12-03 11:29:07.645 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
    2020-12-03 11:29:07.649 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.km200.0 send kill signal
    2020-12-03 11:29:07.654 - info: km200.0 (1712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-12-03 11:29:07.658 - info: km200.0 (1712) terminating
    2020-12-03 11:29:07.659 - info: km200.0 (1712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-12-03 11:29:08.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-12-03 11:29:10.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 2905
    2020-12-03 11:29:11.959 - info: km200.0 (2905) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-03 11:29:11.991 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    2020-12-03 11:29:12.656 - info: km200.0 (2905) km200.0. address: http://192.168.178.118!
    2020-12-03 11:29:12.666 - info: km200.0 (2905) Interval=10 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.*switchPrograms.*,/heatSource*,.*holidayModes.*
    2020-12-03 11:29:12.879 - warn: km200.0 (2905) Did not get any Services from KLM200!: {}
    2020-12-03 11:29:12.880 - info: km200.0 (2905) Services found: 41
    2020-12-03 11:29:12.882 - info: km200.0 (2905) KM200 finished creation of 0 states: []
    2020-12-03 11:29:12.883 - warn: km200.0 (2905) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    

    Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?

    Gruß

    EDIT:

    Habe es durch ausprobieren selber raus gefunden, also hat sich erledigt

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #415

    Ist es eigentlich möglich, eine Art Wenn-Dann Funktion per Skript umzusetzen? Also, wenn Temperatur X, dann lade Heizprogramm A, wenn Temperatur Y, dann lade Heizprogramm B. Das anhand einer Tagesprognosetemperatur. Ggf. hat das jemand schon so umgesetzt? Kann man das Heizprogramm anpassen über den Adapter?

    VG
    Marcel

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mwolle

      Ist es eigentlich möglich, eine Art Wenn-Dann Funktion per Skript umzusetzen? Also, wenn Temperatur X, dann lade Heizprogramm A, wenn Temperatur Y, dann lade Heizprogramm B. Das anhand einer Tagesprognosetemperatur. Ggf. hat das jemand schon so umgesetzt? Kann man das Heizprogramm anpassen über den Adapter?

      VG
      Marcel

      M Offline
      M Offline
      mwolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #416

      @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
      on({id: "weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax"/high temperature/, val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
      if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '4', true);
      }
      if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '3', true);
      }
      if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '2', true);
      }
      if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
      setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '1', true);
      }
      console.debug('Klappt es?');
      });
      });

      'default';

      mal sehen ob das geht.

      Nächstes Ding wäre die dynamische Anpassung der Heizleistung...

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mwolle

        @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {
        on({id: "weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax"/high temperature/, val: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '4', true);
        }
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '3', true);
        }
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '2', true);
        }
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
        setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram/, '1', true);
        }
        console.debug('Klappt es?');
        });
        });

        'default';

        mal sehen ob das geht.

        Nächstes Ding wäre die dynamische Anpassung der Heizleistung...

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
        #417

        @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

        @mwolle : Mal sehen ob das geht später:
        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function () {

        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        // Abprüfen der Prognosetemperatur für morgen und dann Anpassung des Heizungsprogramms
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '5') {
          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '4', true);
        }
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '10' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '5') {
          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '3', true);
        }
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '15' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '10') {
          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '2', true);
        }
        if ('weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' <= '19' && 'weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax' > '15') {
          setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, '1', true);
        }
        console.debug('Klappt es?');
        

        so geht das und funktioniert gut. Bei dem zweiten Programm scheint ein direktes Schreiben auf die Therme nicht zu gehen?!:
        782ce2c1-7976-4180-8ea7-bf5a32930446-image.png
        die Heizleistung anzupassen, scheint über den Adapter nicht zu gehen?!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #418

          Hi,

          ich bin auf der Suche nach einer Dokumentation der Werte die eine KM200 senden kann. Teilweise sind die Bezeichungen nicht sehr eindeutig. Gefunden habe ich bisher das hier:

          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/buderus-logamatic-ems-plus-rc310-in-iobroker-integrieren/

          Hat jemand noch eine umfassendere Dokumentation?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            Titanflex
            schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
            #419

            Hallo zusammen,

            Ich wollte mal nachfragen ob es irgendwie möglich ist mehr Daten aus der Heizung auszulesen? Bei meiner Heizung sind zwei getrennte Solaranlagen auf dem Dach. Es wird aber leider nur eine Seite vom Dach im ioBroker über den Adapter angezeigt. Zudem habe ich in der Steuerung von der Heizung gesehen, dass auch die Temperatur im Brennkessel angezeigt wird.

            Kann man den Adapter irgendwie anpassen ?

            Grüße

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              Titanflex
              schrieb am zuletzt editiert von
              #420

              Hallo,

              niemand eine Idee?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bullydog1984de

                Hallo zusammen,

                leider bin ich einer derjenigen, die den Adapter nicht installiert bekommen. ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS216. Meine Node Version ist 4.8 <- Sollte doch eigentlich die richtige sein für den Adapter!?

                Komisch ist auch, dass ich nur bei dem KM200 Adapter Probleme mit der Installation habe… Alle anderen Adapter funktionierten bei der Installation problemlos!

                Kann jemand aus dem "Installationsverlauf" was finden woran es liegen könnte?

                $ ./iobroker add km200
                npm install iobroker.km200 --production --prefix "/volume1/iobroker" (System call)
                gyp
                 WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.4"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/mcrypt/.node-gyp"
                
                gyp
                
                ERR! build error
                
                gyp ERR! stack Error: not found: makegyp
                 ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                gyp 
                ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)gyp 
                ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                gyp ERR! System Linux 3.10.102
                gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/mcrypt
                gyp ERR! node -v v4.8.4
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok 
                npm ERR! Linux 3.10.102
                npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.km200" "--production" "--prefix" "/volume1/iobroker"
                npm ERR! node v4.8.4
                npm ERR! npm  v2.15.11
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                
                npm ERR! mcrypt@0.1.13 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR! 
                npm ERR! Failed at the mcrypt@0.1.13 install script 'node-gyp rebuild'.
                npm ERR! This is most likely a problem with the mcrypt package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node-gyp rebuild
                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR!     npm bugs mcrypt
                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                npm ERR! 
                npm ERR!     npm owner ls mcrypt
                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /volume1/npm-debug.log
                
                host.SynologyDS216 create instance km200
                ERROR: host.SynologyDS216 error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/km200/io-package.json'
                ERROR: process exited with code 20
                
                T Offline
                T Offline
                timo55
                schrieb am zuletzt editiert von timo55
                #421

                @bullydog1984de
                Auch wenn Dein Beitrag schon etwas älter ist, aber vielleicht liest Du ja noch mit und kannst mir folgende Frage beantworten. In deinem Thread schreibst Du u.A.:

                "ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS216. Meine Node Version ist 4.8 <- Sollte doch eigentlich die richtige sein für den Adapter!?"

                Läuft bei Dir der IOB wirklich auf einer DS216 und wenn ja wie? Die DS216 unterstützt doch m.W. keine virtuelle Umgebung.
                Ich frage deshalb, weil ich auf einer DS218+ in einer VMM ein Windows 10 Pro extra laufen lasse um den IOB zu betreiben. Das ganze ist aber nicht gerade performant und ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den IOB nativ auf der Synology zu betreiben, zumal da auch meine DB für die History liegt (MariaDB 10). Da meine DS218+ eh 24/7 läuft, möchte ich nur ungern einen extra Rechner für den IOB betreiben.
                Vielleicht haben ja hier auch noch andere mitlesende Forenmitglieder Tipps zu diesem Thema.

                Danke und Gruß Thomas

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Torsten SchwaarT Offline
                  Torsten SchwaarT Offline
                  Torsten Schwaar
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #422

                  Hallo,
                  bei mir läuft der Adapter sehr zuverlässig. Leider bekomme ich wenn ich der Solltemperatur von Heizkreis 1 einen Wert vorgebe eine Warnung.
                  Buderus_warn423.jpg
                  Bei Heizkreis 2 passiert das nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                  Vielen Dank!

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #423

                    @timo55 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                    Ich frage deshalb, weil ich auf einer DS218+ in einer VMM ein Windows 10 Pro extra laufen lasse um den IOB zu betreiben. Das ganze ist aber nicht gerade performant und ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den IOB nativ auf der Synology zu betreiben, zumal da auch meine DB für die History liegt (MariaDB 10). Da meine DS218+ eh 24/7 läuft, möchte ich nur ungern einen extra Rechner für den IOB betreiben.
                    Vielleicht haben ja hier auch noch andere mitlesende Forenmitglieder Tipps zu diesem Thema.

                    Ich muss gestehen, dass ich Deine Überlegungen nicht richtig nachvollziehen kann. Warum VMM mit Win10?

                    Ich habe diverse Raspberry PI'S und eine Diskstation DS716+II mit 8GB. Auf diversen Plattformen läuft bzw. lief bei mir ioBroker. Bei der Synology ist die einfachste Art, diese unter Docker laufen zu lassen:
                    https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/.
                    Ist in wenigen Minuten installiert.

                    Ich hatte mich dann aber für VMM mit Debian Server entschieden (4GB dedizierter Hauptspeicher, eigene IP, SSH Zugang etc) und auch MariaDB dort separat installiert, da ich die Konfiguration für InnoDB anpassen wollte. WIN10 kannst Du in Bezug auf Performance vergessen. Ich benutze VMM für meine Entwicklungsinstanz - Gerade die Snapshots sind dort sehr hilfreich.

                    Seitdem der PI4 mit 4 GB verfügbar ist, läuft dort aber meine ioBroker Hauptinstanz. Der PI4 ist bei mir deutlich performanter als die Diskstation und ich benutze auch die Pio's für Sensoren (z.B. Gaszähler) bzw. den USB-Eingang für das Auslesen des Sromzählers (Smartmeter Adapter). Sichern tue ich über Rsync mit ActiveBackup for Business auf die Diskstation.

                    Für mich sind die Diskstations (ich habe 2) systemkritisch und ich würde davon abraten direkt auf Systemebene Anpassungen vorzunehmen.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                      Hallo,
                      bei mir läuft der Adapter sehr zuverlässig. Leider bekomme ich wenn ich der Solltemperatur von Heizkreis 1 einen Wert vorgebe eine Warnung.
                      Buderus_warn423.jpg
                      Bei Heizkreis 2 passiert das nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                      Vielen Dank!

                      T Offline
                      T Offline
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #424

                      @Torsten-Schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                      Hallo,
                      bei mir läuft der Adapter sehr zuverlässig. Leider bekomme ich wenn ich der Solltemperatur von Heizkreis 1 einen Wert vorgebe eine Warnung.

                      Bei Heizkreis 2 passiert das nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?

                      Mir ist nicht ganz klar, wie Du die Heizung betreibst. Normalerweise ist ja ein Heizprogram aktiv, welches zwischen den Temperaturniveaus km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2 und km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco umschaltet. Der km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint wird dann je nach Zeit damit gefüllt. Entweder Du veränderst die Levels oder benutzt den km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint um den Setpoint temporär zu verändern (bis zum nächsten Schaltpunkt). Werte

                      • -1: Automatik s.o.
                      • 0: Heizkreis ausgeschaltet
                      • größer 0: temporärer Setpoint-Wert

                      P.S.: gilt für km200.0.heatingCircuits.hc1.switchProgramMode = Levels(0). Mit absoluten Werten habe ich keine Erfahrung.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Torsten SchwaarT Offline
                        Torsten SchwaarT Offline
                        Torsten Schwaar
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #425

                        Für den Fall das ein Heizungsthermostat unter einen bestimmten Sollwert sinkt gebe ich der Heizung den Sollwert von 21 Grad. Sind alle gemessenen Werte über dem Sollwert setze ich den Setpoint auf 0 also aus. Somit geht die Heizung z.b. an wenn ich den Sollwert manuell hoch drehe. Oder Sie bleibt halt aus weil ich keine Wärme benötige.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                          Für den Fall das ein Heizungsthermostat unter einen bestimmten Sollwert sinkt gebe ich der Heizung den Sollwert von 21 Grad. Sind alle gemessenen Werte über dem Sollwert setze ich den Setpoint auf 0 also aus. Somit geht die Heizung z.b. an wenn ich den Sollwert manuell hoch drehe. Oder Sie bleibt halt aus weil ich keine Wärme benötige.

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          #426

                          @Torsten-Schwaar Aber dann solltest Du den km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint nehmen. Hatte ich oben falsch reinkopiert.

                          Wie verstellst Du den Sollwert? Am Buderus Thermostat oder woanders?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Torsten SchwaarT Offline
                            Torsten SchwaarT Offline
                            Torsten Schwaar
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #427

                            Der km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint steht bei mir auf -1. Wenn ich an der Heizung den Sollwert ändere dann ändert sich nur der heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint
                            Wo ist da der Unterschied zwischen beiden? Und auf welchen Wert setze ich dann heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint?

                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                              Der km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint steht bei mir auf -1. Wenn ich an der Heizung den Sollwert ändere dann ändert sich nur der heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint
                              Wo ist da der Unterschied zwischen beiden? Und auf welchen Wert setze ich dann heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint?

                              T Offline
                              T Offline
                              tp1de
                              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                              #428

                              @Torsten-Schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              Wo ist da der Unterschied zwischen beiden? Und auf welchen Wert setze ich dann heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint?

                              Der Wert wird bei Automatikbetrieb automatisch gesetzt. Der Temporäre Setpoint übersteuert diesen ....
                              Oder Du schaltest auf manuellen Betrieb um... km200.0.heatingCircuits.hc1.operationMode = 1

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                Der km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint steht bei mir auf -1. Wenn ich an der Heizung den Sollwert ändere dann ändert sich nur der heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint
                                Wo ist da der Unterschied zwischen beiden? Und auf welchen Wert setze ich dann heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint?

                                T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                #429

                                @Torsten-Schwaar Aber warum diese Übersteuerung ... was willst Du damit erreichen? Das macht die Heizungsregelung doch normalerweise alleine. Ist der Heizkreis mit Radiatoren oder eine FB-Heizung?

                                Ich habe bei mir die Logik, dass ich meine FB-Heizung je nach Wetterprognose 2-3 Stunden vorher ausschalte, da diese bei mir sehr träge ist. Dann aber nur den temporären Setpoint verändere.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Torsten SchwaarT Offline
                                  Torsten SchwaarT Offline
                                  Torsten Schwaar
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #430

                                  Meine Heizung befindet sich im manuellen Modus. Baulich bedingt habe ich keine Buderus Thermostate. Die Informationen kommen über die im Haus verteilten innogy Thermostate. Zudem gibt es einen Kamin und einen Wintergarten. Erzeugt eins davon Wärme wird es im Haus warm genug. Damit setzt ich die Heizung auf 0 Grad. Somit muss der Heizkreis auch nicht warm gehalten werden. Pumpe brauche ich auch nicht an haben. Sollte jedoch ein Raum wärme benötigen geht die Heizung an indem ich Ihr den Sollwert gebe. Somit übersteuere ich eigentlich gar nicht. Es gibt nur an oder aus anhand der Heizungsthermostate.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                    Meine Heizung befindet sich im manuellen Modus. Baulich bedingt habe ich keine Buderus Thermostate. Die Informationen kommen über die im Haus verteilten innogy Thermostate. Zudem gibt es einen Kamin und einen Wintergarten. Erzeugt eins davon Wärme wird es im Haus warm genug. Damit setzt ich die Heizung auf 0 Grad. Somit muss der Heizkreis auch nicht warm gehalten werden. Pumpe brauche ich auch nicht an haben. Sollte jedoch ein Raum wärme benötigen geht die Heizung an indem ich Ihr den Sollwert gebe. Somit übersteuere ich eigentlich gar nicht. Es gibt nur an oder aus anhand der Heizungsthermostate.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #431

                                    @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

                                    Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
                                    Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
                                    Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

                                    Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

                                    • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
                                    • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
                                    • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
                                    • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
                                    • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.

                                    Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
                                    Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
                                    Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.

                                    Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.

                                    Torsten SchwaarT M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tp1de

                                      @timo55 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                      Ich frage deshalb, weil ich auf einer DS218+ in einer VMM ein Windows 10 Pro extra laufen lasse um den IOB zu betreiben. Das ganze ist aber nicht gerade performant und ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den IOB nativ auf der Synology zu betreiben, zumal da auch meine DB für die History liegt (MariaDB 10). Da meine DS218+ eh 24/7 läuft, möchte ich nur ungern einen extra Rechner für den IOB betreiben.
                                      Vielleicht haben ja hier auch noch andere mitlesende Forenmitglieder Tipps zu diesem Thema.

                                      Ich muss gestehen, dass ich Deine Überlegungen nicht richtig nachvollziehen kann. Warum VMM mit Win10?

                                      Ich habe diverse Raspberry PI'S und eine Diskstation DS716+II mit 8GB. Auf diversen Plattformen läuft bzw. lief bei mir ioBroker. Bei der Synology ist die einfachste Art, diese unter Docker laufen zu lassen:
                                      https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/.
                                      Ist in wenigen Minuten installiert.

                                      Ich hatte mich dann aber für VMM mit Debian Server entschieden (4GB dedizierter Hauptspeicher, eigene IP, SSH Zugang etc) und auch MariaDB dort separat installiert, da ich die Konfiguration für InnoDB anpassen wollte. WIN10 kannst Du in Bezug auf Performance vergessen. Ich benutze VMM für meine Entwicklungsinstanz - Gerade die Snapshots sind dort sehr hilfreich.

                                      Seitdem der PI4 mit 4 GB verfügbar ist, läuft dort aber meine ioBroker Hauptinstanz. Der PI4 ist bei mir deutlich performanter als die Diskstation und ich benutze auch die Pio's für Sensoren (z.B. Gaszähler) bzw. den USB-Eingang für das Auslesen des Sromzählers (Smartmeter Adapter). Sichern tue ich über Rsync mit ActiveBackup for Business auf die Diskstation.

                                      Für mich sind die Diskstations (ich habe 2) systemkritisch und ich würde davon abraten direkt auf Systemebene Anpassungen vorzunehmen.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      timo55
                                      schrieb am zuletzt editiert von timo55
                                      #432

                                      Hallo @tom57

                                      vielen Dank für Dein Feedback.
                                      Meine Entscheidung für die Konfiguration von IOB in einer Windows 10 VMM auf einer Syno hatte zwei Gründe:

                                      1. Möglichst keinen zusätzlichen Computer sondern Nutzung eines bestehenden Systems was 24x7 läuft
                                      2. Ein Horror vor allem was mit Linux zu tun hat

                                      Eigentlich bin ich im Großen und Ganzen zufrieden wie es läuft. Habe ein umfangreiches VIS aufgebaut mit integrierten Flot Diagrammen u.A. für den KM200 und Smartmeteradapter. Nur wenn ich über die Remote-Console auf Windows zugreife um mal Änderungen im IOB, VIS oder Flot vorzunehmen, dann wird es grottenlangsam.
                                      Habe auch schon daran gedacht es mal mit IOB im Docker zu testen. Kann man ja auch wieder runterschmeißen wenn's mir nicht zusagt oder nicht damit klar komme. Ich denke, dass Linux im Docker weniger Overhead mit sich schleppt als ein Windows in der VMM. Da die Tage noch lange kurz sind und man derzeit eh nichts unternehmen kann, werde ich das mit dem Docker mal in Angriff nehmen. Auch noch vielen Dank für den Link. Aber ein IOB Paket für DSM wäre natürlich schon eine feine Sache, oder?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tobifenny
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #433

                                        Hallo,

                                        ich habe ein Problem mit dem Wert comfort2. Wenn ich den Wert per Hand setze funktioniert alles einwandfrei. Setze ich den Wert über ein Script, wird immer der Wert von 22°C eingetragen. Woran liegt das? Ich habe nirgendwo vorgegeben, dass der Wert 22°C betragen soll.
                                        Ich möchte mit dem Wert die Heizung runterfahren, wenn alle Heizungen ausgeschaltet sind.
                                        Gerade habe ich gesehen, dass das auch mit dem Wert temporaryRoomSetpoint möglich ist.
                                        Der Wert steht bei mir auf -1. Wenn ich den Wert z.B. auf 20°C stelle, dann wird der Wert comfort2 überschrieben und bei 0 ist die Heizung ganz aus? Geht denn dann die Warmwasseraufbereitung trotzdem weiter?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tp1de

                                          @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

                                          Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
                                          Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
                                          Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

                                          Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

                                          • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
                                          • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
                                          • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
                                          • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
                                          • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.

                                          Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
                                          Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
                                          Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.

                                          Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.

                                          Torsten SchwaarT Offline
                                          Torsten SchwaarT Offline
                                          Torsten Schwaar
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #434

                                          @tom57 vielen Dank für dein Infos.
                                          jetzt scheint es zu gehen. Besonders an der Lösung gefällt mir, dass die Heizung die Macht übernimmt wenn der iobroker mal nicht möchte.
                                          Zusammenfassend:
                                          Heizung befindet sich im Automatikmodus
                                          Dann ist es möglich den "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" zu überschreiben.
                                          Was nur nicht richtig funktionert hat ist der Heizung die "0" zu geben. Dann wird der Wert auf 5° gesetzt. Kann mir noch jemand erklären was ich da im Sktipt eintragen muss damit das nicht passiert.
                                          Ich habe mir jetzt damit geholfen, dass ich in den Einstellungen den min Value" Wert von 5 auf 0 gesetzt habe.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          729

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe