Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklymonitoringjavascriptheatingclimate
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Habedere

    @paul53
    Also das mit der Umrechnung zu kWh hat sich ja erledigt, da der Analytics das ja beherrscht - zumindest fast...

    Nochmal zu meinem Umrechnungsscript.
    Da die Gesamtfunktion etwas schwächelt muss ich die einzelnen Temperaturbereiche einzeln abfragen.

    Kann/soll ich das irgendwie in einem Script verhackstückeln?
    So würde der der Bereich zwischen 7° und 25° aussehen
    Bild Text

    Mit "sonst falls" erweitern?

    Noch ein kleines Problem...
    Und zwar springt die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an und generiert einen "Fake-Spitzenwert"
    Bild Text

    Das verfälscht die ganze Ansicht in Flot. Kann ich das irgendwie unterbinden?

    Bei der Gesamtberechnung kann ich es ja gem. deinem HInweis im anderen Thread anpassen:

    @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

    @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:

    Blockly_Ausreisser_ausblenden.JPG

    Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").

    Hmm... glaube mein Versuch sieht nicht so gut aus...
    Denke die "größer als letztes" Abfrage sollte ich direkt in dem einzelnen Leistungsabfragebreich vom NT Kreis einbauen oder?

    Bild Text

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #24

    @Habedere sagte:

    Mit "sonst falls" erweitern?

    Ja. Ich würde die Berechnung des Faktors in einem Aussentemperatur-Trigger machen und den Faktor als Variable an die Callback-Funktion des WMZ-Triggers übergeben. Die Aussentemperatur ändert sich nur langsam.

    @Habedere sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

    glaube mein Versuch sieht nicht so gut aus

    Richtig. Mache die Abfrage in jedem Trigger getrennt. In eine Funktion gehört kein Trigger !

    @Habedere sagte:

    springt die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an und generiert einen "Fake-Spitzenwert"

    Hast Du einen Datenpunkt, der den Betrieb der Pumpe anzeigt ? Wenn ja, dann trigger auf diesen Datenpunkt und erzeuge eine Sperrvariable, die nach einer kurzen Zeit (timeout) wieder zurück gesetzt wird.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Habedere

      @paul53
      Also das mit der Umrechnung zu kWh hat sich ja erledigt, da der Analytics das ja beherrscht - zumindest fast...

      Nochmal zu meinem Umrechnungsscript.
      Da die Gesamtfunktion etwas schwächelt muss ich die einzelnen Temperaturbereiche einzeln abfragen.

      Kann/soll ich das irgendwie in einem Script verhackstückeln?
      So würde der der Bereich zwischen 7° und 25° aussehen
      Bild Text

      Mit "sonst falls" erweitern?

      Noch ein kleines Problem...
      Und zwar springt die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an und generiert einen "Fake-Spitzenwert"
      Bild Text

      Das verfälscht die ganze Ansicht in Flot. Kann ich das irgendwie unterbinden?

      Bei der Gesamtberechnung kann ich es ja gem. deinem HInweis im anderen Thread anpassen:

      @paul53 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

      @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:

      Blockly_Ausreisser_ausblenden.JPG

      Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").

      Hmm... glaube mein Versuch sieht nicht so gut aus...
      Denke die "größer als letztes" Abfrage sollte ich direkt in dem einzelnen Leistungsabfragebreich vom NT Kreis einbauen oder?

      Bild Text

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #25

      @Habedere sagte:

      die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an

      Das sollte nicht sein ! Was verursacht dieses Verhalten ? Es ist doch sicherlich eine Mischkreispumpe ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Habedere sagte:

        die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an

        Das sollte nicht sein ! Was verursacht dieses Verhalten ? Es ist doch sicherlich eine Mischkreispumpe ?

        H Offline
        H Offline
        Habedere
        schrieb am zuletzt editiert von
        #26

        @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

        @Habedere sagte:

        die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an

        Das sollte nicht sein ! Was verursacht dieses Verhalten ? Es ist doch sicherlich eine Mischkreispumpe ?

        Ja das gefällt mir auch nicht. Hier wurde vom Vorbesitzer rumgebastelt auf Einzelraumsteuerung.
        Der Regler hierfür ist im EG. Wenn ich hier die Zeitschaltfunktion aktiviere entsteht das verhalten.
        Das Problem ist aber nur vorhanden wenn lt. Regler bzw. Temperaturabfragung keine Heizung benötigt wird. Warum dass so ist kann ich mir nicht erklären...
        Muss ich mal im Htd-Forum fragen.

        Hier der neueste Versuch meines Scripts:
        Bild Text

        So besser? :)

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Habedere

          @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

          @Habedere sagte:

          die Pumpe für den NT Kreis alle paar Minuten an

          Das sollte nicht sein ! Was verursacht dieses Verhalten ? Es ist doch sicherlich eine Mischkreispumpe ?

          Ja das gefällt mir auch nicht. Hier wurde vom Vorbesitzer rumgebastelt auf Einzelraumsteuerung.
          Der Regler hierfür ist im EG. Wenn ich hier die Zeitschaltfunktion aktiviere entsteht das verhalten.
          Das Problem ist aber nur vorhanden wenn lt. Regler bzw. Temperaturabfragung keine Heizung benötigt wird. Warum dass so ist kann ich mir nicht erklären...
          Muss ich mal im Htd-Forum fragen.

          Hier der neueste Versuch meines Scripts:
          Bild Text

          So besser? :)

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #27

          @Habedere sagte:

          So besser?

          Ja.
          Da die Funktion Summe() nur eine Anweisung und keine Verknüpfung von Variablen enthält, ist sie überflüssig: Die eine Anweisung kann auch direkt in den Trigger (anstelle Funktionsaufruf).

          Die Und-Verknüpfungen mit Vergleich Aussentemperatur < x kann man sich sparen, denn sonst liefert die Bedingung schon, wenn man die Reihenfolge beachtet, wie Du es getan hast.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Habedere sagte:

            So besser?

            Ja.
            Da die Funktion Summe() nur eine Anweisung und keine Verknüpfung von Variablen enthält, ist sie überflüssig: Die eine Anweisung kann auch direkt in den Trigger (anstelle Funktionsaufruf).

            Die Und-Verknüpfungen mit Vergleich Aussentemperatur < x kann man sich sparen, denn sonst liefert die Bedingung schon, wenn man die Reihenfolge beachtet, wie Du es getan hast.

            H Offline
            H Offline
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von
            #28

            @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

            @Habedere sagte:

            So besser?

            Ja.
            Da die Funktion Summe() nur eine Anweisung und keine Verknüpfung von Variablen enthält, ist sie überflüssig: Die eine Anweisung kann auch direkt in den Trigger (anstelle Funktionsaufruf).

            Die Und-Verknüpfungen mit Vergleich Aussentemperatur < x kann man sich sparen, denn sonst liefert die Bedingung schon, wenn man die Reihenfolge beachtet, wie Du es getan hast.

            Like this:
            Bild Text

            Danke nochmal für deine fleißige Unterstützung :)

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Habedere

              @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

              @Habedere sagte:

              So besser?

              Ja.
              Da die Funktion Summe() nur eine Anweisung und keine Verknüpfung von Variablen enthält, ist sie überflüssig: Die eine Anweisung kann auch direkt in den Trigger (anstelle Funktionsaufruf).

              Die Und-Verknüpfungen mit Vergleich Aussentemperatur < x kann man sich sparen, denn sonst liefert die Bedingung schon, wenn man die Reihenfolge beachtet, wie Du es getan hast.

              Like this:
              Bild Text

              Danke nochmal für deine fleißige Unterstützung :)

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #29

              @Habedere sagte:

              Like this:

              Nicht ganz:
              falls AT >= 25
              sonst falls AT >= 7
              sonst falls AT >= 2
              sonst falls AT >= -7
              sonst falls AT >= -15
              sonst

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Habedere sagte:

                Like this:

                Nicht ganz:
                falls AT >= 25
                sonst falls AT >= 7
                sonst falls AT >= 2
                sonst falls AT >= -7
                sonst falls AT >= -15
                sonst

                H Offline
                H Offline
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                #30

                @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

                @Habedere sagte:

                Like this:

                Nicht ganz:
                falls AT >= 25
                sonst falls AT >= 7
                sonst falls AT >= 2
                sonst falls AT >= -7
                sonst falls AT >= -15
                sonst

                Das hab ich mir fast gedacht, da du gezielt "<" erwähnt hast und die Reihenfolge.
                Wobei mir die Logik dahinter nicht wirklich klar ist.
                Es muss also immer in die gleiche Richtung laufen?
                Also entweder alle mit > oder alle mit <?

                Bild Text

                EDIT: soll natürlich >= heißen!

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Habedere

                  @paul53 sagte in Heizlastanalyse mit WMZ + Simulierung WP:

                  @Habedere sagte:

                  Like this:

                  Nicht ganz:
                  falls AT >= 25
                  sonst falls AT >= 7
                  sonst falls AT >= 2
                  sonst falls AT >= -7
                  sonst falls AT >= -15
                  sonst

                  Das hab ich mir fast gedacht, da du gezielt "<" erwähnt hast und die Reihenfolge.
                  Wobei mir die Logik dahinter nicht wirklich klar ist.
                  Es muss also immer in die gleiche Richtung laufen?
                  Also entweder alle mit > oder alle mit <?

                  Bild Text

                  EDIT: soll natürlich >= heißen!

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #31

                  @Habedere sagte:

                  Wobei mir die Logik dahinter nicht wirklich klar ist.

                  Beispiel:
                  falls AT >= 7 mache (AT >= 7 ist true)
                  sonst bedeutet: AT < 7 (AT >= 7 ist false)

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    Habedere
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #32

                    Servus,
                    also die Scripte funktionieren mittlerweile alles sehr gut würde ich sagen...

                    Jetzt hätte ich noch eine neu Kombination gebraucht :)
                    Und zwar habe ich mir kürzlich noch eine 23,5kWp PV-Anlage installiert.
                    Nun möchte ich die anfallende Überschussleistung, welche aktuell eingespeist wird, von den benötigten Leistungen der einzelnen simulierten Wärmepumpen abziehen.

                    Meine beiden Stromzähler kann ich mit dem Discovergyzähler auslesen.
                    Hier sehe ich also die direkte Einspeiseleistung.

                    Nun könnte ich das Script für den Wärmemengenzähler gesamt kopieren und die Einspeiseleistung abziehen.
                    Aktuell stelle ich mir das so vor:

                    Bild Text

                    Wenn ich allerdings dann die Kosten mit dem SourceAnalytix aufzeichne, wird das ergebnis verfälscht!
                    Denn der PV-Strom ist ja eigentlich nicht kostenlos!
                    Dieser kostet mich zwischen 8 und 10,04 Cent - bin ich mir noch nicht ganz sicher welchen Wert ich da ansetzte. (Gestehungskosten vs. Einspeisevergütung)

                    Hat jemand eine Idee wie ich das evtl. wieder raus filtern bzw. darstellen kann?

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Habedere

                      Servus,
                      also die Scripte funktionieren mittlerweile alles sehr gut würde ich sagen...

                      Jetzt hätte ich noch eine neu Kombination gebraucht :)
                      Und zwar habe ich mir kürzlich noch eine 23,5kWp PV-Anlage installiert.
                      Nun möchte ich die anfallende Überschussleistung, welche aktuell eingespeist wird, von den benötigten Leistungen der einzelnen simulierten Wärmepumpen abziehen.

                      Meine beiden Stromzähler kann ich mit dem Discovergyzähler auslesen.
                      Hier sehe ich also die direkte Einspeiseleistung.

                      Nun könnte ich das Script für den Wärmemengenzähler gesamt kopieren und die Einspeiseleistung abziehen.
                      Aktuell stelle ich mir das so vor:

                      Bild Text

                      Wenn ich allerdings dann die Kosten mit dem SourceAnalytix aufzeichne, wird das ergebnis verfälscht!
                      Denn der PV-Strom ist ja eigentlich nicht kostenlos!
                      Dieser kostet mich zwischen 8 und 10,04 Cent - bin ich mir noch nicht ganz sicher welchen Wert ich da ansetzte. (Gestehungskosten vs. Einspeisevergütung)

                      Hat jemand eine Idee wie ich das evtl. wieder raus filtern bzw. darstellen kann?

                      H Offline
                      H Offline
                      Habedere
                      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                      #33

                      @paul53
                      Servus Paul,
                      kannst du mir bitte nochmal zu der Vorgehensweise für "Simple API" einen Link schicken?
                      Habe zu den WMZ noch einen Mbus Stromzähler dran, dessen werte ich vom OrangePi auf den Raspi schicken muss...
                      Finde die verdammte Beschreibung nicht mehr :(

                      EDIT: Gerade gefunden^^

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      696

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe