NEWS
Timer Blockly Nachlauf
-
Moin Leute
Ich habe eine Klimaanlage verbaut. Jetzt würde ich gerne, wenn die Klimaanlage läuft einen Timer setzen, der dann die Klima nach eingebener Zeit ausschaltet. Den Timer möchte ich über iQontrol eingeben.
ich habe mir mal folgenden Datenpunkt angelegt:
Beim Blckly sieht es so aus:
Debug zeigt mir:15:56:55.634 info javascript.0 (5878) Stop script script.js.common.Daikin.Timer_Aus 15:56:55.647 info javascript.0 (5878) Start javascript script.js.common.Daikin.Timer_Aus 15:56:55.651 info javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: registered 1 subscription and 0 schedules 15:57:08.861 info javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['15:56']
Leider findet die ausführende Aktion nicht statt.
Wo liet mein Fehler? -
@albi_63 sagte:
Wo liet mein Fehler?
Das Trennzeichen ist falsch. Man muss einen Zeitplan aktivieren, wobei der alte Zeitplan vorher gestoppt werden muss:
-
@paul53
Hy Paul
Danke für dein Feedback. Leider tut sich nichts wenn ich das script so anpasse.
Im Log steht nur folgendes:javascript.0 2020-09-16 16:20:48.967 info (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['16','20'] javascript.0 2020-09-16 16:20:33.447 info (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2020-09-16 16:20:33.442 info (5878) Start javascript script.js.common.Daikin.Timer_Aus javascript.0 2020-09-16 16:20:33.428 info (5878) Stop script script.js.common.Daikin.Timer_Aus
In der Debugausgabe bekomme ich auch keine Zeit.
Eine Idee? -
@paul53
Es funktioniert nur wenn ich den Stop Schedule deaktiviere.
Dann klapt es.
Log:16:45:27.883 info javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['16','46'] 16:45:27.883 info javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: 16:45 16:46:00.013 info javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: {'callback':false,'name':'<Anonymous Job 19>'} 16:46:00.014 info javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: 16:46
Danke dir
-
@albi_63 sagte:
Eine Idee?
Vielleicht die Zeit zu spät geändert (nach 16:20 Uhr) ?
javascript.0 2020-09-16 16:20:48.967 info (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['16','20']
-
@albi_63 sagte:
Es funktioniert nur wenn ich den Stop Schedule deaktiviere.
Dann laufen bald mehrere Zeitpläne gleichzeitig ! Das war nicht die Ursache.
-
@paul53
Jetzt scheint es zu funktionieren auch mit stop schedule.
Die Zeit an meinem PC und dem Raspi waren um 2 Minuten versetzt. Dumm gelaufen....
Danke dir.
Das nächste Problem steht schon an, wie die Zeiteingabe im iQontrol hinkriege? -
@albi_63 sagte:
Die Zeit an meinem PC und dem Raspi waren um 2 Minuten versetzt.
Beide sollten sich per NTP die exakte Zeit holen..