Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N norfer

    @Homoran
    Mir ist aufgefallen, dass ich in rega1.2415 (= mein Programm, das ich aktiv/inaktiv setzen möchte) in der Spalte WERTE den Wert TRUE nicht von hand in FALSE ändern kann. Das sollte doch möglich sein - oder?!

    2415.JPG

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

    Das sollte doch möglich sein - oder?!

    Oder?

    was steht denn in den Einstellungen unter RAW?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

      Das sollte doch möglich sein - oder?!

      Oder?

      was steht denn in den Einstellungen unter RAW?

      N Offline
      N Offline
      norfer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @Homoran

      hier sind die Einstellungen/Raw:

      raw.JPG

      Auch Löschen und Neu-Einlesen des Datenpunktes hat nichts gebracht.

      Weitere Tests haben ergeben: jeweils nach ca. 60s (=Updateintervall) springt der Wert immer wieder zurück auf TRUE - egal, ob in der HM aktiv oder inaktiv angehakt ist.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N norfer

        @Homoran

        hier sind die Einstellungen/Raw:

        raw.JPG

        Auch Löschen und Neu-Einlesen des Datenpunktes hat nichts gebracht.

        Weitere Tests haben ergeben: jeweils nach ca. 60s (=Updateintervall) springt der Wert immer wieder zurück auf TRUE - egal, ob in der HM aktiv oder inaktiv angehakt ist.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

        Auch Löschen und Neu-Einlesen des Datenpunktes hat nichts gebracht.

        mal den hm-rega neu gestartet?
        stehen dann fehler im log?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

          Auch Löschen und Neu-Einlesen des Datenpunktes hat nichts gebracht.

          mal den hm-rega neu gestartet?
          stehen dann fehler im log?

          N Offline
          N Offline
          norfer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @Homoran

          Rega neu gestartet: keine Errors im Log, nur Infos.

          Nochmal Test:
          Im Vis das Programm auf inaktiv geschaltet: Im admin/objekte geht der Wert auf 0, aber in der HM bleibt der Haken gesetzt bei Aktiv. Nach 60s geht Vis wieder auf Aktiv und der Wert in Objekte wieder auf 1.
          Irgendwie hakt die Verbindung zur CCU - wobei alle anderen Vaiablen problemlos ausgetauscht werden.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N norfer

            @Homoran

            Rega neu gestartet: keine Errors im Log, nur Infos.

            Nochmal Test:
            Im Vis das Programm auf inaktiv geschaltet: Im admin/objekte geht der Wert auf 0, aber in der HM bleibt der Haken gesetzt bei Aktiv. Nach 60s geht Vis wieder auf Aktiv und der Wert in Objekte wieder auf 1.
            Irgendwie hakt die Verbindung zur CCU - wobei alle anderen Vaiablen problemlos ausgetauscht werden.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

            keine Errors im Log, nur Infos.

            dann stelle die Instanz mal auf debug

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

              keine Errors im Log, nur Infos.

              dann stelle die Instanz mal auf debug

              N Offline
              N Offline
              norfer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Homoran

              Der LOG steht bereits auf debug. Keine Errors.

              Oder muss ich die Instanz REGA auf debug stellen? Aber wie?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N norfer

                @Homoran

                Der LOG steht bereits auf debug. Keine Errors.

                Oder muss ich die Instanz REGA auf debug stellen? Aber wie?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                Oder muss ich die Instanz REGA auf debug stellen? Aber wie?

                natürlich, das andere ist nur der Filter für das log. Aber ohne debug in der Instanz kommt a nichts zum Filtern ;-)

                Seite Instanzen -> Expertenmodus -> pulldown bei Log Stufe von Info auf debug stellen und speichern

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                  Oder muss ich die Instanz REGA auf debug stellen? Aber wie?

                  natürlich, das andere ist nur der Filter für das log. Aber ohne debug in der Instanz kommt a nichts zum Filtern ;-)

                  Seite Instanzen -> Expertenmodus -> pulldown bei Log Stufe von Info auf debug stellen und speichern

                  N Offline
                  N Offline
                  norfer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @Homoran

                  Wieder was dazu gelernt!

                  hier ist der log, als ich ID 2415 auf inaktiv geschaltet habe:

                  rega log.JPG

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N norfer

                    @Homoran

                    Wieder was dazu gelernt!

                    hier ist der log, als ich ID 2415 auf inaktiv geschaltet habe:

                    rega log.JPG

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                    hier ist der log, als ich ID 2415 auf inaktiv geschaltet habe:

                    aber leider die Spalte Timestamp abgeschnitten

                    was mir hier auffällt.
                    Wieso rega.1?
                    gibt es auch noch eine rega.0?
                    wenn ja, ist die auch mit der selben CCU verbunden?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                      hier ist der log, als ich ID 2415 auf inaktiv geschaltet habe:

                      aber leider die Spalte Timestamp abgeschnitten

                      was mir hier auffällt.
                      Wieso rega.1?
                      gibt es auch noch eine rega.0?
                      wenn ja, ist die auch mit der selben CCU verbunden?

                      N Offline
                      N Offline
                      norfer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @Homoran

                      Rega.0 gibt es nicht. Aber rega.2 für einen anderen Host, der über VPN verbunden ist.

                      Hier der Log mit Zeitstempel:

                      rega log2.JPG

                      HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • N norfer

                        @Homoran

                        Rega.0 gibt es nicht. Aber rega.2 für einen anderen Host, der über VPN verbunden ist.

                        Hier der Log mit Zeitstempel:

                        rega log2.JPG

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                        Hier der Log mit Zeitstempel:

                        wann hast du den State von was auf was geschaltet?

                        vor allem wie?

                        es erscheinen nämlich auch 0 und 1 sowie true und false im log

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N norfer

                          @Homoran

                          Rega.0 gibt es nicht. Aber rega.2 für einen anderen Host, der über VPN verbunden ist.

                          Hier der Log mit Zeitstempel:

                          rega log2.JPG

                          N Offline
                          N Offline
                          norfer
                          schrieb am zuletzt editiert von norfer
                          #15

                          @norfer

                          ich habe um 16.21.52.214 die ProgrammID 2415 auf inaktiv gesetzt im VIS. Keine Reaktion in HM.

                          Im iobroker/ instances steht als Wert zunächst true (Programm ist aktiv),
                          wenn ich per VIS auf Inaktiv schalte, geht der Wert auf 0.
                          Nach 60s springt er zurück auf 1, dann schlägt der Wert nach einer weiteren Pause auf true um.

                          Die Einstellung ist: Logikwert, state.enabled, lesen + schreiben erlaubt

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • N norfer

                            @norfer

                            ich habe um 16.21.52.214 die ProgrammID 2415 auf inaktiv gesetzt im VIS. Keine Reaktion in HM.

                            Im iobroker/ instances steht als Wert zunächst true (Programm ist aktiv),
                            wenn ich per VIS auf Inaktiv schalte, geht der Wert auf 0.
                            Nach 60s springt er zurück auf 1, dann schlägt der Wert nach einer weiteren Pause auf true um.

                            Die Einstellung ist: Logikwert, state.enabled, lesen + schreiben erlaubt

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @norfer und mach jetzt das ganze nochmal über die Objekte

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N norfer

                              @norfer

                              ich habe um 16.21.52.214 die ProgrammID 2415 auf inaktiv gesetzt im VIS. Keine Reaktion in HM.

                              Im iobroker/ instances steht als Wert zunächst true (Programm ist aktiv),
                              wenn ich per VIS auf Inaktiv schalte, geht der Wert auf 0.
                              Nach 60s springt er zurück auf 1, dann schlägt der Wert nach einer weiteren Pause auf true um.

                              Die Einstellung ist: Logikwert, state.enabled, lesen + schreiben erlaubt

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                              Die Einstellung ist: Logikwert, state.enabled, lesen + schreiben erlaubt

                              das ist die Einstellung des States, Was ist die Einstellung des Widgets?
                              Aber warten wir erst mal ab, was über die Objekte passiert

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @norfer und mach jetzt das ganze nochmal über die Objekte

                                N Offline
                                N Offline
                                norfer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @Homoran

                                Was meinst du mit "das ganze über die Objekte"?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @norfer ich habe es mal gerade in den Objekten versucht
                                  deaktivieren klappt - erscheint dann sogar richtig in der anderen Installation

                                  gerade nochmal kontrolliert - steht immer noch auf false.
                                  Also liegt es zumindest schon mal nicht am rega Adapter

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                  Was meinst du mit "das ganze über die Objekte"?

                                  Ist jetzt nicht wahr, oder?

                                  Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass du das dort machst:

                                  @Homoran sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                  ich habe es mal gerade in den Objekten versucht
                                  deaktivieren klappt - erscheint dann sogar richtig in der anderen Installation

                                  Gehe auf die Seite Objekte, klicke da die Checkbox im State unter WERT an und bestätige es

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                    Was meinst du mit "das ganze über die Objekte"?

                                    Ist jetzt nicht wahr, oder?

                                    Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass du das dort machst:

                                    @Homoran sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                    ich habe es mal gerade in den Objekten versucht
                                    deaktivieren klappt - erscheint dann sogar richtig in der anderen Installation

                                    Gehe auf die Seite Objekte, klicke da die Checkbox im State unter WERT an und bestätige es

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norfer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @Homoran

                                    Bisher habe ich die Änderungen über ein Widget in VIS gemacht.

                                    Jetzt über Objekte/rega.1/2415/Werte:
                                    Checkbox angeklickt, Wert von true auf false geändert, bestätigt angehakt, setzen: der Wert ändert sich nicht.
                                    Das gleiche auch mit Eingabe von 0 anstelle von false: ohne Erfolg.

                                    Der Log dazu:

                                    log object.JPG

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N norfer

                                      @Homoran

                                      Bisher habe ich die Änderungen über ein Widget in VIS gemacht.

                                      Jetzt über Objekte/rega.1/2415/Werte:
                                      Checkbox angeklickt, Wert von true auf false geändert, bestätigt angehakt, setzen: der Wert ändert sich nicht.
                                      Das gleiche auch mit Eingabe von 0 anstelle von false: ohne Erfolg.

                                      Der Log dazu:

                                      log object.JPG

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #21

                                      @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                      Wert von true auf false geändert, bestätigt angehakt, setzen: der Wert ändert sich nicht.

                                      das ist nicht was ich schrieb!

                                      @Homoran sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                      klicke da die Checkbox im State unter WERT an und bestätige es

                                      rega_test.png

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                        Wert von true auf false geändert, bestätigt angehakt, setzen: der Wert ändert sich nicht.

                                        das ist nicht was ich schrieb!

                                        @Homoran sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:

                                        klicke da die Checkbox im State unter WERT an und bestätige es

                                        rega_test.png

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norfer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @Homoran

                                        So, jetzt die Checkbox bestätigt ergibt:

                                        log object1.JPG

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N norfer

                                          @Homoran

                                          So, jetzt die Checkbox bestätigt ergibt:

                                          log object1.JPG

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @norfer ich weiß nicht was da bei dir los ist, bei mir klappt es einwandfrei:
                                          ändern - warten - stabil
                                          egal in welche Richtung.

                                          Hier mal das gefilterte log
                                          rega_test_log.png

                                          Bei dir wird auch korrekt mit domgetobject der state geschrieben (zumindest der Befehl dazu abgesetzt).
                                          Warum es dann wieder zurückspringt kann ich nicht sagen.

                                          Blieb nur noch ein reboot der CCU, und die Info über die Adapterversion sowie Admin und js-controller

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          835

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe