NEWS
Poolheizung steuern
-
@Homoran leider noch nicht wirklich was. Bin noch neu im Blockly und habe überhaupt kein Ansatz was ich da nehmen sollte da ich bis jetzt immer mit Triggern gearbeitet habe und einen Status abgefragt habe um andere Dinge zu schalten.
-
@lowmax sagte in Poolheizung steuern:
bis jetzt immer mit Triggern gearbeitet habe und einen Status abgefragt habe
Dann mach das doch auch hier:
Trigger auf Temp1 oder Temp2
Dann schalten wenn Temp1-Temp2 > 2 -
@lowmax sagte:
bis jetzt immer mit Triggern gearbeitet habe
Und weshalb lässt Du die Temperatur-Datenpunkte nicht triggern ?
-
So weit wäre ich schon mal. Fehlt nur noch die möglichkeit das uf >2 zu steuern. image url)
-
@lowmax sagte in Poolheizung steuern:
Fehlt nur noch die möglichkeit das uf >2 zu steuern.
ist nicht ganz das was ich schrieb. Du hast keine Differenz gebildet.
und: das steuere muss in die Mäuler von den falls - mache Blöcken.ich habe da mal etwas vorbereitet - aber VORSICHT, das sind teilweise die falschen Blöcke, da ich deine Installation nicht habe, habe ich textblöcke genutzt wo IDs hin müssen
EDIT: das untere wahr muss natürlich falsch heißen
-
@Homoran wo finde ich denn das +? das habe ich noch nicht gefunden.
-
@lowmax sagte in Poolheizung steuern:
wo finde ich denn das +?
Mathe-Block (zum rechnen )
musst du natürlich auf - umstellen; nicht so schludrig wie ich -
@Homoran Sorry, finde das nicht was du da genommen hast.
-
@lowmax sagte in Poolheizung steuern:
Sorry, finde das nicht was du da genommen hast.
kann es sein, dass du nur den "langen" Block findest?
dann in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf und "externe Eingänge" wählen. Dann wird der Block "umgebrochen". Macht das ganze übersichtlicher -
@Homoran Ja super. Habe das auch gerade gefunden. Danke!