    Betriebsstundenzähler funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by Homoran

      @Martin-0 vieeel besser!

      Erst mal fehlen die stop timeout vor den timeout Blöcken.
      Wenn dann der Trigger innerhalb eines laufenden Timeouts nochmal triggert gibt es Probleme

      Gibt es Fehler im log?

      Bau mal debug-Bausteine aus, ob die Variablen überhaupt und wenn ja, auch richtig befüllt werden und "nur" der Datenpunkt nicht befüllt wird.

      Wenn das ein selbst erstellter Datenpunkt ist solltest du den aktualisiere anstelle des steuere Blocks nehmen, du steuers ja nichts

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @G.Hawk last edited by

        @Martin-0

        Änder mal den Trigger von "ist unwahr" auf "ist kleiner als vorher". Damit kommt der wirklich nur beim Wechsel von true auf false.

        A.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          G.Hawk @Homoran last edited by

          @Homoran
          OK
          Was ist ein Stop Baustein und wofür brauche ich ihn.
          Mein Plan war, dass ich nur kurz warten will bis der Datenpunkt geschrieben wird.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by

            @Martin-0 sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

            Was ist ein Stop Baustein

            stop Timeout-Baustein ist unter Timeouts da wo du auch den Timeout Baustein her hast.

            @Martin-0 sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

            wofür brauche ich ihn.

            zum stoppen eines laufenden Timeouts, bevor der selbe Timeout nochmal gestaret werden sollte

            @Homoran sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

            Wenn dann der Trigger innerhalb eines laufenden Timeouts nochmal triggert gibt es Probleme

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @G.Hawk last edited by

              @Martin-0
              Sollte die Betriebsdauer nicht kumulativ erfasst werden ?
              Wozu sind die Timeouts gut ?
              Vorschlag:

              Blockly_temp.JPG

              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • G
                G.Hawk @paul53 last edited by

                @paul53
                Ich dachte man macht das mit den Timeouts so.
                Wie kann ich denn sehen, ob etwas in die Variablen geschrieben wird?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @G.Hawk last edited by

                  @Martin-0 sagte:

                  Wie kann ich denn sehen, ob etwas in die Variablen geschrieben wird?

                  Nach dem Ausschalten des Bewässerungs-Aktors im Tab "Objekte" schauen, ob der zugewiesene Betriebsminuten-Datenpunkt mit einem neuen Wert aktualisiert wurde.

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    G.Hawk @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Ich sehe da tatsächlich keinen Betriebsdatenpunkt. Ich gehe ja mal davon aus dass das irgendein Datum mit Zeit sein muss.

                    Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by

                      @Martin-0 sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

                      Ich sehe da tatsächlich keinen Betriebsdatenpunkt. Ich

                      hattest du keinen anhgelegt?
                      Und diesen in Pauls skriptvanstelle "Object id" eingefügt

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        G.Hawk @Homoran last edited by G.Hawk

                        @Homoran
                        Doch den sehe ich ja. Deswegen weiß ich ja dass es nicht funktioniert. Nur woher kommen die Daten die in die Systemvariable geschrieben werden. Ich würde die Variable gerne mal sehen was da drinne steht.

                        Ich habe direkt bei dem Gerät geguckt ob da irgendwelche Daten drinne stehen . Und da steht nichts mit Datum oder Uhrzeit

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @G.Hawk last edited by paul53

                          @Martin-0 sagte:

                          Ich gehe ja mal davon aus dass das irgendein Datum mit Zeit sein muss

                          Nein, das ist eine reine Zahl: Minuten Betriebszeit kumulativ (so wie ich die Script-Variable benannt habe).

                          @Martin-0 sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

                          Nur woher kommen die Daten die in die Systemvariable geschrieben werden. Ich würde die Variable gerne mal sehen was da drinne steht.

                          Du bringst einige Begriffe durcheinander: Variablen sind Script interne Zwischenwerte, die man nicht sieht. Systemvariablen sind virtuelle Datenpunkte einer HomeMatic CCU. Die Betriebsminuten sollen in einen eigenen Datenpunkt geschrieben werden, dessen Wert man im Tab "Objekte" sehen kann.

                          @Martin-0 sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

                          Ich habe direkt bei dem Gerät geguckt ob da irgendwelche Daten drinne stehen .

                          Welches Gerät ?

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            G.Hawk @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Ich frage mich wo der die Daten her nimmt um diese Betriebszeit zu berechnen.
                            Ich habe einen eigenen Datenpunkt angelegt der ja auch schon beschrieben wurde aber auf einmal wird er nicht mehr beschrieben.

                            Mit dem Gerät meine ich den Schaltaktor.
                            Irgendwo muss doch gespeichert werden wann der das letzte Mal an war.
                            Sonst könnte das Script ja nichts berechnen.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @G.Hawk last edited by paul53

                              @Martin-0 sagte:

                              Ich frage mich wo der die Daten her nimmt um diese Betriebszeit zu berechnen.

                              "letzte Änderung" (state.lc) ist eine Eigenschaft des Zustands eines jeden Datenpunktes.

                              @Martin-0 sagte in Betriebsstundenzähler funktioniert nicht:

                              Mit dem Gerät meine ich den Schaltaktor. Irgendwo muss doch gespeichert werden wann der das letzte Mal an war.

                              Wechsle im Tab "Objekte" mal in die Statusansicht, dann siehst Du den Zeitpunkt des letzten Schaltens des Aktors.

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                G.Hawk @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Screenshot_20200831-223335_Chrome.jpg

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @G.Hawk last edited by

                                  @Martin-0
                                  Objekte_Status.JPG

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    G.Hawk @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Wie wechselt man denn zu der Anzeige?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @G.Hawk last edited by

                                      @Martin-0 sagte:

                                      Wie wechselt man denn zu der Anzeige?

                                      Oben, fünftes Symbol von links.

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        G.Hawk @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        Da sind überall Daten drin
                                        Sonst lösche ich das Skript und schreib es noch mal

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @G.Hawk last edited by paul53

                                          @Martin-0 sagte:

                                          Sonst lösche ich das Skript und schreib es noch mal

                                          Poste vorher mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            G.Hawk @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Was ist die letzte Zeile?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            826
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            4
                                            30
                                            1651
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo