E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.Ziel der Steuerung ist:
Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.- Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
- Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
- PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
- Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
ioBroker
Es werden folgende Adapter benötigt:- Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
- e3dc-rscp
Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
- vis-hqwidgets
- vis-materialdesign
- vis-timeandweather
Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DCEinstellbare Parameter:
Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.

Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .Laderegelung:
Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
-
@stevie77 auch pro Serie eine der ersten infinity versionen.. Vlt. Sogar die 1. Wurden ja erst ab Mitte Juli ausgeliefert... Hab extra noch 2 Monate gewartet... Firmware P10_2020_062 Baujahr juli 2020 frisch vom werk... Deshalb schau ich so genau hin... Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
Aber macht nen guten Eindruck.@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..Definitiv. Innerhalb der ersten 4-6 Wochen habe ich zweimal beide Batteriewandler getauscht bekommen. Vor wenigen Wochen das dritte Mal, weil die Notstromfunktionalität auch nach Softwareupdate immer noch nur 3,3 kW lieferte. Mit den neuen Batteriewandler sind nun ca. 6 kW wie versprochen endlich möglich.
-
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen. -
@smartboart
Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättest.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättestja im Moment bin ich noch am testen und probieren. Ich fahre manuell mit den settings und habe noch nicht auf Automatik umgestellt...
Ich muss gestehen, dass ich auch noch nicht alles verstanden habe. -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.Ladeende2 war seit Wochen 100. Ja, stimmt, das war lange nicht volle Pulle laden...
100% werden immer erst um ca. 18:30 Uhr erreicht, so wie gestern.
Und Ladeende ist auf 95 eingestellt, was um ca. 16:15 erreicht werden sollte; wie die letzten Tage immer:
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.@ArnoD Ich weiß jetzt, was da passiert ist. Ich hatte mich noch ein bisschen gewundert über den starken Kurvenabfall im Verlauf des Abends, aber mir nichts weiter gedacht. Das Schnitzel in der Pfanne und 2x Pommes ausm Zusatzgerät und eine Fuhre Wasserkocher braucht halt etwas Strom. Im Nachhinein natürlich nicht soo viel Strom...

Seit 3 Uhr nachts bin ich auf Netzstrom. Um 5:30 Uhr habe ich mal zufällig aufs Gerät geschaut, weil ich im ioBroker gesehen hatte, dass die Batterie noch 4% anzeigt aber Strom aus dem Netz gezogen wird. Das kam mir dann doch seltsam vor. Und wie üblich, blinkte da mal wieder der rote Balken: Das blöde Gerät hat mal wieder eine der beiden Batterien verloren. :-(
Deswegen schoss die Ladelinie kurz vor 15 Uhr so nach oben, es war nur noch eine Batterie da und die natürlich doppelt so schnell voll bei gleicher Stromzufuhr.Diese Geräte sind echt noch nicht ausgereift. Wenn die Software schon so schlecht ist, dass das alle paar Monate passiert, dann sollte man doch ne Routine schreiben, die entweder sofort ne Mail an den Besitzer schickt oder nach Wahl wenigstens einmal automatisch einen Neustart ermöglicht. Denn nach dem Software-Neustart läuft zum Glück wieder alles und ich bin wieder autark mit den restlichen 40 % der zweiten nicht weiter entladenen Batterie. Wollen wir hoffen, dass dieses vom Support versprochene Juni-Update dieses Problem wirklich beheben kann...

-
@ArnoD Ich weiß jetzt, was da passiert ist. Ich hatte mich noch ein bisschen gewundert über den starken Kurvenabfall im Verlauf des Abends, aber mir nichts weiter gedacht. Das Schnitzel in der Pfanne und 2x Pommes ausm Zusatzgerät und eine Fuhre Wasserkocher braucht halt etwas Strom. Im Nachhinein natürlich nicht soo viel Strom...

Seit 3 Uhr nachts bin ich auf Netzstrom. Um 5:30 Uhr habe ich mal zufällig aufs Gerät geschaut, weil ich im ioBroker gesehen hatte, dass die Batterie noch 4% anzeigt aber Strom aus dem Netz gezogen wird. Das kam mir dann doch seltsam vor. Und wie üblich, blinkte da mal wieder der rote Balken: Das blöde Gerät hat mal wieder eine der beiden Batterien verloren. :-(
Deswegen schoss die Ladelinie kurz vor 15 Uhr so nach oben, es war nur noch eine Batterie da und die natürlich doppelt so schnell voll bei gleicher Stromzufuhr.Diese Geräte sind echt noch nicht ausgereift. Wenn die Software schon so schlecht ist, dass das alle paar Monate passiert, dann sollte man doch ne Routine schreiben, die entweder sofort ne Mail an den Besitzer schickt oder nach Wahl wenigstens einmal automatisch einen Neustart ermöglicht. Denn nach dem Software-Neustart läuft zum Glück wieder alles und ich bin wieder autark mit den restlichen 40 % der zweiten nicht weiter entladenen Batterie. Wollen wir hoffen, dass dieses vom Support versprochene Juni-Update dieses Problem wirklich beheben kann...

@stevie77
Das ist ja nicht so toll
Meine PRO-Serie ist Baujahr KW 45/2019. Firmware P10_2020_04. und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, bis auf das der Eigenverbrauch bei der Abregelung nicht berücksichtigt wurde. Das wurde aber mit dem letzten Update behoben und seit dem läuft alles. Werde aber noch die Notstromfunktion und den Inselbetrieb zwei Tage testen. -
Neue Version: 0.2.02 hochgeladen.
Neuer State NaesteAktualisierung hinzugefügt. Von der Webseite Proplanta, wird die Zeit
"nächste Aktualisierung" gespeichert.
Die Daten von Proplanta werden 10 min. nach der Aktualisierung der Webseite automatisch abgerufen. -
@stevie77
Das ist ja nicht so toll
Meine PRO-Serie ist Baujahr KW 45/2019. Firmware P10_2020_04. und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, bis auf das der Eigenverbrauch bei der Abregelung nicht berücksichtigt wurde. Das wurde aber mit dem letzten Update behoben und seit dem läuft alles. Werde aber noch die Notstromfunktion und den Inselbetrieb zwei Tage testen. -
@smartboart Ja, die habe ich auch.
-
@smartboart
Ja, ich auch, genau derselbe Typ. -
@smartboart
Ja, ich auch, genau derselbe Typ.Jetzt ist die Batterie komplett weg und lässt sich auch nicht mehr durch harten Neustart aktivieren. Schreit nach nem neuen Service-Termin, kurz vor oder während des anstehenden Urlaubs. Ich könnte kotzen...so langsam schwindet das Vertrauen zu E3/DC... :-/
-
Jetzt ist die Batterie komplett weg und lässt sich auch nicht mehr durch harten Neustart aktivieren. Schreit nach nem neuen Service-Termin, kurz vor oder während des anstehenden Urlaubs. Ich könnte kotzen...so langsam schwindet das Vertrauen zu E3/DC... :-/
Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. ;-) Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
-
Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. ;-) Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
@stevie77 hat du die smart funktionen der Anlage aktiv?
oder ist das egal im zusammenhang mit 3rdc control? -
@stevie77 hat du die smart funktionen der Anlage aktiv?
oder ist das egal im zusammenhang mit 3rdc control?@smartboart Welche meinst du genau? Einen Teilausschnitt der für E3DC-Control relevanten hatte ich dir hier ja schon mal gepostet...
-
@smartboart Welche meinst du genau? Einen Teilausschnitt der für E3DC-Control relevanten hatte ich dir hier ja schon mal gepostet...
@stevie77 na ich meine alle...
Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir.. -
@stevie77 na ich meine alle...
Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir..mal was anderees...
Wie lange hat es bei euch mit der Inbetriebnahmeerklärung gedauert, bis das richtig angezeigt wurde im portal? Und die Zustellung der Garantieurkunde..
-
Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. ;-) Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. ;-) Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
Wurde bei dir in der letzten Zeit was an deinen Batterie Modulen geändert. Also einen neue Installiert oder einen ausgetauscht ?
-
mal was anderees...
Wie lange hat es bei euch mit der Inbetriebnahmeerklärung gedauert, bis das richtig angezeigt wurde im portal? Und die Zustellung der Garantieurkunde..
@smartboart
gefühlt eine Ewigkeit :grin:
so etwa 6 Monate.