NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@goelectric
die Frage müsstest du an Arno stellen, da er der Entwickler des Projekts ist.Du müsstest, grob drüber geschaut, die Einstellung forcast solar , Create states , user eingabe prüfen , InterrogateForecast und die function Prognosen_kWh_Berechnen erweitern.
Da die Dachfläschen im Userteil konfigurierbar sind , wäre es auch bei Updates des scriptes kein Problem...
Da Arno das Script geschrieben hat , kann er das im Detail bestimmt schneller beantworten und mich korriegieren wenn ich Käse erzähle...
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.Hi Arno, wie verhält sich dein neues Update? Noch Batterieaussetzer? Welcher Version hast du?
-
@goelectric hatte mein Script auf 5 Dachflächen erweitert sind mehrere Bereiche die erweitert werden müssen. Könnte die Änderungen dir zukommen lassen, oder hier hochladen.
-
@michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@goelectric hatte mein Script auf 5 Dachflächen erweitert sind mehrere Bereiche die erweitert werden müssen. Könnte die Änderungen dir zukommen lassen, oder hier hochladen.
Könnte mich auch interessieren. Ich habe ja auch 4 Dachflächen; ich habe halt die beiden Süd-Flächen mit unterschiedlichen Winkeln zusammengefasst und dann Ost-West mit den Werten von West, da Ost nur 5 Module sind. Die Frage ist halt, ob man durch genauere Dachflächenwerte so viel gewinnt, weil die Prognosen ja sowieso eher ungenau sind?
-
@goelectric
Hallo goelectric,
hast du bei allen vier Dächer eine unterschiedliche Dachneigung und Ausrichtung ?Ich werde das Script für 4 Dachflächen in der nächsten Version erweitern, da dieser Wunsch jetzt schon öfter geäußert wurde.
Es muss für jede Dachfläche eine eigene Anfrage der Daten bei forecast ausgelöst werden und die Anzahl der Abfragen ist pro IP Adresse begrenzt. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hi Arno, wie verhält sich dein neues Update? Noch Batterieaussetzer? Welcher Version hast du?
Bis jetzt hatte ich keine Batterieaussetzer mehr. Werde das aber noch eine Weile beobachten, da dieser Fehler sehr sporadisch war.
Ich habe die Version P10_2020_066 -
@ArnoD wenn du erweiters wäre 5 dachflächen sehr nett. Ich hab 5 verschiedene Ausrichtung en
-
@michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@goelectric hatte mein Script auf 5 Dachflächen erweitert sind mehrere Bereiche die erweitert werden müssen. Könnte die Änderungen dir zukommen lassen, oder hier hochladen.
Hast du wirklich 5 Dachflächen mit unterschiedlicher Ausrichtung und Neigung ??
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@goelectric hatte mein Script auf 5 Dachflächen erweitert sind mehrere Bereiche die erweitert werden müssen. Könnte die Änderungen dir zukommen lassen, oder hier hochladen.
Könnte mich auch interessieren. Ich habe ja auch 4 Dachflächen; ich habe halt die beiden Süd-Flächen mit unterschiedlichen Winkeln zusammengefasst und dann Ost-West mit den Werten von West, da Ost nur 5 Module sind. Die Frage ist halt, ob man durch genauere Dachflächenwerte so viel gewinnt, weil die Prognosen ja sowieso eher ungenau sind?
Ich denke eher nicht.
So ungenau wie die Prognosen zum Teil sind wird sich das nicht auswirken, aber an mir soll es ja nicht scheitern -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
So ungenau wie die Prognosen zum Teil sind wird sich das nicht auswirken, aber an mir soll es ja nicht scheitern
Hätte was, zumindest ist der Ansatz genauer und macht Pendanten wie mich glücklich.
4 Dachflächen, 5 Dachflächen...die Nutzer werden immer anspruchsvoller?!@smartboart Ich hab inzwischen zwei Skripte angelegt, die ziemlich ähnlich sind, um den Hausverbrauch und die Netzeinspeisung zu messen. Das Seltsame ist, dass die Netzeinspeisung sehr exakt ist, wie bei der Erzeugung, aber der Hausverbrauch sehr daneben liegt (11,4 kWh im Portal zu jetzt schon 14,8 kWh an diesem Tag). Die Skripte habe ich mit nem Texteditor verglichen - es fielen mir keine auffälligen Unterschiede auf.
Ist mir irgendwas entgangen, warum der Hausanschlusswert dafür weniger gut geeignet sein könnte als der Netzeinspeisewert? Zumal der Netzeinspeisewert eigentlich komplizierter war, weil dort nur negative Werte zu zählen sind (und Netzbezug nicht)... -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hi Arno, wie verhält sich dein neues Update? Noch Batterieaussetzer? Welcher Version hast du?
Bis jetzt hatte ich keine Batterieaussetzer mehr. Werde das aber noch eine Weile beobachten, da dieser Fehler sehr sporadisch war.
Ich habe die Version P10_2020_066Habe die gleiche Version... Gestern hatte ich 2 Aussetzer die Nacht hintereinander... Davor auch noch immer mal wieder... Na ja mein Ticket ist ja noch offen..
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Netzeinspeisung sehr exakt ist, wie bei der Erzeugung, aber der Hausverbrauch sehr daneben liegt (11,4 kWh im Portal zu jetzt schon 14,8 kWh an diesem Tag).
Was sagt der Wert bzw. Unterschied am naechsten Tag... Musst dein Wert mal wegschschreiben um 0 Uhr bevor auf 0 zurueck gesetzt wird und dann am nächsten Tag vergleichen..
Nach ein paar Tagen lässt sich ein aussagekräftiger Faktor ermitteln.Ich könnte mir vorstellen, dass e3dc hier einen Faktor verwendet, welcher die Verlustleistung herausrechnet ( Wirkungsgrad der Anlage ). Nicht alle Werte werden tatsächlich gemessen, es gibt ja nur das eine modbus Messgeraet am Eingang.. . Der Haus Verbrauch wird nicht gemessen..sondern aus Erzeugungsdaten des Wechselrichter und den Messungen des integrierten Modbus Messgeraet errechnet.. Die Erzeugungsdaten in Watt werden von e3dc mit Wechselrichterverlusten angegeben... Das kann ich sagen, weil ich ein messgeraet / Erzeugung hinter dem wechselrichter nachgerüstet habe.
Ich habe schon früher mein Hausverbrauch geloggt und kenne meine Watt und Ampere Werte... Was e3dc für den Hausverbrauch in Watt anzeigt ist zu hoch...demnach wird auch ein erhöhter Verbrauch mit meiner script Rechnung berechnet..
Genau aus dem Grund messe ich mit nem eigenen modbus Messgeraet am Wechselrichterausgang und logge und protokolliere damit, um meinen Hausverbrauch zu ermitteln.
Dieser Leistungswert / Watt Wert des Hausverbrauch von e3dc ist aus dem Grund meiner Meinung nach fuer meine Berechnung so nicht geignet.
Musst mal beobachten ob sich ein Faktor ermitteln lässt... Schätze mal der errechnete wert x 0.8....
Wenn du mal ein paar tage die Werte vergleichst lässt sich bestimmt ein genauer Faktor ermitteln.
E3DC Wert / errechneter Script Wert = 0,77 in deinem oben beschrieben Fall...
Wenn sich die 0,77 immer einstellt, erweiterst du das script bzw. die Berchnung einfach um das Ergebnis*0.77...
Der Wirkungsgrad deiner Anlage wäre dann 0.77 oder 77% -
Version 0.2.15 hochgeladen.
Änderungen:
Version: 0.2.15 Es können jetzt für 5 verschiedene Dachflächen die Prognosewerte von Forecast abgerufen werden.Da ich leider keine 5 Dachflächen mit Solarmodulen habe (neid), müssen die testen, die so was haben
Mit zwei Dachflächen funktioniert es -
@ArnoD
Nicht dass der Verdacht aufkommt, da stellt jemand eine Frage und taucht ab! Ich hatte zwischenzeitlich keine Zeit und Gelegenheit das Internet zu beglücken, auch das kann entspannend sein!!
Für eure Aktivitäten und schnelle Reaktion auf meine Frage möchte ich mich bedanken und hoffe es mit eigenen Beträgen wieder gutzumachen.
Die 4 Dachflächen haben alle die gleiche Neigung sind nach Süden, Westen und Osten ausgerichtet. Die Südseite besteht aus zwei unterschiedlichen Bauabschnitten mit verschiedenen Abschattungen und somit mit jeweils einem String.
Die Anlage wird hoffentlich nächste Woche geliefert und in der Folgewoche installiert. Sie besteht aus einem S10 PRO 19,5 kW Speicher, einem Zusatzwechselrichter und der Wallbox Easy-Connect, also etliche Hardware und Software die hoffentlich ewig Zicken macht. -
@ArnoD
Hallo Arno,habe als Prognose nur Proplanta angegeben und hatte heute das 1. mal , das die Prognose Auto von Proplanta abgewichen ist.. Hast dazu ne Idee?
-
Ich vermute, das du bei deinen Einstellungen im Script unter "nMinPvLeistungTag_kWh" 10 kWh eingetragen hast bzw. nicht geändert hast.
Unter diesen Wert geht die autom. Prognoseberechnung nicht, auch wenn die Prognose Proplanta niedriger ist.
Was mir auffällt ist, dass die Prognose Proplanta bei dir recht gut funktioniert, bei mir sieht es diesen Monat da etwas Schlechter aus.
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich vermute, das du bei deinen Einstellungen im Script unter "nMinPvLeistungTag_kWh" 10 kWh eingetragen hast bzw. nicht geändert hast.
Unter diesen Wert geht die autom. Prognoseberechnung nicht, auch wenn die Prognose Proplanta niedriger ist.Ähmm, was heißt das denn genau? Ich muss da also 10 eintragen? Bei steht da seit Anbeginn "const nMinPvLeistungTag_kWh = 3"; das ist der niedrigste Wert, den meine PV jemals an einem Tag produziert hat. Die Berechnungen scheinen aber zu funktionieren!? Oder woran merke ich, dass irgendwas nicht funktioniert, wie es sollte? Oder noch anders gefragt: Ist soll da also 10 kWh als kleinsten Wert einstellen oder wie?
-
@ArnoD ja klar natürlich...Hab ich glatt übersehen.. Ja diesen Monat hat es echt gut gepasst...
-
@stevie77 nein hast es schon richtig.. Ich hatte den Wert nie angefasst, weil meine Anlage noch neu war und ich damals beim konfigurieren noch nicht wusste wie die Anlage faehrt...
-
@smartboart Ach so. Ich hab' gerade auch gemerkt, dass ich mich wieder verlesen und falsch interpretiert hatte. Ich hatte gelesen: "Unter dieseM Wert geht die autom. Prognoseberechnung nicht, auch wenn die Prognose Proplanta niedriger ist." Und für "diesen Wert" hatte ich 10 kWh (aufgrund irgendwelcher angenommenen Restriktionen im Vorhersagedienst) angenommen. Alles gut...